Bonjour.

La led verte de mes splits clignote 5 fois.
Pas de chauffage, pas de ventilation.
Le groupe extérieur est aussi a l'arrêt, pas de ventilateur.
J'ai tout reseter sans succès.
Quelqu’un peut-il me donner des infos sur le type de panne d’après le clignotement des leds ?
Splits intérieurs MSZ-SF25VE
Merci.
14 janvier 2020 à 18:18
Réponse 1 du forum climatisation

Clim Mitsubishi MXZ-3D68VA ne chauffe pas

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonsoir.

Perso je pencherai vers une fuite de fluide.
Cordialement.
14 janvier 2020 à 18:52
Réponse 2 du forum climatisation

Clim Mitsubishi MXZ-3D68VA ne chauffe pas

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Si c'est la LED de gauche qui clignote 5 fois, problème dans l'UE, à mieux cerner en lui enlevant son capot et en nous disant comment sont éclairées les LEDs 1 (rouge) et 2 (jaune).

Cordialement, Dom.
14 janvier 2020 à 19:05
Réponse 3 du forum climatisation

Clim Mitsubishi MXZ-3D68VA ne chauffe pas

dado
Membre inscrit
dado
4 messages
Comme c'est un bi-split, la fuite de gaz ne devrait affecter qu'un circuit, non ?!! ou bien les 2 passent en sécurité ?
Dès que je peux, j'enlèverai le capot de l'UE pour visualiser les leds et je reviendrai vers vous.
Merci.
14 janvier 2020 à 23:40
Réponse 4 du forum climatisation

Clim Mitsubishi MXZ-3D68VA ne chauffe pas

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.
Déjà ce n'est pas un bisplit mais un trisplit que vous avez.
Par ailleurs dans ce multisplit le fluide est pour l'ensemble de l'installation.
Cordialement.
15 janvier 2020 à 06:14
Réponse 5 du forum climatisation

Clim Mitsubishi MXZ-3D68VA ne chauffe pas

dado
Membre inscrit
dado
4 messages
Bonjour.

Effectivement c'est un trisplit avec 2 unités internes utilisées.

J'ai démonté la plaque avant où il y a le logo Mitsubishi. Apparait une carte électronique avec pas mal de connecteurs.
J'ai manipulé chaque connecteur au cas où il y en aurait un de mal enfoncé.
J'ai ensuite redémarré l'ensemble pour voir l'état des leds de UE et voilà que au bout d'une dizaine de minutes ma clim s est mise a fonctionner et a chauffer.
Je suppose donc un mauvais contact sur un de ces connecteurs mais je ne sais pas lequel.
Actuellement la clim fonctionne avec une seule unité interne l'autre étant a l'arrêt.
Je ferai l'essai ce week-end de mettre en route la 2ème unité interne et vérifier que tout fonctionne.
Si c'est OK, j essaierai de nettoyer tous les connecteurs que j ai manipulés.

Je vous remercie pour vos infos et je viendrai clore cette discussion si tout fonctionne.
15 janvier 2020 à 18:07
Réponse 6 du forum climatisation

Clim Mitsubishi MXZ-3D68VA ne chauffe pas

dado
Membre inscrit
dado
4 messages
Bonjour.
J'ai mis en route la 2ème unité interne et tout fonctionne. J'ai donc de nouveau accédé à la carte électronique en question et pulvérisé un nettoyant de contact sur tous les connecteurs de cette carte en espérant que ce soit là le problème.
Je clos donc cette discussion.
Merci à vous.
18 janvier 2020 à 15:53
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Fusible grille clim Mitsubishi MXZ-3A54VA
    N°4550 : Bonjour à tous. Je vous résume mon problème, suite à un court-circuit dû à un parasite dans mon groupe extérieur, les 3 cartes électroniques "Filter", "Power" et "PC" défectueuses ont été changés sur ma clim...
  • 2. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 3. 13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric
    N°3109 : Bonjour. J'ai un problème mon groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric ne démarre pas, ça fait du bruit mais le ventilo ne tourne pas et se met en erreur 13 clignotement rouge donc j'ai vérifié le ventilo résistance a 14 entre...
  • 4. Panne clim Mitsubishi UE MXZ-4A-80VA ne chauffe pas
    N°4428 : Bonjour. J’ai un problème sur mon installation Mitsubishi électro MXZ-4A80VA, je m’explique. Elle tourne mais ne chauffe plus les split intérieurs (4 split réf : MSZ-GC22VA) tourne mais il fait froid, pas de code...
  • 5. Problème quadri split Mitsubishi MXZ 72 4 D ne refroidit pas
    N°2419 : Bonsoir à tous. Ma climatisation ne refroidit pas il s'agit d'un quadri split Mitsubishi MXZ 72 4 D sur lequel j'ai branché que 2 unités type consoles une de 3.5 k et l'autre de 2.5 k sur une longueur de circuit d'environ 18...
  • 6. Problème carte de contrôle clim Mitsubishi MXZ-A18WV
    N°6769 : Bonsoir à tous. Je fais appel au forum car j'ai un souci de carte électronique sur mon UE, clim Mitsubishi modèle MXZ-A18WV. Pour faire au plus court, lorsque je branche la carte de contrôle uniquement la partie alimentation...
  • 7. Consommation élevée PAC air air Mitsubishi
    N°4256 : Bonjour. J'ai installé il y a 1 an une pac air-air Mitsubishi Msz-sf42ve avec 3 splits (MSZ-EF35, 2xMSZ-EF18) dans une maison de 1982 avec combles isolés l'an passé également. Le confort thermique de cette PAC pendant...
  • 8. PAC Mitsubishi consigne non respectée
    N°8151 : Bonsoir. Nouveau client, et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de : Un Groupe extérieur MXZ-3F68VF Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8...
  • 9. Aide diagnostic panne Mitsubishi MXZ 3A54VA
    N°5219 : Bonjour, Il y a un peu plus d'un mois maintenant le groupe extérieur est tombé en panne. La carte PC "Outdoor électronique contrôle P.C. board" était complètement HS (microcontrôleur grillé avec d'autres composants). Le...
  • 10. Dégivrage très fréquent PAC Mitsubishi
    N°3837 : Bonjour. Voilà 3 années que j'ai fait installer une PAC Mitsubishi MXZ 5d102va et 4 modules, un MSZ-SF 50VE dans le salon et 3 MSZ-SF20VA pour les chambres. Depuis l’installation je me plains d'avoir des dégivrages toutes...
>>> Résultats suivants pour : Clim Mitsubishi MXZ-3D68VA ne chauffe pas >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne carte electronique unite exterieure 02bricovideo astuces de bricolage en videobricovideo forumspanne compresseur clim mitsubishi



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite