Problème dégivrage pompe à chaleur Altherma
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
9261
Question Forum Climatisation : Problème dégivrage pompe à chaleur Altherma
Bonjour à tous.
Je possède depuis une dizaine d'années une pompe à chaleur Daikin Altherma, unité extérieure ERSQ016AAY1
Depuis peu, je constate que celle-ci givre entièrement ; est-ce normal ou est-ce un dysfonctionnement de dégivrage ?
Que dois-je vérifier pour déterminer d'où vient le problème (réglages ? sondes ? etc.).
Voici une photo de la pompe givrée.
Je vous remercie pour vos réponses, cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je possède depuis une dizaine d'années une pompe à chaleur Daikin Altherma, unité extérieure ERSQ016AAY1
Depuis peu, je constate que celle-ci givre entièrement ; est-ce normal ou est-ce un dysfonctionnement de dégivrage ?
Que dois-je vérifier pour déterminer d'où vient le problème (réglages ? sondes ? etc.).
Voici une photo de la pompe givrée.
Je vous remercie pour vos réponses, cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



02 février 2024 à 20:40
Réponse 1 du forum climatisation-climatiseurs
Problème dégivrage pompe à chaleur Altherma
Bonjour.
Quelle était la température au moment du givrage ?
Quelle était la température au moment du givrage ?
02 février 2024 à 22:13
Réponse 2 du forum climatisation-climatiseurs
Problème dégivrage pompe à chaleur Altherma
Bonjour, en attente de réponse.
Seulement une remarque, pourquoi autant de tubes enroulés derrière l'UE ?
Seulement une remarque, pourquoi autant de tubes enroulés derrière l'UE ?
03 février 2024 à 17:56
Réponse 3 du forum climatisation-climatiseurs
Problème dégivrage pompe à chaleur Altherma
Bonsoir, je vous remercie d'avoir répondu à mon message.
Pour répondre à @Climatisation, je suis dans le Var (83) et je ne sais pas quelle était la température proche de 0 ou 1 à 8h du matin. C'est surtout le bruit des ventilateurs qui n'arrivaient pas à sortir de l'air que j'ai compris comme étant le problème.
Pour répondre à @PL concernant la longueur des tuyaux, c'est l'installateur qui m'a expliqué que comme j'ai juste derrière le mur l'autre partie de la pompe à chaleur et qu'il y a une distance minimum de tuyau à respecter entre les deux unités, il a dû faire une couronne de tubes pour respecter un certain volume de gaz.
Je précise qu'avant la mise en marche de la pompe, un technicien Daikin en personne est venu valider toute l'installation et la pression de gaz avant la première mise en marche, et a validé la pose pour la garantie.
Ce matin, vers 6h30, j'ai entendu plusieurs fois la pompe de circulation d'eau dans les radiateurs se mettre en marche, puis s'arrêter, puis recommencer plus de 10 fois en 10 minutes.
Je me suis levé pour avoir d'autres informations que je vous donne : les radiateurs étaient froids donc la pompe à chaleur n'était pas encore en marche, la température dans la maison était de 18,7°C, la température d'entrée d'eau était de 18,5°C et la température de la sonde extérieure était de 4°C.
La consigne de température demandée était de 19°C.
Est-ce normal d'avoir des mises en route successives de la pompe de circulation d'eau probablement avant le démarrage ?
Ou est-ce un dégivrage (réchauffement) avant la mise en marche de la pompe à chaleur ?
Je suppose que comme le dégivrage ne fonctionne pas, la pompe répète plusieurs fois le cycle de réchauffement dégivrage lorsque la température descend entre 4°C et le négatif.
Pour répondre à @Climatisation, je suis dans le Var (83) et je ne sais pas quelle était la température proche de 0 ou 1 à 8h du matin. C'est surtout le bruit des ventilateurs qui n'arrivaient pas à sortir de l'air que j'ai compris comme étant le problème.
Pour répondre à @PL concernant la longueur des tuyaux, c'est l'installateur qui m'a expliqué que comme j'ai juste derrière le mur l'autre partie de la pompe à chaleur et qu'il y a une distance minimum de tuyau à respecter entre les deux unités, il a dû faire une couronne de tubes pour respecter un certain volume de gaz.
Je précise qu'avant la mise en marche de la pompe, un technicien Daikin en personne est venu valider toute l'installation et la pression de gaz avant la première mise en marche, et a validé la pose pour la garantie.
Ce matin, vers 6h30, j'ai entendu plusieurs fois la pompe de circulation d'eau dans les radiateurs se mettre en marche, puis s'arrêter, puis recommencer plus de 10 fois en 10 minutes.
Je me suis levé pour avoir d'autres informations que je vous donne : les radiateurs étaient froids donc la pompe à chaleur n'était pas encore en marche, la température dans la maison était de 18,7°C, la température d'entrée d'eau était de 18,5°C et la température de la sonde extérieure était de 4°C.
La consigne de température demandée était de 19°C.
Est-ce normal d'avoir des mises en route successives de la pompe de circulation d'eau probablement avant le démarrage ?
Ou est-ce un dégivrage (réchauffement) avant la mise en marche de la pompe à chaleur ?
Je suppose que comme le dégivrage ne fonctionne pas, la pompe répète plusieurs fois le cycle de réchauffement dégivrage lorsque la température descend entre 4°C et le négatif.
03 février 2024 à 23:22
Réponse 4 du forum climatisation-climatiseurs
Problème dégivrage pompe à chaleur Altherma
Bonjour.
OK merci pour ces renseignements.
Non, il n'est pas normal que la pompe fonctionne en saccades.
Il se peut qu'il y ait un problème de programmation voire d'embouage.
OK merci pour ces renseignements.
Non, il n'est pas normal que la pompe fonctionne en saccades.
Il se peut qu'il y ait un problème de programmation voire d'embouage.
04 février 2024 à 11:35
Réponse 5 du forum climatisation-climatiseurs
Problème dégivrage pompe à chaleur Altherma
Bonsoir @PL.
Effectivement, je n'ai jamais ouvert le filtre pour en vérifier l'état, car la purge a été très longue à réaliser.
Cependant, pour mon problème de dégivrage, je ne sais pas trop quoi faire.
Cordialement.
Effectivement, je n'ai jamais ouvert le filtre pour en vérifier l'état, car la purge a été très longue à réaliser.
Cependant, pour mon problème de dégivrage, je ne sais pas trop quoi faire.
Cordialement.
04 février 2024 à 19:18
Réponse 6 du forum climatisation-climatiseurs
Problème dégivrage pompe à chaleur Altherma
Bonjour.
Faire vérifier le poids de gaz par un frigoriste.
Faire vérifier le poids de gaz par un frigoriste.
05 février 2024 à 09:31
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 2. Informations sur monosplit hyperheating Mitsubishi
- N°4365 : Bonsoir à tous, Un nouveau fil pour essayer de partager nos expériences sur la gamme de monosplit hyperheating Mitsubishi. Pour résumer ma configuration, je suis en Île-de-France installation question 3611: Avis avant...
- 3. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 4. Retour d'expérience pompe à chaleur air/air Altech
- N°2103 : Bonjour, Y a t-il des personnes qui ont fait l’acquisition d'une pompe à chaleur air air (Altech atme-051ip15), pour retour d’expérience, pour l'instant je n'ai que de bons retours par les distributeurs de ce...
- 5. Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi
- N°5197 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. J'ai deux climatisations réversible identiques, deux éléments extérieurs placés côte à côte sur un mur extérieur, et deux éléments intérieurs, un placé dans la cuisine et l'autre...
- 6. Code panne 7H sur pompe à chaleur Daikin altherma
- N°769 : Bonjour. Ma pompe à chaleur se met en défaut 7H. Matériel : groupe extérieur ERHQ016A Daikin. Kit hydraulique EKHB016AA3V3 Daikin. Que veut dire ce code ? Ma PAC est en remplacement d'une chaudière fioul. Elle fonctionne...
- 7. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 8. Panne pompe à chaleur Daikin altherma EBHQ014A6V3
- N°2236 : Bonjour, Je possède une pompe à chaleur Daikin altherma monobloc air/eau d'une puissance de 14kW référence EBHQ014A6V3. Cette pompe ne fonctionne que l'hiver et a très bien fonctionné pendant 2 hivers. Mais aujourd'hui,...
- 9. Question démarrage compresseur pompe à chaleur
- N°4251 : Bonjour à tous, Je suis équipé depuis février dernier fil n°3611 : Avis avant installation PAC et c'est la première année où j'attends l'hiver avec impatience...:lol: J'ai déjà appris beaucoup de choses ici grâce à...
- 10. Dégivrage pompe à chaleur air eau Panasonic
- N°7377 : Bonjour. Quelqu'un connait le fonctionnement du dégivrage d'une pompe à chaleur Air Eau aquare génération J r32 ? Est-il uniquement basé sur la température extérieure ? Est-il possible de régler manuellement une...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite