FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Climatiseur Mitsubishi erreur capteur de tuyau de refoulement

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


8748

Forum Dépannage Climatisation : Climatiseur Mitsubishi erreur capteur de tuyau de refoulement

Msrtn
Membre inscrit
Msrtn
5 messages
Bonjour.

J'ai une PAC air air Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZS.
Il n'y a pas eu de problème de clim l'année dernière, pas de problème de chauffage cet hiver, et aujourd'hui, lorsque j'ai relancé la clim, au bout de cinq à dix minutes, un message d'erreur est apparu : erreur de capteur de tuyau de refoulement (d'après le clignotement des voyants run et timer).
Lorsque je coupe le courant et que je le rallume, ça repart pour dix minutes, et c'est reparti.
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer le problème et comment le résoudre ?

Merci :)
09 juillet 2023 à 21:32
Questions / Réponses Climatisation 1

Climatiseur Mitsubishi erreur capteur de tuyau de refoulement

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
701 messages
Bonjour, soit la sonde est défectueuse, mais je pense plutôt à un manque de gaz (fuite).
09 juillet 2023 à 21:56
Questions / Réponses Climatisation 2

Climatiseur Mitsubishi erreur capteur de tuyau de refoulement

Msrtn
Membre inscrit
Msrtn
5 messages
Merci.

Une fuite est possible même après 18 mois de mise en service ?
10 juillet 2023 à 07:01
Questions / Réponses Climatisation 3

Climatiseur Mitsubishi erreur capteur de tuyau de refoulement

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
701 messages
Oui cela peut être une micro fuite depuis la mise en service.
10 juillet 2023 à 10:15
Questions / Réponses Climatisation 4

Climatiseur Mitsubishi erreur capteur de tuyau de refoulement

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Même après 10 ans. De 2 choses l'une : ou bien la fuite est constante (une petite bulle toutes les 5 mn, par ex), et il faut 18 mois pour que des symptômes apparaissent ; ou alors une liaison s'est mise à fuir récemment, vu les vibrations de l'UE, et dans ce cas ils vont s'accélérer dans les jours qui viennent.

Si vous avez la possibilité de mesurer la température du tuyau qui sort du compresseur, faites le, si elle dépasse 90°, la fuite est avérée. Parce que ça peut aussi être la sonde qui a un problème.
10 juillet 2023 à 10:16
Questions / Réponses Climatisation 5

Climatiseur Mitsubishi erreur capteur de tuyau de refoulement

Msrtn
Membre inscrit
Msrtn
5 messages
Merci pour vos réponses !

Je n'ai pas de matériel pour mesurer cette température, je pense que je vais faire appel à un professionnel...

Est-ce qu'il pourrait également s'agir d'une évacuation des condensats bouchée par exemple ? Vu qu'on parle de tuyau de refoulement ?

Merci encore !
10 juillet 2023 à 14:27
Questions / Réponses Climatisation 6

Climatiseur Mitsubishi erreur capteur de tuyau de refoulement

Msrtn
Membre inscrit
Msrtn
5 messages
Ah oui et j'ajoute comme symptôme que avant de se mettre en erreur, le split fait un bruit genre "crrrr -ssccrrr - sccrr", comme si il y avait des bulles d'air...
Je ne sais pas si c'est très clair !
10 juillet 2023 à 14:56
Questions / Réponses Climatisation 7

Climatiseur Mitsubishi erreur capteur de tuyau de refoulement

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Euh... non, ce n'est pas clair... Vous pouvez poster un mp3 si vous avez la possibilité d'enregistrer le bruit.

Le refoulement, c'est un terme spécifique aux compresseurs, c'est le tuyau de sortie. Contraire d'aspiration.
10 juillet 2023 à 18:38
Questions / Réponses Climatisation 8

Climatiseur Mitsubishi erreur capteur de tuyau de refoulement

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
701 messages
Bonjour.

Le bruit que vous décrivez pourrez tout à fait correspondre au symptôme de manque de gaz.
Essayer en mode chauffage à 30 degrés en demande, posez au bout de 10 min votre doigt sur l'un des gros tube du groupe sur le cuivre bien sur, si vous ne pouvez pas le laisser plus d'une seconde c'est que la température excède les 90 degrés.
10 juillet 2023 à 19:14
Questions / Réponses Climatisation 9

Climatiseur Mitsubishi erreur capteur de tuyau de refoulement

Msrtn
Membre inscrit
Msrtn
5 messages
Encore merci à tous.

Alors ce soir, j'ai mis la clim à 27°C (avec un bon 34°C dehors je pense) en lisant que la température de consigne ne soit pas excéder les +8 degrés. Aucun soucis, ça tourne.

Hier j'ai peut être été ambitieux en voulant mettre 24 dans la chambre de ma petite fille alors que dehors ça devait avoisiner les 34/35... soit une consigne à plus de -10°C.

Je ne sais pas si cela explique le pourquoi du comment ?
Une température de consigne trop basse, avec une grosse demande à la PAC, surchauffe, erreur ?!

Bonne chaude soirée.
10 juillet 2023 à 19:37
Questions / Réponses Climatisation 10

Climatiseur Mitsubishi erreur capteur de tuyau de refoulement

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
10 juillet 2023 à 19:41
Questions / Réponses Climatisation 11

Climatiseur Mitsubishi erreur capteur de tuyau de refoulement

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
701 messages
Bonjour.

Dans la logique il ne faut pas dépasser 8 degrés mais dans ce cas aucun intérêt d'avoir de la climatisation si dehors il fait 40 degrés on ne vas pas la régler à 32 degrés en froid , je dis toujours au client de ne pas passer en dessous des 24 degrés qui n'est pas trop froid mais qui apporte un confort quand dehors on dépasse les 30 degrés.
Pour votre clim essayer la à 16 degrés et vérifier que vous avez bien un delta en moyenne de 10 degrés entre l'air repris du split et le soufflage du split au bout de 10 minutes.
11 juillet 2023 à 06:02
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 2. Problème PAC LG inverter code erreur 26
    N°4079 : Bonjour, Soucis avec ma PAC/LG Inverter FM40AH-UHO, panne code 26. Démarre puis s'arrête ? Vérifier les sondes... en bon état. Relevé valeurs du compresseur, est-ce normal écarts constatés : 4.0, 3.4, 1.7 Ohms ?? Ou...
  • 3. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 4. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
    N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
  • 5. Climatiseur Mitsubishi qui siffle puis bruit d'explosion
    N°5563 : Bonjour à tous, J'ai acheté un climatiseur Console MUFZ-KJ35VE que j'ai fais installer par un installateur frigoriste non agréé Mitsubishi qui s'est chargé de relier la liaison frigo et de faire la mise en service de...
  • 6. Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu
    N°2698 : Bonjour à tous, Mon climatiseur est en panne depuis quelques jours. L'erreur "86" est affiché sur l'écran de la télécommande filaire. Dans les manuels, j'ai trouvé les correspondances suivantes : "86 Erreur de pressostat...
  • 7. Panne carte électronique climatiseur Mitsubishi
    N°4709 : Bonjour à tous. En rentrant de vacances il faisait un peu froid et, malheureusement, le climatiseur ne démarre pas. Mon épouse me dit que c'est déjà arrivé 2 ou 3 fois, elle l'a arrêté, puis redémarré et OK. Il s'agit...
  • 8. Régulation LEV sur monosplit Mitsubishi
    N°2474 : Bonjour, J'ai une question pointue sur le fonctionnement des climatiseurs Mitsubishi (en particulier MUZ-FH35VEHZ). Quelqu'un peut-il me dire à partir de quel(s) capteur(s) est régulée l'ouverture de la vanne d'expansion...
  • 9. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
  • 10. Climatiseur Mitsubishi fonctionne qu'à partir de 3 splits allumés
    N°9582 : Bonjour à tous. J'ai mis en service l'unité extérieure 6 splits Mitsubishi MXZ-6F122VF et je n'ai constaté aucune fuite, tout est en bon état. Cependant, lorsque j'allume un split en mode froid, aucun air froid ne sort de...
>>> Résultats suivants pour : Climatiseur Mitsubishi erreur capteur de tuyau de refoulement >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
depannage erreur e5 clim airton 001fuite compresseur clim mitsubishibricolage videobricovideo forums



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite