Problème objet dans unité extérieure
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
5619
Question dépannage climatisation : Problème objet dans unité extérieure
Bonjour.
J'ai un grand morceau de ferraille dans l'unité extérieure qui bloque le ventilateur parfois...
Peut-on toujours faire fonctionner le moteur ou pas ? même si le ventilo tourne de temps en temps.
Merci pour vos avis.
J'ai un grand morceau de ferraille dans l'unité extérieure qui bloque le ventilateur parfois...
Peut-on toujours faire fonctionner le moteur ou pas ? même si le ventilo tourne de temps en temps.
Merci pour vos avis.
10 août 2019 à 09:07
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème objet dans unité extérieure
Bonjour.
Votre question est bizarre, comment un morceau de ferraille peut-il être dans votre UE bloquant le ventilo extérieur, et laisser fonctionner la machine alors que le ventilo tourne de temps en temps, ça ne veut rien dire du tout ???
Et bien sûr que non il ne faut pas laisser comme ça, enlever le morceau de ferraille et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Votre question est bizarre, comment un morceau de ferraille peut-il être dans votre UE bloquant le ventilo extérieur, et laisser fonctionner la machine alors que le ventilo tourne de temps en temps, ça ne veut rien dire du tout ???
Et bien sûr que non il ne faut pas laisser comme ça, enlever le morceau de ferraille et tout devrait rentrer dans l'ordre.
10 août 2019 à 12:42
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème objet dans unité extérieure
Bonjour.
D'accord je dois démonter la grille alors, mais si on le laisse le compresseur sans ventilo il va se passer quoi, l'unité extérieure explose ?
D'accord je dois démonter la grille alors, mais si on le laisse le compresseur sans ventilo il va se passer quoi, l'unité extérieure explose ?
10 août 2019 à 12:46
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème objet dans unité extérieure
Bonjour.
Est-ce que le morceau de ferraille est celui que je désigne dans la photo? Si oui, il ne faut pas l'enlever, il sert à canaliser l'air expulsé. Si vraiment l'hélice frotte dessus, déposez la et rognez lui 3 mm en bouts de pales, et de manière équivalente sur les 3 pales pour ne pas la rendre bancale.
Si le concepteur a mis un ventilo, il y a une bonne raison. La clim ne marche pas sans...
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Est-ce que le morceau de ferraille est celui que je désigne dans la photo? Si oui, il ne faut pas l'enlever, il sert à canaliser l'air expulsé. Si vraiment l'hélice frotte dessus, déposez la et rognez lui 3 mm en bouts de pales, et de manière équivalente sur les 3 pales pour ne pas la rendre bancale.
Si le concepteur a mis un ventilo, il y a une bonne raison. La clim ne marche pas sans...
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 août 2019 à 13:25
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème objet dans unité extérieure
D'accord merci beaucoup et bonne journée.
10 août 2019 à 13:32
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème objet dans unité extérieure
Bonjour.
J'avais rien compris merci Dom pour cette analyse


J'avais rien compris merci Dom pour cette analyse



10 août 2019 à 21:00
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Invité

Problème objet dans unité extérieure
Invité

Bonjour.
Si on bloque le ventilo de l'unité extérieure il va se passer quoi ? svp.
Si on bloque le ventilo de l'unité extérieure il va se passer quoi ? svp.
26 août 2019 à 17:46
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème objet dans unité extérieure
Bonjour.
Déjà, dans beaucoup de machines le ventilo est asservi en vitesse. S'il ne retourne pas d'info vitesse, la machine va s'arrêter avec une erreur.
Pour celles qui n'ont pas ces moteurs haut de gamme, le moteur risque de griller. En plus la machine n'aura plus de rendement. Par exemple en mode froid on enlève des calories à la pièce où se trouve l'UI. Cette quantité de chaleur il faut bien la disperser dans la nature, et c'est le rôle de l'échangeur extérieur AVEC SON VENTILATEUR...
Déjà, dans beaucoup de machines le ventilo est asservi en vitesse. S'il ne retourne pas d'info vitesse, la machine va s'arrêter avec une erreur.
Pour celles qui n'ont pas ces moteurs haut de gamme, le moteur risque de griller. En plus la machine n'aura plus de rendement. Par exemple en mode froid on enlève des calories à la pièce où se trouve l'UI. Cette quantité de chaleur il faut bien la disperser dans la nature, et c'est le rôle de l'échangeur extérieur AVEC SON VENTILATEUR...
26 août 2019 à 19:18
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation
Invité

Problème objet dans unité extérieure
Invité

Il est vieux plus de 10 ans ciat.
27 août 2019 à 19:28
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation
Invité

Problème objet dans unité extérieure
Invité

Et si les aérations de l'unité extérieure sont partiellement bouchées ça chauffe le module ???
29 août 2019 à 14:51
Réponse 10 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème objet dans unité extérieure
Bonjour à toutes et à tous.
Le module extérieur ne pouvant évacuer la chaleur celui-ci va monter en température et en pression.
Que le ventilateur soit bloqué, HS, ne tourne pas à la bonne vitesse etc ou que "les aérations" du condenseur soient bouchées, colmatées, couchées etc, cela donnera inévitablement une montée en HP jusqu'à coupure par le pressostat de sécurité HP, ou par surintensité, ou par température refoulement élevée etc.
En tout cas le groupe finira par se mettre en défaut.
Cordialement.
Citation :Oui, c'est exactement ce qui va se passer.
Si les aérations de l'unité extérieure sont partiellement bouchées ça chauffe le module ???
Le module extérieur ne pouvant évacuer la chaleur celui-ci va monter en température et en pression.
Que le ventilateur soit bloqué, HS, ne tourne pas à la bonne vitesse etc ou que "les aérations" du condenseur soient bouchées, colmatées, couchées etc, cela donnera inévitablement une montée en HP jusqu'à coupure par le pressostat de sécurité HP, ou par surintensité, ou par température refoulement élevée etc.
En tout cas le groupe finira par se mettre en défaut.
Cordialement.
29 août 2019 à 17:57
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 2. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 3. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
- N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
- 4. Unité extérieure Fujitsu Atlantic fait sauter différentiel 30mA
- N°9579 : Bonjour à tous. J'ai une "grosse" unité extérieure de 6 split Atlantic/Fujitsu AOYG45LBLA6 installée "proprement" depuis un peu plus de 3 ans. Il y a 5 unités intérieures connectées dessus. Depuis hier, elle me fait...
- 5. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
- N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
- 6. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
- N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
- 7. Panne unité extérieure clim Sanyo CMRV3144EH
- N°4629 : Bonjour, De retour de congé, j'ai retrouvé ma climatisation Sanyo en défaut (voyant clignotant sur les 4 splits intérieurs). Pour tenter de résoudre le problème, j'ai éteint les splits, coupé le disjoncteur de la clim,...
- 8. Conseils installation unité extérieure climatiseur
- N°4416 : Bonjour. La question pour moi est de savoir si l’unité extérieure d’un climatiseur peut-être installée au dessus du niveau de l’unité intérieure (disons 1,5 m au dessus)... les condensats étant naturellement...
- 9. Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure
- N°8837 : Bonjour à tous. La corrosion a abîmé la carte du groupe extérieur DB41-00530A ver 1,2 Samsung ne fournit plus cette carte (trop ancien). J’ai pu trouver sur Aliexpress une carte identique neuve. Je l’ai installée,...
- 10. Clim Airwell unité extérieure ne déclenche pas
- N°6484 : Bonjour. J'habite en Guadeloupe. J'ai 4 clim quasi identiques. Il y a 3 mois une première clim a eu un souci... Elle ne produisait plus de froid, elle soufflait de l'air mais l'unité extérieure ne déclenchait pas... Mais...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite