Bonjour.
À la suite d’un impact de foudre ma PAC Atlantic s’est arrêtée de fonctionner.
L’installateur est venu et a diagnostiqué les erreurs 18 et 12 (respectivement erreur de communication UE/UI et problème de puissance).
Il a remplacé le moteur-ventilateur de l’UE; la carte de régulation de l’UE; ainsi que la platine de régulation de l’UI du rez de chaussée.
L’installation refonctionne mais l’UE; quelque soit la consigne demandée aux UI; ne fonctionne plus à plein régime notamment en mode chaud.
On dirait qu’elle plafonne à un régime de croisière; même si on pousse les consignes à fond et qu’on met le mode "boost" sur chaque UI.
Exemple en mode chaud avec la consigne à 30 degrés sur chaque split en mode boost : L’air expulsé par les splits peine à dépasser les 36 degrés et les liaisons frigorifiques sont chaudes mais sans plus.
Le compresseur tourne mais n’atteint jamais les régimes qu’il atteignait avant.
Le bruit qu’il fait est le même qu’avant la panne (ce que je veux dire c’est que je ne remarque aucun bruit anormal sur l’UE).
L’installateur me dit que les températures relevées en entrée VS en sortie de l’UE et des splits lui semblent normales.
Aucun message d’erreur ne s’affiche sur les UI ni sur l’UE depuis son intervention .
Or avant la panne; en mettant la consigne à 30 degrés sur les deux splits j’obtenais en quelques minutes un air à 50 degrés en sortie des splits; les deux liaisons frigorifiques partant de l’UE vers les UI étaient très chaudes et l’UE tournait vraiment à plein régime.
Je ne suis pas spécialiste donc je vous sollicite car j’ai vraiment le sentiment que l’installation est moins puissante qu’avant.
À votre avis d’où ça peut venir?
Problème sur la carte de régulation du deuxième split qui n’appelle plus la puissance qu’elle devrait ?
Problème sur le compresseur ? Sur la platine inverser ?
Autre chose ?
UE : AOYG18KBTA3 (5,4 kW en froid; 6,8 en chaud)
UI rez de chaussée: ASYG09KMCC (2,8 kW en froid; 2.5 en chaud): c’est elle dont la carte de régulation a été changée.
UI étage: ASYG12KMCC (3,4 en froid; 4 en chaud).
Merci pour votre aide.
À la suite d’un impact de foudre ma PAC Atlantic s’est arrêtée de fonctionner.
L’installateur est venu et a diagnostiqué les erreurs 18 et 12 (respectivement erreur de communication UE/UI et problème de puissance).
Il a remplacé le moteur-ventilateur de l’UE; la carte de régulation de l’UE; ainsi que la platine de régulation de l’UI du rez de chaussée.
L’installation refonctionne mais l’UE; quelque soit la consigne demandée aux UI; ne fonctionne plus à plein régime notamment en mode chaud.
On dirait qu’elle plafonne à un régime de croisière; même si on pousse les consignes à fond et qu’on met le mode "boost" sur chaque UI.
Exemple en mode chaud avec la consigne à 30 degrés sur chaque split en mode boost : L’air expulsé par les splits peine à dépasser les 36 degrés et les liaisons frigorifiques sont chaudes mais sans plus.
Le compresseur tourne mais n’atteint jamais les régimes qu’il atteignait avant.
Le bruit qu’il fait est le même qu’avant la panne (ce que je veux dire c’est que je ne remarque aucun bruit anormal sur l’UE).
L’installateur me dit que les températures relevées en entrée VS en sortie de l’UE et des splits lui semblent normales.
Aucun message d’erreur ne s’affiche sur les UI ni sur l’UE depuis son intervention .
Or avant la panne; en mettant la consigne à 30 degrés sur les deux splits j’obtenais en quelques minutes un air à 50 degrés en sortie des splits; les deux liaisons frigorifiques partant de l’UE vers les UI étaient très chaudes et l’UE tournait vraiment à plein régime.
Je ne suis pas spécialiste donc je vous sollicite car j’ai vraiment le sentiment que l’installation est moins puissante qu’avant.
À votre avis d’où ça peut venir?
Problème sur la carte de régulation du deuxième split qui n’appelle plus la puissance qu’elle devrait ?
Problème sur le compresseur ? Sur la platine inverser ?
Autre chose ?
UE : AOYG18KBTA3 (5,4 kW en froid; 6,8 en chaud)
UI rez de chaussée: ASYG09KMCC (2,8 kW en froid; 2.5 en chaud): c’est elle dont la carte de régulation a été changée.
UI étage: ASYG12KMCC (3,4 en froid; 4 en chaud).
Merci pour votre aide.
22 octobre 2023 à 14:10
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Manque de puissance PAC Atlantic
Bonjour.
Vous avez les symptômes d'un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous avez les symptômes d'un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
22 octobre 2023 à 17:28
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Manque de puissance PAC Atlantic
Merci pour votre réponse.
Je ne crois pas qu'il s'agisse d'un manque de gaz dans l'installation : j'ai déjà eu un manque de gaz quelques temps après que l'installateur ait posé l'UE.
C'est une UE tri-split sur laquelle à ce jour il n'y a que 2 splits raccordés.
L'installateur avait mal vissé la vanne ou se raccorderai un 3ème split.
En 6 mois 1,6kgs de gaz sont partis dans la nature, sur les 1,8 d'origine.
Les symptômes étaient différents: l'UE tournait plein pot, et l'UI de l'étage faisait un bruit de gaz en mode froid.
Ce n'est pas du tout le cas actuellement.
Je ne crois pas qu'il s'agisse d'un manque de gaz dans l'installation : j'ai déjà eu un manque de gaz quelques temps après que l'installateur ait posé l'UE.
C'est une UE tri-split sur laquelle à ce jour il n'y a que 2 splits raccordés.
L'installateur avait mal vissé la vanne ou se raccorderai un 3ème split.
En 6 mois 1,6kgs de gaz sont partis dans la nature, sur les 1,8 d'origine.
Les symptômes étaient différents: l'UE tournait plein pot, et l'UI de l'étage faisait un bruit de gaz en mode froid.
Ce n'est pas du tout le cas actuellement.
22 octobre 2023 à 18:46
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Manque de puissance PAC Atlantic
Bonjour,
Les conditions du test sont-elles similaires (température extérieure, température des pièces et vitesse de ventilation ?). Les switchs de réglage de l'UE ne sont pas positionnés sur une limitation de courant ?
Les conditions du test sont-elles similaires (température extérieure, température des pièces et vitesse de ventilation ?). Les switchs de réglage de l'UE ne sont pas positionnés sur une limitation de courant ?
22 octobre 2023 à 21:38
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Manque de puissance PAC Atlantic
De mémoire oui elles sont similaires.
De toute façon, ce matin, après avoir aéré toute la maison, il faisait 18 degrés dans chaque pièce au moment de mettre les splits en chaud avec consigne à 30 degrés... et l'UE est restée à un régime "de croisière" alors qu'avant la panne elle aurait turbiné.
Je viens de m'apercevoir d'autre chose: sur mes splits j'ai 4 possibilités de réglage de la puissance de ventilation:
- Silence
- Bas
- Moyen
- Haut
- Auto
Quand je lance les 2 splits en mode chaud, les deux avec la ventilation sur "Haut", la vitesse de ventilation s'apparente a la vitesse "Bas". J'ai beau les mettre sur "Moyen", ou sur "Bas", puis les remettre sur "Haut" leur vitesse ne change pas et correspond à la vitesse "Bas".
Et quand j'éteins un des deux splits, curieusement la vitesse du split restant allumé se met alors a augmenter jusqu'à atteindre le vrai niveau "Haut".
De toute façon, ce matin, après avoir aéré toute la maison, il faisait 18 degrés dans chaque pièce au moment de mettre les splits en chaud avec consigne à 30 degrés... et l'UE est restée à un régime "de croisière" alors qu'avant la panne elle aurait turbiné.
Je viens de m'apercevoir d'autre chose: sur mes splits j'ai 4 possibilités de réglage de la puissance de ventilation:
- Silence
- Bas
- Moyen
- Haut
- Auto
Quand je lance les 2 splits en mode chaud, les deux avec la ventilation sur "Haut", la vitesse de ventilation s'apparente a la vitesse "Bas". J'ai beau les mettre sur "Moyen", ou sur "Bas", puis les remettre sur "Haut" leur vitesse ne change pas et correspond à la vitesse "Bas".
Et quand j'éteins un des deux splits, curieusement la vitesse du split restant allumé se met alors a augmenter jusqu'à atteindre le vrai niveau "Haut".
22 octobre 2023 à 22:05
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Manque de puissance PAC Atlantic
Pour répondre à la question des switchs : aucune fonctionnalité de limitation du courant ne semble activée car tous les switch étaient sur off (et selon la notice, cela signifie notamment qu'aucune limitation du courant n'est activée) quand l'installateur a procédé au changement des pièces indiquées dans mon premier post.
22 octobre 2023 à 22:14
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Manque de puissance PAC Atlantic
Bonjour.
Comme cité par ACC peut être un manque de fluide car quand vous coupez un split, le deuxième enclenche sa grande vitesse car la quantité de gaz arrive principalement sur celui ci, votre régime de croisière correspond certainement au régime de préchauffage des échangeurs intérieurs.
Comme cité par ACC peut être un manque de fluide car quand vous coupez un split, le deuxième enclenche sa grande vitesse car la quantité de gaz arrive principalement sur celui ci, votre régime de croisière correspond certainement au régime de préchauffage des échangeurs intérieurs.
23 octobre 2023 à 04:26
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 2. PAC Fuji Atlantic unité ASY9 manque de puissance
- N°9401 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici. Ne pouvant obtenir de réponse du service technique d'Atlantic, je me tourne vers vos lumières. J'ai fait installer depuis quelques temps une PAC Fuji Atlantic bi split de 4 kW, modèle...
- 3. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 4. Problème PAC Mitsubishi manque de puissance
- N°1707 : Bonjour, J'ai deux groupes Mutsubishi MXZ-3A54VA E2. Durant l'hiver par temps froid de 0 à -5° je trouve leur fonctionnement peu convaincant. Elles font une pause de dégivrage toutes les 30 à 45 minutes (il parait que c'est...
- 5. PAC Airwell avis manque de gaz ?
- N°4642 : Bonjour. Je possède une PAC et le technicien me dit qu'il y a un léger manque de gaz je voudrais vérifier la véracité de ses mesures : Le sous-refroidissement est un peu bas mais admissible (4C). L'écart de température...
- 6. Avis avant installation PAC
- N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
- 7. Problème PAC Shogun Atlantic
- N°9407 : Bonjour. Je suis à la recherche d'aide de la part d'une personne qualifiée en matière de pompes à chaleur, car je me trouve dans une situation très compliquée. Je vais essayer de résumer au mieux. J'ai récemment...
- 8. Symptôme manque de gaz sur gainable Atlantic Fujitsu
- N°7534 : Bonjour et meilleur vœux à tous. J’ai une question sur les symptômes d’un manque de gaz sur mon gainable Atlantic Fujitsu (aryg 18LLT). Alors d’après moi je pense avoir un léger manque de gaz, je vous expose le...
- 9. PAC Atlantic S - UE aucun led et code 370
- N°4867 : Bonjour, Je me présente en quelques lignes. Je me suis inscrit sur ce forum pour obtenir de l'aide et des conseils de la communauté. Je suis un particulier qui dispose d'une PAC Atlantic achetée en occasion. Eh oui. La...
- 10. Climatiseur Atlantic Fujitsu ASYG 12 LMCA
- N°4292 : Bonjour, J'ai mon climatiseur depuis 1 an et demi dans ma nouvelle maison qui a le même âge et qui est donc RT 2012. L'hiver dernier la clim fonctionnait à peu près correctement : je mettais 26° pour avoir 22 dans le...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite