Bonjour.
J'ai 2 climatisations comportant chacune unité extérieure 3MXM68M unité intérieure 2 FTXA25AW et 1 FTXA35AW.
Sur un ensemble lors du réglage de la température de consigne à l'aide de la télécommande j'ai entendu une petite explosion (comme le fait un fusible sous vide qui explose), puis une deuxième quelques secondes après.
Le disjoncteur de protection de cet ensemble n'a pas sauté.
Les 3 unités intérieures ne peuvent plus être mise sous tension, le voyant ne s'allume plus. Sur l'unité extérieure il y a bien 230 V sur chaque départ vers une unité intérieure.
Je suppose que le fusible de chaque unité intérieure du groupe en panne a explosé alors que le deuxième groupe (3MXM68 + 2FTXA25AW +1FTXA35AW) était sous tension lors de l'explosion du premier groupe et fonctionne correctement.
Ma première conclusion : il y a eu une surtension dans l'unité extérieure du groupe en panne. J'ai changé la carte électronique de l'unité extérieure mas le défaut persiste.
Comment peut-on changer le fusible dans une unité intérieure FTXA ? Avez-vous une explication de la panne ?
Cordialement.
J'ai 2 climatisations comportant chacune unité extérieure 3MXM68M unité intérieure 2 FTXA25AW et 1 FTXA35AW.
Sur un ensemble lors du réglage de la température de consigne à l'aide de la télécommande j'ai entendu une petite explosion (comme le fait un fusible sous vide qui explose), puis une deuxième quelques secondes après.
Le disjoncteur de protection de cet ensemble n'a pas sauté.
Les 3 unités intérieures ne peuvent plus être mise sous tension, le voyant ne s'allume plus. Sur l'unité extérieure il y a bien 230 V sur chaque départ vers une unité intérieure.
Je suppose que le fusible de chaque unité intérieure du groupe en panne a explosé alors que le deuxième groupe (3MXM68 + 2FTXA25AW +1FTXA35AW) était sous tension lors de l'explosion du premier groupe et fonctionne correctement.
Ma première conclusion : il y a eu une surtension dans l'unité extérieure du groupe en panne. J'ai changé la carte électronique de l'unité extérieure mas le défaut persiste.
Comment peut-on changer le fusible dans une unité intérieure FTXA ? Avez-vous une explication de la panne ?
Cordialement.
17 août 2019 à 06:58
Réponse 1 du forum climatisation
Panne climatisation Daikin
Bonjour.
La panne serait facilement explicable si vous êtes en triphasé et que les 2 groupes ne sont pas sur la même phase. Est-ce le cas? Dans ce cas, soit une surtension limitée à cette phase, soit ce qu'on appelle une rupture du neutre (temporaire, dans votre cas), et là il faut être devin pour savoir quels appareils seront touchés ou non...
Si effectivement les fusibles d'UI ont claqué, ce ne doit pas être bien compliqué à changer.
Cordialement, Dom.
La panne serait facilement explicable si vous êtes en triphasé et que les 2 groupes ne sont pas sur la même phase. Est-ce le cas? Dans ce cas, soit une surtension limitée à cette phase, soit ce qu'on appelle une rupture du neutre (temporaire, dans votre cas), et là il faut être devin pour savoir quels appareils seront touchés ou non...
Si effectivement les fusibles d'UI ont claqué, ce ne doit pas être bien compliqué à changer.
Cordialement, Dom.
17 août 2019 à 11:12
Réponse 2 du forum climatisation
Panne climatisation Daikin
Bonjour vous dites :
Vous dites aussi :
Par contre si c'est vraiment le cas, perso je n'ai rencontré ce problème instantané (?) peut être une surtension mais comme vous avez changé la carte UE vous avez je pense, éliminé un problème.
Je ne sais pas s'il y a un fusible sur les carte UI, il faudrait déjà en démonter une et voir.
Citation :Cette constatation était sur une seule UI? Ou sur les 3 UI ?
Sur un ensemble lors du réglage de la température de consigne à l'aide de la télécommande j'ai entendu une petite explosion (comme le fait un fusible sous vide qui explose), puis une deuxième quelques secondes après.
Vous dites aussi :
Citation :Pourquoi ? si il y avait déjà du 230V en sortie 1 et 2 de l'UE et que cette tension arrive bien sur les 3 UI, j'aurais été partant plus sur un souci des cartes UI étant donné que les 3 ne s’allument plus, avant de changer celle de l'UE.
J'ai changé la carte électronique de l'unité extérieure mas le défaut persiste.
Par contre si c'est vraiment le cas, perso je n'ai rencontré ce problème instantané (?) peut être une surtension mais comme vous avez changé la carte UE vous avez je pense, éliminé un problème.
Je ne sais pas s'il y a un fusible sur les carte UI, il faudrait déjà en démonter une et voir.
17 août 2019 à 13:54
Réponse 3 du forum climatisation
Panne climatisation Daikin
Bonjour.
Je n'ai pas le manuel technique de vos UI mais en regardant sur d'autres schéma de machines similaires, il y a bien un fusible (F1U) sur la phase (1) il y a aussi une capacité de démarrage pour le moteur de ventilation.
Je n'ai pas le manuel technique de vos UI mais en regardant sur d'autres schéma de machines similaires, il y a bien un fusible (F1U) sur la phase (1) il y a aussi une capacité de démarrage pour le moteur de ventilation.
18 août 2019 à 10:40
Réponse 4 du forum climatisation
Panne climatisation Daikin
Bonjour.
Je ne pense pas que ce soit une surtension, je pense que ça doit être un moteur qui a lâché.
Les UI ont un bouton pour allumer manuellement, est-ce que les UI clignotent ou pas ?
Si elle clignote chercher le défaut.
Les boîtiers électriques des murales sont galère mais vous pouvez y arriver avec un peu de patience.
Dehors la carte UE clignote ou pas ? si clignote pas vérifié son fusible.
Débranché tous les éléments moteur.
Compresseur moteur ventilo. Bobine détendeur et mettre le fusible dois si ça s’allume.
Si ça s'allume branche hors tension 1 par 1 et redémarré entre chaque voir lequel fait péter le fusible.
Je ne pense pas que ce soit une surtension, je pense que ça doit être un moteur qui a lâché.
Les UI ont un bouton pour allumer manuellement, est-ce que les UI clignotent ou pas ?
Si elle clignote chercher le défaut.
Les boîtiers électriques des murales sont galère mais vous pouvez y arriver avec un peu de patience.
Dehors la carte UE clignote ou pas ? si clignote pas vérifié son fusible.
Débranché tous les éléments moteur.
Compresseur moteur ventilo. Bobine détendeur et mettre le fusible dois si ça s’allume.
Si ça s'allume branche hors tension 1 par 1 et redémarré entre chaque voir lequel fait péter le fusible.
24 août 2019 à 19:35
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne climatiseur Daikin FTS25GV1NB
- N°1825 : Bonjour. J'ai arrêté mon climatiseur grâce au disjoncteur pendant une semaine, c'est une Daikin FTS25GV1NB. A mon retour j'ai réenclenché le disjoncteur elle fait une ouverture et fermeture du volet et depuis plus moyen...
- 2. Problème clim Daikin code panne U2
- N°170 : Bonjour, je viens de faire poser une clim reversible multisplit Daikin type 4MXS68E avec 4 splits. L'unité extérieure a rendu l'âme au bout d'un mois de fonctionnement (compresseur HS), pris en garantie, et aujourd'hui, l'unité...
- 3. Maintenance panne Daikin 2MXS40H et splits FTXS35K et FTXS20K
- N°6711 : Bonjour, Cet hiver je me suis rendu compte que mes splits ne chauffaient pas beaucoup sauf à mettre des vitesses plus élevées de ventilo (le mode silence nuit ne chauffant même plus du tout !) et que l'unité extérieure...
- 4. Clim réversible Daikin en panne
- N°3799 : Bonjour, Les LED n'indiquent pas d'anomalies mais au démarrage de la clim avec la télécommande le disjoncteur général saute. Le ventilateur et le compresseur ne démarrent pas. J'ai débranché le ventilateur et le...
- 5. PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité
- N°2208 : Bonsoir, Voici les références de l'unité extérieure Daikin / Airmat AMCH 100 ADW 1... triphasé. Avant la panne : - depuis 4 jours un bruit très fort en fin de cycle, ressemblant à un petit avion qui atterrit - celle-ci...
- 6. Panne pompe à chaleur Daikin altherma EBHQ014A6V3
- N°2236 : Bonjour, Je possède une pompe à chaleur Daikin altherma monobloc air/eau d'une puissance de 14kW référence EBHQ014A6V3. Cette pompe ne fonctionne que l'hiver et a très bien fonctionné pendant 2 hivers. Mais aujourd'hui,...
- 7. Problème climatisation Daikin défaut U2
- N°1855 : Bonjour, J'ai un problème avec une clim Daikin, défaut U2, après plusieurs contrôles j'ai constaté qu'il n'y a pas de courant entre U V et W sur le compresseur. Quelqu'un a t-il une idée de l'origine du problème ? Merci.
- 8. Panne unité externe Daikin 3MXS52E
- N°4543 : Bonjour à tous. J'ai pu constaté que de bons spécialistes "ES CLIM" collaborent sur ce site. J'ai besoin de votre aide avant de contacter un dépanneur agréé Daikin. Description de ma panne : après plusieurs mois à...
- 9. Panne clim Daikin quelle est la carte à changer
- N°2152 : Bonjour. Je suis en panne avec ma clim Daikin, le voyant vert clignote j'ai vérifié le code erreur "manque de réfrigérant". Un technicien est intervenu, a vérifié la charge "pas de souci d'après lui il ne manque pas de...
- 10. Panne climatiseur Daikin 3mxs52e3v1b
- N°5542 : Bonjour. Un Split ne fait plus d'air froid ni chaud mais la ventilation tourne. Un réparateur est passé. A priori, c'est la pièce sous la bobine aimantée noire de l'UE qui serait HS. Électroaimant je crois. Le problème...
- 11. PAC Daikin en panne
- N°5913 : Bonjour, Je possède une pompe à chaleur de marque Daikin installée en 2008. L'unité intérieure est : EKHBH016AV3 L'unité extérieure est : ERHQ011AV3 La PAC servait à faire de l'eau chaude dans un ballon 300L et...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite