Bloc clim réversible Hitachi monté dans le logement inondation
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
1896
Question forum climatisation : Bloc clim réversible Hitachi monté dans le logement inondation
Bonjour,
On vient de me poser une clim réversible Hitachi dans mon logement.
Comme je n'ai pas de balcon, le bloc extérieur a été posé à l'intérieur sous la fenêtre de la cuisine.
Côté face (ventilateur), le mur a été percé sur la moitié de la largeur de la fenêtre ; côté pile (cuisine), une paroi en bois, également sur le dessus.
Or, je rencontre un grave problème de givrage : malgré une pompe installée pour évacuer l'eau vers la canalisation de l'évier, le givre se produit aussi sous l'appareil et lorsqu'il fond, c'est un début de dégât des eaux dans la pièce !
Comment y remédier ?
Existe-t-il un modèle qui ne prendrait le givre qu'à très basses températures ?
Existe-t-il un appareil (lampe ?) que l'on pourrait installer dans ce caisson pour maintenir une température moyenne ? Autre ? Enfin, que puis-je à l'encontre de la société s'il n'existe pas de solution ?
Merci de vos précieux conseils.
On vient de me poser une clim réversible Hitachi dans mon logement.
Comme je n'ai pas de balcon, le bloc extérieur a été posé à l'intérieur sous la fenêtre de la cuisine.
Côté face (ventilateur), le mur a été percé sur la moitié de la largeur de la fenêtre ; côté pile (cuisine), une paroi en bois, également sur le dessus.
Or, je rencontre un grave problème de givrage : malgré une pompe installée pour évacuer l'eau vers la canalisation de l'évier, le givre se produit aussi sous l'appareil et lorsqu'il fond, c'est un début de dégât des eaux dans la pièce !
Comment y remédier ?
Existe-t-il un modèle qui ne prendrait le givre qu'à très basses températures ?
Existe-t-il un appareil (lampe ?) que l'on pourrait installer dans ce caisson pour maintenir une température moyenne ? Autre ? Enfin, que puis-je à l'encontre de la société s'il n'existe pas de solution ?
Merci de vos précieux conseils.
27 février 2013 à 19:36
Conseils installation climatisation 1
Bloc clim réversible Hitachi monté dans le logement inondation
Bonjour.
Votre installation sort de l'ordinaire ! Pour mieux nous fixer les idées, pourriez-vous nous poster une photo vue de l'intérieur, et une autre vue de l'extérieur ?
Pour ce qui est de la formation de givre, elle est régie par la physique, en l'occurrence l'hygrométrie et la température de l'air extérieur. Sur certains appareils, le seuil de formation du givre sera vers les +2, sur d'autres, ce sera vers les +4/+5.
En effet, à puissance égale, un échangeur épais (4cm) givrera à une température plus basse qu'un plus fin (2.5 cm), car les frigories seront réparties sur plus de surface. C'est le cas chez moi ce soir, une de mes clims dégivre toutes les heures environ, l'autre ne l'a pas encore fait depuis 19H, car il fait +3, et son échangeur est plus épais que l'autre.
Si vous mettez un appareil pour réchauffer l'air aux alentours de l'échangeur extérieur, vous allez perdre complètement le bénéfice du principe d'une pompe à chaleur. Car ce n'est pas une lampe que vous devrez mettre mais un radiateur d'au moins 500W, voire 1kW quand il fera très froid.
Cordialement, Dom.
Votre installation sort de l'ordinaire ! Pour mieux nous fixer les idées, pourriez-vous nous poster une photo vue de l'intérieur, et une autre vue de l'extérieur ?
Pour ce qui est de la formation de givre, elle est régie par la physique, en l'occurrence l'hygrométrie et la température de l'air extérieur. Sur certains appareils, le seuil de formation du givre sera vers les +2, sur d'autres, ce sera vers les +4/+5.
En effet, à puissance égale, un échangeur épais (4cm) givrera à une température plus basse qu'un plus fin (2.5 cm), car les frigories seront réparties sur plus de surface. C'est le cas chez moi ce soir, une de mes clims dégivre toutes les heures environ, l'autre ne l'a pas encore fait depuis 19H, car il fait +3, et son échangeur est plus épais que l'autre.
Si vous mettez un appareil pour réchauffer l'air aux alentours de l'échangeur extérieur, vous allez perdre complètement le bénéfice du principe d'une pompe à chaleur. Car ce n'est pas une lampe que vous devrez mettre mais un radiateur d'au moins 500W, voire 1kW quand il fera très froid.
Cordialement, Dom.
27 février 2013 à 23:31
Conseils installation climatisation 2
Bloc clim réversible Hitachi monté dans le logement inondation
Bonjour.
En effet, il y a plusieurs séquences de dégivrage et de ce fait de l'eau s’écoule de l'UE, ce qui est normal en complément des explications de Dom.
Normalement lors de l'installation, votre installateur doit mettre un bouchon d’évacuation sous l'UE, fourni avec l'appareil, qui prolongé par un tube et en gravitaire (comme une conduite d’évacuation d'un évier ou lavabo), ce tube doit donc aller vers une évacuation de sanitaire PVC évier par exemple, ayant bien sûr, un siphon afin d’éviter les remontées d'odeurs.
De plus toujours en principe fourni avec l'appareil des opercules afin de boucher les trous qui ne servent plus ou à rien sous l'UE. S'il n'y a pas la possibilité d'effectuer ce système, on passe à autre chose, soit il existe chez le fabricant un bac étanche, ou fabriqué chez un tôlier, pourvu d'une évacuation ou non, que l'on positionne sous l'UE, avec l'UE posée dedans sur des plots en caoutchouc, et si on ne peut évacuer en gravitaire, il faut installer une pompe de relevage suffisamment puissante dans le bac. Ce ne sont pas des pros qui ont effectué cette installation, une société qui se dit professionnelle doit quand même vous conseiller afin d’éviter ce genre de désagrément.
Vous n'avez plus qu'à vous retourner contre eux, faire un constat de dégâts des eaux, et une petite lettre à l'entreprise, avec AR, en cas de litige, les écrits restent les paroles s’envolent.
Il va de soit que si cette société n'a pas prévue ce bac dans son devis dommage pour elle, c'est pour sa pomme. Elle vous doit la garantie d'un travail bien fait.
De plus comme le demande Dom, quelques photos si possible de votre installation seraient un + car je ne suis pas certain que votre installation fonctionne correctement d'après le descriptif fourni de votre part.
En effet, il y a plusieurs séquences de dégivrage et de ce fait de l'eau s’écoule de l'UE, ce qui est normal en complément des explications de Dom.
Normalement lors de l'installation, votre installateur doit mettre un bouchon d’évacuation sous l'UE, fourni avec l'appareil, qui prolongé par un tube et en gravitaire (comme une conduite d’évacuation d'un évier ou lavabo), ce tube doit donc aller vers une évacuation de sanitaire PVC évier par exemple, ayant bien sûr, un siphon afin d’éviter les remontées d'odeurs.
De plus toujours en principe fourni avec l'appareil des opercules afin de boucher les trous qui ne servent plus ou à rien sous l'UE. S'il n'y a pas la possibilité d'effectuer ce système, on passe à autre chose, soit il existe chez le fabricant un bac étanche, ou fabriqué chez un tôlier, pourvu d'une évacuation ou non, que l'on positionne sous l'UE, avec l'UE posée dedans sur des plots en caoutchouc, et si on ne peut évacuer en gravitaire, il faut installer une pompe de relevage suffisamment puissante dans le bac. Ce ne sont pas des pros qui ont effectué cette installation, une société qui se dit professionnelle doit quand même vous conseiller afin d’éviter ce genre de désagrément.
Vous n'avez plus qu'à vous retourner contre eux, faire un constat de dégâts des eaux, et une petite lettre à l'entreprise, avec AR, en cas de litige, les écrits restent les paroles s’envolent.
Il va de soit que si cette société n'a pas prévue ce bac dans son devis dommage pour elle, c'est pour sa pomme. Elle vous doit la garantie d'un travail bien fait.
De plus comme le demande Dom, quelques photos si possible de votre installation seraient un + car je ne suis pas certain que votre installation fonctionne correctement d'après le descriptif fourni de votre part.

28 février 2013 à 16:34
Conseils installation climatisation 3
Bloc clim réversible Hitachi monté dans le logement inondation
Bonjour, je vous remercie de vos précieuses informations.
Je viens de perdre mon papa, je vous mettrai en ligne des photos tout prochainement et vous dirai ce que j'ai déjà pris comme mesures. Merci de votre patience et de votre compréhension.
Je viens de perdre mon papa, je vous mettrai en ligne des photos tout prochainement et vous dirai ce que j'ai déjà pris comme mesures. Merci de votre patience et de votre compréhension.
12 mars 2013 à 06:08
Conseils installation climatisation 4
Invité

Bloc clim réversible Hitachi monté dans le logement inondation
Invité

Bonjour,
J'ai moi aussi un souci avec l'eau qui s'écoule de l'unité centrale (en chaud), je remplis un bac de 100 litres une fois par semaine et l'installateur me dit que c'est normal !
Pouvez-vous m'aider ? Merci.
J'ai moi aussi un souci avec l'eau qui s'écoule de l'unité centrale (en chaud), je remplis un bac de 100 litres une fois par semaine et l'installateur me dit que c'est normal !
Pouvez-vous m'aider ? Merci.
23 mars 2013 à 10:54
Conseils installation climatisation 5
Bloc clim réversible Hitachi monté dans le logement inondation
Bonjour.
Votre installateur a tout à fait raison, 100 litres par semaine ne représente que 0.6 litre par heure. Quand le temps et frais et humide, mes machines de faible puissance (3.5 kW) condensent chacune au moins le double! A noter que c'est de l'eau très pure et douce, utilisable pour le repassage, par ex, et même les lessives ou les vaisselles (avec demi dose de produit)!
Cordialement, Dom.
Votre installateur a tout à fait raison, 100 litres par semaine ne représente que 0.6 litre par heure. Quand le temps et frais et humide, mes machines de faible puissance (3.5 kW) condensent chacune au moins le double! A noter que c'est de l'eau très pure et douce, utilisable pour le repassage, par ex, et même les lessives ou les vaisselles (avec demi dose de produit)!
Cordialement, Dom.
23 mars 2013 à 13:37
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
- N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
- 2. Température trop élevée clim réversible Hitachi RAM-72 QH5
- N°5024 : Bonjour à tous. Ma maison est équipée d'une clim réversible Hitachi avec une unité extérieure modèle RAM-72 QH5 et de deux unités intérieures modèle RAD-40NH4. Une des deux unités dessert deux chambres, un bureau et...
- 3. Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5
- N°4958 : Bonjour, Je possède une clim réversible Hitachi RAM90QH5 avec 5 splits intérieurs. Je rencontre le problème suivant, lors de la mise en route d'un des splits, ou de plusieurs, ceux-ci semblent fonctionner comme...
- 4. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 5. Panne clim réversible Hitachi Ue RAK 50Nh4 avec Ui RAF 50nh4
- N°3736 : Bonjour, Je vous remercie d'avance pour votre aide et je souhaite mes meilleurs vœux à tous les forumeurs, ainsi qu'au webmaster. J'ai ma clim qui présente le défaut de 4 clignotements (blinks) sur lUi sur le voyant vert...
- 6. Entretien clim Hitachi RAM-90HQ5 et consommation électrique
- N°7688 : Bonjour et merci pour ce forum. Je viens d'acquérir une maison de 2004 (Juillet 2021) (100m², un étage) qui est chauffé par une pompe à chaleur Hitachi AIR/AIR Réversible. Le module dehors est un bloc RAM-90HQ5 Un Gros...
- 7. Information PAC air eau Hitachi Yutaki S combi 2.0
- N°8085 : Bonjour à toutes et à tous. Le temps étant venu de faire prendre une retraite (bien méritée) à ma chaudière murale mixte (27 ans de fonctionnement !) j'ai fait, tout récemment, remplacer cette dernière par une PAC air...
- 8. Installation clim réversible Hitachi 3 splits groupe 7k
- N°5056 : Bonjour à tous, Je viens de faire installer une clim réversible Hitachi 3 splits groupe 7k, l'installateur m'a précisé de laisser le système en marche sans le couper en hiver, donc de jouer avec le réglage sur la...
- 9. Seulement 2 splits sur 4 fonctionnent sur clim reversible Hitachi
- N°1770 : Bonjour, J'ai une climatisation réversible Hitachi avec 3 splits et une unité murale depuis 2008. Tout allait bien jusqu'à aujourd'hui, 2 des splits ne fonctionnent plus. Est-ce que quelqu’un saurait pourquoi ? Merci.
- 10. Climatiseur réversible Hitachi ne démarre plus
- N°3808 : Bonjour, J'ai 4 splits avec une unité extérieure donc 2 appareils en bas et 2 à l'étage, et aujourd'hui j'ai les 2 appareils du bas qui ne fonctionnent plus ils ne s'allument pas. J'ai vérifié au niveau du disjoncteur de...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite