Écart température consigne ambiance clim gainable
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
9315
Question Forum Climatisation : Écart température consigne ambiance clim gainable
Bonjour.
Je rencontre un petit souci avec mon gainable LG (télécommande filaire PREMTB001).
Je voulais savoir s'il existe un réglage permettant de diminuer l'écart entre la température demandée et la température à laquelle le gainable s'arrête.
En effet, pour 19 degrés demandés, il s'arrête à 22 degrés.
Merci pour vos futures réponses.
Je rencontre un petit souci avec mon gainable LG (télécommande filaire PREMTB001).
Je voulais savoir s'il existe un réglage permettant de diminuer l'écart entre la température demandée et la température à laquelle le gainable s'arrête.
En effet, pour 19 degrés demandés, il s'arrête à 22 degrés.
Merci pour vos futures réponses.
01 mars 2024 à 18:59
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Écart température consigne ambiance clim gainable
Bonjour.
La reprise du gainable est t'elle gainée avec gaine isophonique et isolante ?
Ce qu'il faudrait, est de mettre la sonde de reprise du gainable par le biais de la commande filaire, pour cette procédure contacter votre installateur ou le constructeur.
La reprise du gainable est t'elle gainée avec gaine isophonique et isolante ?
Ce qu'il faudrait, est de mettre la sonde de reprise du gainable par le biais de la commande filaire, pour cette procédure contacter votre installateur ou le constructeur.
02 mars 2024 à 09:20
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Écart température consigne ambiance clim gainable
Bonjour PL.
Tout cela a été fait, la gaine est bien isophonique et isolante, et pour la sonde, elle a déjà au niveau de la télécommande filaire.
Tout cela a été fait, la gaine est bien isophonique et isolante, et pour la sonde, elle a déjà au niveau de la télécommande filaire.
02 mars 2024 à 10:19
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Écart température consigne ambiance clim gainable
Bonjour.
Ce que je voulais dire, qu'il est peut être possible par le biais de la commande filaire de programmer la sonde dans le gainable en reprise d'air et non dans la commande filaire.
Il faut avoir accès au menu avec une méthode avec les boutons de façade et des codes pour modifier un tableau interne.
Pour cela voir avec votre installateur, ou la plateforme LG.
Ce que je voulais dire, qu'il est peut être possible par le biais de la commande filaire de programmer la sonde dans le gainable en reprise d'air et non dans la commande filaire.
Il faut avoir accès au menu avec une méthode avec les boutons de façade et des codes pour modifier un tableau interne.
Pour cela voir avec votre installateur, ou la plateforme LG.
02 mars 2024 à 11:50
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Écart température consigne ambiance clim gainable
Re.
En cherchant sur internet dans le mode d'emploi, page 34, en sélection 2 = utilisation d'une sonde thermique avec la console.
Suivre les instructions en début des tableau pour accès.
En cherchant sur internet dans le mode d'emploi, page 34, en sélection 2 = utilisation d'une sonde thermique avec la console.
Suivre les instructions en début des tableau pour accès.
02 mars 2024 à 12:02
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Écart température consigne ambiance clim gainable
Merci pour votre retour.
Je vais effectuer un test pour voir avec le paramètre 02, voir s’il y a un changement au niveau de l’écart de température.
Merci pour votre aide, je reviens vers vous dès que le test est effectué.
Je vais effectuer un test pour voir avec le paramètre 02, voir s’il y a un changement au niveau de l’écart de température.
Merci pour votre aide, je reviens vers vous dès que le test est effectué.
02 mars 2024 à 12:33
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. PAC Mitsubishi consigne non respectée
- N°8151 : Bonsoir. Nouveau client, et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de : Un Groupe extérieur MXZ-3F68VF Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8...
- 2. Réduction écart température clim Daikin gainable
- N°4423 : Bonjour, Après avoir cherché au maximum une information concernant mon problème sur le forum, je ne trouve pas... Alors, voici mon problème : J'ai une clim gainable Daikin. Pompe extérieure : RZQSG100L7V1B Unité...
- 3. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 4. Écarts de température importants Airzone thermostats
- N°6593 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'expliquer mon problème : J'ai une installation avec une unité extérieure Toshiba RAV GM561ATP-E 5,6Kw - R32 + une unité intérieure gainable RAV RM561-BTP-E et un pack Airzone avec un...
- 5. Par quoi est déterminé la température maxi possible des pièces ?
- N°2168 : Bonjour à tous. Les questions qui me grattent les méninges. La température maxi que l'on peut demander est-elle limitée en fonction de la température de consigne ? Je sais c'est dans le manuel. La température est de + ou -...
- 6. Gainable Daikin ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°8626 : Bonjour à tous. J'ai consulté le forum concernant ma problématique mais les solutions proposées n'ont pas fonctionné pour moi. Je dispose d'un gainable Daikin RX550KZV1B avec une télécommande unique BRC1E52A7. Ce...
- 7. Gainable Mitsubishi fonctionne puis ne fonctionne plus
- N°6588 : Bonjour, C'est mon premier message ici, je m'excuse si je ne respecte pas une norme ou une convention. Désolé aussi pour la longueur du message, j’essaie d'être le plus précis possible. Je suis propriétaire depuis...
- 8. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 9. Puissance consommée jusqu'à 2,17 x la puissance nominale annoncée.
- N°8229 : Bonjour. Comment expliquez vous ce qui suit ? Puis-je, dois-je remonter une réclamation auprès de l'installateur ? Aujourd'hui j'ai relevé jusqu'à 4004 W de puissance absorbée alors que la puissance nominale annoncée...
- 10. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite