Bonjour.
Je rencontre un problème avec mon climatiseur Hitachi RAC 25 pec, l’appartement était gelé du coup j’ai monté la température à 32 le temps que ça réchauffe bien.
Elle fonctionnait très bien depuis au moins 2h, d’un coup tout s’est arrêté comme si on avait coupé le courant donc le volet est resté ouvert et impossible de la remettre en marche ni avec la télécommande (qui fonctionne) ni avec le bouton sur l’UI.
J’ai vérifié sur le tableau électrique si le disjoncteur n’avais pas sauté mais non ...
J’ai ouvert le capot de l’UE par curiosité j’ai aperçu la carte électronique sur laquelle j’ai vu des fusibles en verre (je n’ai pas eu le temps de les vérifier) et aussi une diode rouge qui était éteinte.
Je voudrais donc vérifier dans un premier temps si j’ai bien du 220 à l’entrée de l’UE ... ensuite 35v pour l’UI si j’ai bien lu sur le forum.
Quelqu’un aurait une idée à me suggérer ?
J’ai même coupé et réarmé le disjoncteur pensant que ça pouvait "réveiller" la clim mais toujours rien ... c’est comme si on l’avait débranchée pendant qu’elle fonctionnait ...
Merci d’avance pour vos réponses.
Je rencontre un problème avec mon climatiseur Hitachi RAC 25 pec, l’appartement était gelé du coup j’ai monté la température à 32 le temps que ça réchauffe bien.
Elle fonctionnait très bien depuis au moins 2h, d’un coup tout s’est arrêté comme si on avait coupé le courant donc le volet est resté ouvert et impossible de la remettre en marche ni avec la télécommande (qui fonctionne) ni avec le bouton sur l’UI.
J’ai vérifié sur le tableau électrique si le disjoncteur n’avais pas sauté mais non ...
J’ai ouvert le capot de l’UE par curiosité j’ai aperçu la carte électronique sur laquelle j’ai vu des fusibles en verre (je n’ai pas eu le temps de les vérifier) et aussi une diode rouge qui était éteinte.
Je voudrais donc vérifier dans un premier temps si j’ai bien du 220 à l’entrée de l’UE ... ensuite 35v pour l’UI si j’ai bien lu sur le forum.
Quelqu’un aurait une idée à me suggérer ?
J’ai même coupé et réarmé le disjoncteur pensant que ça pouvait "réveiller" la clim mais toujours rien ... c’est comme si on l’avait débranchée pendant qu’elle fonctionnait ...
Merci d’avance pour vos réponses.
27 mars 2020 à 02:57
Réponse 1 du forum climatisation
Problème climatiseur Hitachi en panne
Bonjour.
Pas de codes défauts ? comme clignotement en façade ?
Pouvez-vous nous dire si le compresseur est chaud voire bouillant ? attention ça brûle
.
Si c'est le cas, peut-être un manque de gaz.
Ce peut être autre chose : sonde, carte moteur etc.
Pas de codes défauts ? comme clignotement en façade ?
Pouvez-vous nous dire si le compresseur est chaud voire bouillant ? attention ça brûle

Si c'est le cas, peut-être un manque de gaz.
Ce peut être autre chose : sonde, carte moteur etc.
27 mars 2020 à 07:48
Réponse 2 du forum climatisation
Problème climatiseur Hitachi en panne
Bonjour.
Votre référence RAC25PEC est invalide. Vérifiez UI et UE, je verrais plutôt RAK25PEC et RAC25WEC respectivement. Confirmez/modifiez.
Hitachi a longtemps alimenté ses UI en 35V continu, mais votre modèle, récent, sera en fait alimenté en 230 AC. Si le volet reste béant, l'alim basse tension ne fonctionne sans doute plus. Il va falloir extraire la carte de l'UI et regarder si le fusible FU1 est toujours bon. Si bon, il faudra vérifier la haute tension continue sur le gros condensateur (350V), puis si c'est bon les basses tensions en sortie de l'alim à découpage (12, 8.5, 5 et 5 VDC).
Cordialement, Dom.
Votre référence RAC25PEC est invalide. Vérifiez UI et UE, je verrais plutôt RAK25PEC et RAC25WEC respectivement. Confirmez/modifiez.
Hitachi a longtemps alimenté ses UI en 35V continu, mais votre modèle, récent, sera en fait alimenté en 230 AC. Si le volet reste béant, l'alim basse tension ne fonctionne sans doute plus. Il va falloir extraire la carte de l'UI et regarder si le fusible FU1 est toujours bon. Si bon, il faudra vérifier la haute tension continue sur le gros condensateur (350V), puis si c'est bon les basses tensions en sortie de l'alim à découpage (12, 8.5, 5 et 5 VDC).
Cordialement, Dom.
27 mars 2020 à 11:56
Réponse 3 du forum climatisation
Problème climatiseur Hitachi en panne
Re bonjour,
Tout d'abord merci pour vos réponses.
Effectivement c'est bien RAK25PEC
Pour ce qui est des codes défauts et des clignotements il ne se passe absolument rien pour vous donner un exemple c'est comme si la clim avait été en marche et qu'on lui avait coupé brusquement l'alimentation...
C'est pour ça que j'ai cru au départ qu'elle avait disjoncté mais ce n'était pas le cas.
Je vais vérifier ce que vous venez de me décrire et je vous tiens au courant.
Tout d'abord merci pour vos réponses.
Effectivement c'est bien RAK25PEC
Pour ce qui est des codes défauts et des clignotements il ne se passe absolument rien pour vous donner un exemple c'est comme si la clim avait été en marche et qu'on lui avait coupé brusquement l'alimentation...
C'est pour ça que j'ai cru au départ qu'elle avait disjoncté mais ce n'était pas le cas.
Je vais vérifier ce que vous venez de me décrire et je vous tiens au courant.
27 mars 2020 à 13:36
Réponse 4 du forum climatisation
Problème climatiseur Hitachi en panne
Voilà problème résolu !!!
Je n'avais pas d'alimentation du tout... ni en sortie de disjoncteur ni en entrée... j'ai inspecté le tableau et surprise je découvre le travail de sagouin qui a été fait ... j'ai donc repris tout le montage de 0 petit à petit, entrée disjoncteur OK, sortie disjoncteur OK, arrivée à l'UE OK, je remets en route et bingo ça fonctionne !
C'était une panne toute simple je n'avais pas suspecté un possible montage douteux.
En tout cas merci beaucoup d'avoir pris le temps de me lire et de m'avoir conseillé.
Prenez soin de vous !
Cordialement Fab !!
Je n'avais pas d'alimentation du tout... ni en sortie de disjoncteur ni en entrée... j'ai inspecté le tableau et surprise je découvre le travail de sagouin qui a été fait ... j'ai donc repris tout le montage de 0 petit à petit, entrée disjoncteur OK, sortie disjoncteur OK, arrivée à l'UE OK, je remets en route et bingo ça fonctionne !
C'était une panne toute simple je n'avais pas suspecté un possible montage douteux.
En tout cas merci beaucoup d'avoir pris le temps de me lire et de m'avoir conseillé.
Prenez soin de vous !
Cordialement Fab !!
27 mars 2020 à 19:05
Réponse 5 du forum climatisation
Problème climatiseur Hitachi en panne
Fort bien!
Vous avez eu de la chance, car juste avant la panne, le mauvais contact responsable a dû vous faire une salve de micro-coupures, et certains appareils, dont certaines clims, dégagent avec ce genre d'incident!
Cordialement, Dom.
Vous avez eu de la chance, car juste avant la panne, le mauvais contact responsable a dû vous faire une salve de micro-coupures, et certains appareils, dont certaines clims, dégagent avec ce genre d'incident!
Cordialement, Dom.
28 mars 2020 à 11:45
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
- N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
- 2. Panne climatiseur Hitachi RAM 130QH5
- N°4951 : Bonjour. Je suis un particulier en détresse :sad: panne de clim sans notice et avec un installateur injoignable en août... Le défaut 2 unités intérieures gainables en panne sur les 4. Elles fonctionnaient sur le même groupe...
- 3. Clim Hitachi RAM 80QH4 plus de tension sur les unités intérieures
- N°7920 : Bonjour. J’ai une clim Hitachi RAM 80QH4 avec 2 unité intérieur RAK-25NH4 (chambre) & RAK-35NH4 (salon) L’alimentation de l’UE est câblée au tableau électrique via un disjoncteurs modulaires 16 A sur un circuit...
- 4. Panne climatiseur Hitachi après avoir fait un court-circuit
- N°7193 : Bonjour, Pour un problème de prise qui ressortait trop du mur, j'ai fait une grosse bêtise en supprimant cette alimentation et en mettant le courant 220v dans le 2ème câble. Cela a fait disjoncter le compteur au...
- 5. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
- N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
- 6. Climatiseur Hitachi RAM 53QH5 en panne
- N°5304 : Bonjour, L'unité extérieure de mon trisplit Hitachi RAM 53 QH5 est en panne. 5 clignotements sur L01, donc j'ai changé le moteur ventilateur de l'UE puis le varistor 1 (vert du pwb power) qui avait explosé, mais toujours le...
- 7. Panne climatiseur Hitachi RAC 50YH7
- N°5376 : Bonjour, Je viens d'emménager dans ma maison, j'en suis très satisfait sauf pour mon climatiseur qui ne fonctionne plus. Les anciens propriétaires m'ont évidemment parlé de cette panne qui n'ont pas réparé car apparemment...
- 8. Climatisation réversible Hitachi souffle tiède
- N°2367 : Bonjour à vous. J'ai fait un tour dans le forum, je pense avoir un aperçu des réponses, mais j'aurais besoin d'une confirmation... sur : - complément gaz ?? - changement carte électronique ?? qui selon le monteur ne se...
- 9. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
- N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
- 10. Clim Hitachi clignote orange 12 fois
- N°8202 : Bonjour. Je rencontre un souci avec ma clim Hitachi : Split : RAK-50PED et unité extérieure : RAC-50WED Lorsque j’allume le split intérieur il clignote orange 12 fois, s'arrête de clignoter 1 sec et reprend 12 fois...
- 11. Panne climatiseur réversible Ecoclim HFC R407C
- N°2106 : Bonjour. Je possède un climatiseur réversible Ecoclim, le ventilateur de l'échangeur extérieur démarre puis déclenche la clim au bout d'une dizaine de secondes. Je ne possède pas de schéma de séquence de démarrage,...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite