Bonjour.
J'ai une climatisation de type split marque Riello avec le message d'erreur P4.
Après recherche sur ce forum et sur le net, il semble que c'est du côté de l'unité externe qu'il faut que je cherche.
Voila ce que je constate :
A la mise sous tension (prise secteur), l'unité interne affiche 88, puis s'éteint normalement.
Du côté de l'unité externe, l'alimentation AC bien présente
J'allume ma clim et demande une température de 21° par exemple, l'afficheur indique
la température de consigne puis quelques secondes plus tard, le fameux message P4.
Du côté de l'unité externe, l'alimentation AC est bien présente, mais rien ne tourne, ni compresseur, ni ventilateur.
J'ai bien quelques tensions DC (+5V, ....) sur la carte.
J'ai une question importante : Puisque c'est l'unité interne qui envoie l'information de démarrage à l'unité externe, quel est le type de signal utilisé (tension, format,...).
Ce que j'ai pu constaté c'est la présence d'un 4eme fil avec la phase, neutre, terre à l'entrée de l'unité externe. et le signal me semble bizarre, tension AC et DC pas stable.
De plus ce signal ne change pas entre clim ON et OFF.
Merci d'avance à ceux qui pourront éclairer ma lanterne.
J'ai une climatisation de type split marque Riello avec le message d'erreur P4.
Après recherche sur ce forum et sur le net, il semble que c'est du côté de l'unité externe qu'il faut que je cherche.
Voila ce que je constate :
A la mise sous tension (prise secteur), l'unité interne affiche 88, puis s'éteint normalement.
Du côté de l'unité externe, l'alimentation AC bien présente
J'allume ma clim et demande une température de 21° par exemple, l'afficheur indique
la température de consigne puis quelques secondes plus tard, le fameux message P4.
Du côté de l'unité externe, l'alimentation AC est bien présente, mais rien ne tourne, ni compresseur, ni ventilateur.
J'ai bien quelques tensions DC (+5V, ....) sur la carte.
J'ai une question importante : Puisque c'est l'unité interne qui envoie l'information de démarrage à l'unité externe, quel est le type de signal utilisé (tension, format,...).
Ce que j'ai pu constaté c'est la présence d'un 4eme fil avec la phase, neutre, terre à l'entrée de l'unité externe. et le signal me semble bizarre, tension AC et DC pas stable.
De plus ce signal ne change pas entre clim ON et OFF.

Merci d'avance à ceux qui pourront éclairer ma lanterne.
04 novembre 2023 à 20:54
Réponse 1 forum dépannage climatisation climatiseurs
Erreur P4 clim Riello et incomprehension signaux entrée sur UE
Bonjour.
Sur de nombreuses marques, la communication UE<->UI se fait par un signal de l'ordre de 200V vaguement similaire aux signaux fil pilote de chauffage (des alternances synchronisées avec signal de "phase" (donc 50Hz) présentes ou absentes, en + ou en -). Une alternance donne un bit dans le message envoyé, avec un multimètre vous allez donc mesurer des valeurs instables, il faut un oscilloscope pour inspecter le contenu.
Cela dit le contenu n'est généralement documenté nulle part.
Ce que vous pourrez voir c'est par exemple s'il n'y a absolument aucune alternance + ou aucune alternance -, ça signifie que l'une des unités (UI ou UE) n'envoie aucun message.
Cordialement.
Benoit
Sur de nombreuses marques, la communication UE<->UI se fait par un signal de l'ordre de 200V vaguement similaire aux signaux fil pilote de chauffage (des alternances synchronisées avec signal de "phase" (donc 50Hz) présentes ou absentes, en + ou en -). Une alternance donne un bit dans le message envoyé, avec un multimètre vous allez donc mesurer des valeurs instables, il faut un oscilloscope pour inspecter le contenu.
Cela dit le contenu n'est généralement documenté nulle part.
Ce que vous pourrez voir c'est par exemple s'il n'y a absolument aucune alternance + ou aucune alternance -, ça signifie que l'une des unités (UI ou UE) n'envoie aucun message.
Cordialement.
Benoit
05 novembre 2023 à 06:33
Réponse 2 forum dépannage climatisation climatiseurs
Erreur P4 clim Riello et incomprehension signaux entrée sur UE
Bonjour.
Merci beaucoup pour ces précisions.
Je me doutais que ce 4eme fil était dédié à la com entre les 2 unités.
Comme j'ai le code erreur P4, il semble que cela soit au niveau du compresseur.
Mais difficile d'avoir des schémas de la carte.
La datasheet du circuit mPower-1501/2 est inexistante, cela m'aurai aidé.
Je vais essayer de trouver une carte d'occasion pour faire la réparation.
A+
Merci beaucoup pour ces précisions.
Je me doutais que ce 4eme fil était dédié à la com entre les 2 unités.
Comme j'ai le code erreur P4, il semble que cela soit au niveau du compresseur.
Mais difficile d'avoir des schémas de la carte.
La datasheet du circuit mPower-1501/2 est inexistante, cela m'aurai aidé.
Je vais essayer de trouver une carte d'occasion pour faire la réparation.
A+
07 novembre 2023 à 03:08
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton
- N°4114 : Bonjour, Il y a quelques temps (exactement le 25/09/2008), un artisan nous a installé une climatisation bi-split (en plus de l'unité extérieure nous avons donc deux unités intérieures), tout fonctionnait bien, mais...
- 2. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
- N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
- 3. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
- N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
- 4. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 5. Erreur P4 unité intérieure clim réversible Carrera GW35
- N°3153 : Bonjour à tous... Merci de m’accueillir sur ce forum qui je sens... va m’être utile. J'ai acheté il y a 4-5 ans une clim réversible Carrera GW35 qui jusque là fonctionnait à merveille sans aucun entretien de ma part......
- 6. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 7. Erreur P1 UI et E5 sur UE climatiseur bi-Split Midea
- N°6348 : Bonjours à tous. Je suis face un bi-split qui souffre d'une erreur P1 à l'UI et E5 à l'extérieur. C'est un Midea type (voir image). Cet appareil démarrage un bon moment environ 2 à 3h et s'arrête pour afficher ces deux...
- 8. Panne clim AUX message E5
- N°2471 : Bonjour. Je pense que c'est suite à un orage que mon climatiseur AUX AS-H18A4 est tombé en panne. Les symptômes sont les suivants : Unité intérieure démarre quelques minutes puis E5. Unité extérieure ne démarre pas...
- 9. Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
- N°3399 : Bonjour. Je suis confronté à une panne qui semble classique lorsque l'on parcourt les différents sites ou forums. L'UI se met au bout de quelques minutes en mode erreur. Tout d'abord voyant "opération" fixe et voyant...
- 10. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite