Climatiseur Panasonic disjoncteur différentiel 40A déclenche régulièrement
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
9714
Question Forum Dépannage Climatisation : Climatiseur Panasonic disjoncteur différentiel 40A déclenche régulièrement
Bonjour.
J'ai fait installer il y a quelques mois un climatiseur Panasonic de la gamme multisplit Z Deluxe 4X1 d'une puissance de 8KW avec 2 unités intérieures.
Depuis lors, mon disjoncteur 40A déclenche régulièrement.
Au départ, il n'était pas évident de faire le lien avec la climatisation en raison de divers travaux effectués simultanément (cuisine, etc.). Il était facile de renvoyer la responsabilité à l'un ou l'autre corps de métier.
Cependant, la situation est telle qu'aujourd'hui, je suis obligé de couper le fusible lié à la climatisation pour éviter le déclenchement du disjoncteur 40A.
En effet, si la climatisation est sous tension, le disjoncteur finit par déclencher, même quelques heures plus tard, lorsque la climatisation n'est pas en fonctionnement (juste sous tension et connectée au wifi pour les unités intérieures).
J'ai essayé de contacter le service après-vente de Panasonic, qui m'a renvoyé vers l'installateur (pas de support pour les particuliers).
Cependant, mon installateur ne semble pas en mesure d'identifier le problème et envisage éventuellement de changer le câble d'alimentation.
J'ai de sérieux doutes à ce sujet et j'aimerais avoir des suggestions pour un diagnostic plus précis, avec des prises de mesures, etc.
Avez-vous déjà rencontré ce genre de problème ?
Avez-vous des idées sur l'origine éventuelle du dysfonctionnement ?
Cordialement.
Vincent
J'ai fait installer il y a quelques mois un climatiseur Panasonic de la gamme multisplit Z Deluxe 4X1 d'une puissance de 8KW avec 2 unités intérieures.
Depuis lors, mon disjoncteur 40A déclenche régulièrement.
Au départ, il n'était pas évident de faire le lien avec la climatisation en raison de divers travaux effectués simultanément (cuisine, etc.). Il était facile de renvoyer la responsabilité à l'un ou l'autre corps de métier.
Cependant, la situation est telle qu'aujourd'hui, je suis obligé de couper le fusible lié à la climatisation pour éviter le déclenchement du disjoncteur 40A.
En effet, si la climatisation est sous tension, le disjoncteur finit par déclencher, même quelques heures plus tard, lorsque la climatisation n'est pas en fonctionnement (juste sous tension et connectée au wifi pour les unités intérieures).
J'ai essayé de contacter le service après-vente de Panasonic, qui m'a renvoyé vers l'installateur (pas de support pour les particuliers).
Cependant, mon installateur ne semble pas en mesure d'identifier le problème et envisage éventuellement de changer le câble d'alimentation.
J'ai de sérieux doutes à ce sujet et j'aimerais avoir des suggestions pour un diagnostic plus précis, avec des prises de mesures, etc.
Avez-vous déjà rencontré ce genre de problème ?
Avez-vous des idées sur l'origine éventuelle du dysfonctionnement ?
Cordialement.
Vincent
30 octobre 2024 à 09:52
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur Panasonic disjoncteur différentiel 40A déclenche régulièrement
Bonjour.
Si votre 40A est aussi différentiel, alors, et uniquement en guise de manip, débranchez le fil de terre qui part du tableau vers le groupe. Si ça ne saute plus, c'est une fuite à la terre. Puis rebranchez ce fil, il doit toujours être branché pour des raisons évidentes de sécurité.
Voyez la question 9579, qui vous incitera à mesurer les tensions phase/terre et neutre/terre. Parce que j'y ai découvert une nouvelle cause de disjonction que j'étais loin d'imaginer... On en apprend à tout âge.
Si votre 40A est aussi différentiel, alors, et uniquement en guise de manip, débranchez le fil de terre qui part du tableau vers le groupe. Si ça ne saute plus, c'est une fuite à la terre. Puis rebranchez ce fil, il doit toujours être branché pour des raisons évidentes de sécurité.
Voyez la question 9579, qui vous incitera à mesurer les tensions phase/terre et neutre/terre. Parce que j'y ai découvert une nouvelle cause de disjonction que j'étais loin d'imaginer... On en apprend à tout âge.
30 octobre 2024 à 13:39
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur Panasonic disjoncteur différentiel 40A déclenche régulièrement
Bonjour.
Cela peut être du à des câbles mal dénudés a vérifier j'ai déjà eu le cas où les câbles dénudés au cutter faisait disjoncté aléatoirement.
Cela peut être du à des câbles mal dénudés a vérifier j'ai déjà eu le cas où les câbles dénudés au cutter faisait disjoncté aléatoirement.
31 octobre 2024 à 06:58
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur Panasonic disjoncteur différentiel 40A déclenche régulièrement
Bonjour.
Merci pour vos réponses.
Pour le test de débrancher le fil de terre, pas évident de valider du fait que le différentiel peut mettre des heures avant de déclencher.
Est-ce que ça peut rester à l'état pendant des jours pour valider ?
L'installateur est actuellement en train de revoir le câblage d 'alimentation.
Il semble ne pas remettre en cause les composants de la pompe à chaleur du fait que selon lui, il n'y a pas de demande réel de courant lors du déclenchement du différentiel (pour rappel, le différentiel saute quand la clim n'est pas fonctionnel).
Je suis un peu perdu.
Merci pour vos réponses.
Pour le test de débrancher le fil de terre, pas évident de valider du fait que le différentiel peut mettre des heures avant de déclencher.
Est-ce que ça peut rester à l'état pendant des jours pour valider ?
L'installateur est actuellement en train de revoir le câblage d 'alimentation.
Il semble ne pas remettre en cause les composants de la pompe à chaleur du fait que selon lui, il n'y a pas de demande réel de courant lors du déclenchement du différentiel (pour rappel, le différentiel saute quand la clim n'est pas fonctionnel).
Je suis un peu perdu.
05 novembre 2024 à 15:53
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur Panasonic disjoncteur différentiel 40A déclenche régulièrement
Bonjour.
Si vous voulez laisser sans terre plusieurs jours, alors il faut protéger l'UE avec une bâche pour que sa carcasse soit inaccessible à une main (d'enfant par ex). En effet, cette carcasse pourrait alors potentiellement monter à la tension secteur, avec un choc électrique à la clef. Et qui dit bâche dit ne pas lancer de chaud ou de froid.
Avez-vous fait les mesures de tensions préconisées?
Si vous voulez laisser sans terre plusieurs jours, alors il faut protéger l'UE avec une bâche pour que sa carcasse soit inaccessible à une main (d'enfant par ex). En effet, cette carcasse pourrait alors potentiellement monter à la tension secteur, avec un choc électrique à la clef. Et qui dit bâche dit ne pas lancer de chaud ou de froid.
Avez-vous fait les mesures de tensions préconisées?
06 novembre 2024 à 08:13
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Climatiseur Panasonic disjoncteur différentiel 40A déclenche régulièrement
Bonjour.
Les mesures sont correct d'après l'installateur.
Il a "refait" le câble d'alimentation.
On est en phase d'observation de nouveau.
A suivre...
Les mesures sont correct d'après l'installateur.
Il a "refait" le câble d'alimentation.
On est en phase d'observation de nouveau.
A suivre...
06 novembre 2024 à 09:06
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
- N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
- 2. Unité extérieure Fujitsu Atlantic fait sauter différentiel 30mA
- N°9579 : Bonjour à tous. J'ai une "grosse" unité extérieure de 6 split Atlantic/Fujitsu AOYG45LBLA6 installée "proprement" depuis un peu plus de 3 ans. Il y a 5 unités intérieures connectées dessus. Depuis hier, elle me fait...
- 3. Climatiseur fait sauter le disjoncteur différentiel
- N°7795 : Bonjour. Il s’agit d’un climatiseur réversible murale Samsung. Il A toujours très bien fonctionné, jusqu’au jour où j’ai ouvert la boîte extérieure de l’appareil qui est dehors pour le dépoussiérer. Depuis...
- 4. Différentiel déclenche au démarrage du groupe extérieur
- N°5194 : Bonjour. Je viens vers vous car je suis un peu perdu et surtout pour éviter un maximum une grosse facture. Je possède un groupe extérieur aoy30lmaw4 avec 4 splits intérieurs. Depuis hier le différentiel se déclenche...
- 5. Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
- N°2872 : Bonjour, J'ai acheté récemment un climatiseur LG 18000 BTU. J'ai un disjoncteur de 15A = 3 KVA. Ces derniers jours il marchait bien mais hier soir dés qu'il marche un bout de temps, le disjoncteur est éjecté. A titre...
- 6. Différentiel disjoncteur de manière intempestive
- N°6707 : Bonjour, J'ai une PAC air/air multisplit, et de puis quelques temps j'ai mon inter différentiel 30mA (40A) qui disjoncte. Il peut disjoncter au bout de 5mn comme au bout de 10 jours. Avez-vous déjà eu le cas ? Par avance,...
- 7. Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton
- N°4114 : Bonjour, Il y a quelques temps (exactement le 25/09/2008), un artisan nous a installé une climatisation bi-split (en plus de l'unité extérieure nous avons donc deux unités intérieures), tout fonctionnait bien, mais...
- 8. Climatiseur Friedrich déclenche le disjoncteur
- N°5612 : Bonjour. J'ai un climatiseur Friedrich (un split) qui déclenche occasionnellement le disjoncteur. Un technicien de la Compagnie Chauffage Climatisation de Montréal a fait une inspection est mentionne que le moteur de...
- 9. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 10. Problème disjoncteur sur clim AUX ASW-H12B4/EWR gaz R407C
- N°2407 : Bonjour, Voilà mon problème, je démarre ma clim AUX ASW-H12B4/EWR gaz R407C et 10 secondes après, mon disjoncteur saute, au moment où mon compresseur doit s'enclencher. Avez-vous une idée de mon problème ? Cette clim...
- 11. PAC qui fait disjonter le disjoncteur différentiel 500mA
- N°8287 : Bonjour à tous. Avant tout je ne suis pas technicien en pompe a chaleur je suis électricien en bâtiment. Un cousin a un souci avec sa Pompe à chaleur (PAC). Les installateur de cette PAC on fermé boutique. La maison...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite