yoasof
Membre inscrit
yoasof
110 messages
Bonjour à tous,

J'ai une UE 3MXM68N2V1B et 2 UI FVXM50FV1B et FVXM35FV1B depuis 2 ans.

Étant donné que j’ai des cycles courts, je me sers de l’auto-diagnostic de la télécommande.
J'ai le code A5 "commande haute pression ou protection contre le gel", qui apparait (1 bip long) il s’efface en disjonctant mais revient après quelque jours, c’est très variable.

Je regarde ma facture, il est bien marqué garantie pièce et main œuvre 3 ans.
J'ai donc appelé l'entreprise, qui m'a envoyé un "technicien", et je me suis fait presque engueuler.
Le gars me demande pourquoi je suis allé vérifier les codes défauts de la télécommande, ça ne sert à rien, et ma clim fonctionne bien, elle chauffe et refroidit...
Aucun mano n'a été posé, juste les T° de sortie contrôlées.
Il est allé sur l'UE, a démonté le cache, et pour lui tout va bien.

Bon OK, c'est moi qui doit me faire des idées. Merci et désolé de vous avoir dérangé.

Sauf que, après son départ, je vais démonter le cache en question, je mets en mode chaud max, et vérifie si les petits tuyaux ne givrent pas, non ça va, pas de givre.
Mais à ma grande surprise, je regarde les diodes sur la carte de l'UE, et là, 3 étaient allumées en rouge, et d'après la notice cela correspond à un défaut "protection contre la haute pression enclenchée ou gel dans l’unité en fonctionnement ou en veille".

Donc visiblement, ils ne comptent pas intervenir.
Je suis perdu, et j’ai bien compris que je pouvais "m’assoir sur ma garantie".

J’habite Narbonne, personne ne connaitrait un frigoriste sérieux, qui pourrait intervenir (en message privé bien entendu si la modération est d'accord).

Par avance, merci pour votre aide.
Bien cordialement.
14 février 2021 à 12:30
Réponse 1 du forum dépannage climatisation

Défaut sur UI et UE Daikin et SAV déplorable

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.
Votre unité extérieure est sous dimensionnée.
En effet ce modèle est prévu pour maxi 3 X 35, la configuration 2X50 et 1X35 n'est pas prévue.
Donc je pense qu'il est normal que votre machine se mette en sécurité haute pression car elle a trop de demande qu'elle ne peut satisfaire. Ce qui explique vos cycles courts. Votre modèle va avoir une puissance maxi de chauffe de 10,44kW et vous demandez 13,500kW.
Il faudrait voir vos besoins chauffage pour voir le matériel adapté.

Cordialement.
maclimatisation.com
14 février 2021 à 16:25
Réponse 2 du forum dépannage climatisation

Défaut sur UI et UE Daikin et SAV déplorable

yoasof
Membre inscrit
yoasof
110 messages
Bonsoir à tous,
Désolé AAC, je me suis mal exprimé :
1x50
1x35.

Suite aux soucis avec mon installateur qui ne trouve rien d'anormal, j'ai fait intervenir une jeune frigoriste, qui a eu le SAV Daikin, pour eux, c'est soit un excès de gaz, un tube plié, des incondensables qui formeraient un bouchon.

J'ai assisté à l'installation et à la mise en service il y a 2 ans, il n'y a pas eu de rajout de gaz (Total tuyau 10m), le reste a été catastrophique, pas de mise sous pression à l'azote, tirage au vide 30 mn maxi.

Le frigoriste, part sur le problème des incondensables, et me propose de vider l'installation, de jeter le gaz, de tester à l'azote, de faire le vide et de remplir avec du gaz neuf.

Ne serait-ce pas plus judicieux, de sortir le gaz, et de la peser avant tout ?
Au moins on saurait si c'est dû à un manque de FF, un excès, et si la charge est bonne à des incondensables ?
Bien cordialement.
14 février 2021 à 19:36
Réponse 3 du forum dépannage climatisation

Défaut sur UI et UE Daikin et SAV déplorable

lagass
Membre inscrit
lagass
369 messages
Bonsoir,
Il doit pouvoir faire le test des incondensables sans tout vider, avec son mano et en laissant les pressions s'équilibrer et en comparant la température de condensation et la température extérieure.

Sinon voir aussi ce post avec le détail du code A5 Daikin : Maintenance panne Daikin 2MXS40H et splits FTXS35K et FTXS20K
Notamment vérifier l'encrassement des filtres à air, et la sonde de l'échangeur.

Ce qui est bizarre, c'est que les conseils qui vous ont été donnés sont les pannes "classiques" de HP haute, et ne correspondent pas vraiment à ce qui est décrit par le manuel Daikin pour le code A5.
14 février 2021 à 21:02
Réponse 4 du forum dépannage climatisation

Défaut sur UI et UE Daikin et SAV déplorable

yoasof
Membre inscrit
yoasof
110 messages
Bonjour.

Effectivement, ce fameux code A5 ne correspondrait pas du tout à ce que l'on me conseille de faire.
Il s'agirait plutôt d'une température élevée au sein de l'UI, ou de l'UE, car j'ai les défauts sur les télécommandes des UI ainsi que sur les diodes de l'UE.
Mes filtres sont propres.
Ça m'ennuie de faire remplacer tout le fluide supposé être pollué par des incondensables pour rien.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
défaut UI et UE clim Daikin

15 février 2021 à 06:20
Réponse 5 du forum dépannage climatisation

Défaut sur UI et UE Daikin et SAV déplorable

lagass
Membre inscrit
lagass
369 messages
Vous dites :
Citation :
je regarde les diodes sur la carte de l'UE, et là, 3 étaient allumées en rouge, et d'après la notice cela correspond à un défaut "protection contre la haute pression enclenchée ou gel dans l’unité en fonctionnement ou en veille".
Pouvez-vous nous dire exactement la séquence de LED que vous avez observées :
LED A ? off / clignote / allumée ?
LED 1 .. 5 ?
15 février 2021 à 13:38
Réponse 6 du forum dépannage climatisation

Défaut sur UI et UE Daikin et SAV déplorable

yoasof
Membre inscrit
yoasof
110 messages
Bonjour Lagass,
Le LED A clignote (pas visible sur la photo mais elle clignote).
LED 1, 3, 4 allumées.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
diodes clim Daikin

15 février 2021 à 13:55
Réponse 7 du forum dépannage climatisation

Défaut sur UI et UE Daikin et SAV déplorable

yoasof
Membre inscrit
yoasof
110 messages
Et voici les indications concernant la signification des diodes.
(Lorsqu'elles sont noire, elles sont éteintes, et blanche allumées, je me permets de vous le préciser car je me suis fait piéger au début).
Merci pour tout.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
procédure de diagnostic clim Daikin

15 février 2021 à 14:07
Réponse 8 du forum dépannage climatisation

Défaut sur UI et UE Daikin et SAV déplorable

lagass
Membre inscrit
lagass
369 messages
Essayez de mesurer la température sur l'échangeur de l'UI avec un thermomètre infrarouge pour vérifier si la température est réellement au dessus de 60°C ?
Si oui, il y a un problème un niveau circuit frigo (pas la bonne charge en fluide, etc.).
Si non, il faudrait vérifier la sonde de mesure de température de l'échangeur de l'UI.
15 février 2021 à 15:54
Réponse 9 du forum dépannage climatisation

Défaut sur UI et UE Daikin et SAV déplorable

yoasof
Membre inscrit
yoasof
110 messages
Merci Lagass, je vais essayer de m'en proccurer un.
Je la prends ou la T° dans l'UI ? A quel niveau sur quel tuyau ? entrée ou sortie ?
Merci.
15 février 2021 à 16:44
Réponse 10 du forum dépannage climatisation

Défaut sur UI et UE Daikin et SAV déplorable

lagass
Membre inscrit
lagass
369 messages
Au niveau du milieu de l'échangeur (là où on voit les ailettes).
Les tuyaux sont trop petits pour qu'on puisse mesurer leur température avec ce genre de thermomètre.

Faites la mesure après 10-15min de fonctionnement et idéalement une mesure toutes les minutes sur tout le cycle pour tracer l'évolution. :)
15 février 2021 à 16:59
Réponse 11 du forum dépannage climatisation

Défaut sur UI et UE Daikin et SAV déplorable

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour,
Citation :
Essayez de mesurer la température sur l'échangeur de l'UI avec un thermomètre infrarouge pour vérifier si la température est réellement au dessus de 60°C ?
Si oui, il y a un problème un niveau circuit frigo (pas la bonne charge en fluide, etc.).
Si non, il faudrait vérifier la sonde de mesure de température de l'échangeur de l'UI.
Pour Yoasof, que donne la mesure ?
28 février 2021 à 18:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
    N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
  • 2. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
    N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
  • 3. Défaut U4 unité intérieure Daikin EMURA FTXG35LS
    N°6456 : Bonjour, Mon installation est la suivante : UI salon : DAIKIN EMURA FTXG35LS UI chambre 1 : DAIKIN CTXS15K UI chambre : DAIKIN CTXS15K UE : DAIKIN 3MXS52E4V1B2 La problématique se trouve au niveau de l'UI du salon qui...
  • 4. Clim Daikin 1 split sur 3 fait du froid
    N°2021 : Bonjour à tous, Notre Clim Daikin ne fonctionne plus correctement. Déjà l'an passé seul 1 split sur 3 faisait du froid et ce qui est bizarre c'est le split le plus éloigné qui fonctionnait. Il se trouve que j'ai...
  • 5. Défaut U4 sur toutes les UI Daikin inverter
    N°6599 : Bonjour à tous, Je viens faire appel à votre aide concernant un défaut U4 sur l'ensemble des UI. Ce défaut est apparu après avoir remis le courant. Pour information, aucune des leds sur l'unité extérieure est allumée....
  • 6. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
  • 7. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 8. Climatisation défaut E7 sur UE Daikin 4MXS80E7V3B1
    N°2293 : Bonjour, Je viens de changer le moteur de ventilateur sur mon UE Daikin 4MXS80E7V3B1 et toujours rien, mes 4 diodes s'allument rouge après quelques minute et le défaut E7 apparait toujours. Faut-il changer la carte et comment...
  • 9. Communication entre unité intérieure et groupe extérieur comment ça marche
    N°2482 : Bonjour. J'ai une clim RXS35 Daikin, et me posait la question suivante : L'unité intérieure et le groupe extérieur communiquent ensemble, par un genre de courant porteur, d'après ce que j'ai pu lire sur un site australien....
  • 10. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
    N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
>>> Résultats suivants pour : Défaut sur UI et UE Daikin et SAV déplorable >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite