Fusible qui fond UI Daikin FVXS25BAVMB
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
9043
Question Forum Dépannage Climatisation : Fusible qui fond UI Daikin FVXS25BAVMB
Bonjour.
Ma console Daikin FVXS25BAVMB présente un défaut qui fait fondre le fusible sur la carte de contrôle.
Après changement dudit fusible, rebelote.
C'est suite à une manip en remettant en position le connecteur d'un des moteurs ventilo, sous tension,Eh oui !
Une légère fumée s'est dégagée mais la carte ne montre pas de détérioration (marque de brulure) visible.
Un très faible odeur de cramé seulement.
J'ai lu sur le forum qu'il s'agirait des enroulements du moteur continu BT qui auraient fondu suite à la manip sous tension.
J'ai pu lire aussi que la carte aurait pu souffrir elle aussi.
Y a t-il moyen de vérifier lequel des 2 est défectueux, histoire de ne faire qu'une seule dépense ; ou bien les 2 ?
Cordialement.
Ma console Daikin FVXS25BAVMB présente un défaut qui fait fondre le fusible sur la carte de contrôle.
Après changement dudit fusible, rebelote.
C'est suite à une manip en remettant en position le connecteur d'un des moteurs ventilo, sous tension,Eh oui !
Une légère fumée s'est dégagée mais la carte ne montre pas de détérioration (marque de brulure) visible.
Un très faible odeur de cramé seulement.
J'ai lu sur le forum qu'il s'agirait des enroulements du moteur continu BT qui auraient fondu suite à la manip sous tension.
J'ai pu lire aussi que la carte aurait pu souffrir elle aussi.
Y a t-il moyen de vérifier lequel des 2 est défectueux, histoire de ne faire qu'une seule dépense ; ou bien les 2 ?
Cordialement.
06 novembre 2023 à 21:20
Réponse 1 dépannage climatisation climatiseurs
Fusible qui fond UI Daikin FVXS25BAVMB
Bonjour.
En aucun cas les enroulements ne fondent!! Dans un tel moteur à HT continue, vous avez du 340V continu qui arrive dessus, et aussi du 15V continu. Parce qu'il y a une carte électronique à l'intérieur, la régulation de vitesse fonctionne en 15V, et l'excitation des enroulements en triphasé 340V (en fait des impulsions de 340V).
Quand vous enlevez le connecteur, il se peut que le 0V de la HT se déconnecte avant la HT ; dans ce cas, la HT va vouloir rejoindre un 0V de remplacement, et elle va le trouver dans les circuits basse tension, qui vont donc claquer. Dans votre moteur HS, il y a donc un chemin désormais direct et permanent entre la HT et le 0V, raison du claquage répétitif du fusible.
Quand la basse tension dans le moteur reçoit une telle décharge, il est envisageable que la carte de l'UE ait subi aussi des dommages, mais ce n'est pas obligé. Il faudrait vérifier les composants qui interfacent avec le moteur. Et la ligne 15V, qui a pu, elle aussi, se prendre une pêche mortelle...
Donc moteur à changer, à coup sûr. Pour ce qui est de la carte... à voir.
En aucun cas les enroulements ne fondent!! Dans un tel moteur à HT continue, vous avez du 340V continu qui arrive dessus, et aussi du 15V continu. Parce qu'il y a une carte électronique à l'intérieur, la régulation de vitesse fonctionne en 15V, et l'excitation des enroulements en triphasé 340V (en fait des impulsions de 340V).
Quand vous enlevez le connecteur, il se peut que le 0V de la HT se déconnecte avant la HT ; dans ce cas, la HT va vouloir rejoindre un 0V de remplacement, et elle va le trouver dans les circuits basse tension, qui vont donc claquer. Dans votre moteur HS, il y a donc un chemin désormais direct et permanent entre la HT et le 0V, raison du claquage répétitif du fusible.
Quand la basse tension dans le moteur reçoit une telle décharge, il est envisageable que la carte de l'UE ait subi aussi des dommages, mais ce n'est pas obligé. Il faudrait vérifier les composants qui interfacent avec le moteur. Et la ligne 15V, qui a pu, elle aussi, se prendre une pêche mortelle...
Donc moteur à changer, à coup sûr. Pour ce qui est de la carte... à voir.
07 novembre 2023 à 09:58
Réponse 2 dépannage climatisation climatiseurs
Fusible qui fond UI Daikin FVXS25BAVMB
Bonjour, et merci pour cette réponse rapide.
Je n'ai pas précisé auparavant mais mon installation est un multi Split 4MXS68BVMB (pour l'UE) montée avec 3 Split (2 en muraux et la console-qui présente la panne)
Lorsque vous dites :
"Quand la basse tension dans le moteur reçoit une telle décharge, il est envisageable que la carte de l'UE ait subi aussi des dommages..."
Le fait que les 2 splits muraux fonctionnent parfaitement peut-il écarter la suspicion de dommages sur la carte de l'UE ?
Quant à la carte de contrôle, la petite fumée et l'odeur de cramé sont à mon avis symptomatiques.
Monter un moteur neuf sur la carte de contrôle défectueuse peut-il détériorer à nouveau le moteur ?
Il me semble l'avoir lu sur le forum : Fusible qui grille carte UI Daikin FTXS35G2V1B
Cordialement.
Je n'ai pas précisé auparavant mais mon installation est un multi Split 4MXS68BVMB (pour l'UE) montée avec 3 Split (2 en muraux et la console-qui présente la panne)
Lorsque vous dites :
"Quand la basse tension dans le moteur reçoit une telle décharge, il est envisageable que la carte de l'UE ait subi aussi des dommages..."
Le fait que les 2 splits muraux fonctionnent parfaitement peut-il écarter la suspicion de dommages sur la carte de l'UE ?
Quant à la carte de contrôle, la petite fumée et l'odeur de cramé sont à mon avis symptomatiques.
Monter un moteur neuf sur la carte de contrôle défectueuse peut-il détériorer à nouveau le moteur ?
Il me semble l'avoir lu sur le forum : Fusible qui grille carte UI Daikin FTXS35G2V1B
Cordialement.
07 novembre 2023 à 10:32
Réponse 3 dépannage climatisation climatiseurs
Fusible qui fond UI Daikin FVXS25BAVMB
Oups, je voulais dire (évidemment) "sur la carte de l'UI".
Mettre un moteur neuf sur une carte endommagée ne doit en principe pas l'abîmer. Mais l'inverse est courant : un moteur en court-circuit va souvent abîmer une carte neuve. Si vous avez les moyens, changez les 2, sinon ben c'est une prise de risque.
Mettre un moteur neuf sur une carte endommagée ne doit en principe pas l'abîmer. Mais l'inverse est courant : un moteur en court-circuit va souvent abîmer une carte neuve. Si vous avez les moyens, changez les 2, sinon ben c'est une prise de risque.
07 novembre 2023 à 18:28
Réponse 4 dépannage climatisation climatiseurs
Fusible qui fond UI Daikin FVXS25BAVMB
Bonjour.
J'ai une autre interrogation.
Le moteur/ventilo du bas du Split (console avec 2 moteurs/ventilo) présente lui aussi un défaut.
Au démarrage les volets s'ouvrent et ferment puis le Split se met en panne sans démarrage du moteur bas.
Ce qui est à l'origine de mon intervention désastreuse car fait sous tension et panne moteur haut (voir plus haut).
Après changement du moteur haut et de la carte de contrôle, si je laisse "en l'air" le connecteur du moteur bas, le split se mettra-t-il en sécurité/panne ?
Cordialement.
J'ai une autre interrogation.
Le moteur/ventilo du bas du Split (console avec 2 moteurs/ventilo) présente lui aussi un défaut.
Au démarrage les volets s'ouvrent et ferment puis le Split se met en panne sans démarrage du moteur bas.
Ce qui est à l'origine de mon intervention désastreuse car fait sous tension et panne moteur haut (voir plus haut).
Après changement du moteur haut et de la carte de contrôle, si je laisse "en l'air" le connecteur du moteur bas, le split se mettra-t-il en sécurité/panne ?
Cordialement.
09 novembre 2023 à 10:42
Réponse 5 dépannage climatisation climatiseurs
Fusible qui fond UI Daikin FVXS25BAVMB
Ces moteurs ont un retour tachymétrique pour la carte, autrement dit ils la renseignent sur la vitesse de rotation (une impulsion par tour). Si la carte demande une certaine vitesse de rotation et qu'elle ne reçoit pas d'impulsions en retour, elle va s'en apercevoir et donner un code erreur.
09 novembre 2023 à 14:32
Réponse 6 dépannage climatisation climatiseurs
Fusible qui fond UI Daikin FVXS25BAVMB
Ok. Le split est doté d'un micro-switch bistable permettant de mettre on/off le moteur bas.
En position OFF cela ne devrait pas nuire à la bonne marche du Split (avec moteur haut seul en fonction).
J'attends la livraison du moteur haut et de la carte de contrôle neufs.
Merci beaucoup pour votre aide et conseils éclairés.
Je reviendrai vers vous si besoin.
Cordialement.
En position OFF cela ne devrait pas nuire à la bonne marche du Split (avec moteur haut seul en fonction).
J'attends la livraison du moteur haut et de la carte de contrôle neufs.
Merci beaucoup pour votre aide et conseils éclairés.
Je reviendrai vers vous si besoin.
Cordialement.
09 novembre 2023 à 16:43
Réponse 7 dépannage climatisation climatiseurs
Fusible qui fond UI Daikin FVXS25BAVMB
Bonjour.
Moteur et carte de contrôle neufs de l'UI livrés et changés.
Fonctionnent comme au premier jour.
Nota : un bon nettoyage du ventilo avec graissage de l'axe côté palier assurent un silence de fonctionnement remarquable (en plus des roulements neufs du moteur neuf).
Espérons que le groupe extérieur dure encore un bon moment.
Encore merci à Dom-Aom pour ses conseils éclairés.
P.S : Si il existe un (des) sites où on peut commander des pièces détachées à des prix intéressants, je suis preneur.
Cordialement.
Moteur et carte de contrôle neufs de l'UI livrés et changés.
Fonctionnent comme au premier jour.
Nota : un bon nettoyage du ventilo avec graissage de l'axe côté palier assurent un silence de fonctionnement remarquable (en plus des roulements neufs du moteur neuf).
Espérons que le groupe extérieur dure encore un bon moment.
Encore merci à Dom-Aom pour ses conseils éclairés.
P.S : Si il existe un (des) sites où on peut commander des pièces détachées à des prix intéressants, je suis preneur.
Cordialement.
24 novembre 2023 à 12:35
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Fusible qui grille carte UI Daikin FTXS35G2V1B
- N°6630 : Bonjour. Voilà mon souci. J'ai 2 splits FTXS35G2V1B. L'un des deux ne fonctionne plus. Plus de voyant. J'ai donc vérifié le fusible et il s'avère qu'il a grillé. J'ai donc acheté un nouveau et changé et vérifié...
- 2. Fusible et varistor grillé sur UI Daikin FLXS50BVMB
- N°9318 : Bonjour. Sur l'une des trois UI (le modèle FLXS50BVMB Daikin installé verticalement, en bas de mur), plus de réponse à la télécommande et au bouton de façade. Après avoir ouvert, je constate : Fusible FU1 T3.15A...
- 3. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 4. Pompe à chaleur Daikin tourne à fond puis s'arrête
- N°8568 : Bonjour, Mon installation est récente (février 2023) une pompe à chaleur AIR/AIR Daikin 5MXM90 avec 5 splits. Je me demande si elle fonctionne correctement car elle tourne à fond quelques minutes puis se coupe, redémarre...
- 5. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 6. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
- N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
- 7. Recherche de panne fusible F1U qui grille
- N°6992 : Bonjour. Je suis l'heureux propriétaire (enfin pas aujourd'hui !) d'une pompe à chaleur gainable Daikin. UE : RZQ100B9V3B1 année 2006 UI : FBQ100B8V3B année 2006 Boitier de commande : BRC1D52 Il y a quelques semaines...
- 8. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
- N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
- 9. Clim Daikin fusible qui disjoncte
- N°4465 : Bonjour. Depuis ce matin j'ai ma clim Daikin qui fait disjoncter la protection, ce qui est bizarre c'est que ça disjoncte seulement au bout de 15 à 20 secondes après le ré-enclenchement du disjoncteur. Une idée de quoi ça...
- 10. Clim Daikin 1 split sur 3 fait du froid
- N°2021 : Bonjour à tous, Notre Clim Daikin ne fonctionne plus correctement. Déjà l'an passé seul 1 split sur 3 faisait du froid et ce qui est bizarre c'est le split le plus éloigné qui fonctionnait. Il se trouve que j'ai...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite