Question Forum Dépannage Climatisation : Défaut H3 climatiseur Daikin

Alex70400
Membre inscrit
Alex70400
31 messages
Bonjour à tous.

Je tenais tout d'abord à vous souhaiter à tous et toutes mes meilleurs vœux pour 2024.
Et comme une nouvelle année n'arrive jamais sans problème, je me retrouve ce matin avec un défaut H3 qui s'affiche sur l'écran de mon unité intérieur Daikin.

En regardant la documentation j'identifie que le défaut provient du capteur HP.
J'ai arrêté ma PAC pour effectuer le contrôle à l'ohmmètre l'état du capteur.
L'état du contact devrait toujours être fermé, sauf bien sur si un défaut de surpression apparaît.
Pourriez vous me confirmer s'il vous plaît que lorsque tout est arrêté il n'y a donc pas suffisamment de pression dans le circuit pour ouvrir ce capteur de sécurité ?
Et donc qu'il s'agit bien d'un problème de capteur HP.

Pour infos j'ai fais un shunt provisoire sur ce capteur et tout fonctionne correctement.
Je souhaite faire remplacer ce capteur, pourriez vous m'indiquer le coût de l'intervention s'il vous plaît ?
Dans l'attente de votre retour, je vous remercie d'avance pour tout.
Alexandre.
14 janvier 2024 à 11:12
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs

Défaut H3 climatiseur Daikin

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
701 messages
Bonjour.

Si le capteur a 2 fils (pressostat) ne sonne pas à l'arrêt, alors effectivement il est HS.
Parfois, il suffit de tapoter sur le corps du pressostat pour qu'il revienne en position.
Faites l'essai.
14 janvier 2024 à 17:51
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs

Défaut H3 climatiseur Daikin

Alex70400
Membre inscrit
Alex70400
31 messages
Bonjour.

Je vous remercie pour votre réponse.
J'ai recontrôlé l'état du capteur et le contact est toujours ouvert, même après avoir tapoté dessus.
Connaîtriez vous les tarifs pour l'intervention de remplacement du capteur s'il vous plaît ?
Prix du capteur environ 270 euros.
Récupération du gaz (R410A) ?
Nettoyage ?
Mise en place nouveau capteur ?
Test étanchéité ?
Remplissage du circuit de gaz ?

Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Alexandre.
15 janvier 2024 à 09:06
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs

Défaut H3 climatiseur Daikin

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

Si le contact est ouvert c'est le capteur HP est bon, le problème doit être autre, comme le ventilo qui ne tourne pas en mode froid. Mais comme vous ne avez pas renseigné sur votre modèle, ce défaut peut provenir d'autres choses.
15 janvier 2024 à 10:00
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs

Défaut H3 climatiseur Daikin

Alex70400
Membre inscrit
Alex70400
31 messages
Bonjour.

Je me permets de corriger, le capteur HP est un capteur de sécurité il est donc de type NC (normalement fermé) il s'ouvre quand il y a une surpression dans le circuit.
Pour démarrer la PAC j'ai mis un shunt pour remplacer le capteur et tout fonctionne.
Par contre je ne veux pas laisser l'installation comme cela, je souhaite faire remplacer le capteur et j'aimerais connaître approximativement le coût de l'intervention s'il vous plaît ?
15 janvier 2024 à 10:51
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs

Défaut H3 climatiseur Daikin

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
701 messages
Bonjour.

Avez vous une prise de pression sur la même ligne que le pressostat ?
Si oui dans ce cas vous achetez un pressostat à visser 42 bar chez un fournisseur de froid et vous mettez les câbles sur le nouveau.
16 janvier 2024 à 07:36
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs

Défaut H3 climatiseur Daikin

Alex70400
Membre inscrit
Alex70400
31 messages
Bonjour.

Je vous remercie pour le retour.
La solution que vous proposée est très intelligente et en plus c'est pas cher.....mis à part le prix du capteur.
Il me semble qu'il y ait une prise de pression à proximité.
Je vais regarder cela de plus près.
Je vous remercie beaucoup pour vos réponses.

Bonne journée.
Alexandre.
16 janvier 2024 à 09:10
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs

Défaut H3 climatiseur Daikin

Alex70400
Membre inscrit
Alex70400
31 messages
Bonjour.

Oui, il y a bien une prise de mesure sur le circuit.
Il y a un petit bouchon à l'extrémité.
Si je retire ce bouchon pour visser un capteur cela ne risque pas de fuir ?
Connaîtriez-vous par hasard la référence du capteur s'il vous plaît?

En vous remerciant pour vos réponses.
Alexandre.
17 janvier 2024 à 14:33
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs

Défaut H3 climatiseur Daikin

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
701 messages
Bonjour.
La prise de pression est bien entre le petit tube qui sort du compresseur et la vanne 4 voie (corps en laiton avec 3 tubes d'un côté et 1 tube de l'autre côté) ?
Envoyé une photo dans le doute. Le gaz est bien du R410A ?
18 janvier 2024 à 15:11
Réponse 9 forum climatisation climatiseurs

Défaut H3 climatiseur Daikin

Alex70400
Membre inscrit
Alex70400
31 messages
Bonjour.

Je viens de contrôler ce week-end le circuit HP. Il n^y a pas de de prise de mesure pour la pression sur le tuyau qui sort du compresseur et qui rejoint la vanne 4 voies.
La prise de mesure se trouve sur un des tuyau sortant de la vanne 4 voies.

Donc cela ne marchera pas.....snif. Je vous confirme que c'est bien du gaz R410A qui est dans le circuit.
Je veux bien faire remplacer le capteur il n'y a pas de soucis.
Mais les sociétés avec qui je prends contact me prennent pour un lapin de six semaines et veulent effectuer des réparations qui n'ont rien à voir avec le problème.
Pourriez-vous me confirmer un ordre de prix pour le remplacement du capteur s’il vous plaît ?
Dans l'attente de votre retour, je vous remercie d'avance pour tout et vous souhaite une excellente journée.

Alexandre.
22 janvier 2024 à 10:10
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
    N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
  • 2. Panne clim Daikin quelle est la carte à changer
    N°2152 : Bonjour. Je suis en panne avec ma clim Daikin, le voyant vert clignote j'ai vérifié le code erreur "manque de réfrigérant". Un technicien est intervenu, a vérifié la charge "pas de souci d'après lui il ne manque pas de...
  • 3. Problème climatiseur Daikin 4mxs80 code défaut U9
    N°1748 : Bonjour, J'ai un souci avec mon climatiseur Daikin 4mxs80, ça fait 3 ans que je l'ai sans souci, j'ai eu le code défaut U9. J'ai rechargé en gaz et changé la carte extérieure, le défaut est parti, le groupe extérieur...
  • 4. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
  • 5. Bruit aigu unité extérieure DAIKIN 4mxs 80 de Décembre 2011
    N°2313 : Bonjour, Mon unité extérieure DAIKIN 4 MXS80 fait un bruit assez fort, que l'on entend à 50 mètres, qui ressemble à celui d'une pompe d'épuisement. J'ai démonté la grille protégeant les pales du ventilateur, puis j'ai...
  • 6. Comment brancher une pompe à vide à un climatiseur Daikin
    N°2792 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une clim Daikin 2015 FTXB60-C/ RXB60-C Murale, mais le vendeur m'a conseillé le tirage à vide avec une pompe, au lieu de prendre un kit préchargé, mais je ne sais pas comment brancher une...
  • 7. Panne climatiseur Daikin FTS25GV1NB
    N°1825 : Bonjour. J'ai arrêté mon climatiseur grâce au disjoncteur pendant une semaine, c'est une Daikin FTS25GV1NB. A mon retour j'ai réenclenché le disjoncteur elle fait une ouverture et fermeture du volet et depuis plus moyen...
  • 8. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 9. Climatiseur Zenith PAP qui affiche défaut F1
    N°1607 : Bonjour J'ai installé un climatiseur de marque Zenith PAP. Le climatiseur intérieur fonctionne mais affiche "F1" défaut de communication avec l'appareil à l'extérieur qui ne tourne pas. Que faire ? J'ai vérifié 2 fois la...
  • 10. Problème carte PC0419 Défaut E7 Daikin
    N°7348 : Bonjour à tous. Je possède une PAC Ajtech avec une unité extérieure Daikin RZQ140, et récemment un défaut E7 s'est affiché sur le pupitre de mon unité intérieur. Je fais toutes les vérifications d'usages à partir de...
>>> Résultats suivants pour : Défaut H3 climatiseur Daikin >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne carte electronique unite exterieure 02bricovideo astuces de bricolage en videoprecarite energetiquebranchement climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite