Bonjour.
J'ai une erreur L4 après 1h de fonctionnement sur mon unité extérieure RXS35BVMB Daikin.
Je souhaiterais savoir si vous avez des idées de panne.
Merci.
J'ai une erreur L4 après 1h de fonctionnement sur mon unité extérieure RXS35BVMB Daikin.
Je souhaiterais savoir si vous avez des idées de panne.
Merci.
30 janvier 2025 à 08:25
Questions / Réponses Climatisation 1
Erreur L4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin
Bonjour.
Cette erreur correspondrait à une augmentation de la température du radiateur qui dissipe la chaleur de composants électroniques : IPM, pont de diodes, IGBT du PFC... Ces composants sont vissés sur le radiateur en question. Une sonde permet à la carte de monitorer sa température. Soit la sonde a un problème, soit le radiateur est effectivement en surchauffe, et il faut trouver pourquoi. Parfois, un mauvais contact sur le connecteur qui reçoit le câble de ladite sonde.
Cette erreur correspondrait à une augmentation de la température du radiateur qui dissipe la chaleur de composants électroniques : IPM, pont de diodes, IGBT du PFC... Ces composants sont vissés sur le radiateur en question. Une sonde permet à la carte de monitorer sa température. Soit la sonde a un problème, soit le radiateur est effectivement en surchauffe, et il faut trouver pourquoi. Parfois, un mauvais contact sur le connecteur qui reçoit le câble de ladite sonde.
30 janvier 2025 à 10:36
Questions / Réponses Climatisation 2
Erreur L4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin
Bonjour.
Ok c'est ce que j'avais trouvé effectivement.
J'ai testé la sonde, il fait 10-12 ° et je trouve 34,5 ohms donc ça correspond au tableau des températures.
Quels composants me conseillez vous de tester à la suite ?
Je vais revérifier le connecteur S91 mais pour moi c'est bien connecté.
Ok c'est ce que j'avais trouvé effectivement.
J'ai testé la sonde, il fait 10-12 ° et je trouve 34,5 ohms donc ça correspond au tableau des températures.
Quels composants me conseillez vous de tester à la suite ?
Je vais revérifier le connecteur S91 mais pour moi c'est bien connecté.
30 janvier 2025 à 10:57
Questions / Réponses Climatisation 3
Erreur L4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin
Attention aux unités. 34.5 Ohms est impossible sans un défaut. 34.5 kOhms est plus réaliste. A noter que parfois des sondes se mettent en court-circuit à partir d'une certaine température. Si possible, déposez la sonde et testez la à diverses températures (-18 du congélo, 100 de l'eau bouillante).
Clim sous tension, quelle tension aux bornes de la sonde?
Clim sous tension, quelle tension aux bornes de la sonde?
30 janvier 2025 à 11:21
Questions / Réponses Climatisation 4
Erreur L4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin
Effectivement je n'ai regardé que le signe OHM mais pas s'il y avait k devant.
Je vais tester avec des variations de température, congélateur et eau chaude.
Si les résultats sur les valeurs extrêmes sont mauvais, cela signifie que la sonde est HS ?
En fonction je n'ai pas testé car difficilement accessible et risqué sauf si vous avez une technique.
Je vais tester avec des variations de température, congélateur et eau chaude.
Si les résultats sur les valeurs extrêmes sont mauvais, cela signifie que la sonde est HS ?
En fonction je n'ai pas testé car difficilement accessible et risqué sauf si vous avez une technique.
30 janvier 2025 à 11:29
Questions / Réponses Climatisation 5
Erreur L4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin
Tester la tension aux bornes n'est pas beaucoup plus risqué que de mesurer la valeur ohmique. La clim n'a pas besoin de tourner, elle doit juste être sous tension. Portez des gants, éventuellement, pour faire la mesure. Il est arrivé que sur la carte la résistance en série avec la sonde soit HS, et dans ce cas on le voit avec la tension mesurée.
30 janvier 2025 à 13:40
Questions / Réponses Climatisation 6
Erreur L4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin
OK, je vous remercie.
Je vais tester cela d'ici la fin de semaine car il y a beaucoup de pluie, ce qui rend les choses difficiles.
Au niveau du congélateur et de l'eau chaude, les valeurs doivent être mauvaises pour confirmer la panne ou doivent-elles être limitées à une certaine valeur ?
Je vais tester cela d'ici la fin de semaine car il y a beaucoup de pluie, ce qui rend les choses difficiles.
Au niveau du congélateur et de l'eau chaude, les valeurs doivent être mauvaises pour confirmer la panne ou doivent-elles être limitées à une certaine valeur ?
30 janvier 2025 à 14:40
Questions / Réponses Climatisation 7
Erreur L4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin
Comparez vos mesures avec la courbe Daikin de la sonde, si vous l'avez. Si en augmentant la température la valeur chute brusquement, c'est anormal ; à -18, la sonde sera très résistive (centaines de kOhms).
30 janvier 2025 à 16:20
Questions / Réponses Climatisation 9
Erreur L4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin
Dans le nom de la photo du tableau on voit "samsung"... Vous êtes sûr que c'est bon pour votre clim? Toutes les marques n'ont pas les mêmes valeurs pour une sonde donnée. Toutefois, si vous avez lu 34k à 12°, on est effectivement pas loin.
La résistance série est en général microscopique (cms), laissez tomber pour l'instant. On la cherchera si les mesures laissent supposer qu'elle est HS.
La résistance série est en général microscopique (cms), laissez tomber pour l'instant. On la cherchera si les mesures laissent supposer qu'elle est HS.
30 janvier 2025 à 19:35
Questions / Réponses Climatisation 10
Erreur L4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin
Oui j'ai fait un screen avec mon Samsung c'est pour ça. OK je vérifie et je reviens vers vous.
Merci pour votre aide.
Merci pour votre aide.
30 janvier 2025 à 19:51
Questions / Réponses Climatisation 11
Erreur L4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin
Bonjour.
Si la sonde vous indique une valeur correcte, vérifiez si il n'y a pas de saleté sur les ailettes du radiateurs de la carte et vous pouvez par la suite refaire la pâte thermique dans le doute.
Si la sonde vous indique une valeur correcte, vérifiez si il n'y a pas de saleté sur les ailettes du radiateurs de la carte et vous pouvez par la suite refaire la pâte thermique dans le doute.
31 janvier 2025 à 06:52
Questions / Réponses Climatisation 12
Erreur L4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin
Bonjour, pour la pâte thermique, j'en avais déjà remis. Je vais tester et je fais un retour.
31 janvier 2025 à 08:13
Questions / Réponses Climatisation 13
Erreur L4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin
Bonjour.
Alors j'ai testé au congélateur puis eau chauffée à feu doux, aucun écart brusque de température et effectivement c'était bien des Kohms.
Sous tension uniquement, la sonde indique 4,22 V.
Alors j'ai testé au congélateur puis eau chauffée à feu doux, aucun écart brusque de température et effectivement c'était bien des Kohms.
Sous tension uniquement, la sonde indique 4,22 V.
03 février 2025 à 15:17
Questions / Réponses Climatisation 14
Erreur L4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin
Bonjour.
Tout est donc OK niveau sonde et sa polarisation. Remettez en place et voyez si le L4 réapparaît. Si oui, allez tâter (le plus vite possible!) le radiateur pour voir s'il est vraiment à une température anormale. Vite, car il va refroidir assez rapidement après l'arrêt.
Tout est donc OK niveau sonde et sa polarisation. Remettez en place et voyez si le L4 réapparaît. Si oui, allez tâter (le plus vite possible!) le radiateur pour voir s'il est vraiment à une température anormale. Vite, car il va refroidir assez rapidement après l'arrêt.
04 février 2025 à 00:07
Questions / Réponses Climatisation 15
Erreur L4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin
Bonjour, vous parlez bien du radiateur de la carte mère on est d'accord ?
04 février 2025 à 06:28
Questions / Réponses Climatisation 16
Erreur L4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin
Oui, bien sûr, c'est le radiateur dont je parle depuis ma 1ère réponse. Le gros truc avec des ailettes fines au dos de l'UE, c'est un échangeur, et ça n'a rien à voir.
04 février 2025 à 09:29
Questions / Réponses Climatisation 17
Erreur L4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin
C'est ce que je pensais mais je préférais être sûr plutôt que de tester le mauvais composant.
Ok alors je vais rester devant car l'erreur apparaît après 1 bonne heure de fonctionnement.
Ok alors je vais rester devant car l'erreur apparaît après 1 bonne heure de fonctionnement.
04 février 2025 à 09:44
Questions / Réponses Climatisation 19
Erreur L4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin
C'est anormal que ce radiateur soit brûlant. Vous avez une idée de sa température? Une main résiste à 50°, normalement. Si vous avez un thermomètre adéquat, mesurez la.
Il est probable que c'est l'IPM qui chauffe, bien qu'il y ait à priori aussi le pont de diodes, le transistor (IGBT) utilisé pour le PFC, et une autre grosse diode. Si l'IPM chauffe, il se peut qu'il y ait un court-circuit partiel sur un des enroulements du compresseur. Mesurez UV-UW-VW avec la plus grande précision possible. Soignez les contacts, vu la faible valeur mesurée. Les 3 valeurs, en général de l'ordre d'un ohm, doivent être rigoureusement égales, à la précision de l'appareil près, donc 0.1 ohm.
Une photo du radiateur montrant si possible les composants fixés dessus serait pas mal.
Il est probable que c'est l'IPM qui chauffe, bien qu'il y ait à priori aussi le pont de diodes, le transistor (IGBT) utilisé pour le PFC, et une autre grosse diode. Si l'IPM chauffe, il se peut qu'il y ait un court-circuit partiel sur un des enroulements du compresseur. Mesurez UV-UW-VW avec la plus grande précision possible. Soignez les contacts, vu la faible valeur mesurée. Les 3 valeurs, en général de l'ordre d'un ohm, doivent être rigoureusement égales, à la précision de l'appareil près, donc 0.1 ohm.
Une photo du radiateur montrant si possible les composants fixés dessus serait pas mal.
04 février 2025 à 23:45
Questions / Réponses Climatisation 20
Erreur L4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin
Ok je vous fais une photo de la carte.
Pour le reste désolé il va falloir être plus précis car c'est du chinois pour moi.
Pour le reste désolé il va falloir être plus précis car c'est du chinois pour moi.
05 février 2025 à 08:23
Questions / Réponses Climatisation 21
Erreur L4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin
J'en profite, y a-t-il un composant en particulier qui permet la communication UE et UI ou qui provoquerait une erreur U4 (sur mon ancienne carte mère) ?
05 février 2025 à 08:26
Questions / Réponses Climatisation 23
Erreur L4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin
Bonjour.
Plein de choses pas communes sur cette carte, et Daikin qui ne met pas ses schémas à disposition pour qu'on puisse mieux comprendre...
Apparemment le traditionnel IPM (intelligent power module) est "démembré" en plusieurs entités, et la grosse pièce est apparemment uniquement les 6 transistors de puissance (normalement inclus dans un IPM normal). 11 pattes donnent 6 entrées, 3 sorties, + et -.Je doute fort que ce soit le pont de diodes DB1 qui chauffe, donc je reste sur mon hypothèse d'un souci compresseur qui ne l'empêche pas de tourner mais qui le fait surconsommer et probablement surchauffer. Du coup ce qui l'alimente chauffe anormalement aussi.
On voit une zone qui a pas mal roussi, il serait bon de tester la santé des quelques composants impactés, en particulier la petite diode zener Z01 (tester en mode "test de diodes").
Pour tester les enroulements compresseur, coupez le jus et mesurez en calibre 200 ohms entre les 3 fils RED, YLW et BLU, qui correspondent aux phases U, V et W du compresseur. Voir réponse 19.
Une photo du verso de la carte ne serait pas de trop.
QUESTION BETE : est-ce que le ventilateur de l'UE fonctionne correctement? J'espère qu'il n'est pas arrêté, sinon ça pourrait expliquer (c'est Daikin qui le dit!).
Vous parlez d'une "ancienne carte mère"... késako? "On ne nous dit pas tout!"... :-)
Plein de choses pas communes sur cette carte, et Daikin qui ne met pas ses schémas à disposition pour qu'on puisse mieux comprendre...
Apparemment le traditionnel IPM (intelligent power module) est "démembré" en plusieurs entités, et la grosse pièce est apparemment uniquement les 6 transistors de puissance (normalement inclus dans un IPM normal). 11 pattes donnent 6 entrées, 3 sorties, + et -.Je doute fort que ce soit le pont de diodes DB1 qui chauffe, donc je reste sur mon hypothèse d'un souci compresseur qui ne l'empêche pas de tourner mais qui le fait surconsommer et probablement surchauffer. Du coup ce qui l'alimente chauffe anormalement aussi.
On voit une zone qui a pas mal roussi, il serait bon de tester la santé des quelques composants impactés, en particulier la petite diode zener Z01 (tester en mode "test de diodes").
Pour tester les enroulements compresseur, coupez le jus et mesurez en calibre 200 ohms entre les 3 fils RED, YLW et BLU, qui correspondent aux phases U, V et W du compresseur. Voir réponse 19.
Une photo du verso de la carte ne serait pas de trop.
QUESTION BETE : est-ce que le ventilateur de l'UE fonctionne correctement? J'espère qu'il n'est pas arrêté, sinon ça pourrait expliquer (c'est Daikin qui le dit!).
Vous parlez d'une "ancienne carte mère"... késako? "On ne nous dit pas tout!"... :-)
05 février 2025 à 11:30
Questions / Réponses Climatisation 24
Erreur L4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin
Alors j'ai testé le ventilateur au multimetre, il a l'air d'être bon mais vu que je ne peux pas faire fonctionner ma clim je n'ai pas pu constaté sa rotation par moi même.
En fait j'ai la panne L4 sur cette carte mère et j'en ai une ancienne où j'avais U4, et effectivement qui pouvait être provoqué par une panne du ventilateur.
Pour les résistances roussies, je vais reverifier mais elles étaient bonnes.
Je vous fais la photo de l'autre face et je teste ce que vous m'avez dit.
En fait j'ai la panne L4 sur cette carte mère et j'en ai une ancienne où j'avais U4, et effectivement qui pouvait être provoqué par une panne du ventilateur.
Pour les résistances roussies, je vais reverifier mais elles étaient bonnes.
Je vous fais la photo de l'autre face et je teste ce que vous m'avez dit.
05 février 2025 à 11:53
Questions / Réponses Climatisation 26
Erreur L4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin
Pur la ZD1, tous câbles débranchés, elle donne 2,60V et descend lentement de 0,01 en 0,01.
Pour Red Yel Blu, je ne laisse branché que cette fiche au moteur, et je teste red avec blu puis yel et ainsi de suite.
J'ai une continuité, tout reste à 0 et le multimetre bip en position Ohm.
Pour Red Yel Blu, je ne laisse branché que cette fiche au moteur, et je teste red avec blu puis yel et ainsi de suite.
J'ai une continuité, tout reste à 0 et le multimetre bip en position Ohm.
05 février 2025 à 13:17
Questions / Réponses Climatisation 27
Erreur L4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin
J'ai re testé les 4 broches du ventilateur une après l'autre, pas de soucis, et l'hélice n'est absolument pas dure.
05 février 2025 à 13:28
Questions / Réponses Climatisation 28
Erreur L4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin
OK pour la photo.
Test de la diode : vous avez sans doute testé en voltmètre, pas comme je le disais. La tension décroissante vient certainement du gros condo qui se décharge peu à peu. En tous cas, elle n'est apparemment pas en court-circuit, ce que je craignais.
Pour tester le ventilo, il faut évidemment remettre la machine en marche puisqu'elle fonctionne une heure avant un L4. C'est durant cette période qu'il faut vérifier si le ventilo tourne. C'est un modèle 2 vitesses, il se peut que l'une d'elles ne marche pas.
Pour le compresseur, vous n'avez pas suivi ma procédure "19". Il est normal que ça bippe vu les valeurs attendues.
Test de la diode : vous avez sans doute testé en voltmètre, pas comme je le disais. La tension décroissante vient certainement du gros condo qui se décharge peu à peu. En tous cas, elle n'est apparemment pas en court-circuit, ce que je craignais.
Pour tester le ventilo, il faut évidemment remettre la machine en marche puisqu'elle fonctionne une heure avant un L4. C'est durant cette période qu'il faut vérifier si le ventilo tourne. C'est un modèle 2 vitesses, il se peut que l'une d'elles ne marche pas.
Pour le compresseur, vous n'avez pas suivi ma procédure "19". Il est normal que ça bippe vu les valeurs attendues.
05 février 2025 à 14:59
Questions / Réponses Climatisation 29
Erreur L4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin
Je ne comprends alors la procédure 19.
Je dois tout débrancher ?
Ou je ne teste pas correctement les fils ?
Il me faut plus de précision je ne suis pas spécialiste en électrotechnique malheureusement.
Je dois tout débrancher ?
Ou je ne teste pas correctement les fils ?
Il me faut plus de précision je ne suis pas spécialiste en électrotechnique malheureusement.
05 février 2025 à 15:07
Questions / Réponses Climatisation 30
Erreur L4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin
Procédure de ma réponse 19. Il faut mesurer AVEC PRECISION les enroulements. Un bip se fait entendre si la résistance mesurée fait moins d'une vingtaine d'ohms, donc aucune précision. Ici, on cherche des différences très faibles sur des résistances déjà faibles. Vous devriez lire quelque chose comme 0.7 / 0.7 / 0.7 (par ex). Si vous lisez 0.7 / 0.5 / 0.5 alors cela dénotera un souci sur un enroulement.
Pour des résistances de moins de quelques ohms, il faut enlever la "tare" de l'appareil. Réunissez les pointes ; si vous lisez 0.4 (par ex), il faudra enlever 0.4 de vos mesures.
Pour des résistances de moins de quelques ohms, il faut enlever la "tare" de l'appareil. Réunissez les pointes ; si vous lisez 0.4 (par ex), il faudra enlever 0.4 de vos mesures.
05 février 2025 à 17:38
Questions / Réponses Climatisation 31
Erreur L4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin
Ok j'ai pourtant un ohmmètre avec 3 chiffres après la virgule.
Quand vous dites coupez le jus, je coupe au général c'est ça ?
Et j'ai lancé la clim après, le ventilateur ne se lance jamais.
Quand vous dites coupez le jus, je coupe au général c'est ça ?
Et j'ai lancé la clim après, le ventilateur ne se lance jamais.
05 février 2025 à 17:46
Questions / Réponses Climatisation 32
Erreur L4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin
Au général ou au petit disjoncteur dont votre clim est censée dépendre. MAIS...
Le courant d'air du ventilo est censé refroidir le radiateur... Je pense qu'on est sur la bonne voie. A mon avis, un des 2 relais qui sélectionnent la vitesse est HS. Il faut les tester tous les 2. Surtout pas sur la carte, vous risquez de détruire quelque chose.
1/ Dessoudez les relais en les repérant
2/ Alimentez la bobine (les 2 soudures proches) avec 10-14V, le relais doit faire clac
3/ Testez le contact (les 2 autres soudures) quand le relais est activé. Normalement moins de 0.2 ohm. Si un des 2 relais est HS, bingo.
Si vous êtes pressé, mettez le relais bon à l'autre emplacement. Ne remontez pas celui qui est HS.
Si vous n'êtes pas pressé, achetez 2 relais et montez les. Et c'est reparti.
Le courant d'air du ventilo est censé refroidir le radiateur... Je pense qu'on est sur la bonne voie. A mon avis, un des 2 relais qui sélectionnent la vitesse est HS. Il faut les tester tous les 2. Surtout pas sur la carte, vous risquez de détruire quelque chose.
1/ Dessoudez les relais en les repérant
2/ Alimentez la bobine (les 2 soudures proches) avec 10-14V, le relais doit faire clac
3/ Testez le contact (les 2 autres soudures) quand le relais est activé. Normalement moins de 0.2 ohm. Si un des 2 relais est HS, bingo.
Si vous êtes pressé, mettez le relais bon à l'autre emplacement. Ne remontez pas celui qui est HS.
Si vous n'êtes pas pressé, achetez 2 relais et montez les. Et c'est reparti.
05 février 2025 à 19:15
Questions / Réponses Climatisation 34
Erreur L4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin
OK merci pour tous ces renseignements.
Si le ventilateur repart, est-ce qu'on abandonne la mesure sur Yellow red blue ?
Et s'il ne repart pas, est-ce que le moteur du ventilateur peut être mis en cause ?
Si le ventilateur repart, est-ce qu'on abandonne la mesure sur Yellow red blue ?
Et s'il ne repart pas, est-ce que le moteur du ventilateur peut être mis en cause ?
05 février 2025 à 19:31
Questions / Réponses Climatisation 35
Erreur L4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin
Oui on abandonne, car la surchauffe sera expliquée par la non-ventilation. Cela dit, les 3 mesures prennent 30 secondes, ce n'est pas l'amer à boire, comme disent ceux qui n'aiment pas la Suze.
Si le ventilo ne repart pas, peu de chances que ce soit lui stricto sensu, peut-être le condensateur à gauche sur "ma" photo, mais il y a 8 chances sur 10 que ce soit un relais. Pas mal de cas sur ce forum.
Un relais HS peut aussi se réparer, il faut l'ouvrir et passer les contacts au papier de verre très fin. Mais bon, faut connaître, et oser.
Si le ventilo ne repart pas, peu de chances que ce soit lui stricto sensu, peut-être le condensateur à gauche sur "ma" photo, mais il y a 8 chances sur 10 que ce soit un relais. Pas mal de cas sur ce forum.
Un relais HS peut aussi se réparer, il faut l'ouvrir et passer les contacts au papier de verre très fin. Mais bon, faut connaître, et oser.
06 février 2025 à 00:07
Questions / Réponses Climatisation 36
Erreur L4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin
Question bête mais si je change les 3 relais d'un coup, c'est une bonne idée tant qu'à faire ?
06 février 2025 à 16:46
Questions / Réponses Climatisation 37
Erreur L4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin
Pourquoi pas, mais pas les 3, uniquement ceux avec un X. L'autre est pour la vanne 4 voies, il est beaucoup moins sollicité.
07 février 2025 à 09:45
Questions / Réponses Climatisation 38
Erreur L4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin
Bonjour, voilà j'ai changé les 2 relais et le ventilateur est déjà en marche.
J'attends de voir si ça chauffe bien à l'intérieur et si ça dure surtout et je vous fais un retour !
Pour l'instant merci, un problème réglé.
J'attends de voir si ça chauffe bien à l'intérieur et si ça dure surtout et je vous fais un retour !
Pour l'instant merci, un problème réglé.
17 février 2025 à 17:52
Questions / Réponses Climatisation 39
Erreur L4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
17 février 2025 à 18:55
Questions / Réponses Climatisation 40
Erreur L4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin
Cela a fonctionné toute la nuit sans aucun problème.
Je vous remercie grandement.
Je vous remercie grandement.
18 février 2025 à 07:57
Questions / Réponses Climatisation 41
Erreur L4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin
Goude! Bont vent frais ou chaud, Dom.
18 février 2025 à 13:32
Questions / Réponses Climatisation 42
Erreur L4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin
Pour une autre erreur sur une carte mère identique, j'ouvre un autre topic ?
18 février 2025 à 14:08
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
- N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
- 2. Erreur J3 et J6 unité intérieure Daikin
- N°8685 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec une unité intérieure Daikin FTXS20D3VMW qui clignote avec erreur J3 (Malfunction of discharge pipe thermistor) et J6 (Malfunction of heat exchanger thermistor) avec la télécommande. Et...
- 3. Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E
- N°6450 : Bonjour. J'ai une climatisation Daikin 3MXS52E qui s'arrête avec un code erreur E7. Les techniciens me disent qu'il faut changer la carte électronique et le moteur du ventilateur. Cependant la climatisation redémarre de...
- 4. Bruit sur unité extérieure DAIKIN 5MX90E
- N°3151 : Bonjour. J'ai une unité extérieure DAIKIN 5MX90E Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid, par contre le moteur du ventilateur sur l'unité extérieure émet un sifflement gênant. Peut-on changer les...
- 5. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
- N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
- 6. Bruit aigu unité extérieure DAIKIN 4mxs 80 de Décembre 2011
- N°2313 : Bonjour, Mon unité extérieure DAIKIN 4 MXS80 fait un bruit assez fort, que l'on entend à 50 mètres, qui ressemble à celui d'une pompe d'épuisement. J'ai démonté la grille protégeant les pales du ventilateur, puis j'ai...
- 7. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 8. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 9. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
- N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
- 10. Climatiseur LG code erreur 05 unité extérieure FM25AH
- N°9501 : Bonjour. Je vous contacte car je possède un bloc clim 4 splits de la marque LG FM25AH depuis une dizaine d'années. La nuit dernière, le bloc clim s'est mis en défaut lors de son fonctionnement. J'ai remarqué le code erreur...
- 11. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
- N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...