Question Forum Climatisation : Problème défaut climatisation Daikin

Seblespi
Membre inscrit
Seblespi
10 messages
Bonjour.

Je me permets de vous contacter car je rencontre un problème de défaut sur ma climatisation gainable Daikin, groupe extérieur RZQ100D7V1B.
Au départ, j'ai eu un défaut L1 sur l'afficheur du thermostat. J'ai remarqué qu'un fusible (le F6U) sur la carte électronique du groupe extérieur avait grillé.
Je l'ai remplacé par un fusible plus petit (car c'était le seul que j'avais sous la main), mais celui-ci a également grillé. J'ai donc mis un fusible de même calibre, soit 5A.

Depuis, le fusible ne grille plus, mais la Clim ne fonctionne toujours pas et affiche maintenant un défaut U2. J'ai vérifié la carte de l'unité intérieure, mais je n'ai rien remarqué d'anormal. Les voyants verts sur chaque carte de l'unité intérieure et extérieure clignotent.

Si vous pouviez m'aider, merci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
défaut clim gainable Daikindéfaut clim gainable Daikin

10 février 2024 à 11:31
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs

Problème défaut climatisation Daikin

Seblespi
Membre inscrit
Seblespi
10 messages
Bon déjà la led verte qui clignote c'est pour dire carte OK.

Le fusible F6U sert à la protection des ventilateurs du groupe extérieur.
Mais pourquoi ils ne grillent plus.
D'après ce que j'ai vu 1 ventilateur doit démarrer en même temps que le compresseur.

Parfois j'entends comme des cliquetis puis ça s'arrête. Peut-être le compresseur ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma groupe extérieur RZQ100D7V1B Daikin

10 février 2024 à 12:13
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs

Problème défaut climatisation Daikin

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Quelques infos sur vos codes erreur avec le petit robot suivant :

http://drdaikin.com/Home/Error/l1

La partie "inverter" pourrait avoir claqué.
10 février 2024 à 12:28
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs

Problème défaut climatisation Daikin

Seblespi
Membre inscrit
Seblespi
10 messages
Bon je cherche quand même.
J'ai plusieurs cliquetis quand je coupe et remets le jus. Je pense à l'électrovanne liquide.
Peut-on tester les ventilo condenseurs ?
10 février 2024 à 13:23
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs

Problème défaut climatisation Daikin

Seblespi
Membre inscrit
Seblespi
10 messages
Je pense que j'ai un ventilo HS j'ai une continuité sur un que j'ai pas sur l'autre. Je ne l'ai pas rebranché et remis sous tension.

Je n'ai plus de défaut mais le groupe ne démarre pas pour autant.

Je vais démonter la carte voir si je vois quelque chose.
10 février 2024 à 13:44
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs

Problème défaut climatisation Daikin

Seblespi
Membre inscrit
Seblespi
10 messages
J'ai démonté la carte RAS visuellement. Je n'ai plus de défaut U2, peut-être dû au fait d'avoir déconnecté pendant un long moment. Cependant, le défaut L2 persiste. J'ai un ventilateur hors service (court-circuit), ce qui a entraîné la disjonction du fusible F6U.

J'ai remis sous tension. À un moment donné, j'ai entendu plusieurs cliquetis, peut-être une vanne, et j'ai entendu des relais s'enclencher, mais il ne se passe rien. J'ai interverti un des ventilateurs sans brancher celui qui est hors service, mais le défaut L1 revient après un certain temps.

Je suis preneur d'idées. Est-ce que le groupe pourrait démarrer avec un seul ventilateur branché ? J'ai pourtant trouvé 300VDC aux bornes de connexion, mais le ventilateur ne tourne PAS.
10 février 2024 à 16:38
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs

Problème défaut climatisation Daikin

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour, il est possible de tout tester. Cependant, il est important d'être averti car votre système fonctionne en code binaire. Il est donc nécessaire de savoir compter en code binaire et surtout de savoir se servir des boutons pour toutes ces petites lumières jaunes.
En cas de problème de disjonction des ventilateurs, voici les étapes à suivre :
1. Remplacer uniquement le moteur du ventilateur incriminé. shocked
2. Remplacer les deux ventilateurs. shocked
3. Remplacer les deux ventilateurs avec une carte inverter, ce qui est recommandé.smile
11 février 2024 à 15:16
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs

Problème défaut climatisation Daikin

Seblespi
Membre inscrit
Seblespi
10 messages
C'est ce que j'ai cru comprendre en cherchant un peu sur le net.
Mais je n'ais pas trouver de notice qui explique comment faire ces différent test.
Vous pouvez m'en dire plus ?
J'aimerai déterminé si il y a que le ventilo qui est HS.
Merci.
11 février 2024 à 15:43
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs

Problème défaut climatisation Daikin

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour, la méthode est un peu compliquée et il est nécessaire que je sois présent.
En règle générale, il faut remplacer les deux ventilateurs ainsi que la carte inverter (coûteuse), valable chez tous les constructeurs.
11 février 2024 à 18:29
Réponse 9 forum climatisation climatiseurs

Problème défaut climatisation Daikin

Seblespi
Membre inscrit
Seblespi
10 messages
Pour la carte, j'ai commencé à regarder.

Effectivement, c'est hors de prix. J'ai cherché des occasions.
J'ai un modèle EC0641A.
Sur internet, je trouve des EC0641 neufs, mais parfois il n'y a pas de lettre, parfois c'est une autre lettre.
Pour les occasions, c'est pareil.
J'ai même trouvé une EC0641A, mais elle était sur une RZQ125, alors que j'ai une RZQ100.
Pensez-vous que ce serait pareil ?
11 février 2024 à 19:27
Réponse 10 forum climatisation climatiseurs

Problème défaut climatisation Daikin

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
J'ai retrouvé une méthode, faire des essais.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
led climatisation Daikinméthode led climatisation Daikinliste led climatisation Daikin

12 février 2024 à 10:51
Réponse 11 forum climatisation climatiseurs

Problème défaut climatisation Daikin

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
En complément de réponses.

Il vaut mieux mettre une carte avec la même référencé, question d'année de fabrication et d'évolution de matériel.
12 février 2024 à 16:30
Réponse 12 forum climatisation climatiseurs

Problème défaut climatisation Daikin

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour PL.

Attention vous donner des indications de réglage pour un VRVIII (machine de type industriel) ce qui, très certainement, n'a rien à voir avec le modèle RZQ100D7V1B.

Cordialement.
maclimatisation.com
12 février 2024 à 17:05
Réponse 13 forum climatisation climatiseurs

Problème défaut climatisation Daikin

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

Oui AAC merci de spécifier, mais Seblespi peut essayer.
13 février 2024 à 09:44
Réponse 14 forum climatisation climatiseurs

Problème défaut climatisation Daikin

Seblespi
Membre inscrit
Seblespi
10 messages
Bonjour,

J'ai fait appel à un poseur de climatisation pour qu'il puisse effectuer un diagnostic. Il a été en contact avec la plateforme Daikin, qui a conclu qu'il n'y avait pas de puissance envoyée au compresseur. Selon Daikin, il faudrait changer la carte inverter ainsi que les deux ventilateurs.

La carte dialogue correctement avec celle de l'unité intérieure, comme en témoigne la variation de tension entre le fil rouge et blanc de la liaison électrique avec l'unité intérieure.

J'ai donc emmené la carte inverter chez un réparateur électronique, qui a remplacé des diodes, des condensateurs et des relais.
J'ai également commandé un nouveau ventilateur.
J'ai tout réinstallé, mais le problème persiste : la vanne 4 voies fait du bruit, j'entends des relais s'enclencher, mais rien ne se passe.

J'ai essayé de forcer le démarrage des ventilateurs en suivant les procédures, mais rien ne se produit.
C'est la même chose pour l'unité intérieure et le forçage du démarrage des transistors de puissance.

J'ai effectué des mesures et j'ai bien les 300V DC sur les ventilateurs, ainsi que sur le gros condensateur.
L'entrée de la carte filtre est également à 220V, tout comme la sortie.

Je suis à la recherche d'aide...
27 février 2024 à 15:02
Réponse 15 forum climatisation climatiseurs

Problème défaut climatisation Daikin

Seblespi
Membre inscrit
Seblespi
10 messages
Non en faite c'est l'électrovanne qui fait du bruit.
27 février 2024 à 17:57
Réponse 16 forum climatisation climatiseurs

Problème défaut climatisation Daikin

Yandor
Membre inscrit
Yandor
1 message
Bonjour Seblespi.

Avez-vous trouvé une solution à votre problème?
J'ai eu exactement le même problème que vous au mois d'août et j'ai réalisé les mêmes tests.
J'ai ensuite fini par acheter une carte inverseur et un ventilateur mais le problème n'a pas été résolu, j'ai fini par remplacer mon gainable par un Mitsubishi tout neuf.
13 décembre 2024 à 17:56
Réponse 17 forum climatisation climatiseurs

Problème défaut climatisation Daikin

Seblespi
Membre inscrit
Seblespi
10 messages
Bonsoir.

J’ai tenté de faire réparer ma carte sans succès. (l’intervention m’a été heureusement remboursé 250€).

J’ai acheté une nouvelle carte avec les ventilateurs. 1500€ a un tarif pro.
J’avais testé le compresseur avec un variateur du boulot que j’avais, une seconde juste histoire de voir si il était pas grillé ou autre.
J’ai tout installé et ça refonctionne nickel pour ma part.
13 décembre 2024 à 22:57
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème carte PC0419 Défaut E7 Daikin
    N°7348 : Bonjour à tous. Je possède une PAC Ajtech avec une unité extérieure Daikin RZQ140, et récemment un défaut E7 s'est affiché sur le pupitre de mon unité intérieur. Je fais toutes les vérifications d'usages à partir de...
  • 2. Problème climatisation Daikin défaut U2
    N°1855 : Bonjour, J'ai un problème avec une clim Daikin, défaut U2, après plusieurs contrôles j'ai constaté qu'il n'y a pas de courant entre U V et W sur le compresseur. Quelqu'un a t-il une idée de l'origine du problème ? Merci.
  • 3. Défaut U4 unité intérieure Daikin EMURA FTXG35LS
    N°6456 : Bonjour, Mon installation est la suivante : UI salon : DAIKIN EMURA FTXG35LS UI chambre 1 : DAIKIN CTXS15K UI chambre : DAIKIN CTXS15K UE : DAIKIN 3MXS52E4V1B2 La problématique se trouve au niveau de l'UI du salon qui...
  • 4. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
    N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
  • 5. Clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B se met en défaut
    N°4766 : Bonjour. Je possède une clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B qui se met en défaut peu de temps après l'avoir mise en route. Le compresseur vient juste d'être changé avec le condensateur, mise en pression d'azote pour...
  • 6. Code défaut E4 clim Daikin RZQ125 B + Ajtech 125
    N°9130 : Bonjour à tous. Je me permets de solliciter votre aide pour résoudre un défaut E4 sur une installation Daikin RZQ125 B + Ajtech 125. Le module extérieur Daikin fonctionne, la chaleur arrive sur le module intérieur Ajtech...
  • 7. Climatisation défaut E7 sur UE Daikin 4MXS80E7V3B1
    N°2293 : Bonjour, Je viens de changer le moteur de ventilateur sur mon UE Daikin 4MXS80E7V3B1 et toujours rien, mes 4 diodes s'allument rouge après quelques minute et le défaut E7 apparait toujours. Faut-il changer la carte et comment...
  • 8. Cimatiseur Daikin neuf code défaut U4
    N°8636 : Bonjour. J'ai démonté mon unité intérieure Daikin ATXF35E et j'ai vu que le plan à l'intérieur de la coque est différent des branchements, l'ordre est différent sur le plan ? Est-ce que le défaut U4 viendrait de ce...
  • 9. Défaut U4 sur toutes les UI Daikin inverter
    N°6599 : Bonjour à tous, Je viens faire appel à votre aide concernant un défaut U4 sur l'ensemble des UI. Ce défaut est apparu après avoir remis le courant. Pour information, aucune des leds sur l'unité extérieure est allumée....
  • 10. Défaut sur UI et UE Daikin et SAV déplorable
    N°6849 : Bonjour à tous, J'ai une UE 3MXM68N2V1B et 2 UI FVXM50FV1B et FVXM35FV1B depuis 2 ans. Étant donné que j’ai des cycles courts, je me sers de l’auto-diagnostic de la télécommande. J'ai le code A5 "commande haute...
>>> Résultats suivants pour : Problème défaut climatisation Daikin >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite