Climatisation dépannage conseils : Panne sur climatisation Daikin


Invité
invité
Bonjour, je viens d'installer une climatisation Daikin et j'ai un souci. Les appareils sont : GR extérieur 4MXS80, unités intérieures 2FTXS20 et une FTXS71. J'ai fait le tirage au vide et pas de fuite (a priori) ; j'ai fait la mise en service pas de problèmes non plus.
Environ 15 jours plus tard le client me rappelle : quand il met juste une FTXS20 en route dans sa chambre, l'unité ne fait pas de froid et brasse juste de l'air. Les autres unités fonctionnent et font du froid. Qu'en pensez-vous, de quoi cela peut-il venir, quelle est la pression d'utilisation de R410 en basse et haute pression ? Merci pour vos réponses.

Informations dépannage 1 climatisation

Panne sur climatisation Daikin


Invité
invité
Cela peut être une inversion de câblage de l'interconnexion. Contrôler le branchement des bornes 1 2 3. Sinon, il existe un moyen très simple de connaitre la panne car grâce à la télécommande, on peut interroger les codes pannes. Renseignez-vous pour obtenir la marche à suivre.
Informations dépannage 2 climatisation

Panne sur climatisation Daikin


Invité
invité
Vérifiez bien que les câbles de liaisons des traitements d'air sont bien branchés sur les borniers corespondant aux liaisons frigorifiques...
Informations dépannage 3 climatisation

Panne sur climatisation Daikin


Invité
invité
Réponse suite... ce qui se passe : quand votre client met sa clim en route, le ventilo evapo démarre... le câble de liaison envoie l'ordre à l'électro vanne du circuit de s'ouvrir, ce qu'elle fait... l'ennui, c'est que votre climatiseur est peut-être raccordé frigorifiquement sur une autre paire de vanne frigo... donc le gaz n'est pas acheminé vers le traitement d'air, et donc pas de froid sur cette unité...
Informations dépannage 4 climatisation

Panne sur climatisation Daikin


Invité
invité
Réponse suite... si vous faites une interrogation avec la télécommande, vous obtiendrez le message " pas de gaz"... U4, si je me souviens pas... et pour cause...
Informations dépannage 5 climatisation

Panne sur climatisation Daikin


Invité
invité
En HP, on travaille à 30 bars et 7,5 à la BP.
Informations dépannage 6 climatisation

Panne sur climatisation Daikin


Invité
invité
Je ne pense pas que ce soit un manque de fluide, si les 2 autres unités fonctionnent bien, mesurer la température de sortie d'air des 2 unités qui marchent, si manque de fluide rien ne marche, température sortie pas bon, ensuite sur les liaisons frigo de l'unité qui ne marche pas, ne sont-elles pas pincées, voir électrovanne si elle s'ouvre...
09 février 2008 à 01:33
Informations dépannage 7 climatisation

Panne sur climatisation Daikin


Invité
invité
Refoulement ou aspiration pour charger split.
18 mai 2008 à 16:05
Informations dépannage 8 climatisation

Panne sur climatisation Daikin


Invité
invité
Réponse pour le n°5 cela dépend de la température extérieure. PS : pour toute personne qui ne possède pas de diplôme de frigoriste, merci de pas polluer les réponses.
Informations dépannage 9 climatisation

Panne sur climatisation Daikin


Invité
invité
Je ne possède pas de diplôme de frigoriste mais je peux vous dire que ce type de groupe a une procédure de vérification de câblage automatique. Alors faites déjà cet essai : bouton sw3 sur le groupe extérieur (environ 30 minutes d'attente avant résultat).
05 octobre 2008 à 00:21
Informations dépannage 10 climatisation

Panne sur climatisation Daikin


Invité
invité
Effectivement inversion fort probable des câbles de communication, faire contrôle avec ohmmètre, si c'est bien le défaut vous arrêtez tous les split sauf le défectueux et allez vérifier au bout d'1/4h de fonctionnement l'évapo des autres splits en enlevant les filtres, si l'un d'eux est givré ou très froid vous avez trouvé avec quel split il y a eu inversion.
L'erreur est humaine.. perso ça m'est, dois-je le reconnaitre, arrivé une bonne grosse paire de fois (hum.. hum.. et alors je n'ai pas le droit d'être modeste ?...).
13 juillet 2009 à 10:56
Informations dépannage 11 climatisation

Panne sur climatisation Daikin


Invité
invité
Daikin 4mxs80e bp à 10° avec une température extérieure de 25° et 24° intérieure...
Qu'en pensez-vous ? Est-ce dû aux détendeurs élec ?
24 juillet 2009 à 23:04
Informations dépannage 12 climatisation

Panne sur climatisation Daikin


Invité
invité
Pour vérifier simplement s'il y a inversion de câble, tout éteindre puis allumer un 1er appareil et attendre qu'il climatise, puis le 2ème, puis le dernier.
Vous avez écrit "tirage au vide et pas de fuite (a priori)"... vous avez tout de même testé l'étanchéité avec de l'azote au moins ? Si vous tirez juste au vide, fermez les manos en regardant si vous restez au vide, ce serait prétentieux.... et pas pro !
14 février 2010 à 19:07
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne climatiseur Daikin FTS25GV1NB
    N°1825 : Bonjour. J'ai arrêté mon climatiseur grâce au disjoncteur pendant une semaine, c'est une Daikin FTS25GV1NB. A mon retour j'ai réenclenché le disjoncteur elle fait une ouverture et fermeture du volet et depuis plus moyen...
  • 2. Problème clim Daikin code panne U2
    N°170 : Bonjour, je viens de faire poser une clim reversible multisplit Daikin type 4MXS68E avec 4 splits. L'unité extérieure a rendu l'âme au bout d'un mois de fonctionnement (compresseur HS), pris en garantie, et aujourd'hui, l'unité...
  • 3. Maintenance panne Daikin 2MXS40H et splits FTXS35K et FTXS20K
    N°6711 : Bonjour, Cet hiver je me suis rendu compte que mes splits ne chauffaient pas beaucoup sauf à mettre des vitesses plus élevées de ventilo (le mode silence nuit ne chauffant même plus du tout !) et que l'unité extérieure...
  • 4. Clim réversible Daikin en panne
    N°3799 : Bonjour, Les LED n'indiquent pas d'anomalies mais au démarrage de la clim avec la télécommande le disjoncteur général saute. Le ventilateur et le compresseur ne démarrent pas. J'ai débranché le ventilateur et le...
  • 5. PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité
    N°2208 : Bonsoir, Voici les références de l'unité extérieure Daikin / Airmat AMCH 100 ADW 1... triphasé. Avant la panne : - depuis 4 jours un bruit très fort en fin de cycle, ressemblant à un petit avion qui atterrit - celle-ci...
  • 6. Panne pompe à chaleur Daikin altherma EBHQ014A6V3
    N°2236 : Bonjour, Je possède une pompe à chaleur Daikin altherma monobloc air/eau d'une puissance de 14kW référence EBHQ014A6V3. Cette pompe ne fonctionne que l'hiver et a très bien fonctionné pendant 2 hivers. Mais aujourd'hui,...
  • 7. Problème climatisation Daikin défaut U2
    N°1855 : Bonjour, J'ai un problème avec une clim Daikin, défaut U2, après plusieurs contrôles j'ai constaté qu'il n'y a pas de courant entre U V et W sur le compresseur. Quelqu'un a t-il une idée de l'origine du problème ? Merci.
  • 8. Panne unité externe Daikin 3MXS52E
    N°4543 : Bonjour à tous. J'ai pu constaté que de bons spécialistes "ES CLIM" collaborent sur ce site. J'ai besoin de votre aide avant de contacter un dépanneur agréé Daikin. Description de ma panne : après plusieurs mois à...
  • 9. Panne clim Daikin quelle est la carte à changer
    N°2152 : Bonjour. Je suis en panne avec ma clim Daikin, le voyant vert clignote j'ai vérifié le code erreur "manque de réfrigérant". Un technicien est intervenu, a vérifié la charge "pas de souci d'après lui il ne manque pas de...
  • 10. Panne climatiseur Daikin 3mxs52e3v1b
    N°5542 : Bonjour. Un Split ne fait plus d'air froid ni chaud mais la ventilation tourne. Un réparateur est passé. A priori, c'est la pièce sous la bobine aimantée noire de l'UE qui serait HS. Électroaimant je crois. Le problème...
  • 11. PAC Daikin en panne
    N°5913 : Bonjour, Je possède une pompe à chaleur de marque Daikin installée en 2008. L'unité intérieure est : EKHBH016AV3 L'unité extérieure est : ERHQ011AV3 La PAC servait à faire de l'eau chaude dans un ballon 300L et...
>>> Résultats suivants pour : Panne sur climatisation Daikin >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
brico videoclimatisationinstaller un climatiseurpanne compresseur clim mitsubishi



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite