Conseils Dépannage Climatisation : Panne climatiseur led 301 clignote 1 fois Hitachi rac-50wxa

vivi83
Membre inscrit
vivi83
12 messages
Bonjour à tous.

Depuis quelque temps, j'ai remarqué que ma climatisation Hitachi s'arrête de fonctionner avec 4 clignotements sur l'UI.
J'ai vérifié sur l'UE et il y a 1 clignotement sur la LED 301.

Matériel :
UE : RAC-50WXA
UI : RAK-50PXA

Le défaut sur l'UE semble correspondre au PWB.
Pour information, j'ai coupé le courant de la climatisation et après un reboot, elle repart pendant quelques heures avant de se couper à nouveau.
Pouvez-vous me guider sur cette panne ?

Merci à vous par avance.
02 janvier 2025 à 09:54
Questions / Réponses Climatisation 1

Panne climatiseur led 301 clignote 1 fois Hitachi rac-50wxa

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour, et bonne année à tous.

PWB carte inverter et de régulation de votre UE, cela annonce un remplacement de cette carte ou au mieux réparation.
02 janvier 2025 à 10:51
Questions / Réponses Climatisation 2

Panne climatiseur led 301 clignote 1 fois Hitachi rac-50wxa

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Re, il me revient en mémoire qu'il m'est arrivé de remplacer les sondes de l'UE et plus de problème sur une autre marque.
02 janvier 2025 à 10:53
Questions / Réponses Climatisation 3

Panne climatiseur led 301 clignote 1 fois Hitachi rac-50wxa

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Le bouquin de cette clim (en fait du 50WXB) est écrit dans un anglais exécrable. A tout hasard, suivant ce que j'ai pu lire, vérifiez la propreté des filtres de l'unité intérieure ; s'ils sont sales, cela pourrait induire un comportement anormal de l'ensemble.
02 janvier 2025 à 10:55
Questions / Réponses Climatisation 4

Panne climatiseur led 301 clignote 1 fois Hitachi rac-50wxa

vivi83
Membre inscrit
vivi83
12 messages
Merci pour vos réponses ! Et bonne année à vous aussi.

J'ai pas mal vadrouillé sur le forum avant de vous solliciter sur le sujet. Ce soir en rentrant, j'ai ouvert l'UE et je me suis rendu compte qu'un picage avait été fait sur l'alimentation par mon maçon pour alimenter ma cuisine extérieure... Directement sur l'arrivée de la climatisation.

La clim était à ce moment-là en panne, j'entendais un relais qui claquait et se décollait directement. Le bruit changeait par moment quand je remuais les fils qui alimentent le bloc et elle s'est mise à marcher.

J'ai donc supprimé ce branchement pirate ! Je doute que ma panne provienne de là, mais bon.

PL : Qu'appelez-vous la carte inverter et régulation ? J'ai vu l'éclaté de l'appareil. Je me suis procuré le manuel sur internet et j'ai lu sur la procédure de diagnostic que cela pouvait venir des sondes également, mais je n'ai pas vu où elles se trouvent.
Dom-Aom: J'ai nettoyé l'UE et l'UI, tout est vraiment propre.

Merci pour vos réponses. Ma femme a très froid lol

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
doublon 786999 vue eclateimg 4034img 4035

02 janvier 2025 à 19:00
Questions / Réponses Climatisation 5

Panne climatiseur led 301 clignote 1 fois Hitachi rac-50wxa

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Au centre de la carte, vous avez manifestement des composants qui ont bien chauffé : une résistance verte et ce qui ressemble à une diode zener. Vérifiez que les soudures de la zener n'ont pas lâché à cause de la chaleur, ce qui générerait un contact intermittent. Vérifiez aussi les soudures de la pièce montée sur radiateur... et toutes les autres pendant que vous y êtes, entre autres celles des 2 bobines de cuivre de la carte.

"et elle s'est mise à marcher.", vous voulez dire qu'elle a commencé à faire du chaud? Du coup Mme n'a plus froid?... :-)
02 janvier 2025 à 19:53
Questions / Réponses Climatisation 6

Panne climatiseur led 301 clignote 1 fois Hitachi rac-50wxa

vivi83
Membre inscrit
vivi83
12 messages
OK je vais déposé ca demain soir pour contrôler ce Week-end oui elle fonctionne bien quand je reboot mais elle ce coupe au moment ou la température atteins la consigne.
Ensuite elle ne redémarre plus et ce met en erreur

Et oui madame a chaud quelques heures biggrin
02 janvier 2025 à 23:36
Questions / Réponses Climatisation 7

Panne climatiseur led 301 clignote 1 fois Hitachi rac-50wxa

vivi83
Membre inscrit
vivi83
12 messages
Bonjour.

Bon comme j'avais prévue la clim a coupé dans la nuit avec le même défaut.

Ce matin j'ai regardé rapidement sur le schéma le composant qui est noir est la diode ZD 902 je ne suis pas du tout calé en électronique je vais la contrôlé au multimètre ce soir, mais elle peut avoir une incidence sur mon problème de démarrage j'ai mit le schéma en copie pour vous facilité la chose.
Merci par avance.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 69402 schema

03 janvier 2025 à 08:21
Questions / Réponses Climatisation 8

Panne climatiseur led 301 clignote 1 fois Hitachi rac-50wxa

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

J'ai cherché en vain le service manual de cette machine... Pourriez-vous me donner le lien du site où vous l'avez trouvé? Merci.
03 janvier 2025 à 12:23
Questions / Réponses Climatisation 9

Panne climatiseur led 301 clignote 1 fois Hitachi rac-50wxa

vivi83
Membre inscrit
vivi83
12 messages
Voici le lien de la documentation :

https://www.kaelte-bast.de/dateien_neu13/Hitachi/RAC/Service_Manuals/Cut_Out/TC0783EF_RAS_RAC-50WX8.pdf
03 janvier 2025 à 13:43
Questions / Réponses Climatisation 10

Panne climatiseur led 301 clignote 1 fois Hitachi rac-50wxa

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
OK... mais WX8 n'est pas WXA. Comme chez Peugeot, une 404 n'est pas une 406. J'avais d'ailleurs le manuel en question.

Il n'est pas normal que la zener chauffe de la sorte. Si R912 et 913 font bien 1.8k, et les 2 zener 6.2V, alors celles-ci dissipent un bon 100 mW, pas de quoi brunir le circuit imprimé... Mais sur la photo, je ne vois qu'une seule résistance verte, pas 2... et peut-être même une seule zener...

Vérifiez si l'UE fournit bien 35VDC à l'UI. Si elle fournit plus, cela expliquerait le "cramé".
03 janvier 2025 à 15:43
Questions / Réponses Climatisation 11

Panne climatiseur led 301 clignote 1 fois Hitachi rac-50wxa

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.

LED 301 qui clignote une fois :

=> Ce clignotement apparaît au redémarrage du groupe extérieur, lorsque le compresseur ne s'est pas remis en route depuis une coupure de courant.
Il n'indique pas de défaut particulier, le compresseur doit redémarrer normalement et le clignotement disparaitra.
Si le clignotement ne disparait pas => vérifier la carte principale ( verte).

Cordialement.
maclimatisation.com
03 janvier 2025 à 16:05
Questions / Réponses Climatisation 12

Panne climatiseur led 301 clignote 1 fois Hitachi rac-50wxa

vivi83
Membre inscrit
vivi83
12 messages
Bonjour AAC.

Justement le compresseur ne redémarre pas normalement il essaye de démarré mais un relais ne colle pas comme il faut mais le quel je ne sais pas.
03 janvier 2025 à 17:04
Questions / Réponses Climatisation 13

Panne climatiseur led 301 clignote 1 fois Hitachi rac-50wxa

vivi83
Membre inscrit
vivi83
12 messages
Dom-Aom.

Après contrôle j'ai bien 35v DC qui provient de le UE mais des pic par moment a 36v et des chute a 32v quand la bobine (vanne d'inversion) claque.

03 janvier 2025 à 18:28
Questions / Réponses Climatisation 14

Panne climatiseur led 301 clignote 1 fois Hitachi rac-50wxa

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
35/36V, c'est OK. 32V quand la V4V est activée, pourquoi pas dans la mesure où elle est alimentée par le 35V et que cette tension n'est pas celle utilisée pour réguler l'alim, c'est le 12V qui est stabilisé au mV près.

Je reviens sur votre phrase :
"La clim était à ce moment-là en panne, j'entendais un relais qui claquait et se décollait directement. Le bruit changeait par moment quand je remuais les fils qui alimentent le bloc et elle s'est mise à marcher."
Voulez-vous dire que les claquements étaient répétitifs? Si oui, la piste soudure défectueuse est toujours d'actualité. Car remuer des fils ne doit pas perturber une machine saine.
04 janvier 2025 à 00:18
Questions / Réponses Climatisation 15

Panne climatiseur led 301 clignote 1 fois Hitachi rac-50wxa

vivi83
Membre inscrit
vivi83
12 messages
Bonjour,

J'ai déposé la carte et en dessous, c'est encore moins joli.
J'ai effectué quelques contrôles et les diodes sont bonnes passantes dans un sens et pas dans l'autre.
En revanche, j'ai vérifié le transistor IC901 qui a 5 pattes que je ne comprends pas trop, mais le truc étrange, c'est que sur les trois pattes alignées comme un transistor normal, je suis en court-circuit sur les 3.

Je vous joins le schéma et la photo.
Merci de votre aide.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
ic901


Pour agrandir les images, cliquez dessus.
chauffechauffe 2

04 janvier 2025 à 13:24
Questions / Réponses Climatisation 16

Panne climatiseur led 301 clignote 1 fois Hitachi rac-50wxa

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

IC901 est le régulateur d'alim à découpage. Si j'ai bien compris, vous voyez les pattes 1, 3 et 5 en court-circuit... Cela défie toute logique. Vous pouvez voir les 2 et 5 en CtCt, parce qu'il y a une résistance de 0.39 ohm entre elles, mais c'est tout. Si j'ai mal compris, alors expliquez ce que vous avez mesuré, et avec quel réglage du multimètre. Une photo de ce dernier serait bien.

On a eu le cas récemment d'un STR neuf qui ne fonctionnait pas, et de multiples pannes où des STR ne fonctionnaient plus. Il se peut fort que ce soit votre cas ; dans ce cas, remplacez votre STRF6523 par un 6654 plus costaud, disponible chez indipc.fr ou ailleurs.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
str

05 janvier 2025 à 11:42
Questions / Réponses Climatisation 17

Panne climatiseur led 301 clignote 1 fois Hitachi rac-50wxa

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Je viens de voir que dans la découpe en U autour de la patte 3 on a des choses étranges... Des corps étrangers?...
05 janvier 2025 à 11:47
Questions / Réponses Climatisation 18

Panne climatiseur led 301 clignote 1 fois Hitachi rac-50wxa

vivi83
Membre inscrit
vivi83
12 messages
Bonjour, je vous remercie du temps que vous m'accordez.

J'ai pris mes mesures en mode diode, j'ai vidé le composant en le mettant en court-circuit. J'ai ensuite pris les mesures entre 1 et 5, puis entre 1 et 2, et enfin entre 5 et 2. Sur ces 3 bornes, le courant passe alors qu'il ne devrait pas, n'est-ce pas ?
Et oui, il y avait une bestiole morte dans l'UE.
06 janvier 2025 à 00:17
Questions / Réponses Climatisation 19

Panne climatiseur led 301 clignote 1 fois Hitachi rac-50wxa

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Ouh là là...

On ne met jamais un composant en CtCt avant de le mesurer, éventuellement un condensateur, et sous réserves qu'il ne soit pas porteur de haute tension. Vous avez peut-être flingué le régulateur en faisant cela. S'il restait 30V sur les gros condos 400V, donc sur la patte 3, et que vous avez appliqué ces 30V sur la patte 1 ou même la 4, vous avez pu claquer l'intérieur du régulateur.

"Le courant passe"... C'est vague. Qu'indique le multimètre? Vous lirez près de 0 entre pattes 2 et 5, comme déjà dit. Sur les autres peut-être des valeurs de l'ordre de 1000 (mV), et là ce sera normal aussi entre les pattes 1 et 2.

Mettez le fil noir sur la patte 5 et baladez le fil rouge sur les 4 autres en mode test de diode. Quelles sont les 4 lectures? Sur les pattes 3 et 4, les mesures pourront être évolutives. Les noter en fin d'évolution.

La bestiole s'est mise tout contre la patte 3, qui voit 50000 impulsions de 350V à la seconde... autrement dit sa mort a dû être rapide, mais elle a pu aussi apporter ces impulsions sur d'autres pattes du régulateur. Je pense qu'il serait sage de le remplacer (réponse 16).
06 janvier 2025 à 12:37
Questions / Réponses Climatisation 20

Panne climatiseur led 301 clignote 1 fois Hitachi rac-50wxa

vivi83
Membre inscrit
vivi83
12 messages
AH !!!

Bon après j'avais couper le courant sur la clim depuis 1 jours
Pour les mesure test en mode diode
depuis la borne 5 fils noir
1: 0.254v
2: 0v
3: OL
4: OL

J'ai mis en commande le composant qui arrive le 09/01
Merci du temps que vous me consacre vraiment ...
06 janvier 2025 à 18:59
Questions / Réponses Climatisation 21

Panne climatiseur led 301 clignote 1 fois Hitachi rac-50wxa

vivi83
Membre inscrit
vivi83
12 messages
Bonjour.
Je reviens sur mon problème de climatisation.

Pour vous remercier de votre aide j'ai remplacé le STRF6523 par un 6654
Ma clim fonctionne à nouveau à merveille.
Merci à tous.
12 janvier 2025 à 19:30
Questions / Réponses Climatisation 22

Panne climatiseur led 301 clignote 1 fois Hitachi rac-50wxa

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Goude!

Avez-vous dû modifier la torsion des pattes du 6654 pour qu'elles rentrent dans les trous prévus? Parfois il faut le faire, suivant la version d'origine du STR.
13 janvier 2025 à 10:18
Questions / Réponses Climatisation 23

Panne climatiseur led 301 clignote 1 fois Hitachi rac-50wxa

vivi83
Membre inscrit
vivi83
12 messages
Oui, effectivement, j'ai dû les modifier.
Rien de bien compliqué.
Cette petite pièce crée tant de problèmes.
13 janvier 2025 à 10:43
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
    N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
  • 2. Clim Hitachi RAM-52QH5 Led 301 clignote 5 fois
    N°5098 : Bonjour Les deux splits clignotent 4 fois et la led 301 5X. Quand je coupe le disjoncteur et que j'attends une minute ça repart le plus souvent pour des heures. Hier le split 2 (alors que le split 1 était éteint)...
  • 3. Clim Hitachi clignote orange 12 fois
    N°8202 : Bonjour. Je rencontre un souci avec ma clim Hitachi : Split : RAK-50PED et unité extérieure : RAC-50WED Lorsque j’allume le split intérieur il clignote orange 12 fois, s'arrête de clignoter 1 sec et reprend 12 fois...
  • 4. Défaut clim Hitachi RAM 65QH5 led 301 clignote 4 fois
    N°3742 : Bonjour à tous et bonne année, Je viens vers vous car mon groupe extérieur est en défaut (Hitachi RAM 65QH5). La led 301 clignote 4 fois. J'ai lu sur la question 2599 : Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5 que...
  • 5. Climatiseur Hitachi LED 301 clignote 2 fois
    N°9609 : Bonjour à tous. Nouveau sur le forum, je me permets de vous contacter car j'ai un souci avec ma climatisation Hitachi. J'avais un défaut, celle-ci clignotait 12 fois. En parcourant le forum, j'ai remarqué que plusieurs...
  • 6. Led 301 clignote 3 fois clim Hitachi RAC 50NH4
    N°5452 : Bonjour J’ai un split et un compresseur Hitachi RAC 50NH4. Il est de 2003. Je ne le fais fonctionner qu’en froid une dizaine de jours par an. Depuis hier, le split s’arrête au bout de 10 minutes d’utilisation en...
  • 7. Panne climatiseur Hitachi RAC 50YH7
    N°5376 : Bonjour, Je viens d'emménager dans ma maison, j'en suis très satisfait sauf pour mon climatiseur qui ne fonctionne plus. Les anciens propriétaires m'ont évidemment parlé de cette panne qui n'ont pas réparé car apparemment...
  • 8. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
    N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
  • 9. Panne clim Hitachi led du groupe extérieur clignote sans interruption
    N°2631 : Bonjour, Nous avons une clim Hitachi, au départ de voyant avec l'horloge clignoter 4 fois orange, donc nous avons regardé la led LED 301 du groupe extérieur celle-ci clignote sans interruption puis nous avons redémarré le...
  • 10. Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5
    N°7093 : Bonjour à tous. Nous avons une clim réversible Hitachi RAM 52QH5 (associée à 2 splits) depuis une dizaine d'années. Comme les grosses chaleurs arrivent nous avons voulu la relancer : la ventilation des splits marche mais...
  • 11. Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5
    N°2599 : Bonjour, J'ai un problème avec mon moteur, la led 301 clignote 4 fois puis s'arrête et recommence. Sur différents sites, ils mettent en cause la sonde d'ambiance. 1 il y a plusieurs sondes et comment savoir laquelle ? 2 où...
>>> Résultats suivants pour : Panne climatiseur led 301 clignote 1 fois Hitachi rac-50wxa >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite