Question Forum Dépannage Climatiseurs : Unité extérieure givre à -3°C pas de dégivrage
Bonsoir.
L'unité extérieure MXZ-2F42VF4 ne dégivre pas alors que la température extérieure n'est que de -3°C.
Le split MSZ AY25VG ne chauffe pas malgré une consigne de 23°C alors que la température dans la pièce est de 18°C.
La pression du gaz a été contrôlée et est conforme.
Une importante formation de glace est présente à l'arrière et sur le côté de l'unité extérieure.
Aucun défaut n'est affiché.
Merci pour vos conseils.
L'unité extérieure MXZ-2F42VF4 ne dégivre pas alors que la température extérieure n'est que de -3°C.
Le split MSZ AY25VG ne chauffe pas malgré une consigne de 23°C alors que la température dans la pièce est de 18°C.
La pression du gaz a été contrôlée et est conforme.
Une importante formation de glace est présente à l'arrière et sur le côté de l'unité extérieure.
Aucun défaut n'est affiché.

Merci pour vos conseils.
30 décembre 2024 à 19:59
Questions / Réponses Climatisation 1
Unité extérieure givre à -3°C pas de dégivrage
Bonjour.
Essayez la manip suivante : pendant que l'UE fonctionne "normalement" en chaud, mesurez la tension AC présente sur le câble qui mène à la vanne 4 voies, normalement 230VAC (pièce complexe en cuivre avec 4 tuyaux qui arrivent dessus). Puis débranchez le soudainement. Il doit se produire un gros pschiiiit pendant 2 secondes, et dans ce cas la clim passe en froid et doit commencer un dégivrage. Mais comme ce n'est pas prévu par la carte, elle va probablement s'arrêter avec une erreur. Si pas de pschiiiit, alors la V4V est HS.
Si le pschiiiit se produit, alors la carte ne gère plus les dégivrages, pour une raison à élucider.
Essayez la manip suivante : pendant que l'UE fonctionne "normalement" en chaud, mesurez la tension AC présente sur le câble qui mène à la vanne 4 voies, normalement 230VAC (pièce complexe en cuivre avec 4 tuyaux qui arrivent dessus). Puis débranchez le soudainement. Il doit se produire un gros pschiiiit pendant 2 secondes, et dans ce cas la clim passe en froid et doit commencer un dégivrage. Mais comme ce n'est pas prévu par la carte, elle va probablement s'arrêter avec une erreur. Si pas de pschiiiit, alors la V4V est HS.
Si le pschiiiit se produit, alors la carte ne gère plus les dégivrages, pour une raison à élucider.
31 décembre 2024 à 11:58
Questions / Réponses Climatisation 2
Unité extérieure givre à -3°C pas de dégivrage
Bonjour,
La charge en fluide ne se vérifie pas en prenant la pression.
Il faut récupérer le fluide dans une bouteille prévue à cet effet avec une station de récupération et le peser.
Le problème peut venir aussi d'un encrassement excessif de l'échangeur, d'un sous dimensionnement de l'installation, de longueur excessive de tuyauterie....
Faites appel à un pro de votre secteur.
Cordialement.
maclimatisation.com
La charge en fluide ne se vérifie pas en prenant la pression.
Il faut récupérer le fluide dans une bouteille prévue à cet effet avec une station de récupération et le peser.
Le problème peut venir aussi d'un encrassement excessif de l'échangeur, d'un sous dimensionnement de l'installation, de longueur excessive de tuyauterie....
Faites appel à un pro de votre secteur.
Cordialement.
maclimatisation.com
31 décembre 2024 à 14:17
Questions / Réponses Climatisation 3
Unité extérieure givre à -3°C pas de dégivrage
Pour l'UE MXZ-2F42VF4, je recherche la notice de service manuel en français.
Existe-t-il une telle notice "service manuel" pour m'expliquer la séquence de dégivrage ?
Mon installation est récente (2 mois), réalisée par un professionnel, mais elle plante lorsque la température est inférieure à 0°C.
La pression a été vérifiée et elle est OK. Pour une surface de 26m², j'ai un split de 2500W et je ne chauffe que cette pièce.
Avec mon ancien radiateur de 2000W, je n'avais pas de problème.
L'installation a fonctionné correctement avec des températures supérieures à 0°C.
J'habite en Isère à 450m d'altitude, donc les températures inférieures à 0°C sont courantes en hiver. Je suis sous garantie, mais qui assure la garantie chez Mitsubishi ?
Cet après-midi, la température était supérieure à 0°C et la consigne était à 29°C, mais elle ne chauffait pas même après avoir dégivré l'UE à l'eau chaude.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci.
Existe-t-il une telle notice "service manuel" pour m'expliquer la séquence de dégivrage ?
Mon installation est récente (2 mois), réalisée par un professionnel, mais elle plante lorsque la température est inférieure à 0°C.
La pression a été vérifiée et elle est OK. Pour une surface de 26m², j'ai un split de 2500W et je ne chauffe que cette pièce.
Avec mon ancien radiateur de 2000W, je n'avais pas de problème.
L'installation a fonctionné correctement avec des températures supérieures à 0°C.
J'habite en Isère à 450m d'altitude, donc les températures inférieures à 0°C sont courantes en hiver. Je suis sous garantie, mais qui assure la garantie chez Mitsubishi ?
Cet après-midi, la température était supérieure à 0°C et la consigne était à 29°C, mais elle ne chauffait pas même après avoir dégivré l'UE à l'eau chaude.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci.
31 décembre 2024 à 15:27
Questions / Réponses Climatisation 4
Unité extérieure givre à -3°C pas de dégivrage
Bonjour,
Pour l'instant et de dériver vers l'inconnu, je rejoins AAC une quantité de gaz ne se vérifie pas à la pression, mais au poids suivant les préconisations constructeur, symptôme manque de gaz, pas de chauffe sur les UI et pas ou peu de dégivrage, cela n'empêche pas les cycles de dégivrage, qui sont programmés d'usine et en fonction de la température extérieure.
Pour moi, manque de gaz = fuite.
Pour l'instant et de dériver vers l'inconnu, je rejoins AAC une quantité de gaz ne se vérifie pas à la pression, mais au poids suivant les préconisations constructeur, symptôme manque de gaz, pas de chauffe sur les UI et pas ou peu de dégivrage, cela n'empêche pas les cycles de dégivrage, qui sont programmés d'usine et en fonction de la température extérieure.
Pour moi, manque de gaz = fuite.
31 décembre 2024 à 15:43
Questions / Réponses Climatisation 5
Unité extérieure givre à -3°C pas de dégivrage
Bonjour,
Le dégivrage s'effectue automatiquement au bout de 40/45 minutes.
Vos symptômes sont dû très certainement à un manque de fluide. Voir mon post précédent.
Quelles sont les longueurs de vos tuyauteries ?
Avez-vous bien 2 unités intérieures connectées à une unité extérieure ?
C'est l'installateur qui vous doit la garantie.
Faites donc appel à votre installateur.
Cordialement.
maclimatisation.com
Le dégivrage s'effectue automatiquement au bout de 40/45 minutes.
Vos symptômes sont dû très certainement à un manque de fluide. Voir mon post précédent.
Quelles sont les longueurs de vos tuyauteries ?
Avez-vous bien 2 unités intérieures connectées à une unité extérieure ?
C'est l'installateur qui vous doit la garantie.
Faites donc appel à votre installateur.
Cordialement.
maclimatisation.com
31 décembre 2024 à 15:43
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 2. Problème givre sur unité extérieure pendant fonctionnement
- N°132 : Bonjour. Lors du fonctionnement toute la nuit en mode chauffage 20 degrés, au matin je m'aperçois que mon unité extérieure est pleine de givre, comment cela se fait-il ? Ma clim est une Airton reversible. Merci pour la...
- 3. Régulation LEV sur monosplit Mitsubishi
- N°2474 : Bonjour, J'ai une question pointue sur le fonctionnement des climatiseurs Mitsubishi (en particulier MUZ-FH35VEHZ). Quelqu'un peut-il me dire à partir de quel(s) capteur(s) est régulée l'ouverture de la vanne d'expansion...
- 4. Dégivrage bruyant Unité Intérieure Mitsubishi Split MSZ-FD50VA E1
- N°2632 : Bonjour, J'ai une clim inverter Mitsubishi (Split : MSZ-FD50VA E1 - Ext : MUZ-FD50VABH-E1) 6kW en chaud et 5kW en froid. Elle fonctionne depuis 3 ans. Depuis toujours je trouve un peu bruyant la séquence de dégivrage (je...
- 5. Unité extérieure climatiseur Airwell SX12 givre en permanence
- N°2262 : Bonjour. L'unité extérieure de mon climatiseur de marque Airwell (SX12) givre en permanence. Cela s'est déjà produit et une sonde a été changée il y a 2 ans. Serait-ce le même problème ou bien ce type de matériel...
- 6. Retour d'expérience pompe à chaleur air/air Altech
- N°2103 : Bonjour, Y a t-il des personnes qui ont fait l’acquisition d'une pompe à chaleur air air (Altech atme-051ip15), pour retour d’expérience, pour l'instant je n'ai que de bons retours par les distributeurs de ce...
- 7. Unité extérieure Daikin installée dans vide sanitaire givre
- N°785 : Bonjour à tous. Mon problème, est que l'unité extérieure de marque Daikin 5mxs90e givre. Elle a été installée dans mon vide sanitaire par un professionnel. Quelle solution pouvez-vous m'apporter ? Merci par avance.
- 8. Climatiseur Mitsubishi s’arrête toutes les 35 minutes
- N°8359 : Bonjour. Il y a deux mois, j'ai installé un climatiseur power heating Mitsubishi MUZ-LN50VGHZ. Tant qu'il ne faisait pas trop froid, ça allait, mais ce week-end, il faisait 0 degré, rien d'exceptionnel, et le climatiseur se...
- 9. Dégivrage très fréquent PAC Mitsubishi
- N°3837 : Bonjour. Voilà 3 années que j'ai fait installer une PAC Mitsubishi MXZ 5d102va et 4 modules, un MSZ-SF 50VE dans le salon et 3 MSZ-SF20VA pour les chambres. Depuis l’installation je me plains d'avoir des dégivrages toutes...
- 10. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
- N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
- 11. Cycle de dégivrage réversible Inverter Mitsubishi MSZ-SF 35VE
- N°2592 : Bonjour. A partir de quelle température extérieure un réversible Inverter Mitsubishi MSZ-SF 35VE dégivre et quel est en moyenne son cycle de dégivrage ? Comment aussi savoir quand il dégivre, car il n'y a pas de voyant de...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite