FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Climatiseurs installateur me dit que ma reprise n'est pas suffisante ?

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


9745

Question Forum Climatisation : Climatiseurs installateur me dit que ma reprise n'est pas suffisante ?

Jojokaly
Membre inscrit
Jojokaly
24 messages
Bonjour.

J'ai fait installé une climatisation gainable Heiwa cet été.
Celle-ci s'est mise plusieurs fois en défaut en affichant le code de panne E1, ce qui correspond, de mémoire à la protection haute pression du compresseur.

L'installateur me dit que c'est parce qu'il n'a ouvert que deux bouches de reprise (branchées sur une grille dans le couloir) et il faudrait en ouvrir une troisième. Il me propose d'ouvrir une bouche supplémentaire qui prendra l'air dans les combles.

Hormis le fait que cette solution ne me plait pas du tout, et je me demande même si elle est aux normes, j'ai des doutes sur son diagnostic. J'ai six bouches de soufflages, comment savoir si la reprise est adaptée ?
Si vraiment il manque de la reprise, où me conseillerez-vous d'installer la reprise supplémentaire ?

Merci pour vos conseils avisés.
14 novembre 2024 à 11:50
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs

Climatiseurs installateur me dit que ma reprise n'est pas suffisante ?

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.

Déjà pour un gainable on dimensionne la ou les grilles de reprise en fonction des performances de la machine.
Donc déjà nous dire les références exacte de votre unité intérieure.

Par ailleurs le code E1 chez Heiwa correspond bien à la protection haute pression du compresseur.
Mais ce n'est pas du à un manque de reprise d'air.
Cela est du la plupart du temps à un manque de fluide qui fait surchauffer le compresseur.
Donc soit cela est du à un manque de charge suivant la longueurs des tuyaux frigo, soit il y a une fuite et il faut la trouver et la réparer.

Cordialement.
maclimatisation.com
14 novembre 2024 à 15:38
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs

Climatiseurs installateur me dit que ma reprise n'est pas suffisante ?

Jojokaly
Membre inscrit
Jojokaly
24 messages
Merci AAC.

La référence de l'unité intérieure est HP2GIS-100-V1.
15 novembre 2024 à 10:37
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs

Climatiseurs installateur me dit que ma reprise n'est pas suffisante ?

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.

Votre modèle à un débit d'air compris entre 1200 et 1700M3/H.
La taille de votre grille de reprise devrait être de 600X600 pour un débit de 1400 / 2020 M3/H. Mais cela aura simplement une incidence sur les performances mais ne générera pas de code erreur.
Par ailleurs votre machine est préchargée pour une distance de 5ML, voire 7ML suivant les modèles.
Je pense que cela peut venir d'un manque de complément de charge lors de l'installation.

Cordialement.
maclimatisation.com
15 novembre 2024 à 11:39
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs

Climatiseurs installateur me dit que ma reprise n'est pas suffisante ?

Jojokaly
Membre inscrit
Jojokaly
24 messages
Sachant que je n'utilise jamais les 6 bouches en même temps, est-il vraiment nécessaire de calculer la taille des grilles de reprise en fonction du débit max (qui n'est donc jamais atteint) ?

La distance de 5 ou 7 mL (mètres linéaire je suppose) dont vous parlez correspond à la longueur du fluide qui va de la PAC à l'unité intérieure ?
16 novembre 2024 à 21:49
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs

Climatiseurs installateur me dit que ma reprise n'est pas suffisante ?

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

Même si l'ensemble des bouches n'est pas utilisé l'unité intérieure débitera toujours plus ou moins fort. De ce fait si la machine n'a pas assez d'air à reprendre elle ne pourra fournir correctement. Quelle est la dimension de votre grille de reprise ?

Pour la distance c'est bien évident que c'est la distance entre l'unité intérieure et le groupe extérieur. biggrin
Cordialement.
maclimatisation.com
17 novembre 2024 à 11:13
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs

Climatiseurs installateur me dit que ma reprise n'est pas suffisante ?

Jojokaly
Membre inscrit
Jojokaly
24 messages
Oui mais si une seule bouche est utilisée on est d'accord le débit sera faible.
Ma grille de reprise fait 60 x 34 cm.
17 novembre 2024 à 21:39
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs

Climatiseurs installateur me dit que ma reprise n'est pas suffisante ?

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.

Je n'ai pas trouvé de grille 60X34 mais 60X40.
Cette dernière aura une reprise d'air entre 1080 et 1480m3/H.
Bien qu'un peu faible cette dernière devrait faire l'affaire dans des conditions normales d'utilisation.
Que vous ayez une bouche d'utilisée ou l'ensemble la machine sera à la même vitesse.
Cette dernière se règle via les paramètres de la télécommande.
Pour votre problème je penche plus vers un manque de fluide.
Soit par rapport à la longueurs des tuyauterie soit suite à une fuite lors de l'installation.
Demandez à votre installateur qu'il récupère le fluide pour le peser.

Cordialement.
maclimatisation.com
18 novembre 2024 à 06:22
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs

Climatiseurs installateur me dit que ma reprise n'est pas suffisante ?

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour,
Le ou les filtres de votre gainable sont-ils propres ?
18 novembre 2024 à 08:07
Réponse 9 forum climatisation climatiseurs

Climatiseurs installateur me dit que ma reprise n'est pas suffisante ?

Jojokaly
Membre inscrit
Jojokaly
24 messages
Les filtres sont propres.

AAC, j'ai déjà réglé le soufflage au minimum.
On ne parle pas de vitesse mais de débit, et si une seule bouche est utilisée, le débit est forcément plus faible que si je les utilise toutes.
18 novembre 2024 à 11:18
Réponse 10 forum climatisation climatiseurs

Climatiseurs installateur me dit que ma reprise n'est pas suffisante ?

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.

c'est la vitesse du ventilateur de l'unité intérieure qui va vous faire votre débit.
L'appareil n'a qu'un seul ventilateur et non un ventilateur par sortie.biggrin
18 novembre 2024 à 12:57
Réponse 11 forum climatisation climatiseurs

Climatiseurs installateur me dit que ma reprise n'est pas suffisante ?

Jojokaly
Membre inscrit
Jojokaly
24 messages
Oui mais l'unité intérieure régule la vitesse du ventilateur en fonction du nombre de bouches actives.
Donc une seule bouche active = faible vitesse du ventilateur = faible débit.
18 novembre 2024 à 14:13
Réponse 12 forum climatisation climatiseurs

Climatiseurs installateur me dit que ma reprise n'est pas suffisante ?

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Non l'unité intérieure ne régule pas la vitesse selon le nombre de bouches ouvertes, se sont deux éléments totalement différents. La partie commandée des bouches est actionnée via un thermostat et n'agit en rien sur la puissance de la ventilation.
18 novembre 2024 à 16:14
Réponse 13 forum climatisation climatiseurs

Climatiseurs installateur me dit que ma reprise n'est pas suffisante ?

Jojokaly
Membre inscrit
Jojokaly
24 messages
Bon, je vais donc suggérer à mon installateur de vérifier le fluide.
Merci.
18 novembre 2024 à 16:43
Réponse 14 forum climatisation climatiseurs

Climatiseurs installateur me dit que ma reprise n'est pas suffisante ?

Jojokaly
Membre inscrit
Jojokaly
24 messages
Bonjour,

J'ai demandé à mon installateur de me mettre une seconde grille de reprise, car de toute évidence l'unique grille de reprise n'est pas suffisante sur mon installation. Il accepte d'ouvrir une reprise dans les combles, mais pas d'installer une grille qui prendra l'air dans la maison.
Est-ce qu'il a le droit de me refuser l'installation d'une grille de reprise. Quels sont mes recours ?

Merci pour votre aide.
12 janvier 2025 à 17:34
Réponse 15 forum climatisation climatiseurs

Climatiseurs installateur me dit que ma reprise n'est pas suffisante ?

Jojokaly
Membre inscrit
Jojokaly
24 messages
Bonjour messieurs,

Je reviens aux nouvelles. J'ai bien signifié à mon installateur qu'il était hors de question qu'il m'ouvre une bouche de reprise dans les combles. Il me propose donc d'installer une troisième gaine sur mon plénum de reprise.
J'ai regardé, il semble en effet qu'il y a des pré-découpes oblongues sur le côté (voir photo).
Je lui ai dit que ce qui limite le débit d'air aspiré, c'est la taille de la grille de reprise, donc il ne sert à rien d'ajouter une gaine sur la même grille. Mais il n'est pas d'accord avec cette analyse, car il me dit que même avec trois gaines, la surface cumulée des gaines sera inférieure à la surface de la grille.

J'ai fait les calculs, et il a raison. La surface utile de la grille qui mesure 34 x 54 cm est de 1836 cm². La surface totale d'une gaine de diamètre 25 cm 490 cm, donc même s'il y en a 3, on arrive à 1470 cm².

Je suppose que son raisonnement est faux, mais je ne vois comment réfuter ce calcul. Quels sont vos avis ?
Merci beaucoup de votre aide.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
474176086 1673630970177416 7660778428732110561 n

21 janvier 2025 à 22:14
Réponse 16 forum climatisation climatiseurs

Climatiseurs installateur me dit que ma reprise n'est pas suffisante ?

Jojokaly
Membre inscrit
Jojokaly
24 messages
J'ai posé la question à l'intelligence artificielle, ci-dessous ces calculs.
J'aimerais avoir vos avis SVP.

Dimensions de la grille : 34 x 54 cm
Vitesse de l'air au niveau de la grille de reprise : 2,5 m/s
1. Calcul de la section de la grille

Les dimensions de la grille sont de 34 cm x 54 cm, soit :
A grille = 0,34 m × 0,54 m = 0,1836 m 2

2. Calcul du débit d'air à travers la grille

La vitesse de l'air au niveau de la grille est de 2,5 m/s. En utilisant la formule du débit Q = V × A, nous avons : Q grille = 2,5 m/s × 0,1836 m² × 3600 se /h = 1641,6 m³/h.

Le débit maximal théorique que la grille peut gérer est donc de 1641,6 m³/h.

3. Calcul du débit pour une gaine de 25 cm de diamètre :

Diamètre d = 0,25 m
Section A = π × (0,25/ 2)² = π × (0,125)² ≈ 0,0491 m²
Le débit d'air dépend de la vitesse de l'air, mais une valeur typique pour un bon système de ventilation est d'environ 3 m/s. Utilisons cette valeur pour le calcul.
Q = 3 m/s × 0,0491 m² × 3600 sec/h = 529,3 m³/h
Donc, chaque gaine de 25 cm de diamètre aura un débit d'environ 530 m³/h.

4. Calcul du débit total actuel
Vous avez actuellement deux gaines de 25 cm de diamètre, donc le débit total des deux gaines est : Q total actuel = 2 × 529,3 m³/h = 1058,6 m³/h
5. Ajout de la troisième gaine

Si vous ajoutez une troisième gaine de 25 cm de diamètre, le débit supplémentaire est de 529,3 m³/h. Le débit total avec la troisième gaine sera donc : Q total final = 1058,6 m³/h + 529,3 m³/h = 1587,9 m³/h
6. Vérification de la capacité de la grille de reprise

La grille peut gérer jusqu'à 1641,6 m³/h. Le débit total après l'ajout de la troisième gaine est de 1587,9 m³/h, ce qui est inférieur à la capacité maximale de la grille.

Conclusion
Avec un débit total de 1587,9 m³/h et une capacité de la grille de 1641,6 m³/h, vous pouvez ajouter la troisième gaine sans dépasser la capacité de la grille de reprise.

Cela signifie que l'ajout de la troisième gaine est viable dans ce cas, et le système devrait fonctionner correctement sans compromettre la circulation de l'air.
22 janvier 2025 à 14:48
Réponse 17 forum climatisation climatiseurs

Climatiseurs installateur me dit que ma reprise n'est pas suffisante ?

Jojokaly
Membre inscrit
Jojokaly
24 messages
Je vais demander à mon installateur de remplacer ma grille de reprise par une plus grande de 60 x 60 cm qui a un débit max de 2020 m3/h (données constructeur).
Mais comment savoir si trois gaines suffisent ?
23 janvier 2025 à 09:50
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. PAC Mitsubishi consigne non respectée
    N°8151 : Bonsoir. Nouveau client, et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de : Un Groupe extérieur MXZ-3F68VF Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8...
  • 2. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 3. Puissance consommée jusqu'à 2,17 x la puissance nominale annoncée.
    N°8229 : Bonjour. Comment expliquez vous ce qui suit ? Puis-je, dois-je remonter une réclamation auprès de l'installateur ? Aujourd'hui j'ai relevé jusqu'à 4004 W de puissance absorbée alors que la puissance nominale annoncée...
  • 4. Avis sur les climatiseurs de marque GREE
    N°2716 : Bonjour à tous, Connaissez-vous les climatiseurs de la marque Gree ? Je souhaite votre opinion positive ou négative de cette marque. :biggrin: Merci d'avance pour toutes vos réponses. Cordialement. Philippe
  • 5. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 6. Conseils puissance climatiseur gainable
    N°9439 : Bonjour. Ayant une surface de 35 m3, soit 3 chambres en tout à l'étage, d'une taille sensiblement identique, je souhaiterai savoir si une puissance de 3.5kW est suffisante , ou si il ne faudrait pas d'avantage de...
  • 7. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
    N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
  • 8. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 9. PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
    N°8959 : Bonjour. Je dispose d'une PAC AIR-AIR Mitsubishi MXZ-5F102VF avec Multi-Splits (5 splits), qui sont réglés via télécommande. Je rencontre toujours un problème en mode chauffage, avec une surchauffe des pièces. Voici la...
  • 10. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 11. Panne ventilateur extérieur climatisation LG FM2 5AH
    N°8308 : Bonjour à tous et bonne année 2023. Je possède une ancienne climatisation LG avec une unité extérieure A4UW246FA0 (FM2 5AH) et 3 unités intérieure (une des sorties de l'UE n'est pas branché). C'est dans un maison que j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Climatiseurs installateur me dit que ma reprise n'est pas suffisante ? >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite