Code défaut U4-00 climatiseur Daikin
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
9832
Conseils Dépannage Climatisation : Code défaut U4-00 climatiseur Daikin
Bonjour.
J’ai un souci sur ma PAC Daikin, le défaut U4-00 est apparu, j’ai contrôlé la tension sur les bornes 1 2 et 3 :
Bornes 1 et 2 / 230V
Bornes 2 et 3 / 230V
Bornes 1 et 3 / 0V
J’ai appuyé sur sw1 le ventilateur tourne.
Sur mon unité intérieur j’ai la température de 0 degrés de l’unité extérieure alors qu’il fait 10 degrés.
J'ai débrancher le ventilateur et la le défaut e7 n'apparaît pas.
Et ensuite j’ai le défaut 7H-01 qui apparaît.
J’ai nettoyer le filtre magnétique mais cela n’a rien fait.
La carte de l'unité extérieure est-elle hors service ?
Merci pour vos retours.
J’ai un souci sur ma PAC Daikin, le défaut U4-00 est apparu, j’ai contrôlé la tension sur les bornes 1 2 et 3 :
Bornes 1 et 2 / 230V
Bornes 2 et 3 / 230V
Bornes 1 et 3 / 0V
J’ai appuyé sur sw1 le ventilateur tourne.
Sur mon unité intérieur j’ai la température de 0 degrés de l’unité extérieure alors qu’il fait 10 degrés.
J'ai débrancher le ventilateur et la le défaut e7 n'apparaît pas.
Et ensuite j’ai le défaut 7H-01 qui apparaît.
J’ai nettoyer le filtre magnétique mais cela n’a rien fait.
La carte de l'unité extérieure est-elle hors service ?
Merci pour vos retours.
15 décembre 2024 à 16:57
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 1
Code défaut U4-00 climatiseur Daikin
Bonjour.
Votre monophasé doit être inversé car 230v entre 2 et 3 indique que votre phase est à la place du neutre.
Par contre, 0v sur la borne 3 signifie qu'il n'y a aucune communication qui part de la carte.
La différence de température peut également provenir d'une carte défectueuse.
Avez-vous tenté de disjoncter l'installation ?
Votre monophasé doit être inversé car 230v entre 2 et 3 indique que votre phase est à la place du neutre.
Par contre, 0v sur la borne 3 signifie qu'il n'y a aucune communication qui part de la carte.
La différence de température peut également provenir d'une carte défectueuse.
Avez-vous tenté de disjoncter l'installation ?
16 décembre 2024 à 06:56
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 2
Code défaut U4-00 climatiseur Daikin
Bonjour,
Ah d'accord, pourquoi la PAC fonctionne-t-elle depuis 4 ans comme ça, avec les phases inversées ?
Cela signifie-t-il qu'elle disjoncte ?
J'ai coupé plusieurs fois le courant sur les 2 unités.
Merci.
Ah d'accord, pourquoi la PAC fonctionne-t-elle depuis 4 ans comme ça, avec les phases inversées ?
Cela signifie-t-il qu'elle disjoncte ?
J'ai coupé plusieurs fois le courant sur les 2 unités.
Merci.
16 décembre 2024 à 09:54
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 4
Code défaut U4-00 climatiseur Daikin
Bonjour.
Juste à gauche des 3 transfos identiques, vous avez un composant presque carré et noir. S'il est chaud voire très chaud, c'est que vous avez une conso anormale sur la haute tension continue (les 324V). Et juste à gauche de ce composant (une PTC), vous avez un relais qui doit faire clac 3 secondes après la remise sous tension. S'il ne le fait pas, c'est que l'alim basse tension (avec le transfo scotché jaune) ne démarre pas.
Juste à gauche des 3 transfos identiques, vous avez un composant presque carré et noir. S'il est chaud voire très chaud, c'est que vous avez une conso anormale sur la haute tension continue (les 324V). Et juste à gauche de ce composant (une PTC), vous avez un relais qui doit faire clac 3 secondes après la remise sous tension. S'il ne le fait pas, c'est que l'alim basse tension (avec le transfo scotché jaune) ne démarre pas.
17 décembre 2024 à 10:20
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 5
Code défaut U4-00 climatiseur Daikin
Je viens de faire le test ça claque bien.
Aucun composant n’est chaud voire très chaud.
Aucun composant n’est chaud voire très chaud.
17 décembre 2024 à 15:09
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 6
Code défaut U4-00 climatiseur Daikin
Ben dans ce cas vous devez avoir 324V?!... Sauf piège dans lequel je serais tombé, l'alim a besoin de cette tension pour fonctionner, à 12V elle ne le peut pas, il lui faut au moins 100 à 150V.
17 décembre 2024 à 16:23
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 7
Code défaut U4-00 climatiseur Daikin
Je viens de reprendre le claquement impeccable ça clac bien au bout des 3 secondes par contre j’ai repris la tension toujours 12.2v
17 décembre 2024 à 16:58
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 8
Code défaut U4-00 climatiseur Daikin
Vous n'avez pas donné les références de vos unités, surtout le groupe, ça permettrait de chercher un peu de doc. D'autre part la photo fournie est floue (est-ce votre machine ou une photo venant d'une doc?), pourriez-vous en refaire une bien nette de la moitié inférieure et une autre de la supérieure?
Sur l'IPM, le module vissé d'où partent les 3 fils bleu/jaune/rouge, vous devez avoir 2 pattes qui s'appellent DC+ et DC- ou quelque chose dans ce style, de part et d'autre de U/V/W. Vous devez y retrouver 324V ; si vous avez là aussi 12V, alors les contacts du relais sont encrassés et le relais ne fait plus son boulot.
Il se peut que l'alim fonctionne si elle reçoit le secteur par un autre chemin, avec son pont de diodes et sa capa 400V... Le fameux piège dont je parlais.
Sur l'IPM, le module vissé d'où partent les 3 fils bleu/jaune/rouge, vous devez avoir 2 pattes qui s'appellent DC+ et DC- ou quelque chose dans ce style, de part et d'autre de U/V/W. Vous devez y retrouver 324V ; si vous avez là aussi 12V, alors les contacts du relais sont encrassés et le relais ne fait plus son boulot.
Il se peut que l'alim fonctionne si elle reçoit le secteur par un autre chemin, avec son pont de diodes et sa capa 400V... Le fameux piège dont je parlais.
17 décembre 2024 à 17:46
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 10
Code défaut U4-00 climatiseur Daikin
Bonjour.
J'ai trouvé le manuel d'installation, mais ils ne mettent pas le "wiring diagram", ils disent qu'il est collé sous le capot de l'UE. Est-ce le cas? Si oui, pouvez-vous en faire une photo?
Je maintiens mes soupçons sur la santé du relais qui court-circuite la PTC après 3 secondes. Entre la sortie de ce relais et DC+/-, on trouve la circuiterie PFC, qui, je pense, utilise les 3 transfos noirs et les 3 transistors vissés à proximité (Q817...). C'est la première fois que je vois un PFC avec 3 inductances, mais pourquoi pas. De toutes façons, Daikin n'a jamais mis à disposition ses schémas détaillés.
Si vous vous en sentez le courage, déposez la carte, dessoudez le relais et testez son fonctionnement : résistance de bobine (quelques centaines d'ohms) et bon contact quand il colle (moins de 0.3 ohm).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai trouvé le manuel d'installation, mais ils ne mettent pas le "wiring diagram", ils disent qu'il est collé sous le capot de l'UE. Est-ce le cas? Si oui, pouvez-vous en faire une photo?
Je maintiens mes soupçons sur la santé du relais qui court-circuite la PTC après 3 secondes. Entre la sortie de ce relais et DC+/-, on trouve la circuiterie PFC, qui, je pense, utilise les 3 transfos noirs et les 3 transistors vissés à proximité (Q817...). C'est la première fois que je vois un PFC avec 3 inductances, mais pourquoi pas. De toutes façons, Daikin n'a jamais mis à disposition ses schémas détaillés.
Si vous vous en sentez le courage, déposez la carte, dessoudez le relais et testez son fonctionnement : résistance de bobine (quelques centaines d'ohms) et bon contact quand il colle (moins de 0.3 ohm).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 décembre 2024 à 12:05
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 11
Code défaut U4-00 climatiseur Daikin
Désolé je n’y connais pas grand chose.
Ça ressemblance à quoi ce wiring ?
Ptc et pfc cela veut dire ?
Oui ça va aller pour la dépose de la carte.
Merci.
Ça ressemblance à quoi ce wiring ?
Ptc et pfc cela veut dire ?
Oui ça va aller pour la dépose de la carte.
Merci.
18 décembre 2024 à 15:07
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 12
Code défaut U4-00 climatiseur Daikin
Wiring diagram = schéma de câblage des éléments, quelquefois, certains composants y figurent.
PTC = (résistance à) Coefficient de Température Positif. C'est le composant noir presque carré.
PFC = Power Factor Correction : dispositif électronique à bas de bobines (noires) et transistors pour filtrer et stabiliser la haute tension continue.
PTC = (résistance à) Coefficient de Température Positif. C'est le composant noir presque carré.
PFC = Power Factor Correction : dispositif électronique à bas de bobines (noires) et transistors pour filtrer et stabiliser la haute tension continue.
18 décembre 2024 à 19:26
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 13
Code défaut U4-00 climatiseur Daikin
Merci.
Je regarde ça demain mais il me semble avoir rien vu, et je démonte la carte.
C’est vrai avec des schémas c’est beaucoup mieux.
Merci de prendre du temps pour moi.
Je regarde ça demain mais il me semble avoir rien vu, et je démonte la carte.
C’est vrai avec des schémas c’est beaucoup mieux.
Merci de prendre du temps pour moi.
18 décembre 2024 à 19:44
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 15
Code défaut U4-00 climatiseur Daikin
108 ohms sur le relais.
19 décembre 2024 à 18:38
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 17
Code défaut U4-00 climatiseur Daikin
Bonjour.
Les soudures 17 et 16 de l'IPM sont, je pense, court-circuitées par le circuit imprimé, la photo ne permet pas d'en être sûr. Si du moins vous parlez bien de ces 2 là.
Le schéma montre qu'on a bien 3 modules de PFC. Les 2 ponts de diodes sont câblés bizarrement, mais ils fonctionnent au final comme un pont unique, entre leurs soudures + et - on doit retrouver 230VDC. Et après les modules PFC, on doit avoir 330VDC, sur DC+ / DC-, et non 12.
Vous mesurez 12V parce que le relais MRM10 ne colle pas. "108 ohms sur le relais"... c'est à dire?... C'est sur la bobine ou entre les contacts? Entre les contacts se trouve la PTC (appelée RTH2 sur le schéma), c'est peut-être elle qui fait 108 ohms, et ça ne prouve pas que le relais fonctionne. Il faut le dessouder et le tester : quand on met 12V sur sa bobine, les contacts doivent donner moins de 0.3 ohm.
Les soudures 17 et 16 de l'IPM sont, je pense, court-circuitées par le circuit imprimé, la photo ne permet pas d'en être sûr. Si du moins vous parlez bien de ces 2 là.
Le schéma montre qu'on a bien 3 modules de PFC. Les 2 ponts de diodes sont câblés bizarrement, mais ils fonctionnent au final comme un pont unique, entre leurs soudures + et - on doit retrouver 230VDC. Et après les modules PFC, on doit avoir 330VDC, sur DC+ / DC-, et non 12.
Vous mesurez 12V parce que le relais MRM10 ne colle pas. "108 ohms sur le relais"... c'est à dire?... C'est sur la bobine ou entre les contacts? Entre les contacts se trouve la PTC (appelée RTH2 sur le schéma), c'est peut-être elle qui fait 108 ohms, et ça ne prouve pas que le relais fonctionne. Il faut le dessouder et le tester : quand on met 12V sur sa bobine, les contacts doivent donner moins de 0.3 ohm.
20 décembre 2024 à 10:29
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 18
Code défaut U4-00 climatiseur Daikin
Les 16 et 17 sont en continuité. J'ai testé.
Ensuite, le rth2, j'ai dessoudé et j'ai testé les 108 ohm. A l'intérieur, c'est un petit disque.
Ensuite, le rth2, j'ai dessoudé et j'ai testé les 108 ohm. A l'intérieur, c'est un petit disque.
20 décembre 2024 à 12:02
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 19
Code défaut U4-00 climatiseur Daikin
Est-ce de la pâte thermique qui se trouve derrière la platine ?
Une sorte de graisse blanche ?
Une sorte de graisse blanche ?
20 décembre 2024 à 12:03
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 20
Code défaut U4-00 climatiseur Daikin
Pâte thermique : oui.
Ce n'est pas la PTC que je demandais de dessouder, mais le relais, pour le tester sur table.
Ce n'est pas la PTC que je demandais de dessouder, mais le relais, pour le tester sur table.
20 décembre 2024 à 13:37
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 21
Code défaut U4-00 climatiseur Daikin
Ah d’accord mrm 10 ?
20 décembre 2024 à 13:47
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 22
Code défaut U4-00 climatiseur Daikin
Oui, localisation en réponse 4.
20 décembre 2024 à 17:18
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 23
Code défaut U4-00 climatiseur Daikin
D’accord donc le grand rectangle je contrôle ça ce soir.
Merci.
Merci.
20 décembre 2024 à 18:25
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 24
Code défaut U4-00 climatiseur Daikin
155 ohms en 12V 0,09 ohm et il claque bien.
20 décembre 2024 à 19:50
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 25
Code défaut U4-00 climatiseur Daikin
Le contrôle des 324v se fait de U V W et DC + et DC- soit c’est avant soit c’est IPM1 qui est en défaut.
22 décembre 2024 à 09:00
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 26
Code défaut U4-00 climatiseur Daikin
Le MRM20 ne réagit pas au 12V ni en résistance. Cependant, même s'il est hors service, le courant peut passer par le MRM10.
22 décembre 2024 à 09:41
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 27
Code défaut U4-00 climatiseur Daikin
Bonjour.
Désolé, j'ai oublié de répondre hier. On a besoin d'un MRM20 fonctionnel pour précharger les condos 400V C110/111. Quand la HT a suffisamment monté, alors le MRM10 colle.
Avez-vous bien dessoudé les 2 relais pour les tester? On peut tester les bobines avec les relais en place, mais pour tester leurs contacts, il est vivement conseillé de le faire relais dessoudés.
Il arrive aussi qu'on abîme le relais lors du dessoudage, le fil de bobine peut casser si la broche bouge dans le plastique trop chauffé par le fer à souder. Si vous avez vu la bobine coupée avant dessoudage, alors la panne est expliquée.
Désolé, j'ai oublié de répondre hier. On a besoin d'un MRM20 fonctionnel pour précharger les condos 400V C110/111. Quand la HT a suffisamment monté, alors le MRM10 colle.
Avez-vous bien dessoudé les 2 relais pour les tester? On peut tester les bobines avec les relais en place, mais pour tester leurs contacts, il est vivement conseillé de le faire relais dessoudés.
Il arrive aussi qu'on abîme le relais lors du dessoudage, le fil de bobine peut casser si la broche bouge dans le plastique trop chauffé par le fer à souder. Si vous avez vu la bobine coupée avant dessoudage, alors la panne est expliquée.
22 décembre 2024 à 11:47
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 28
Code défaut U4-00 climatiseur Daikin
Bonjour,
Oui, j'ai bien dessoudé les 2 MRM. Le MRM10 était bon en résistance et le contact aussi.
Le MRM20, je vais le changer. Peut-être que je l'ai abîmé en le dessoudant.
Oui, j'ai bien dessoudé les 2 MRM. Le MRM10 était bon en résistance et le contact aussi.
Le MRM20, je vais le changer. Peut-être que je l'ai abîmé en le dessoudant.
22 décembre 2024 à 11:57
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 29
Code défaut U4-00 climatiseur Daikin
Bonjour, j'ai remplacé le relais et tout remonté, mais cela ne fonctionne toujours pas.
28 décembre 2024 à 12:11
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 30
Code défaut U4-00 climatiseur Daikin
Bonjour.
Désolé pour mon retard à répondre, déplacement familial oblige.
Alors maintenant, avec les relais vérifiés ou changés, est-ce que vous avez plus de 300VDC entre DC+ et DC-?
Désolé pour mon retard à répondre, déplacement familial oblige.
Alors maintenant, avec les relais vérifiés ou changés, est-ce que vous avez plus de 300VDC entre DC+ et DC-?
31 décembre 2024 à 12:22
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 31
Code défaut U4-00 climatiseur Daikin
Bonjour, il n'y a pas de soucis.
Justement, j'ai testé en premier et je n'ai toujours que 12V.
Merci.
Justement, j'ai testé en premier et je n'ai toujours que 12V.
Merci.
31 décembre 2024 à 17:20
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 32
Code défaut U4-00 climatiseur Daikin
Je l’ai passé à quelqu’un de compétent et outillé surtout !
Je vous tiendrai au jus.
Je vous tiendrai au jus.
05 janvier 2025 à 21:22
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 33
Code défaut U4-00 climatiseur Daikin
Bonjour,
J’ai récupéré la carte il n’a rien trouvé.
J’ai tout remis par contre quand j’appuie sur le bouton sw1 le ventilateur se met à tourner et là j’ai bien environ 320 330 V sur le DC - et DC +
Merci.
J’ai récupéré la carte il n’a rien trouvé.
J’ai tout remis par contre quand j’appuie sur le bouton sw1 le ventilateur se met à tourner et là j’ai bien environ 320 330 V sur le DC - et DC +
Merci.
18 janvier 2025 à 13:51
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 34
Code défaut U4-00 climatiseur Daikin
Bonjour.
Aviez-vous déjà appuyé sur sw1 avant cette fois où vous venez de le faire? Le ventilateur tourne, OK, mais le compresseur aussi, et dans ce cas le gros tuyau commence à chauffer? Avant d'avoir appuyé sur SW1, DC+/- donnait 12 ou 330V?
Je rappelle qu'il n'y a pas de schémas disponibles chez Daikin, du coup ce n'est pas simple d'imaginer des hypothèses de défaillance.
Aviez-vous déjà appuyé sur sw1 avant cette fois où vous venez de le faire? Le ventilateur tourne, OK, mais le compresseur aussi, et dans ce cas le gros tuyau commence à chauffer? Avant d'avoir appuyé sur SW1, DC+/- donnait 12 ou 330V?
Je rappelle qu'il n'y a pas de schémas disponibles chez Daikin, du coup ce n'est pas simple d'imaginer des hypothèses de défaillance.
19 janvier 2025 à 12:04
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 35
Code défaut U4-00 climatiseur Daikin
Bonjour.
Oui, j'avais déjà appuyé sur SW1 avant de démonter la carte, mais je n'avais pas contrôlé les 300 volts.
Avant d'appuyer sur SW1, j'avais 12 volts.
Ensuite, en appuyant sur SW1, j'ai obtenu 300 volts et le ventilateur tourne.
Oui, j'avais déjà appuyé sur SW1 avant de démonter la carte, mais je n'avais pas contrôlé les 300 volts.
Avant d'appuyer sur SW1, j'avais 12 volts.
Ensuite, en appuyant sur SW1, j'ai obtenu 300 volts et le ventilateur tourne.
19 janvier 2025 à 12:55
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 36
Code défaut U4-00 climatiseur Daikin
ET LE COMPRESSEUR ? (rép 35)
19 janvier 2025 à 15:41
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 37
Code défaut U4-00 climatiseur Daikin
Je n'ai aucune idée, après je ne l'entends pas se lancer comme l'unité intérieure est en défaut.
19 janvier 2025 à 16:16
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 38
Code défaut U4-00 climatiseur Daikin
Bon, les relais sont dédouanés vu que SW1 les fait coller. Donc la panne est due pour moi à la gestion de la machine qui n'autorise pas le collage des relais lors d'une demande. Le problème avec Daikin c'est qu'en l'absence de schémas détaillés (ceux en rép 14 sont insuffisants), je ne peux guère aller plus loin. Peut-être un capteur défaillant, mais sans aucune certitude...
Quand le ventilateur tourne après appui sur SW1, est-ce que le tuyau de sortie du compresseur (pas de l'UE) commence à chauffer? Parfois le bruit du compresseur est masqué par celui du ventilo.
Quand le ventilateur tourne après appui sur SW1, est-ce que le tuyau de sortie du compresseur (pas de l'UE) commence à chauffer? Parfois le bruit du compresseur est masqué par celui du ventilo.
19 janvier 2025 à 23:06
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 40
Code défaut U4-00 climatiseur Daikin
Hey... mais c'est bon signe, la bête semble sur le point de marcher...
La sortie du compresseur est le tuyau qui sort au milieu de son dôme supérieur, et qui doit arriver sur la vanne 4 voies qui est la pièce horizontale brillante. Quand on appuie sur SW1, la machine démarre en froid en ne prenant pas en compte un certain nombre d'infos, c'est uniquement à des fins de diagnostic. Mais quel que soit le mode, la sortie du compresseur est toujours l'endroit le plus chaud de l'installation.
Alors pourquoi ça ne démarre pas quand c'est l'UI qui le demande? Probablement un capteur au sens large : sonde, pressostat, dans l'UE ou dans l'UI... Le problème est que j'ai très peu d'expérience sur cette marque vu l'absence de schémas et que je suis un lecteur de schémas et non un frigoriste. Peut-être des pros auront des idées...
Je vais quand même revenir sur votre post initial où vous parlez de code 7H-01. Apparemment un débit d'eau... n'y aurait-il pas quelque chose à gratter dans cette direction? Par exemple le circulateur qui ne fonctionne plus correctement...
La sortie du compresseur est le tuyau qui sort au milieu de son dôme supérieur, et qui doit arriver sur la vanne 4 voies qui est la pièce horizontale brillante. Quand on appuie sur SW1, la machine démarre en froid en ne prenant pas en compte un certain nombre d'infos, c'est uniquement à des fins de diagnostic. Mais quel que soit le mode, la sortie du compresseur est toujours l'endroit le plus chaud de l'installation.
Alors pourquoi ça ne démarre pas quand c'est l'UI qui le demande? Probablement un capteur au sens large : sonde, pressostat, dans l'UE ou dans l'UI... Le problème est que j'ai très peu d'expérience sur cette marque vu l'absence de schémas et que je suis un lecteur de schémas et non un frigoriste. Peut-être des pros auront des idées...
Je vais quand même revenir sur votre post initial où vous parlez de code 7H-01. Apparemment un débit d'eau... n'y aurait-il pas quelque chose à gratter dans cette direction? Par exemple le circulateur qui ne fonctionne plus correctement...
21 janvier 2025 à 00:51
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 41
Code défaut U4-00 climatiseur Daikin
D’accord en 5 minutes rien n’était chaud. Après dehors il faisait bien froid.
Après pour le code 7h-01 il n’apparaît plus.Le circulateur n’a pas de point dur , peut être que c’est électrique.
Ce genre de de panne doit être assez fréquente sur Daikin non ?
Sur internet le code u4-00 tout le monde parle de la carte ou du ventilateur HS…
Après pour le code 7h-01 il n’apparaît plus.Le circulateur n’a pas de point dur , peut être que c’est électrique.
Ce genre de de panne doit être assez fréquente sur Daikin non ?
Sur internet le code u4-00 tout le monde parle de la carte ou du ventilateur HS…
21 janvier 2025 à 04:15
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 43
Code défaut U4-00 climatiseur Daikin
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
22 janvier 2025 à 19:18
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 44
Code défaut U4-00 climatiseur Daikin
Les 2 contacteurs sont pour la résistance il me semble.
22 janvier 2025 à 20:04
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 45
Code défaut U4-00 climatiseur Daikin
Dès que j’alimente la PAC les relais ont l’air de coller, par contre j’ai bien 230v sur l’alim du circulateur il y a une 2éme fiche qui va dessus peut être la commande ?
J’ai 0v et 1v sur les 3 fils.
Merci.
J’ai 0v et 1v sur les 3 fils.
Merci.
22 janvier 2025 à 20:38
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 46
Code défaut U4-00 climatiseur Daikin
Bonjour,
J’ai testé le câble de l’unité extérieure à l’intérieure RAS.
J’ai testé aussi une tension au lieu d’avoir 320v CC j’ai 220v en appuyant toujours sur sw1.
J’ai testé la résistance du moteur j’ai 26,6 ohms sur toutes les phases, j’ai rien chez moi pour contrôler l’isolement par contre.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J’ai testé le câble de l’unité extérieure à l’intérieure RAS.
J’ai testé aussi une tension au lieu d’avoir 320v CC j’ai 220v en appuyant toujours sur sw1.
J’ai testé la résistance du moteur j’ai 26,6 ohms sur toutes les phases, j’ai rien chez moi pour contrôler l’isolement par contre.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


25 janvier 2025 à 15:36
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 47
Code défaut U4-00 climatiseur Daikin
Bonjour.
Votre procédure ci-dessus est pourrie. Je vous avais dit en post 17 : "entre leurs soudures + et - on doit retrouver 230VDC". C'est ce que vous mesurez. A cet endroit on a du sinusoïdal redressé double alternance, mais non filtré. C'est après le PFC qu'on a 320V.
Est-ce qu'a un moment donné le ventilo extérieur a tourné, ne serait-ce qu'une seconde? Si oui, le moteur est bon et son IPM aussi.
Sans appuyer sur SW1, qu'avez-vous à la place des 230VDC? Donc sur les +/- des ponts.
Votre procédure ci-dessus est pourrie. Je vous avais dit en post 17 : "entre leurs soudures + et - on doit retrouver 230VDC". C'est ce que vous mesurez. A cet endroit on a du sinusoïdal redressé double alternance, mais non filtré. C'est après le PFC qu'on a 320V.
Est-ce qu'a un moment donné le ventilo extérieur a tourné, ne serait-ce qu'une seconde? Si oui, le moteur est bon et son IPM aussi.
Sans appuyer sur SW1, qu'avez-vous à la place des 230VDC? Donc sur les +/- des ponts.
25 janvier 2025 à 19:54
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 48
Code défaut U4-00 climatiseur Daikin
Bonjour,
Rien ne fonctionne sans appuyer sur le bouton SW1.
Il y a une tension de 10-12V sur les ponts.
Même lorsque j'éteins ma télécommande de chauffage, le code erreur apparaît quand même.
Rien ne fonctionne sans appuyer sur le bouton SW1.
Il y a une tension de 10-12V sur les ponts.
Même lorsque j'éteins ma télécommande de chauffage, le code erreur apparaît quand même.
26 janvier 2025 à 14:56
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 50
Code défaut U4-00 climatiseur Daikin
Bonjour.
Sans appuyer sur SW1, vous avez seulement 12V en entrée de pont, pour moi c'est parce que la carte ne fait pas coller le relais principal MRM10. MRM20 pourrait néanmoins coller, mais dans ce cas la thermistance RTH2 doit chauffer, au moins un peu ; est-ce le cas?
Les 3 réactances ne sont pas impliquées dans le problème, puisque la machine semble fonctionner avec SW1. Mon hypothèse reste un capteur dans l'UE ou l'UI qui interdit le démarrage de manière normale. Il faudrait tous les vérifier, mais Daikin est avare de renseignements sur ses machines, entre autres les schémas. Sur le wiring diagram en post 14, on voit 3 relais à gauche de la power supply (PS), mais on ne sait pas ce qu'ils activent...
Sans appuyer sur SW1, vous avez seulement 12V en entrée de pont, pour moi c'est parce que la carte ne fait pas coller le relais principal MRM10. MRM20 pourrait néanmoins coller, mais dans ce cas la thermistance RTH2 doit chauffer, au moins un peu ; est-ce le cas?
Les 3 réactances ne sont pas impliquées dans le problème, puisque la machine semble fonctionner avec SW1. Mon hypothèse reste un capteur dans l'UE ou l'UI qui interdit le démarrage de manière normale. Il faudrait tous les vérifier, mais Daikin est avare de renseignements sur ses machines, entre autres les schémas. Sur le wiring diagram en post 14, on voit 3 relais à gauche de la power supply (PS), mais on ne sait pas ce qu'ils activent...
28 janvier 2025 à 10:56
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 51
Code défaut U4-00 climatiseur Daikin
Bonsoir.
Je regarde ça demain.
Oui les schémas ne sont pas complet.
Je vais essayer de suivre un peu ce qu’il se trouve avant les MR 306/307/308
Merci.
Je regarde ça demain.
Oui les schémas ne sont pas complet.
Je vais essayer de suivre un peu ce qu’il se trouve avant les MR 306/307/308
Merci.
28 janvier 2025 à 18:52
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 52
Code défaut U4-00 climatiseur Daikin
Bonjour,
Le RTH2 doit être à environ 20 degrés, dehors il fait froid.
Si le moteur a un enroulement à la terre, peut-il fonctionner ?
La panne est arrivée avec la période de vents forts.
Le RTH2 doit être à environ 20 degrés, dehors il fait froid.
Si le moteur a un enroulement à la terre, peut-il fonctionner ?
La panne est arrivée avec la période de vents forts.
01 février 2025 à 12:11
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 53
Code défaut U4-00 climatiseur Daikin
Le circulateur fonctionne. J'ai effectué une purge d'air et le débit est d'environ 9l/min.
01 février 2025 à 12:21
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 54
Code défaut U4-00 climatiseur Daikin
Un enroulement de compresseur qui touche la carcasse, et c'est la disjonction différentielle assurée.
Si votre purge a fait sortir un peu d'air, cela pourrait expliquer votre 7H-01 d'en haut. Mais effectivement pas la panne qui nous occupe principalement. Essayez de tester les sondes, à température ambiante et déconnectées, elles font en général entre 10k et 200kOhms.
A tout hasard, je mets ce que dit Daikin pour un U4. Est-on plus avancé? Pas sûr...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si votre purge a fait sortir un peu d'air, cela pourrait expliquer votre 7H-01 d'en haut. Mais effectivement pas la panne qui nous occupe principalement. Essayez de tester les sondes, à température ambiante et déconnectées, elles font en général entre 10k et 200kOhms.
A tout hasard, je mets ce que dit Daikin pour un U4. Est-on plus avancé? Pas sûr...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 février 2025 à 23:23
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 55
Code défaut U4-00 climatiseur Daikin
Ça marche.
Adresse du système que cela veut dire ??
Je regarde aujourd’hui ce qu’il y a en amont des 3 relais.
Adresse du système que cela veut dire ??
Je regarde aujourd’hui ce qu’il y a en amont des 3 relais.
02 février 2025 à 08:55
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 57
Code défaut U4-00 climatiseur Daikin
Sur le schéma de la carte, le V401 est à côté de la PS. Je n'ai pas de continuité ni de résistance pour ce composant.
02 février 2025 à 14:38
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 58
Code défaut U4-00 climatiseur Daikin
Ben ça veut dire que la PAC était prévue pour votre voisin 3 maisons plus loin... et qu'elle se venge.
Plus sérieusement, une erreur d'adressage n'arrive normalement pas sur une installation qui a déjà fonctionné, et encore moins quand elle a une UE et une seule UI.
Plus sérieusement, une erreur d'adressage n'arrive normalement pas sur une installation qui a déjà fonctionné, et encore moins quand elle a une UE et une seule UI.
02 février 2025 à 15:52
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 60
Code défaut U4-00 climatiseur Daikin
V410 est une varistance, elle commence à conduire à 400V, donc laissez tomber. De toute façon, la PS fonctionne bien vu que SW1 déclenche la machine.
Votre photo ne montre pas hélas ce qui est écrit sous les bornes... Et si votre pointe rouge est sur la terre, sachez qu'on ne mesure jamais rien par rapport à la terre. Une fois encore, sans les schémas je me sens désarmé pour aller plus loin.
Votre photo ne montre pas hélas ce qui est écrit sous les bornes... Et si votre pointe rouge est sur la terre, sachez qu'on ne mesure jamais rien par rapport à la terre. Une fois encore, sans les schémas je me sens désarmé pour aller plus loin.
02 février 2025 à 18:34
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 61
Code défaut U4-00 climatiseur Daikin
Oui merci pour votre aide.
Bizarre qu’en appuyant sur sw1 la machine se met en route.
Qu’est-ce que by-pass le sw1…
Les cartes ont les led vertes clignotantes cela est bizarre.
Je vais voir avec un chauffagiste et on verra bien.
Bizarre qu’en appuyant sur sw1 la machine se met en route.
Qu’est-ce que by-pass le sw1…
Les cartes ont les led vertes clignotantes cela est bizarre.
Je vais voir avec un chauffagiste et on verra bien.
02 février 2025 à 18:37
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 62
Code défaut U4-00 climatiseur Daikin
SW1 est le mode test, utile au dépanneur pour voir si la partie thermodynamique de la machine fonctionne : compresseur, son IPM, présence de gaz. Mais c'est un travail sans filet : comme des capteurs et sondes sont ignorés, la machine peut partir dans le mur, donc un mode à ne pas utiliser l'été, par exemple (puisqu'il fait du froid).
02 février 2025 à 19:47
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 63
Code défaut U4-00 climatiseur Daikin
Si jamais je remplace la carte, certaines personnes préconisent de remplacer avec le moteur du ventilateur ?
C’est encore le cas sur du Altherma 3 air/eau.
C’est encore le cas sur du Altherma 3 air/eau.
02 février 2025 à 21:17
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 64
Code défaut U4-00 climatiseur Daikin
1/ Votre ventilo tourne, donc pas de souci flagrant dessus.
2/ D'après le schéma réponse 14, il est complètement passif, autrement dit n'a pas d'électronique intégrée. C'est la carte qui pilote ses 3 enroulements avec du triphasé issu de IPm² .
Si les mesures de résistances UV-UW-VW sont identiques, alors le moteur est vraiment sain.
2/ D'après le schéma réponse 14, il est complètement passif, autrement dit n'a pas d'électronique intégrée. C'est la carte qui pilote ses 3 enroulements avec du triphasé issu de IPm² .
Si les mesures de résistances UV-UW-VW sont identiques, alors le moteur est vraiment sain.
02 février 2025 à 23:15
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 65
Code défaut U4-00 climatiseur Daikin
Bonsoir.
Merci pour votre retour.
Merci pour votre retour.
03 février 2025 à 20:05
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 66
Code défaut U4-00 climatiseur Daikin
Bonjour le technicien est venu.
Ça serait la carte intérieure pourtant la led verte est bien là.
Il était en ligne avec Daikin on verra bien.
Ça serait la carte intérieure pourtant la led verte est bien là.
Il était en ligne avec Daikin on verra bien.
06 février 2025 à 11:05
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 67
Code défaut U4-00 climatiseur Daikin
Bonjour.
C'était une des possibilités évoquées par Daikin, réponse 54. La partie de la carte qui gère la communication serait HS, pourquoi pas, et ce même si 90% de la carte fonctionnent.
C'était une des possibilités évoquées par Daikin, réponse 54. La partie de la carte qui gère la communication serait HS, pourquoi pas, et ce même si 90% de la carte fonctionnent.
06 février 2025 à 11:31
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 68
Code défaut U4-00 climatiseur Daikin
Bonjour.
J’ai eu leur devis à 880 Euros par contre si la panne n’est pas réparer après le changement de carte la suite du dépannage c’est pour eux ou moi qui paie ?
Si vous avez des retours d’expérience là dessus.
Merci.
J’ai eu leur devis à 880 Euros par contre si la panne n’est pas réparer après le changement de carte la suite du dépannage c’est pour eux ou moi qui paie ?
Si vous avez des retours d’expérience là dessus.
Merci.
17 février 2025 à 20:14
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 70
Code défaut U4-00 climatiseur Daikin
Bonjour.
Pour la référence, je ne peux vous répondre. C'est une autre carte de l'UE ou une de l'UI? En tous cas, j'ai rarement vu une carte avec autant de relais... 13, si j'ai bien compté...
Les 4 éléments sont des "DIP switches", micro interrupteurs pour programmer tel ou tel paramètre. Il faudrait se plonger dans les docs pour savoir leur rôle. Votre installation est un peu une usine à gaz, et j'ai bien peur de ne pas être à la hauteur pour aller plus loin, car sans vraiment de docs...
Pour la référence, je ne peux vous répondre. C'est une autre carte de l'UE ou une de l'UI? En tous cas, j'ai rarement vu une carte avec autant de relais... 13, si j'ai bien compté...
Les 4 éléments sont des "DIP switches", micro interrupteurs pour programmer tel ou tel paramètre. Il faudrait se plonger dans les docs pour savoir leur rôle. Votre installation est un peu une usine à gaz, et j'ai bien peur de ne pas être à la hauteur pour aller plus loin, car sans vraiment de docs...
21 février 2025 à 10:23
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 71
Code défaut U4-00 climatiseur Daikin
D’accord merci oui une sacré usine à gaz …
Merci.
Merci.
21 février 2025 à 17:15
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 72
Code défaut U4-00 climatiseur Daikin
C’est bon j’ai dépanner la PAC, sur un groupe facebook des personnes m’ont bien dit que c’était la carte de l’unité intérieure et une personne de dans m’as dit de taper sur un relais mais je savais pas lequel, j’ai taper sur tout les relais et ça fonctionne …
Pour l’instant je laisse comme ça et à la fin de l’hiver je la donnerais à un électronicien pour contrôler les relais.
Aussi entre l’interconnexion du bornier le 2 et 3 il faut surtout la tension de 0v et non 230v sinon problème de carte UI
C’est un problème assez fréquent apparemment.
Merci à vous en tout cas.
J’espère que ça va durer dans le temps.
Pour l’instant je laisse comme ça et à la fin de l’hiver je la donnerais à un électronicien pour contrôler les relais.
Aussi entre l’interconnexion du bornier le 2 et 3 il faut surtout la tension de 0v et non 230v sinon problème de carte UI
C’est un problème assez fréquent apparemment.
Merci à vous en tout cas.
J’espère que ça va durer dans le temps.
21 février 2025 à 17:43
Questions / Réponses Dépannage Climatisation 73
Code défaut U4-00 climatiseur Daikin
Rageant! En tous cas pour moi...
En question 10013, donc très récemment, j'ai suggéré à quelqu'un de tapoter sur un relais pour le débloquer. J'aurais pu faire de même avec vous, mais comme c'était une n-ième manip à vous proposer et que toutes les précédentes avaient été vaines, j'ai renoncé à la suggérer... bien que le nombre impressionnant de relais sur la carte pouvait rehausser la probabilité de succès de ladite manip (rép 70).
Je pense que votre panne va se reproduire à court ou moyen terme, car lorsqu'un relais est défaillant, il ne se guérit pas tout seul.
En question 10013, donc très récemment, j'ai suggéré à quelqu'un de tapoter sur un relais pour le débloquer. J'aurais pu faire de même avec vous, mais comme c'était une n-ième manip à vous proposer et que toutes les précédentes avaient été vaines, j'ai renoncé à la suggérer... bien que le nombre impressionnant de relais sur la carte pouvait rehausser la probabilité de succès de ladite manip (rép 70).
Je pense que votre panne va se reproduire à court ou moyen terme, car lorsqu'un relais est défaillant, il ne se guérit pas tout seul.
22 février 2025 à 08:58
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Cimatiseur Daikin neuf code défaut U4
- N°8636 : Bonjour. J'ai démonté mon unité intérieure Daikin ATXF35E et j'ai vu que le plan à l'intérieur de la coque est différent des branchements, l'ordre est différent sur le plan ? Est-ce que le défaut U4 viendrait de ce...
- 2. PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
- N°5129 : Bonjour à tous, J'ai déjà arpenté les sujets et lu quelques topics sur ce code erreur. Toutefois je crée un nouveau sujet pour expliquer l'enchainement de ma panne. J'ai eu un code erreur U4 (prob de communication UI/UE)...
- 3. Code erreur U4 sur pompe à chaleur Daikin
- N°4287 : Bonjour à tous, J'ai un souci avec une de mes clims (pompe à chaleur Daikin), j'en ai 8 dans ma maison avec 2 mono splits à l’extérieur. Actuellement, j'en ai une qui ne veut pas marcher et un clignotant vert s'allume,...
- 4. Défaut U4 unité intérieure Daikin EMURA FTXG35LS
- N°6456 : Bonjour, Mon installation est la suivante : UI salon : DAIKIN EMURA FTXG35LS UI chambre 1 : DAIKIN CTXS15K UI chambre : DAIKIN CTXS15K UE : DAIKIN 3MXS52E4V1B2 La problématique se trouve au niveau de l'UI du salon qui...
- 5. Problème défaut U4 climatisation Daikin
- N°3974 : Bonjour à tous, Je sollicite votre aide car je rencontre un souci avec ma climatisation Daikin installée en 2007 par un professionnel. Split intérieur : FTXS25CAVN (climatisation réversible) Groupe extérieur :...
- 6. Code erreur U4 split Daikin FTX825CAVMB un sur 1 split sur 4
- N°4071 : Bonjour, Comme beaucoup de personnes j'ai une code erreur U4 sur une split Daikin FTX825CAVMB. Les UE sont au nombre de 2 des RMXS140E7V3B1. Je n'y connais rien en clim mais j'ai lu pas mal de choses sur ce code erreur U4...
- 7. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 8. Panne clim Daikin quelle est la carte à changer
- N°2152 : Bonjour. Je suis en panne avec ma clim Daikin, le voyant vert clignote j'ai vérifié le code erreur "manque de réfrigérant". Un technicien est intervenu, a vérifié la charge "pas de souci d'après lui il ne manque pas de...
- 9. Code F3 clim Daikin RXN50LV1B9
- N°6432 : Bonjour à tous. J'ai ma climatisation Daikin RXN50LV1B9 qui est en panne avec un code défaut F3. Un dépanneur est venu une première fois et, avec l'aide de la plateforme technique Daikin, a trouvé la bobine du détendeur...
- 10. Affichage E5 que signifie ce code
- N°85 : Bonjour. Lors de la mise en marche du climatiseur, à un moment donné il affiche E5 ? Merci de me renseigner sur ce code.
- 11. Chauffage réversible Daikin code erreur u4
- N°228 : Bonjour. Je possède un chauffage réversible DAIKIN depuis 1996. A ce jour j'ai un code erreur U4. J'aimerai savoir si quelqu'un a eu ce problème. Où puis-je trouver le tarif de la platine de l'unité intérieure ? Conseil...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite