Valeur ohmique d'un bon compresseur
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
2941
Question forum dépannage : Valeur ohmique d'un bon compresseur
Bonjour,
je possède d'un compresseur 9000BTU, a fonctionné pendant une année, et suite à une erreur de diagnostic d'un technicien, le compresseur a été remplacer par un autre.
Mais finalement il fonctionne normalement.
Après des mesures ohmique j'ai trouvé ça :
CR=6,4 Ohm
CS=7,6 Ohm
et SR=11 Ohm
Disant que un bon compresseur donne CR+CS=SR, mais le miens y a une différence de 3 Ohms.
1- Que veut dire cette différence ? en bon état, médiocre, HS.
2- quelle est la valeur ohmique d'un bon compresseur de ce volume.
Sachant que je l'ai testé, et il fonctionne visuellement.
Merci à tous.
je possède d'un compresseur 9000BTU, a fonctionné pendant une année, et suite à une erreur de diagnostic d'un technicien, le compresseur a été remplacer par un autre.
Mais finalement il fonctionne normalement.
Après des mesures ohmique j'ai trouvé ça :
CR=6,4 Ohm
CS=7,6 Ohm
et SR=11 Ohm
Disant que un bon compresseur donne CR+CS=SR, mais le miens y a une différence de 3 Ohms.
1- Que veut dire cette différence ? en bon état, médiocre, HS.
2- quelle est la valeur ohmique d'un bon compresseur de ce volume.
Sachant que je l'ai testé, et il fonctionne visuellement.
Merci à tous.
11 août 2015 à 16:47
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Valeur ohmique d'un bon compresseur
BricoVidéo image du jour.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Photo Patrice Faro
En image "Hallucination" (photo argentique Nikon FM, Kodak TRI-X 400). Cette photo est mélange de deux technologies, photo argentique avec assemblage de l'image copié-collé réalisé avec un logiciel, "truquage" très facile à faire même pour un débutant. Photo prise dans les années 80 à Paris dans le quartier des Halles.
L'image d'illustration proposée par BricoVidéo n'est pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce topic.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Photo Patrice Faro
En image "Hallucination" (photo argentique Nikon FM, Kodak TRI-X 400). Cette photo est mélange de deux technologies, photo argentique avec assemblage de l'image copié-collé réalisé avec un logiciel, "truquage" très facile à faire même pour un débutant. Photo prise dans les années 80 à Paris dans le quartier des Halles.
L'image d'illustration proposée par BricoVidéo n'est pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce topic.
11 août 2015 à 18:17
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Valeur ohmique d'un bon compresseur
Bonjour.
"Que veut dire cette différence?" : que les mesures ont un blème.
"Quelle est la valeur ohmique d'un bon compresseur de ce volume"? Sur mon 9000 BTU, je viens de mesurer environ 3.7 et 4.1 ohms réels (voir ci-dessous).
Quand on s'apprête à mesurer des résistances faibles, il faut d'abord relier les pointes de touches ensemble et en appuyant fortement les parties métalliques l'une sur l'autre. Vous allez lire une valeur qu'il faudra retrancher de toutes vos mesures ultérieures. Par analogie, pour des mesures de poids, on appelle ça quantifier la tare.
Une fois cela fait, il faut faire les mesures en recherchant le meilleur contact possible (désoxyder les cosses...) et en appuyant très fort aussi.
Les mesures ne vous donneront aucune indication sur l'usure du compresseur.
Cordialement, Dom.
"Que veut dire cette différence?" : que les mesures ont un blème.
"Quelle est la valeur ohmique d'un bon compresseur de ce volume"? Sur mon 9000 BTU, je viens de mesurer environ 3.7 et 4.1 ohms réels (voir ci-dessous).
Quand on s'apprête à mesurer des résistances faibles, il faut d'abord relier les pointes de touches ensemble et en appuyant fortement les parties métalliques l'une sur l'autre. Vous allez lire une valeur qu'il faudra retrancher de toutes vos mesures ultérieures. Par analogie, pour des mesures de poids, on appelle ça quantifier la tare.
Une fois cela fait, il faut faire les mesures en recherchant le meilleur contact possible (désoxyder les cosses...) et en appuyant très fort aussi.
Les mesures ne vous donneront aucune indication sur l'usure du compresseur.
Cordialement, Dom.
11 août 2015 à 19:56
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Valeur ohmique d'un bon compresseur
Bonsoir.
Je ne suis pas un spécialiste mais quand j'ai un problème sur un compresseur, je me fis aux données constructeur.
Ces mesures ohmique sont données par eux et me permettent de déterminer telle ou telle panne.
Par contre qu'elle était le diagnostic du technicien ?
Car souvent les pannes sont dues à un manque de gaz...
Je ne suis pas un spécialiste mais quand j'ai un problème sur un compresseur, je me fis aux données constructeur.
Ces mesures ohmique sont données par eux et me permettent de déterminer telle ou telle panne.
Par contre qu'elle était le diagnostic du technicien ?
Car souvent les pannes sont dues à un manque de gaz...
11 août 2015 à 21:22
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Valeur ohmique d'un bon compresseur
Est-ce que ces valeurs changent d'un constructeur à l'autre ?
Merci.
Merci.
12 août 2015 à 00:14
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Valeur ohmique d'un bon compresseur
Bonjour.
Je n'ai pas toutes les données.
Mais ces données viennent des fabricants de compresseurs.
Alors je dirai oui, ces valeurs changent suivant les constructeurs.
Je n'ai pas toutes les données.
Mais ces données viennent des fabricants de compresseurs.
Alors je dirai oui, ces valeurs changent suivant les constructeurs.
12 août 2015 à 11:50
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
- N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
- 2. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 3. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 4. Problème PAC LG inverter code erreur 26
- N°4079 : Bonjour, Soucis avec ma PAC/LG Inverter FM40AH-UHO, panne code 26. Démarre puis s'arrête ? Vérifier les sondes... en bon état. Relevé valeurs du compresseur, est-ce normal écarts constatés : 4.0, 3.4, 1.7 Ohms ?? Ou...
- 5. Panne clim Hitachi RAC506DH7
- N°2949 : Bonjour. Ceci est ma première question sur ce forum. Ma clim HITACHI est apparemment en panne et les symptômes sont les suivants : cela a commencé en fin de l'hiver dernier quand je l'ai mise sur "ON", le ventilateur du...
- 6. Panne à répétition Clim Sanyo 3144
- N°2664 : Bonjour à tous. Je suis tout nouveau sur le forum. C'est ma première question, après avoir parcouru avec énormément d'intérêt de nombreux échanges. J'ai un compliment particulier à adresser à Dom, dont la compétence,...
- 7. Clignotement orange sur clim LG
- N°2324 : Bonjour, J'ai une clim LG (quadri split) depuis pas mal d'années et subitement, mes splits ont l'étoile orange qui clignote (4 fois) en alternance avec le témoin vert de marche-arrêt. Modèle de split ms07ah. Quadrisplit :...
- 8. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 9. Clim Airton compresseur extérieur se lance plus
- N°3112 : Bonjour à tous. J'ai installé une climatisation Airton il y a bientôt 3 ans. Encore en travaux et non habité ceci a fonctionné très occasionnellement. La veille de la mise en location de mon bien on s'est aperçu...
- 10. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
- N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite