Bonjour.

J’ai un soucis avec une climatisation mono split réversible de marque Diloc modèle Frozen pro wifi 3,5 kW.

Elle a été posée par mes soins il y a 2 ans et mise en service par un frigoriste.
Depuis qu’elle a été mise en service elle fonctionne très bien en été même quand il fait très chaud par contre en mode chauffage en hiver dès que les températures descendent en dessous de 2 degrés elle se met à souffler du froid.

J’ai contacté le fabricant qui m’a dit que c’était normal et qu’il ne fallait surtout pas l’arrêter pendant cette période car elle dégivrait.
Le problème c’est qu’elle passe plus de temps à souffler du froid qu’à chauffer !

J’ai recontacté le fabricant qui m’a alors demandé quelle était la distance entre le groupe extérieur et l’intérieur, je lui dit quelle j’avais utilisé un peu plus de 7,5 m de tube.
Il m’a alors répondu que le problème venait probablement de là car le modèle que j’ai installé est pré chargé pour minimum 3m et maximum 5m.
Que pensez-vous de ce diagnostic ?
Je n’arrive plus à joindre le frigoriste qui me l’a mise en service et là je viens de trouver un autre pro qui me demande 150 Euros juste pour venir contrôler la pression et éventuellement faire un complément de R32.

Tous vos conseils sont les bienvenus, merci d’avance.
06 février 2025 à 23:26
Questions / Réponses Climatiseur 1

Climatiseur réversible pas performante en mode chauffage

PL
Membre inscrit
PL
13 461 messages
Bonjour.

En phase dégivrage la ventilation stoppe afin de ne pas balancer du froid dans la pièce.
Si c'est le cas je verrais plus un problème de carte UI ou UE mais je ne connais pas du tout cette marque.
07 février 2025 à 10:10
Questions / Réponses Climatiseur 2

Climatiseur réversible pas performante en mode chauffage

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

En question 9317, vous écriviez : "Cet appareil a parfaitement fonctionné la 1ère année, aussi bien en chaud qu'en froid." Donc l'hypothèse complément de gaz ne tient pas, sinon le chaud n'aurait jamais marché correctement.

D'autre part, toujours en 9317, vous avez signalé début 2024 une prise en glace massive de l'UE, donc on dirait bien qu'il y avait déjà un souci dans la régulation au sens général. Il faudrait observer ce qui se passe lors d'un dégivrage : début de fonte du givre... ou rien du tout.
07 février 2025 à 10:22
Questions / Réponses Climatiseur 3

Climatiseur réversible pas performante en mode chauffage

bobol78
Membre inscrit
bobol78
8 messages
Merci pour vos réponses.

En ce qui concerne le fait qu’elle souffle du froid pendant le dégivrage selon le fabricant c’est normal.
Ça me semble aussi un peu bizarre mais bon je n’ai pas d’autre le choix que de le croire.

Et sinon le fait que l’appareil ait très bien fonctionné la 1ere année est juste du au fait que le 1er hiver a été très doux.
En fait pour être plus clair le problème est apparu dés que les températures extérieures sont devenues négatives.

Maintenant ce que je cherche à savoir c’est si réellement le supposé manque de gaz pourrait perturber le fonctionnement uniquement en mode chauffage ou bien si l’appareil est juste très bas de gamme et ne supporte pas les températures négatives ??

Quand au nouveau frigoriste que j’ai contacté je l’ai trouvé sur le bon coin et c’est un des seul pro qui accepte d’intervenir.
Donc ça m’embête un peu de donner 150 euros à un inconnu pour qu’au final il me dise qu’il ne peut rien faire et que je dois tout changer.
J’essaie de récolter le maximum d’infos avant de l’appeler.
10 février 2025 à 23:08
Questions / Réponses Climatiseur 4

Climatiseur réversible pas performante en mode chauffage

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Il est anormal que l'UI ventile pendant un dégivrage. Pendant cette phase, l'échangeur de l'UI peut descendre à -10° voire au delà, et les gens hurleraient si la ventilation fonctionnait. En revanche, en fin de dégivrage, lors de la remontée de la température de l'UI, celle-ci peut commencer à ventiler alors que l'échangeur n'est pas vraiment revenu à une température très chaude. Etes-vous sûr qu'il n'y a pas d'arrêt de ventilation durant les dégivrages?

D'autre part, le givre n'apparaît pas à 0°, mais plus haut, entre +2 et +5 suivant les appareils, donc même avec des hivers doux, vous ne pouvez guère y échapper. Surtout que votre "nom" semble vous localiser dans les Yvelines, qui n'est quand même pas l'Hérault ou le Var.

On compte en général 20g au mètre supplémentaire, donc dans votre cas il manquerait 40 ou 60g de fluide sur une masse totale de 800 voire 1000g. Peu de chance que cela empêche le fonctionnement sous 0°.

Combien de couches d'ailettes a votre échangeur d'UE? Perso j'ai une clim qui a 2 couches pour 2.7 kW annoncés, et 2 autres qui n'ont qu'une couche pour 3.5 kW. Celui à 2 couches givre à +2, voire +1, les autres à +5. Ces 2 là sont des bas de gamme, mais ils dégivrent sans problème à -10.

Il faudrait que sur une journée un peu froide vous surveilliez votre UE et les dégivrages éventuels. Entre autres, le ventilo de l'UE doit s'arrêter aussi (comme celui de l'UI). Présence de givre ou pas quand ils commencent?
11 février 2025 à 00:39
Questions / Réponses Climatiseur 5

Climatiseur réversible pas performante en mode chauffage

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.

Déjà avez vous fait un bilan thermique même simplifié de vos besoins ?
Cela est très important. En effet si vous avez besoin de 3,5kW de chauffage la puissance nécessaire sera différente suivant vos températures hivernales. Car votre modèle à une puissance nominale de 3,4kW par +7°C, mais si vous êtes à zéro il ne vous délivrera plus que 3kW et 2,4Kw par-5°C.

Par ailleurs contrairement à ce qui est dit ci dessus un manque de charge, surtout avec le R32, peut avoir des conséquences lorsque la température descend en dessous de +7°C. Il est clair qu'il ne manquerait en théorie que 50grs mais on ne sait pas quelle est la charge d'origine. Si cette dernière est de 500grs cela ferait un manque égal à 10%.

Pour contrôler votre installation et faire un complément le tarif de 150€ me paraît peu. Attention !!! faites vous bien décrire l'intervention du pro.
Car normalement il doit récupérer le fluide avec une station de récupération pour le peser puis éventuellement le réinjecter et faire un complément.

Cordialement.
maclimatisation.com
11 février 2025 à 15:10
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 2. Problème chauffage climatiseur mobile réversible Equation
    N°6176 : Bonjour à tous, J'ai acheté d'occasion un climatiseur mobile réversible de marque Equation, modèle wap-357dzh-35w, en mode refroidissement, ventilation et déshumidification, il fonctionne parfaitement mais en mode chauffage,...
  • 3. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
  • 4. Problème en mode chauffage clim réversible Toshiba
    N°9017 : Bonjour. Je vous écris car j'ai un souci avec ma clim réversible quadri split Toshiba Inverter RAS-4M2 7YAV-E. En effet, j'ai mis en route 3 splits en mode chauffage, 2 a 20 degré et 1 à 18 degré pour une température...
  • 5. Erreur P2 climatiseur réversible Saunier Duval
    N°2270 : Bonjour. Voilà je possède un climatiseur réversible inverter modèle SDH 1035MW, j'ai déjà eu des soucis avec code P4, carte du groupe extérieur le fusible a lâché. La cause, l'installateur n'a pas mis assez de gaz dans...
  • 6. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
    N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
  • 7. Climatiseur inverter Airton en mode chauffage ventilateur extérieur ne tourne plus
    N°1794 : Bonjour, J'ai un climatiseur Airton inverter, installé depuis 2009, le ventilateur extérieur ne tourne pas, beaucoup de givre, l'ensemble fonctionne, pas de code défaut, moins d'air chaud !! Problème ventilateur ? Sonde ?...
  • 8. Dépannage climatisation réversible split ROMMER
    N°2479 : Bonjour, Notre association est en train de remettre en état un local dans lequel il y a une clim réversible type split de marque ROMMER. J'ai beaucoup de mal à trouver quoi que ce soit sur cette marque ; j'ai l'impression...
  • 9. Problème de chauffage climatisation réversible LG
    N°100 : Bonjour, J'ai un problème sur une climatisation LG installée depuis plus de trois mois. Celle-ci fonctionnait bien en froid, et fonctionne toujours bien d'ailleurs, mais en chaud elle se met en sécurité. Peut-il y avoir un...
  • 10. Problème clim Zenith ne chauffe pas affiche erreur E8
    N°2190 : Bonjour à tous, Je me tourne vers vos compétences car après avoir lu beaucoup de choses sur le net je me retrouve sans réelle réponse et issue à mon problème. J'ai une clim Zenith réversible 3590W, elle fonctionne très...
  • 11. Conseils puissance chauffage clim réversible
    N°5681 : Bonjour. Chauffage réversible inverter 3,5 kW ou 5 kW pour 43 m². Sauf erreur de ma part, je présume qu'un appareil de 5 kW chauffera beaucoup plus vite une pièce de 43 m² qu'un de 3,5 kW. Question : une fois la pièce...
>>> Résultats suivants pour : Climatiseur réversible pas performante en mode chauffage >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
raccorder climatisationraccord climatisationpanne compresseur climbricolage video



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite