Problème sur compresseur U.E RAM-55QH5
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
5361
Question forum dépannage climatisation : Problème sur compresseur U.E RAM-55QH5
Bonjour à tous,
Je suis un jeune technicien, et j'aurai besoin de conseils de professionnels pour le sujet annoncé ci-après :
Voilà j'ai récupéré un groupe extérieur RAM-55QH5 chez un client, ce dernier avait gonflé le réseau à l'air comprimé et fait tourner que quelques instants l'installation pour savoir s'il était encore en marche.
D'après lui tout fonctionne, mais je voulais savoir si le fait de l'avoir fait tourner sans fluide frigorigène aurait pu impacter le compresseur ou d'autres composants de l'installation et s'il est nécessaire de changer l'huile du compresseur ?
J'espère avoir réussi à être suffisamment précis et clair pour que vous puissiez me venir en aide.
En vous remerciant d'avance et en vous souhaitant une bonne journée.
Je suis un jeune technicien, et j'aurai besoin de conseils de professionnels pour le sujet annoncé ci-après :
Voilà j'ai récupéré un groupe extérieur RAM-55QH5 chez un client, ce dernier avait gonflé le réseau à l'air comprimé et fait tourner que quelques instants l'installation pour savoir s'il était encore en marche.
D'après lui tout fonctionne, mais je voulais savoir si le fait de l'avoir fait tourner sans fluide frigorigène aurait pu impacter le compresseur ou d'autres composants de l'installation et s'il est nécessaire de changer l'huile du compresseur ?
J'espère avoir réussi à être suffisamment précis et clair pour que vous puissiez me venir en aide.
En vous remerciant d'avance et en vous souhaitant une bonne journée.
08 juin 2019 à 10:20
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème sur compresseur U.E RAM-55QH5
Bonjour,
Gonfler un compresseur à l'air c'est vraiment la pire des choses à faire.
L'air contient de l'humidité et va détériorer tout ou partie de la machine entraînant à court terme la casse du compresseur.
Cordialement.
maclimatisation.com
Gonfler un compresseur à l'air c'est vraiment la pire des choses à faire.
L'air contient de l'humidité et va détériorer tout ou partie de la machine entraînant à court terme la casse du compresseur.
Cordialement.
maclimatisation.com
08 juin 2019 à 17:23
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème sur compresseur U.E RAM-55QH5
Bonjour.
En effet c'est vraiment la seule chose à ne pas faire, et surtout si l'installation a fonctionné comme ça comme expliqué par AAC, donc tout à la poubelle./
Et en tant que jeune technicien il faut savoir que l'Hu% est l'ennemi du frigoriste.
En effet c'est vraiment la seule chose à ne pas faire, et surtout si l'installation a fonctionné comme ça comme expliqué par AAC, donc tout à la poubelle./
Et en tant que jeune technicien il faut savoir que l'Hu% est l'ennemi du frigoriste.
08 juin 2019 à 19:01
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème sur compresseur U.E RAM-55QH5
Merci à vous pour vos réponses rapides et instructives, je n'hésiterai à revenir sur ce forum en cas de problème.
Cordialement.
Cordialement.
11 juin 2019 à 17:58
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
- N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
- 2. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 3. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
- N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
- 4. Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5
- N°7093 : Bonjour à tous. Nous avons une clim réversible Hitachi RAM 52QH5 (associée à 2 splits) depuis une dizaine d'années. Comme les grosses chaleurs arrivent nous avons voulu la relancer : la ventilation des splits marche mais...
- 5. Défaut clim Hitachi RAM 65QH5 led 301 clignote 4 fois
- N°3742 : Bonjour à tous et bonne année, Je viens vers vous car mon groupe extérieur est en défaut (Hitachi RAM 65QH5). La led 301 clignote 4 fois. J'ai lu sur la question 2599 : Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5 que...
- 6. Grésillement PAC Hitachi RAM 130
- N°3570 : Bonjour, Je suis équipée d'une PAC Hitachi ram 130 avec 5 splits rak 18 et d'un ram 35-qh5 avec un split rak35. Nous avons un souci depuis hier sur le ram 130 avec le groupe du bas qui grésille énormément, un bruit...
- 7. Compresseur ne démarre pas PAC Hitachi Ram-130QH5
- N°8128 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur réversible HITACHI modèle RAM-130QH5 Toutes les UI intérieurs fonctionne normalement cependant certaines ne produisent pas de chaud (et oui l’hiver arrive..) Je me suis...
- 8. Problème compresseur Hitachi RAM-80QH5
- N°6100 : Bonjour. J'ai un problème avec le compresseur de mon installation de climatisation réversible Hitachi RAM-80QH5, installation de 2006. L’installation comporte le compresseur et 4 splits intérieurs. Au démarrage de la clim...
- 9. Problème Hitachi UE RAM-90QH5
- N°8642 : Bonjour. Avec les chaleurs, j'ai voulu remettre en service ma climatisation Hitachi RAM-90QH5 avec 4 UI, mais cette dernière ne veut plus fonctionner. Quand j'allume une UI sur les quatre en mode froid, tout fonctionne...
- 10. UE Hitachi panne sur Ram 130qh5
- N°2473 : Bonjour. J'ai une panne sur mon UE Hitachi Ram 130qh5, le ventilateur ne démarre pas. La led 301indiquait un problème de ventilateur ou de fusible. J'ai changé le fusible de 2 ampères qui était soudé sur la carte. J'ai...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite