Problème erreur S1 E01 clim Sanyo SAP cmr v3144eh
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
9916
Conseils Forum Dépannage Climatiseurs : Problème erreur S1 E01 clim Sanyo SAP cmr v3144eh
Bonjour.
Ma Clim clignote rouge en mode chauffage et vert en ventilation, donc pas de chauffage.
Sur l’unité extérieur code erreur les 4 diodes sont allumés, code erreur unité intérieure S1, dans une pièce et dans l’autre pièce E01.
C’est quoi la manipulation à faire.
Merci.
Ma Clim clignote rouge en mode chauffage et vert en ventilation, donc pas de chauffage.
Sur l’unité extérieur code erreur les 4 diodes sont allumés, code erreur unité intérieure S1, dans une pièce et dans l’autre pièce E01.
C’est quoi la manipulation à faire.
Merci.
13 janvier 2025 à 12:39
Questions / Réponses Climatisation 1
Problème erreur S1 E01 clim Sanyo SAP cmr v3144eh
Bonjour.
Voir la réponse 7036 cela pourrait vous aider, en complément d'info manque de gaz, appeler un frigoriste.
Voir la réponse 7036 cela pourrait vous aider, en complément d'info manque de gaz, appeler un frigoriste.
13 janvier 2025 à 18:33
Questions / Réponses Climatisation 2
Problème erreur S1 E01 clim Sanyo SAP cmr v3144eh
Merci pour votre réponse.
L'unité extérieure ne démarre pas, il y a un tic-tac toutes les 15 secondes après un silence, puis de nouveau un tic-tac. Apparemment, c'est le bruit des diodes qui s'allument sur mes 4 unités intérieures.
Elles clignotent en rouge en mode chaud et en vert en mode ventilation.
Êtes-vous sûr qu'il s'agit d'un manque de gaz ?
C'est étrange car je n'ai pas remarqué d'odeurs.
Elle a disjoncté au niveau du tableau compteur et depuis, plus rien ne fonctionne.
Il est compliqué de trouver un technicien frigoriste dans ma région.
L'unité extérieure ne démarre pas, il y a un tic-tac toutes les 15 secondes après un silence, puis de nouveau un tic-tac. Apparemment, c'est le bruit des diodes qui s'allument sur mes 4 unités intérieures.
Elles clignotent en rouge en mode chaud et en vert en mode ventilation.
Êtes-vous sûr qu'il s'agit d'un manque de gaz ?
C'est étrange car je n'ai pas remarqué d'odeurs.
Elle a disjoncté au niveau du tableau compteur et depuis, plus rien ne fonctionne.
Il est compliqué de trouver un technicien frigoriste dans ma région.
13 janvier 2025 à 19:44
Questions / Réponses Climatisation 3
Problème erreur S1 E01 clim Sanyo SAP cmr v3144eh
J'ai vu la réponse 7036.
Vous dites que cela peut être "une sonde de relevée de température qui est décalée".
Est-ce bien la sonde dans l'UI ?
Tout paraît normal.
C'est mon chauffage principal et actuellement il fait froid.
Vous dites que cela peut être "une sonde de relevée de température qui est décalée".
Est-ce bien la sonde dans l'UI ?
Tout paraît normal.
C'est mon chauffage principal et actuellement il fait froid.
13 janvier 2025 à 20:01
Questions / Réponses Climatisation 4
Problème erreur S1 E01 clim Sanyo SAP cmr v3144eh
Bonjour, c'était simplement un complément d'information par rapport aux réponses question 7036 il se pourrait qu'il y ai un manque de gaz (?) et vous ne sentirez rien à l'odeur.
Il se pourrait qu'une sonde d'une UI soit décalée. Erreur d'adressage.
Avez-vous essayé de couper le courant quelques minute et de le remettre ?
Il se pourrait qu'une sonde d'une UI soit décalée. Erreur d'adressage.
Avez-vous essayé de couper le courant quelques minute et de le remettre ?
14 janvier 2025 à 10:15
Questions / Réponses Climatisation 5
Problème erreur S1 E01 clim Sanyo SAP cmr v3144eh
Bonjour.
Sur la carte de l'UE, il y a un trou marqué "power lamp", dans lequel on doit voir une LED rouge allumée. Voyez-vous ce trou, et si oui, la LED est-elle allumée? Si elle s'allume brièvement à chaque clac, problème bénin d'alim basse tension, à priori.
Sur la carte de l'UE, il y a un trou marqué "power lamp", dans lequel on doit voir une LED rouge allumée. Voyez-vous ce trou, et si oui, la LED est-elle allumée? Si elle s'allume brièvement à chaque clac, problème bénin d'alim basse tension, à priori.
14 janvier 2025 à 11:16
Questions / Réponses Climatisation 6
Problème erreur S1 E01 clim Sanyo SAP cmr v3144eh
Bonjour.
Oui courant couper 5-10 minutes et toujours pareil.
Sur la carte de UE sur la carte il y a bien power lamp la led est allumée en permanence et les 4 leds erreur aussi.
Oui courant couper 5-10 minutes et toujours pareil.
Sur la carte de UE sur la carte il y a bien power lamp la led est allumée en permanence et les 4 leds erreur aussi.
14 janvier 2025 à 12:05
Questions / Réponses Climatisation 7
Problème erreur S1 E01 clim Sanyo SAP cmr v3144eh
En mode ventilation elle clignote vert et l'air froid sort, et mode chaud rien juste voyant rouge qui clignote.
14 janvier 2025 à 12:07
Questions / Réponses Climatisation 8
Problème erreur S1 E01 clim Sanyo SAP cmr v3144eh
Bonjour.
Au cas ou, attendre il s'agit peut être d'une tempo de démarrage, parfois c'est un peu long suivant les constructeurs (?)
Au cas ou, attendre il s'agit peut être d'une tempo de démarrage, parfois c'est un peu long suivant les constructeurs (?)
14 janvier 2025 à 15:02
Questions / Réponses Climatisation 9
Problème erreur S1 E01 clim Sanyo SAP cmr v3144eh
Bonjour PL.
L'UI est resté allumé pendant plusieurs minutes/heures et malheureusement elle ne démarre pas.
Je ne sais plus quoi faire comme test ou autre pour trouver le problème.
L'UI est resté allumé pendant plusieurs minutes/heures et malheureusement elle ne démarre pas.
Je ne sais plus quoi faire comme test ou autre pour trouver le problème.

14 janvier 2025 à 15:08
Questions / Réponses Climatisation 10
Problème erreur S1 E01 clim Sanyo SAP cmr v3144eh
Bonjour.
Avez-vous essayé le mode froid? S'il semble fonctionner (l'UE démarre), obtenez-vous de l'air glacial en sorties d'UI?
Vous dites avoir 4 UI. Il faut que les 4 soient en mode chaud, en haut vous ne parlez que de 2 (pièces).
Il se peut qu'une UI mette la pagaille dans toute l'installation. En coupant le jus entre chaque manip, déconnectez une UI, et faites un essai. Si pareil, coupez, reconnectez la et déconnectez en une autre. Donc 4 fois en tout...
Avez-vous essayé le mode froid? S'il semble fonctionner (l'UE démarre), obtenez-vous de l'air glacial en sorties d'UI?
Vous dites avoir 4 UI. Il faut que les 4 soient en mode chaud, en haut vous ne parlez que de 2 (pièces).
Il se peut qu'une UI mette la pagaille dans toute l'installation. En coupant le jus entre chaque manip, déconnectez une UI, et faites un essai. Si pareil, coupez, reconnectez la et déconnectez en une autre. Donc 4 fois en tout...
14 janvier 2025 à 17:16
Questions / Réponses Climatisation 11
Problème erreur S1 E01 clim Sanyo SAP cmr v3144eh
Oui en mode froid, l'air froid fonction mais voyant vert clignote et rien cote UE ,il y a 4 UI aucune fonctionne en mode chaud, comment déconnectez l’unité ?
14 janvier 2025 à 17:24
Questions / Réponses Climatisation 12
Problème erreur S1 E01 clim Sanyo SAP cmr v3144eh
Alors suite a votre réponse de couper une a une, toujours rien, quoi faire
par la suite.

14 janvier 2025 à 18:03
Questions / Réponses Climatisation 13
Problème erreur S1 E01 clim Sanyo SAP cmr v3144eh
J'ai fait les test en ayant déconnecté les ui une à une rien ne marche dans aucun cas depuis le début l'ue ne "bouge" (ventilateur qui ne tourne pas).
14 janvier 2025 à 18:21
Questions / Réponses Climatisation 14
Problème erreur S1 E01 clim Sanyo SAP cmr v3144eh
L'air NE PEUT PAS être glacial si "rien côté UE". L'air ambiant est brassé, mais n'est pas refroidi, il vous donne une impression de froid, c'est tout.
Pour déconnecter une UI, il faut intervenir sur le bornier sur le flanc droit de l'UE, après avoir enlevé une trappe verticale. Pour chaque câble qui part vers une UI, il faut au moins enlever le fil de communication, les autres fils sont le secteur : L (line ou phase) et N (neutral ou neutre). Vous pouvez enlever les 3 si vous préférez, mais la terre éventuelle peut rester connectée. Toute connexion ou déconnexion se fait courant coupé.
Pour déconnecter une UI, il faut intervenir sur le bornier sur le flanc droit de l'UE, après avoir enlevé une trappe verticale. Pour chaque câble qui part vers une UI, il faut au moins enlever le fil de communication, les autres fils sont le secteur : L (line ou phase) et N (neutral ou neutre). Vous pouvez enlever les 3 si vous préférez, mais la terre éventuelle peut rester connectée. Toute connexion ou déconnexion se fait courant coupé.
14 janvier 2025 à 19:13
Questions / Réponses Climatisation 15
Problème erreur S1 E01 clim Sanyo SAP cmr v3144eh
La déconnexion UI sur UE a été effectuée comme vous l'avez expliqué précédemment.
Cependant, le même problème persiste en mode froid et en mode chaud, avec des clignotements.

Je suis vraiment à bout.

Que dois-je faire de plus ?
Cependant, le même problème persiste en mode froid et en mode chaud, avec des clignotements.


Je suis vraiment à bout.


Que dois-je faire de plus ?
14 janvier 2025 à 22:02
Questions / Réponses Climatisation 16
Problème erreur S1 E01 clim Sanyo SAP cmr v3144eh
Bonjour.
J'ai retrouvé une vieille doc, où les codes sont explicités en français. Cela semble confirmer un problème sur une UI. Que donnent exactement les affichages des QUATRE UI?
A noter que dans une autre doc en anglais, la dernière ligne diffère : " Outdoor unit error. Detail of error message indicate on indoor LED". C'est dans un anglais plus qu'hésitant, chose courante chez les Asiatiques.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai retrouvé une vieille doc, où les codes sont explicités en français. Cela semble confirmer un problème sur une UI. Que donnent exactement les affichages des QUATRE UI?
A noter que dans une autre doc en anglais, la dernière ligne diffère : " Outdoor unit error. Detail of error message indicate on indoor LED". C'est dans un anglais plus qu'hésitant, chose courante chez les Asiatiques.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

15 janvier 2025 à 10:10
Questions / Réponses Climatisation 17
Problème erreur S1 E01 clim Sanyo SAP cmr v3144eh
Bonjour.
J'ai la doc aussi sur le UE, vu que les 4 diodes sont allumer la power lamp aussi code erreur UI aucune donne le même code le deux donne S04, 3éme E2 ET LA 4éme S01 ou E01 c'est comme elle veut.
J'ai la doc aussi sur le UE, vu que les 4 diodes sont allumer la power lamp aussi code erreur UI aucune donne le même code le deux donne S04, 3éme E2 ET LA 4éme S01 ou E01 c'est comme elle veut.
15 janvier 2025 à 11:15
Questions / Réponses Climatisation 18
Problème erreur S1 E01 clim Sanyo SAP cmr v3144eh
Bonjour.
Il y a trop de codes erreurs pour un problème, il doit y avoir un bug, là je me mélange les crayons...
Il y a trop de codes erreurs pour un problème, il doit y avoir un bug, là je me mélange les crayons...
15 janvier 2025 à 13:48
Questions / Réponses Climatisation 19
Problème erreur S1 E01 clim Sanyo SAP cmr v3144eh
C'est une clim neuve ?
15 janvier 2025 à 13:48
Questions / Réponses Climatisation 20
Problème erreur S1 E01 clim Sanyo SAP cmr v3144eh
Je suis d'accord avec vous trop c'est trop, non nous avant acheter la maison en 2012 avec les clim déjà installé, je sais pas quand l'ancien propriétaire a l'installer.
jusqu'à jamais de soucis avec mais c'est plus possible

jusqu'à jamais de soucis avec mais c'est plus possible



15 janvier 2025 à 13:58
Questions / Réponses Climatisation 21
Problème erreur S1 E01 clim Sanyo SAP cmr v3144eh
J'ai refait les testes avec télécommande dans le salon opération clignote, dans les deux chambre qui et clignote et dans la troisième chambre opération clignote elle s'éteint et timer fixe 
c'est a devenir chèvre voir pire.


15 janvier 2025 à 14:31
Questions / Réponses Climatisation 22
Problème erreur S1 E01 clim Sanyo SAP cmr v3144eh
Ouille...
S04 = klixon compresseur ou sonde refoulement (surchauffe compresseur ou gaz en sortie)
E2 = le module qui pilote le compresseur est le siège d'une surintensité.
Vous nous avez fait des cachotteries en ne donnant pas ces 2 codes dès le début...
Si l'UE fait un clac tous les 15 secondes, c'est probablement parce que le compresseur veut démarrer, mais que cela s'accompagne d'une surintensité qui fait décoller un relais.
Avez-vous un multimètre et savez-vous vous en servir?
S04 = klixon compresseur ou sonde refoulement (surchauffe compresseur ou gaz en sortie)
E2 = le module qui pilote le compresseur est le siège d'une surintensité.
Vous nous avez fait des cachotteries en ne donnant pas ces 2 codes dès le début...
Si l'UE fait un clac tous les 15 secondes, c'est probablement parce que le compresseur veut démarrer, mais que cela s'accompagne d'une surintensité qui fait décoller un relais.
Avez-vous un multimètre et savez-vous vous en servir?
15 janvier 2025 à 15:16
Questions / Réponses Climatisation 23
Problème erreur S1 E01 clim Sanyo SAP cmr v3144eh
Bonjour, mon s'affiche pas.
J'ai fait un nouveau test dans le salon où l'opération clignote, ainsi que dans les deux chambres où c'est calme et ça clignote, et dans la troisième chambre où l'opération clignote s'éteint et le timer reste fixe.
Cependant, dimanche et lundi, le code erreur était différent.
Nous avons acheté la maison en 2012 avec les climatisations déjà installées.
Pour moi, le tic-tac vient de la carte, mais ce n'est pas mon domaine.
J'ai fait un nouveau test dans le salon où l'opération clignote, ainsi que dans les deux chambres où c'est calme et ça clignote, et dans la troisième chambre où l'opération clignote s'éteint et le timer reste fixe.
Cependant, dimanche et lundi, le code erreur était différent.
Nous avons acheté la maison en 2012 avec les climatisations déjà installées.
Pour moi, le tic-tac vient de la carte, mais ce n'est pas mon domaine.
15 janvier 2025 à 15:29
Questions / Réponses Climatisation 24
Problème erreur S1 E01 clim Sanyo SAP cmr v3144eh
Voila la photo de la carte UE
Oui pour multimètre mais comme faire ?
En plus mon fils est repartie chez lui je suis toute seule

Oui pour multimètre mais comme faire ?
En plus mon fils est repartie chez lui je suis toute seule


15 janvier 2025 à 15:38
Questions / Réponses Climatisation 25
Problème erreur S1 E01 clim Sanyo SAP cmr v3144eh
Bonjour.
Nous n'avons pas reçu la photo que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous la faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Nous n'avons pas reçu la photo que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous la faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
15 janvier 2025 à 15:45
Questions / Réponses Climatisation 27
Problème erreur S1 E01 clim Sanyo SAP cmr v3144eh
Alors un 1er test à faire, en 2 versions, la sérieuse et la très rapide.
Pour les 2 versions, travailler avec le jus coupé depuis le plus longtemps possible. S'assurer qu'il n'y a plus de tension continue résiduelle entre + et -, qu'on retrouve sur les gros condensateurs à gauche. Le gros fil noir passe sur les 2 soudures d'un de ces condos.
Sérieuse : déconnecter les 3 fils bleu/blanc/rouge à leur arrivée sur le compresseur, et bien repérer lequel arrive sur quelle cosse. Puis chercher un court-circuit entre +A (+ et A), +B, +C, -A, -B et -C.
Très rapide : si on ne déconnecte pas le compresseur, alors A/B/C sont en quasi court-circuit. Dans ce cas, chercher un CtCt entre +A et -A.
Si l'une des méthodes donne un CtCt, alors l'IPM est mort (le circuit juste à côté, maintenu par 2 vis).
Pour les 2 versions, travailler avec le jus coupé depuis le plus longtemps possible. S'assurer qu'il n'y a plus de tension continue résiduelle entre + et -, qu'on retrouve sur les gros condensateurs à gauche. Le gros fil noir passe sur les 2 soudures d'un de ces condos.
Sérieuse : déconnecter les 3 fils bleu/blanc/rouge à leur arrivée sur le compresseur, et bien repérer lequel arrive sur quelle cosse. Puis chercher un court-circuit entre +A (+ et A), +B, +C, -A, -B et -C.
Très rapide : si on ne déconnecte pas le compresseur, alors A/B/C sont en quasi court-circuit. Dans ce cas, chercher un CtCt entre +A et -A.
Si l'une des méthodes donne un CtCt, alors l'IPM est mort (le circuit juste à côté, maintenu par 2 vis).
15 janvier 2025 à 18:41
Questions / Réponses Climatisation 29
Problème erreur S1 E01 clim Sanyo SAP cmr v3144eh
Bonjour,
Opération rouge clignotant sur les UI indique qu'il y a un défaut quand la machine a été lancée en mode chaud.
Si les 4 LED sont allumées sur le groupe extérieur c'est qu'il faut aller vérifier le code sur l'unité intérieure.
Pour effectuer une recherche sur l'unité intérieure cela dépend de la génération.
Avez-vous les références des unités intérieures ?
Pour information : La plupart des pièces Sanyo ne se font plus.
Cordialement
Panapieces.com
Opération rouge clignotant sur les UI indique qu'il y a un défaut quand la machine a été lancée en mode chaud.
Si les 4 LED sont allumées sur le groupe extérieur c'est qu'il faut aller vérifier le code sur l'unité intérieure.
Pour effectuer une recherche sur l'unité intérieure cela dépend de la génération.
Avez-vous les références des unités intérieures ?
Pour information : La plupart des pièces Sanyo ne se font plus.
Cordialement
Panapieces.com
15 janvier 2025 à 23:26
Questions / Réponses Climatisation 30
Problème erreur S1 E01 clim Sanyo SAP cmr v3144eh
Bonjour Dom.
Alors la je sais pas vraiment commet faire ni moi ni mon voisin, le ctct c'est court-circuit ?
il faut faire la mesure sur ohmique ?
Alors la je sais pas vraiment commet faire ni moi ni mon voisin, le ctct c'est court-circuit ?
il faut faire la mesure sur ohmique ?
16 janvier 2025 à 14:03
Questions / Réponses Climatisation 31
Problème erreur S1 E01 clim Sanyo SAP cmr v3144eh
Bonjour.
Il est clair que si on veut tenter un dépannage ou au moins un diagnostic, il faut avoir quelques notions.
CtCt = court-circuit, bien sûr. A tester en calibre 200 ohms (si on lit quelques ohms voire 0 c'est la raison de la panne), ou alors en mode "test de diode / bippeur", mode qui fait bipper quand on relie ensemble les pointes de touche. Si ça bippe, panne trouvée.
Il est clair que si on veut tenter un dépannage ou au moins un diagnostic, il faut avoir quelques notions.
CtCt = court-circuit, bien sûr. A tester en calibre 200 ohms (si on lit quelques ohms voire 0 c'est la raison de la panne), ou alors en mode "test de diode / bippeur", mode qui fait bipper quand on relie ensemble les pointes de touche. Si ça bippe, panne trouvée.
16 janvier 2025 à 16:20
Questions / Réponses Climatisation 33
Problème erreur S1 E01 clim Sanyo SAP cmr v3144eh
Bonjour.
Diable, vous avez là un appareil "vintage", non numérique. Vous avez bien fait d'en faire un photo.
Quand on teste des valeurs de résistances faibles, alors il faut se mettre sur la position la plus adaptée. Tel qu'il est réglé sur la photo, et si vous lisez 0.2 (donc aiguille entre 0.5 et 0, très à droite), alors l'indication est 0.2 x 100 x 1000 = 20000 ohms, ce qui n'est pas du tout un court-circuit. Il faut refaire les mesures en tournant le bouton de 2 crans à droite, donc sur 50 ohms. Si l'aiguille bouge très peu, alors mettez le en position "x1" verte, et l'indication sera en kilohmx. Une indication 0.2 signifiera 200 ohms dans ce cas.
Diable, vous avez là un appareil "vintage", non numérique. Vous avez bien fait d'en faire un photo.
Quand on teste des valeurs de résistances faibles, alors il faut se mettre sur la position la plus adaptée. Tel qu'il est réglé sur la photo, et si vous lisez 0.2 (donc aiguille entre 0.5 et 0, très à droite), alors l'indication est 0.2 x 100 x 1000 = 20000 ohms, ce qui n'est pas du tout un court-circuit. Il faut refaire les mesures en tournant le bouton de 2 crans à droite, donc sur 50 ohms. Si l'aiguille bouge très peu, alors mettez le en position "x1" verte, et l'indication sera en kilohmx. Une indication 0.2 signifiera 200 ohms dans ce cas.
17 janvier 2025 à 10:58
Questions / Réponses Climatisation 34
Problème erreur S1 E01 clim Sanyo SAP cmr v3144eh
Bonjour Dom.
Merci pour la réponse je vais tester de nouveau, (nous avant fait le test avec numérique mais les valeur pas stable, donc système D) et je vous tien au jus.
Merci pour la réponse je vais tester de nouveau, (nous avant fait le test avec numérique mais les valeur pas stable, donc système D) et je vous tien au jus.
17 janvier 2025 à 12:10
Questions / Réponses Climatisation 36
Problème erreur S1 E01 clim Sanyo SAP cmr v3144eh
Vous auriez pu faire la photo avec l'écran visible... Cet appareil est à changement de gamme automatique, du coup je ne sais pas si ce sont des ohms ou des milliers d'ohms... Parce que sur ce genre d'appareil, l'afficheur indique l'unité. Désolé, pour faire un bon diagnostic, il faut raisonner sur des mesures sures.
Du coup faites aussi la mesure entre + et -. Parce qu'on dirait bien que vous avez un court-circuit entre + et -. Si la mesure est évolutive, attendez qu'elle se soit stabilisée.
Du coup faites aussi la mesure entre + et -. Parce qu'on dirait bien que vous avez un court-circuit entre + et -. Si la mesure est évolutive, attendez qu'elle se soit stabilisée.
17 janvier 2025 à 16:20
Questions / Réponses Climatisation 38
Problème erreur S1 E01 clim Sanyo SAP cmr v3144eh
Bon, je crois voir les 2 lettres K et Oméga en bas à droite de l'afficheur, donc l'unité est le kOhm (millier d'ohms) et on n'est pas du tout sur un CtCt. Vous dites lire 8.85, sur la photo on ne voit pas le point, mais qu'il y ait ou non le point, pas de CtCt.
Sanyo fait partie de ces marques qui ne donnent pas leurs schémas détaillés, donc je suis assez mal armé pour identifier un problème autre qu'un problème basique...
Le code erreur surintensité pouvait s'expliquer par un CtCt là où je vous ai fait tester, mais vos mesures ne le confirment pas. Il reste hélas l'hypothèse d'un compresseur bloqué, ce qui expliquerait la surintensité, mais j'avoue ne pas en être sûr. Je pense être arrivé au bout de l'aide que je peux vous apporter.. :-(
Sanyo fait partie de ces marques qui ne donnent pas leurs schémas détaillés, donc je suis assez mal armé pour identifier un problème autre qu'un problème basique...
Le code erreur surintensité pouvait s'expliquer par un CtCt là où je vous ai fait tester, mais vos mesures ne le confirment pas. Il reste hélas l'hypothèse d'un compresseur bloqué, ce qui expliquerait la surintensité, mais j'avoue ne pas en être sûr. Je pense être arrivé au bout de l'aide que je peux vous apporter.. :-(
17 janvier 2025 à 23:57
Questions / Réponses Climatisation 39
Problème erreur S1 E01 clim Sanyo SAP cmr v3144eh
Bonsoir Dom.
Oui il y a bien lettres K et Oméga en bas à droite de l'afficheur, je vais essayer de trouver un autre multimètre dans mon bazar on sais jamais, un nouveau test pour être sûr.
Si non vous m’avez déjà bien dépanné dès le départ, j’ai vu notamment sur le forum que vous avez vous avez dépanné énormément les personnes et rien que pour ça merci pour eux.
Vous êtes un dieu des Clim

Oui il y a bien lettres K et Oméga en bas à droite de l'afficheur, je vais essayer de trouver un autre multimètre dans mon bazar on sais jamais, un nouveau test pour être sûr.
Si non vous m’avez déjà bien dépanné dès le départ, j’ai vu notamment sur le forum que vous avez vous avez dépanné énormément les personnes et rien que pour ça merci pour eux.
Vous êtes un dieu des Clim


18 janvier 2025 à 01:52
Questions / Réponses Climatisation 40
Problème erreur S1 E01 clim Sanyo SAP cmr v3144eh
Un petit test très simple à faire, tout de même. Photo de la réponse 28. Testez les résistances entre A et B, A et C, et B et C. Les 3 valeurs sont de l'ordre de 1 ohm, et doivent être identiques à 0.1 ohm près. Soignez les contacts pour ne pas interférer avec les mesures (mesures 2 ou 3 fois chaque, et retenez la valeur la plus faible). L'unité affichée doit être l'ohm, pas le kOhm.
Si une des valeurs se distingue des autres (de 0.3 ohm, par ex), alors le compresseur est HS.
Si une des valeurs se distingue des autres (de 0.3 ohm, par ex), alors le compresseur est HS.
18 janvier 2025 à 08:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Erreur E01 PAC Airpac Winverter
- N°5974 : Bonsoir, Je fais appel à des experts. J'ai ma PAC ce soir qui m'indique E01 en message d'erreur. C'est une Winverter air / eau sur un plancher chauffant. J'ai coupé électriquement la PAC et redémarré mais pas de...
- 2. Panne carte climatiseur Sanyo SAP-CMRV1426EH
- N°2291 : Bonsoir, Je suis venu sur ce forum sur les conseils d'une amie parce que j'ai une panne sur mon climatiseur. Alors je me permets de décrire mon défaut : Ma cassette intérieure se met en défaut (voyant rouge allumé). Mon...
- 3. Problème clim Sanyo SAP-CMRV2446EH voyant opération clignote
- N°3156 : Bonjour à tous, Je me présente Emmanuel de Montpellier, je ne suis ni électricien, et encore moins électronicien, mais je suis touche à tout, débrouillard, et j'aime solutionner les problèmes par moi-même. J'ai...
- 4. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 5. Où est le fusible sur une unité extérieure Sanyo SAP-CMRV3144EH ?
- N°3592 : Hello J'ai une PAC Sanyo. L'unité extérieure SAP-CMRV3144EH est en panne. Avant de faire venir un dépanneur, je souhaite faire quelques vérifications de base. J'ai lu dans le service manuel qu'il y avait un fusible. Mais je...
- 6. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
- N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
- 7. PAC Sanyo code erreur E01
- N°5837 : Bonjour. J'ai une pompe à chaleur Sanyo DC inverter à la remise en marche elle affiche le code erreur E01. Le circulateur a l'air OK par contre j'aurai bien voulu vérifier le filtre mais je ne sais pas où il est ? A quoi...
- 8. Panne clim Sanyo sap-cmrv1934eh
- N°5844 : Bonjour à tous. J'étais installateur froid et maintenant à la retraite, mais je ne connais pas trop les manips sur Sanyo. C'est une clim que j'ai installée voilà six ans en occasion. Installation : 1 UE sap-cmrv1934eh + 2...
- 9. Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt
- N°2521 : Bonjour, Je vais encore poser des questions sur une clim Sanyo mais je cherche la réponse à ma panne encore une autre qui ne ressemble pas aux autres pannes (IGBT). Matériel : SAP-CMRV3146EH + 3 SAP-KMRV74/76EH +...
- 10. Climatiseur Sanyo SAP-CRV9AEH code erreur E4 sur unité intérieure
- N°2915 : Bonjour. J'ai un climatiseur Sanyo SAP-CRV9AEH (avec du réfrigérant R410A) réversible qui ne veut plus fonctionner correctement. Suite à mon déménagement j'ai démonté le climatiseur, lequel j'ai monté moi-même il y a...
- 11. Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne
- N°4289 : Bonjour à tous, Il y a 6 mois ma PAC Air/Eau airpac Ophely 364 (badgée Multibeton) s’était retrouvée en panne suite à une coupure de courant pour installer une porte de garage motorisée. Le défaut était la perte de...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite