Bonjour à tous.

Après avoir lu de nombreux post sur le sujet je viens faire appel à vos connaissances.
Depuis l'acquisition de notre appartement en 2017, nous rencontrons de nombreux problèmes avec l'installation Thermoseme (Hitachi) existante.

Cette semaine, une console basse à tout simplement refusé de s'allumer alors quelle fonctionnait parfaitement la veille (l'autre console branché sur la même UE fonctionne parfaitement)
La carte électronique de l'UI n'est pas en cause j'ai essayé de les intervertir entre les 2 consoles et elle fonctionne bien.

J'ai ensuite mesuré la tension sur la bornes d'entrée et les 2 bornes de sortie occupé de L'UE.
J'ai bien 220V en entrée mais j'ai une tension différentes sur les sorties :
un peu moins de 12v sur INDOOR 2 et 35V sur INDOOR 3

J'ai démonté le capot de l'UE et pris quelques photos
Est-ce que mon UE est-elle aussi victime de la panne de IC1 et IC2 (je vois même un IC3)?

J'ai également une 2éme UE TE-90A non utilisé depuis plusieurs année car il avait une fuite que nous n'avons jamais réussis à trouvé suite a notre emménagement. Je pourrais éventuellement récupéré la carte pour l'installer dans mon UE défaillante en attendant.
Je ne suis pas un expert en électronique et je ne voudrait pas faire de bêtise.
Merci d'avance à tous ceux qui prendront le temps de me lire.
15 décembre 2024 à 13:43
Questions Réponses Climatisation 1

Panne clim Thermoseme (Hitachi) TE-90A

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Dans cette machine vous avez une carte avec (uniquement) 2 alimentations identiques, chacune prend en charge 2 sorties de l'UE : 1/2 et 3/4.

12V sur la sortie 35V est peu courant... En général la sortie est à 0, pas à une valeur intermédiaire. Peut-être que les ICn ne sont sont pas responsables, cette fois. Dans la mesure où vous avez des cartes en rab, alors prélevez cette carte de l'UE et voyez ce que ça donne.

Faites les permutations hors tension, cela va sans dire. Avant tout, mesurez aussi les sorties 1 et 4 (j'ai compris qu'elles n'étaient pas utilisées, mais les valeurs m'intéressent.
15 décembre 2024 à 18:14
Questions Réponses Climatisation 2

Panne clim Thermoseme (Hitachi) TE-90A

nosifone
Membre inscrit
nosifone
5 messages
Bonjour Dom.

Merci beaucoup pour votre retour.
Je vois que vous êtes toujours très actif sur le forum et c'est très généreux de votre part de nous accorder autant de votre temps et nous apporter votre expertise.

J'essayerais de permuter les cartes durant la semaine comme vous me le conseiller.
J'ai également repris des mesures précise sur l'entrée et les sorties:
Entrée 240V
SORTIE 1 et 2 : 11,69v
SORTIE 3 et 4 : 34,7v

Je précise aussi qu'une des consoles n'a pas de carte électronique installé car elle avait rendu l'âme.
Je dois en racheter une nouvelle mais en attendant je déplaçais la carte d'une console à l'autre selon les besoins. (Console de la chambre pour la clim en été et console du salon pour le chauffage en hiver).

Je vous tiens au courant.
Merci
16 décembre 2024 à 11:12
Questions Réponses Climatisation 3

Panne clim Thermoseme (Hitachi) TE-90A

nosifone
Membre inscrit
nosifone
5 messages
Bonjour et bonne année à tous.

Voilà j'ai donc permuté les 2 cartes principales, la plus grosse avec IC1 et une plus petite avec IC2 et IC3.
Cela a été un peu plus compliqué que de permuter les cartes électroniques des unités intérieures^^
Malheureusement, j'ai toujours exactement le même problème.
Par contre, j'ai maintenant 0V sur INDOOR2.
Il serait quand même étonnant que les 2 cartes aient exactement la même panne...
Si vous avez d'autres pistes, je suis preneur.

Merci à vous.
05 janvier 2025 à 11:39
Questions Réponses Climatisation 4

Panne clim Thermoseme (Hitachi) TE-90A

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Il était inutile de permuter la grande carte, je vous avais dit uniquement celle avec les 2 alims.

Cette carte arrive sur la grande avec 2 câbles de 4 fils. Vérifiez les tensions présentes sur ces câbles, un 12V et un 35V sur chaque. Si pas bon, débranchez le câble "HS" et mesurez ce qui en sort (l'alim correspondante n'a alors plus de charge).

Autre mesure : débranchez 1 fil de chaque paire qui part de l'UE vers les UI, et mesurez la tension présente sur le bornier après cette déconnexion.
05 janvier 2025 à 15:50
Questions Réponses Climatisation 5

Panne clim Thermoseme (Hitachi) TE-90A

nosifone
Membre inscrit
nosifone
5 messages
Encore merci pour votre aide.

J'avais mal compris, c'est sûr que ça aurait été beaucoup plus facile de permuter que la petite carte :)
J'ai donc profiter du beau temps pour vérifier la tension.
La tension sur les 2 câbles est bonne :
Sur le noir j'ai 12,32 et 34,7
Sur le blanc 12,39 et 34,7

J'ai ensuite mesuré la tension sur le bornier de l'UE après avoir débranché la phase qui part vers les UI.
J'ai un 12v sur indoor 2 (mais il n'était pas stable) et 34,7v sur indoor 3.
11 janvier 2025 à 15:10
Questions Réponses Climatisation 6

Panne clim Thermoseme (Hitachi) TE-90A

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Donc vos mesures noir puis blanc sont avec tout connecté, en particulier les UI. La carte auxiliaire donne donc les bonnes tensions, mais elles n'arrivent pas toutes à destination. Entre les arrivées des câbles sur la grande carte et leur envoi vers les UI, on a 2 relais (un par UI), 2 petits transfos (par UI) et des pistes de cuivre. Si un relais était foireux, l'autre UI soeur serait à 35V, or ce n'est pas le cas (réponse 2). Donc pour moi soit il y a de la corrosion sur les pistes qui mènent à l'UI qui reçoit seulement 12V, soit une mauvaise soudure sur les transfos en question. A vos yeux et loupe pour trouver l'endroit en question.
12 janvier 2025 à 00:32
Questions Réponses Climatisation 7

Panne clim Thermoseme (Hitachi) TE-90A

nosifone
Membre inscrit
nosifone
5 messages
Merci Dom pour votre réactivité.

Donc si j'ai bien compris vous parlez de composant sur la grande carte situé entre l'arrivée par la fiche blanche et noir et la sortie vers les UE par une 2 autre fiche Blanche et noir ?

Je pense y avoir repéré les composants en question mais je ne remarque rien de particulier.
La piste et les soudure paraissent nickel et ce n'est pas une zone proche de IC1 (qui a bien roussi la carte)
Est-ce qu'il faudrait que je permute à nouveau la grande carte pour remettre celle initial ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 5299


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 5300

12 janvier 2025 à 11:04
Questions Réponses Climatisation 8

Panne clim Thermoseme (Hitachi) TE-90A

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour. Les composants sont bien repérés. Jolie présentation! ;-)

Le plus étrange dans cette histoire est que les 2 grandes cartes semblent se comporter de la même manière... Pour le moment, testez ce que vous avez sur table.

Alimentez la carte en 230VAC. Dans la mesure où la carte auxiliaire est aussi sous tension, vous devez retrouver les 2 35V et les 2 12V en entrée sur la grande carte. Normalement, dès que les 12V arrivent sur les relais de sortie, ceux-ci doivent faire un petit clac. Suivez alors les fils jusqu'aux sorties vers les UI, vous devriez trouver l'endroit où le 35V se dégrade en 11. Pour ce faire, gardez le fil noir du voltmètre sur le - du 35V en entrée et suivez le chemin du +35V depuis l'arrivée jusqu'à la sortie, d'abord sur la sortie bonne, puis sur celle en défaut. A moins que vous ne m'ayez induit en erreur dans votre prose, vous devriez trouver assez vite où le 35V chute.

Le roussi dénote un mauvais choix du régulateur par le concepteur de la carte, mais pour l'instant aucun défaut n'est imputable au régulateur.
12 janvier 2025 à 18:40
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne 2 UI sur 4 HS Thermoseme TE-110A
    N°6464 : Bonjour à tous. Après avoir scruté une bonne partie des posts de ce forum, et ayant encore quelques questions malgré cela, je me décide enfin à m'inscrire pour vous faire part de mon problème. Il y a trois semaines,...
  • 2. Problème groupe extérieur Thermoseme TE-90A
    N°5786 : Bonjour. Je viens vers vous car mes deux UI ne s'allume plus du tout à l’intérieur, le courant arrive bien au groupe extérieur Thermoseme TE-90A mais aucune réaction à l’intérieur sur les 2 UI (les 2 en rapport à ce...
  • 3. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
    N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
  • 4. Panne pompe à chaleur air/air Hitachi
    N°3901 : Bonjour, Je viens d'acquérir un bien dans lequel se trouve trois modules RAK18QH8 qui fonctionnaient parfaitement lors de mes visites d'achat et contre-visites. Le logement a été inoccupé un mois 1/2 avant mon emménagement,...
  • 5. Panne pompe à chaleur TE 145 A Thermosème
    N°8955 : Bonjour. Je viens d'installer un groupe double multi split à 6 splits. Tout est branché et, lors de la mise en tension, un clic-clic se fait en haut et en bas au niveau des branchements. Mais rien ne s'allume à l'intérieur...
  • 6. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
    N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
  • 7. Pompe à chaleur Thermoseme TE-72B Panne carte ISPM ?
    N°7368 : Bonjour. Voilà j'ai une pompe à chaleur Thermoseme TE-72B Hitachi en fait, mais je ne connais pas la référence. Cette PAC a 16 ans. J'avais déjà demandé votre aide il y a quelques temps et là je reviens car il y a un...
  • 8. Panne UI Thermoseme TE-110A
    N°9215 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai de nouveau un souci avec une console de mon chauffage Thermoseme TE-110A. En 2018 j'avais eu un souci de console qui ne fonctionnait plus et grâce aux infos données sur ce forum j'avais...
  • 9. Problème clim Hitachi TE-145 A deux splits ne se mettent pas en marche
    N°1993 : Bonsoir à tous. J'ai un problème sur une clim hitachi TE-145 A avec sur l'UE 2, compresseurs et 4 splits. 2 splits ne veulent même pas se mettre en route. Sur la carte mère j'ai le voyant LD304 qui clignote continuellement...
  • 10. Thermoseme TE-72B Stop en froid mais fonctionne en chaud
    N°9622 : Bonjour à tous. J'ai une veille clim réversible Thermoseme TE-72B. Depuis cet été, en mode froid, l'unité extérieure s'arrête après environ 10 minutes de fonctionnement. Alors que l'unité intérieure continue de...
  • 11. Panne clim Hitachi RAC506DH7
    N°2949 : Bonjour. Ceci est ma première question sur ce forum. Ma clim HITACHI est apparemment en panne et les symptômes sont les suivants : cela a commencé en fin de l'hiver dernier quand je l'ai mise sur "ON", le ventilateur du...
>>> Résultats suivants pour : Panne clim Thermoseme (Hitachi) TE-90A >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite