Conseils Problème PAC : Protection contre le gel défaillante pompe à chaleur Aeropur 7

Geraldboutignt
Membre inscrit
Geraldboutignt
5 messages
Bonjour à tous, la protection contre le gel de votre pompe à chaleur semble défaillante.

Il s'agit d'une Chaffoteaux Aeropur 7.
Sans entrer dans les détails, il est à noter que la pompe à chaleur s'arrête après 45 minutes de fonctionnement.
La température d'aspiration est de -6 degrés pour une température extérieure comprise entre 0 et 1 degré.
Cela entraîne la formation de givre sur l'aspiration de la pompe.

Avant-hier, j'ai observé la pompe de près pour comprendre ce qui se passait.
Le givre s'est formé, empêchant l'aspiration, et je pense que c'est à ce moment-là que la pompe a entamé son cycle de dégivrage, mais elle s'arrête à ce moment-là.

Cela s'est produit deux fois de suite, après 45 minutes à chaque fois.
Après deux tentatives de redémarrage...

J'ai cherché une autre solution pour le dégivrage.
Il semble qu'il soit également possible de procéder à un dégivrage manuel.
Cependant, en activant le dégivrage manuel, la pompe s'est immédiatement mise en défaut.

Je suis désolé si je ne m'exprime pas de la meilleure des façons, mais cela dure depuis fin novembre et je suis excédé. Avant, cela se produisait environ une fois par semaine, mais maintenant, c'est toutes les heures.
Merci.
22 janvier 2025 à 09:17
Questions / Réponses Climatisation 1

Protection contre le gel défaillante pompe à chaleur Aeropur 7

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Le dégivrage est une opération normale sur tout type de PAC ou clim en mode chaud. 45 mn entre 2 dégivrages n'est pas anormal quand la météo est défavorable (température et humidité extérieures). Pendant les dégivrages, la machine s'arrête et c'est normal. Elle reprend en fin de dégivrage, sans qu'on intervienne. Doit-on comprendre que chez vous la PAC ne repart pas en fin de dégivrage?
22 janvier 2025 à 14:39
Questions / Réponses Climatisation 2

Protection contre le gel défaillante pompe à chaleur Aeropur 7

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

Vous ne devez pas avoir beaucoup de chauffage ? je verrais bien pour l'instant un manque de gaz, il faudrait pousser un peu plus les recherches, cela peut venir d'une carte souci d'ordre d'inversion de V4V, ou sonde...

Votre PAC redémarre t'elle après ces arrêt ou c'est vous qui êtes obligé d'effectuer une manipulation ?
Avez-vous essayé un dégivrage manuel ?
Est-ce une manipe sur la commande ? Y a-t-il un code défaut apparent sur la commande ?
22 janvier 2025 à 14:56
Questions / Réponses Climatisation 3

Protection contre le gel défaillante pompe à chaleur Aeropur 7

Geraldboutignt
Membre inscrit
Geraldboutignt
5 messages
Bonjour @Dom-Aom.

La PAC ne se dégivre pas du tout.
En fait, au moment où le dégivrage s'active, elle coupe et le message "faul 9" s'affiche directement.
Je joins une photo pour expliquer le code défaut.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
17376326204492315550787544314214
.
23 janvier 2025 à 12:45
Questions / Réponses Climatisation 4

Protection contre le gel défaillante pompe à chaleur Aeropur 7

Geraldboutignt
Membre inscrit
Geraldboutignt
5 messages
Bonjour.

Malheureusement, tout est à l'arrêt.
Pourrait-il s'agir d'un problème avec la vanne 4 voies ?
Le réparateur va vérifier demain le gaz et d'autres éléments normalement.

La PAC reste en défaut 9, je suis obligé de couper le disjoncteur pendant 15 secondes puis de le relancer, la PAC repart pour 45 minutes et puis se coupe à nouveau.

J'ai essayé de dégivrer manuellement comme indiqué par le réparateur, mais la PAC se coupe quand même.
Sur l'unité extérieure, j'ai un code qui s'affiche une fois que la PAC est en défaut.
Il s'agit du code 02-13, je joins une image le concernant.

Je précise également que la PAC s'est coupée lorsque j'ai lancé le dégivrage manuel.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
screenshot 20250121 102528 whatsapp

23 janvier 2025 à 13:42
Questions / Réponses Climatisation 5

Protection contre le gel défaillante pompe à chaleur Aeropur 7

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

D'après votre dernière photo, ce pourrait être une sonde qui donne une mauvaise info de température. Celle située sur la sortie d'eau... sous réserves.

Pour "Faul 9", la doc semble dire que l'explication pourrait se trouver dans le "guide d'installation de la PAC". Ne l'ayant pas, je ne peux guère vous en dire plus.
23 janvier 2025 à 18:43
Questions / Réponses Climatisation 6

Protection contre le gel défaillante pompe à chaleur Aeropur 7

Geraldboutignt
Membre inscrit
Geraldboutignt
5 messages
Je dois avouer avoir parcouru le guide d'installation de manière assez superficielle, mais je n'ai rien trouvé...
Je vais recommencer.

Pour le 02-13, je suis désolé, je l'ai mis en anglais, mais vous avez certainement dû le traduire... Au cas où, cela dit "activation de la protection contre le gel (déclenchement de l'eau)".

La sonde est située sur la sortie d'eau ?
Est-il possible de vérifier sur le panneau de contrôle la température affichée par cette sonde ?
L'autre jour, j'ai regardé, mais je me suis seulement attardé sur la température extérieure et la température d'aspiration.
24 janvier 2025 à 07:42
Questions / Réponses Climatisation 7

Protection contre le gel défaillante pompe à chaleur Aeropur 7

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Je ne peux guère vous en dire plus, je n'ai pas vraiment d'expérience dans les PACs air-eau, et encore moins sur cette marque plus connue pour ses chaudières que pour ses PACs. Je ne suis ni chauffagiste ni frigoriste
24 janvier 2025 à 10:39
Questions / Réponses Climatisation 8

Protection contre le gel défaillante pompe à chaleur Aeropur 7

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
En principe oui on doit pouvoir lire la température d'eau entrée-sortie, si la sonde comme dit par Dom-Aom pourrait être défectueuse, détecte une température trop basse généralement 5°C va par sécurité couper l'installation.
Quand vous couper votre clim vous réinitialiser les défauts, ensuite c'est reparti pour une analyse de la machine va couper de nouveau.
Dites-nous ce qu'il en est avec le dépanneur.
24 janvier 2025 à 11:28
Questions / Réponses Climatisation 9

Protection contre le gel défaillante pompe à chaleur Aeropur 7

Geraldboutignt
Membre inscrit
Geraldboutignt
5 messages
Bonjour.

Donc, d'après vous, cela pourrait venir de la sonde de sortie d'eau qui, en donnant une température trop basse, coupe le système pour le protéger ?

Le dépanneur est venu, mais il faisait suffisamment chaud pour que la PAC ne se mette pas en glace... Nous avons fait un test de dégivrage manuel qui a fonctionné à merveille...

En fait, c'est dès que le thermomètre passe en dessous de 0 que madame fait son petit caprice et se coupe.
En tous cas, merci pour vos réponses et votre temps !
Le dépanneur doit changer des sondes au cas où, mais je ne sais pas encore quand.
28 janvier 2025 à 08:22
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 2. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 3. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 4. Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi
    N°5197 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. J'ai deux climatisations réversible identiques, deux éléments extérieurs placés côte à côte sur un mur extérieur, et deux éléments intérieurs, un placé dans la cuisine et l'autre...
  • 5. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 6. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
    N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
  • 7. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 8. Retour d'expérience pompe à chaleur air/air Altech
    N°2103 : Bonjour, Y a t-il des personnes qui ont fait l’acquisition d'une pompe à chaleur air air (Altech atme-051ip15), pour retour d’expérience, pour l'instant je n'ai que de bons retours par les distributeurs de ce...
  • 9. Insonorisation d'une pompe à chaleur
    N°2706 : Bonjour à tous, Je me pose la question sur l'isolation phonique d'un compresseur de climatisation !! Si l'on veut réduire le bruit et renforcer l'isolation phonique, donc réduire la pression sonore, et vu que la place à...
  • 10. Informations sur monosplit hyperheating Mitsubishi
    N°4365 : Bonsoir à tous, Un nouveau fil pour essayer de partager nos expériences sur la gamme de monosplit hyperheating Mitsubishi. Pour résumer ma configuration, je suis en Île-de-France installation question 3611: Avis avant...
  • 11. Question démarrage compresseur pompe à chaleur
    N°4251 : Bonjour à tous, Je suis équipé depuis février dernier fil n°3611 : Avis avant installation PAC et c'est la première année où j'attends l'hiver avec impatience...:lol: J'ai déjà appris beaucoup de choses ici grâce à...
>>> Résultats suivants pour : Protection contre le gel défaillante pompe à chaleur Aeropur 7 >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite