Bonjour, pour l'évacuation d'eau, êtes-vous en écoulement libre (gravitaire) ou bien avec une pompe de relevage ?
08 juillet 2023 à 10:44
forum consulter ce sujet Démontage capot split Daikin FTXM35R2V1B

Bonjour voir également si il n'y pas de crasse dans le bac à condensât, qui pourrait colmater l'entrée de la pompe ou bien le flotteur qui se bloque.
08 juillet 2023 à 08:54
forum consulter ce sujet Problème défaut A3 pompe à chaleur Daikin

Publicité

Bonjour.
Il faut mettre ses mains au dessus de la clim et tirez vers le haut la façade, ensuite vous la basculez en avant et le bas va se libérer.
07 juillet 2023 à 19:50
forum consulter ce sujet Démontage capot split Daikin FTXM35R2V1B

Bonjour.

Désormais toutes les clim sont inverter pour un soucis d'économie d'énergie et de confort, quand on dit en continue la clim va s'arrêter à consigne atteinte ce qui est logique, mais en fait l'inverter permet de réduire la vitesse du compresseur lorsque l'on est a 1 ou 2 degrés de la consigne.
En gros la compresseur au début peut être à 80 % et finir son cycle à 20 % de vitesse.
07 juillet 2023 à 09:07
forum consulter ce sujet Monosplit inverter ou tor ?

Oui, logiquement, vous avez une sonde sur le "radiateur" de l'unité intérieure. Pour cela, il faut enlever la carrosserie en plastique de l'unité, climatiser et disjoncter.
Vous pouvez la tester avec un multimètre en mode ohmmètre en la débranchant de la carte électronique.
06 juillet 2023 à 18:45
forum consulter ce sujet Erreur sonde EvaOut1 climatisation Samsung

Bonjour, je dirai que la sonde d'évaporation de la première unité se trouve dans le raccordement des deux splits.
06 juillet 2023 à 17:05
forum consulter ce sujet Erreur sonde EvaOut1 climatisation Samsung

Bonjour, à priori à ce que je voit de votre photo il faudrait inverser les 2 fils noir brancher en 3 (communication) tout sa clim disjoncter bien évidement.
06 juillet 2023 à 10:05
forum consulter ce sujet Problème fonctionnement synchrone bi-split

Bonjour.

Si c'est une vieille clim et que lorsque vous le tournez avec le tournevis il reprend de plus bel alors je pencherai pour le condensateur du ventilos qui est faiblard sa ne coûte que très peu cher comme pièce et assez facile à remplacer.
06 juillet 2023 à 10:01
forum consulter ce sujet Problème hélice unité extérieure

Bonjour.

Si vous pouvez le mettre au sol sur des plots ce sera mieux cela peut éviter de transmettre des vibrations par le biais du mur.
03 juillet 2023 à 07:19
forum consulter ce sujet Emplacement unité extérieure Mitsubishi HR35 VF

Bonjour,

Dans ma liste, j'ai un réglage différentiel thermostat :
Mode 22 2 -01 (différentiel 1 degré)
Mode 22 2 -02 (différentiel 0,5 degré)

Si, en enlevant le Baillindustrie, vous avez posé la télécommande Madoka au bon endroit, vous pouvez tenter de repasser sur la sonde de la télécommande en mettant Mode 20 2-03.

Autre chose, chez Daikin, il y a une différence entre la température lue à la télécommande et celle en interne (programmation).
De ce fait, quand vous demandez 20 degrés en froid, la clim va chercher à aller à 19 degrés par exemple, pour qu'il fasse au moins 20 degrés dans chaque coin de la pièce, et inversement pour le chaud, elle chauffera un peu plus que la consigne désirée.
27 juin 2023 à 09:03
forum consulter ce sujet Daikin et Madoka pas d'hystérésis en dessous de 1° ?

Bonjour,

Il y a un réglage de mémoire, mais le but d'avoir une hystérique d'au moins un degré permet d'éviter à la climatisation de faire des cycles courts.
26 juin 2023 à 07:52
forum consulter ce sujet Daikin et Madoka pas d'hystérésis en dessous de 1° ?

Bonjour,
Ne vous inquiétez pas, ceci est dû à la chaleur du cuivre proche de l'origine.
Ce serait inquiétant si cela n'était localisé que sur un tube qui pourrait être une fuite.
Dans votre cas, tout va bien biggrin
26 juin 2023 à 07:48
forum consulter ce sujet Partie noircie unité intérieure clim Mitsubishi

Question bête n'y a-t-il pas une gaine de bypass qui part du plenum de soufflage qui retourne sur le plenum de reprise ?
23 juin 2023 à 23:55
forum consulter ce sujet Réglage Daikin et Bailindustrie similaire à Airzone

Bonjour, essayez de calorifuger le moteur bleu que l'on voit sur la photo avec, par exemple, un tube isolant en mousse, comme ceux que l'on met sur les tubes en plomberie.
23 juin 2023 à 22:52
forum consulter ce sujet Pompe de relevage qui s’active souvent

Dans l'application Madoka vous êtes bien passer en mode installateur et vous avez bien accès au réglage sur place ?
23 juin 2023 à 14:26
forum consulter ce sujet Réglage Daikin et Bailindustrie similaire à Airzone

Chambre froide positive ou négative ?
Car si négative peut-être le tube isolant de clim n'est pas assez isolant pour du froid.
23 juin 2023 à 14:24
forum consulter ce sujet Condensation circuit frigorifique qui goutte chambre froide

Bonjour.

Envoyez nous une photo des 2 type de câblage des 2 pompes.
23 juin 2023 à 14:21
forum consulter ce sujet Branchement mini pompe Aspen silent+

Bonjour.

Pour le paramètre 1e je sais qu'il était essentiel sur Aairzone juste après avoir fait ce reglage j'avais un synchronisation entre la demande Daikin et Airzone (exemple Daikin était en demande à 30 degrés, Airzone 20 degrés, après le réglage Daikin est passer à 20 degrés).
Logiquement vous pouvez faire les réglages via l'application madoka assistant sans débrancher p1 et p2.
23 juin 2023 à 07:20
forum consulter ce sujet Réglage Daikin et Bailindustrie similaire à Airzone

Attention avec un manomètre si vous ne connaissez pas suffisamment bien le sujet, vous risquez plus de causer des soucis qu'autre chose, et si il n'y a pas de fuite depuis le montage, il n'y a aucun intérêt à rajouter du gaz.
22 juin 2023 à 19:06
forum consulter ce sujet Erreur J3 et J6 unité intérieure Daikin

Bonjour,

Parce qu'elle doit parfois perdre la communication avec le groupe extérieur, ce n'est pas très bénéfique pour la clim, tout comme pour les télé...
22 juin 2023 à 19:03
forum consulter ce sujet Climatiseur Toshiba problème micro-coupure

Bonjour,

Pour les réglages avec Airzone (qui, je pense, devrait être les mêmes pour Baillindustrie) sont :
Mode 20, mettre 2-02 (sonde de reprise sur le gainable).
Mode 1e, mettre 1 (pas de Mode réduction chauffage et refroidissement)
Mode r1, mettre 11-01 (Mode normal et pas hôtel)
Surveiller la Madoka si elle réagit bien lorsque Baillindustrie fait une demande (exemple température, marche/arrêt...) car la Madoka doit être esclave du Baillindustrie.
22 juin 2023 à 19:01
forum consulter ce sujet Réglage Daikin et Bailindustrie similaire à Airzone

Bonjour,

Il faudrait appeler un technicien pour brancher un manomètre afin de déterminer si cela vient d'un manque de gaz ou bien d'un compresseur hors service. Mais effectivement, le bruit n'est pas terrible. dizzy
21 juin 2023 à 18:59
forum consulter ce sujet Compresseur climatiseur bruit aigu

Installez le kit Daikin à 73 euros est bien plus simple et plus professionnel que les 4 sondes neuves et sans raccordement en coupant les fils, c'est quand même plus pro. biggrin
21 juin 2023 à 18:57
forum consulter ce sujet Erreur J3 et J6 unité intérieure Daikin

Bonjour,

Installez le kit sonde de Daikin est le mieux, d'une part vous avez les bonnes sondes correspondant au groupe car une multitude de sondes existent avec des plages différentes et, au moins, vous repartez sur une base saine pour les autres sondes qui pourraient être déviées dans le temps.
Bonne réparation.
21 juin 2023 à 06:15
forum consulter ce sujet Erreur J3 et J6 unité intérieure Daikin

Sur la télécommande pas de mode économie activé ?
19 juin 2023 à 17:58
forum consulter ce sujet Problème étrange groupe Daikin

Bonjour.

Le deuxième split n'est pas rester en mode chaud sur la télécommande ?
19 juin 2023 à 09:38
forum consulter ce sujet Voyant Split climatiseur Airwell clignote

Bonjour, impossible de connecter deux marques entre elles.
19 juin 2023 à 07:01
forum consulter ce sujet Compatibilité Daikin et Airwell

Quelle est la distance entre celle qui fonctionne mal et le groupe extérieur ?
19 juin 2023 à 07:00
forum consulter ce sujet Problème étrange groupe Daikin

Essayer de mettre toutes les clims en froid à 16 degrés si sa marche sur toutes les unités vous avez peu être des problèmes de fil croisé.
18 juin 2023 à 18:16
forum consulter ce sujet Problème étrange groupe Daikin

Bonjour.

Qu'entendez vous par froid très poussif ?
18 juin 2023 à 17:12
forum consulter ce sujet Problème étrange groupe Daikin

Bonjour,

Contrôlez si l'échangeur n'est pas bouché, si les ventilateurs tournent et s'ils tournent dans le bon sens. Après cela, cela peut venir d'un détendeur HS bloqué en position fermée, donc un contrôle de la surchauffe est à prévoir.
18 juin 2023 à 17:07
forum consulter ce sujet Plafonnier Kuba Comfort DPA 034C pris en glace

Bonjour.

Pour le défaut HP contrôler que votre échangeur extérieur n'est pas colmater par de la poussière, que les ventilos fonctionnent, ou bien peut être que le détendeur est bloqué fermé.
18 juin 2023 à 12:29
forum consulter ce sujet Groupe RC défaut HP

Bonjour.
Comment des sondes ont-elles pu être coupées ?
16 juin 2023 à 16:24
forum consulter ce sujet Clim Fujitsu AOYA24LAT3 panne alimentation UE

Bonjour.

Si c'est une bouteille de récupération avec une seule vanne aucun problème pour récupérer le gaz qu'il soit en liquide au démarrage puis en gaz sur la fin de récupération.
16 juin 2023 à 16:22
forum consulter ce sujet Utilisation bouteille de récupération R32

Bonjour,

Il est impossible d'avoir des cartes électroniques de secours pour les techniciens frigoristes étant donné le nombre de marques et références de climatisation qui existent, sinon il faudrait se balader avec un 44 tonnes. lol
Pour le défaut U4, il doit se déplacer dans un premier temps pour mesurer les tensions de communication et après il sera en mesure de vous donner laquelle des cartes est défectueuse.
Bonne journée.
16 juin 2023 à 07:04
forum consulter ce sujet Climatisation ne déclenche plus Daikin 2MXS40 et 2 splits FTXS20

Bonjour, il faut d'abord vérifier le groupe extérieur. Il doit y avoir des fusibles sur la carte mère ou à proximité de celle-ci.
15 juin 2023 à 04:53
forum consulter ce sujet Problème alimentation électrique split Hitachi suite à court-circuit

Bonjour.

L'installateur ne peut pas venir avec la pièce de remplacement s'il n'a pas encore effectué de diagnostique, comme pour tout dépannage d'un appareil.
Avez-vous des clignotements affichés sur les splits après que les volets se soient refermés ?
15 juin 2023 à 04:51
forum consulter ce sujet Climatisation ne déclenche plus Daikin 2MXS40 et 2 splits FTXS20

Bonjour essayer une coupure électrique de l'installation pendant 5 min et après avoir remis la tension réessayer.
14 juin 2023 à 16:02
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement climatiseur Toshiba

Bonjour il y a climshop qui a l'air d'être pas mal je n'ai jamais utilisé des sites pour acheter car pas besoin étant du métier, mano mano à l'air de s'y être mis également, en mettant la marque et la puissance souhaitée sur Google beaucoup de site sont proposés après vaux mieux acheter sur des sites français.
Vous acheter le nécessaire, réalisez l'installation en laissant la longueur de tubes suffisantes pour la mise en service par la société de votre choix.
Bonne journée.
14 juin 2023 à 15:59
forum consulter ce sujet Installer une petite climatisation réversible dans une pièce

Bonjour, vous ne pouvez pas acheter du Airton à 500 euros et l'installer vous même car normalement le magasin va vous demandez de faire la mise en service par une société de frigoriste.
De ce point de vue il serait plus intelligent d'investir un peu plus cher dans une marque de qualité (Daikin, Mitsubishi, Atlantic, Toshiba par exemple) vous pouvez acheter sur internet et faire la mise en service par une société.
13 juin 2023 à 15:11
forum consulter ce sujet Installer une petite climatisation réversible dans une pièce

Bonjour.

L'installateur a-t-il vérifié que tout était bien purgé ?
Vérifiez s'il n'y a pas de purgeur à ouvrir dans le module intérieur ?
13 juin 2023 à 15:02
forum consulter ce sujet PAC Daikin acquisition livraison panne

Bonjour il est possible que la chaleur actuel est très humide, vous fabriquer certainement plus d'eau que les 2 année précédente.
12 juin 2023 à 07:06
forum consulter ce sujet Remko RKL 495 fuite condensat sur UE RAS après démontage

Bonjour.

Ouvrez le groupe à eau perdu et vérifié qu'il n'y a pas un pressostat hp avec un petit bouton rouge, appuyez une fois dessus pour le réarmer.
Cela doit ressembler à un capteur visser sur la plus petite des 2 tuyauterie du compresseur.
12 juin 2023 à 07:03
forum consulter ce sujet Panne unité eau perdue Airwell

Bonjour.

Essayez de disjoncter l'installation 5 minutes puis remettez le courant, essayez ensuite si les unités le permettent de mettre en mode froid à 16 degrés une unité à la fois.
10 juin 2023 à 20:12
forum consulter ce sujet Tri-split Toshiba Shorai+ clignote bleu

Bonjour.

Je dirai 3 grilles de soufflage horizontal (une devant chaque fenêtre et une devant l'ouverture de la cuisine , au plafond bien sur), reprise dans un caisson dans la buanderie avec porte filtre, posé la télécommande sur un mur de la cuisine éloigner des points chauds, être sur que l'air passe bien sous la porte de la buanderie sinon raboter un peu, n'oubliez pas de passer des gaines isolé.
Pour la puissance je ne saurai vous dire.
Attendez d'autres avis.
09 juin 2023 à 06:11
forum consulter ce sujet Installation climatiseur multisplit gainable

Bonjour.

Question bête les fil brancher sur 1 ,2 et 3 des 2 unité intérieur et extérieur sont bien dans le même ordre ?
08 juin 2023 à 10:14
forum consulter ce sujet Cimatiseur Daikin neuf code défaut U4

Bonjour.

Si le tube est pincé effectivement la hp du gaz monté rapidement jusqu'à déclencher le pressostat hp qui coupe l'appareil, et le défaut ne vient pas forcément à la première coupure mais lorsqu'un certains nombre de coupure intervient dans un temps donné (exemple 10 coupure hp en 1h et là le défaut apparaîtra).
08 juin 2023 à 10:11
forum consulter ce sujet Problème mise en service PAC Atlantic

Bonjour.

Essayer le réglage dans le mode 22 réglage 2 mettez 1 (différentiel thermostat 1 degrés) .
Notez bien le code d'origine si besoin de le remettre.
07 juin 2023 à 20:50
forum consulter ce sujet Gainable Daikin ne s'arrête pas à la température de consigne

Les câbles de communication sont-ils dans le bon ordre ? Quelle est la pression en fonctionnement en mode froid ?
07 juin 2023 à 17:06
forum consulter ce sujet Charge R32 climatiseur Diloc ML45 quadri split

Bonjour.

Mono split ou multisplit ?
07 juin 2023 à 07:17
forum consulter ce sujet Clim Toshiba réversible en panne