Clim gainable Heiwa Y sur bouche de soufflage ?
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
9936
Conseils Dépannage Climatisation : Clim gainable Heiwa Y sur bouche de soufflage ?
Bonjour à tous,
J'ai fait installer une clim gainable Heiwa 10 kW chez moi avec zoning dans 5 pièces et 6 bouches de soufflage (2 pour le salon).
Or, en examinant l'installation dans mes combles, je viens de m'apercevoir que l'installateur n'a utilisé qu'une bouche de soufflage pour le salon.
Il a branché une gaine d'un diamètre un peu plus grand sur l'unité intérieure qui se divise en deux pour alimenter les deux grilles de soufflage du salon. Je ne comprends pas pourquoi il a fait ça alors que mon unité intérieure possède six bouches de soufflage, une est donc inutilisé.
Ma question : est-ce que cette installation est correcte ? Est-ce que ce montage en Y ne me fait pas perdre de la puissance calorifique au salon ?
Merci pour vos conseils.
J'ai fait installer une clim gainable Heiwa 10 kW chez moi avec zoning dans 5 pièces et 6 bouches de soufflage (2 pour le salon).
Or, en examinant l'installation dans mes combles, je viens de m'apercevoir que l'installateur n'a utilisé qu'une bouche de soufflage pour le salon.
Il a branché une gaine d'un diamètre un peu plus grand sur l'unité intérieure qui se divise en deux pour alimenter les deux grilles de soufflage du salon. Je ne comprends pas pourquoi il a fait ça alors que mon unité intérieure possède six bouches de soufflage, une est donc inutilisé.
Ma question : est-ce que cette installation est correcte ? Est-ce que ce montage en Y ne me fait pas perdre de la puissance calorifique au salon ?
Merci pour vos conseils.
18 janvier 2025 à 15:53
Questions / Réponses Climatisation 1
Clim gainable Heiwa Y sur bouche de soufflage ?
Bonjour, pour moi, ce n'est pas une solution.
Si le débit d'air est respecté et que le diamètre a été augmenté comme vous l'avez expliqué, alors cela peut être une solution. J'espère que les gaines sont à la fois isophoniques et thermiques.
Si le débit d'air est respecté et que le diamètre a été augmenté comme vous l'avez expliqué, alors cela peut être une solution. J'espère que les gaines sont à la fois isophoniques et thermiques.
18 janvier 2025 à 18:07
Questions / Réponses Climatisation 2
Clim gainable Heiwa Y sur bouche de soufflage ?
Bonjour PL,
Je suis désolé mais je ne comprends pas. Ça peut être une solution, mais pas pour vous ?
Je n'aurais pas plus d'efficacité dans le salon si les gaines étaient branchées à deux bouches de soufflage de l'unité intérieure ?
Je suis désolé mais je ne comprends pas. Ça peut être une solution, mais pas pour vous ?
Je n'aurais pas plus d'efficacité dans le salon si les gaines étaient branchées à deux bouches de soufflage de l'unité intérieure ?
18 janvier 2025 à 22:30
Questions / Réponses Climatisation 3
Clim gainable Heiwa Y sur bouche de soufflage ?
Bonjour,
Cela ne me choque pas. En effet vous devez avoir un airzone 5 sorties.
Je ne vois aucun inconvénient que le salon soit commandé par un seul thermostat.
Vous n'auriez pas plus de performances avec un 6 sorties, soit deux thermostat au salon.
Mais le prix serait plus important pour pas grand chose.
Cordialement.
maclimatisation.com
Cela ne me choque pas. En effet vous devez avoir un airzone 5 sorties.
Je ne vois aucun inconvénient que le salon soit commandé par un seul thermostat.
Vous n'auriez pas plus de performances avec un 6 sorties, soit deux thermostat au salon.
Mais le prix serait plus important pour pas grand chose.
Cordialement.
maclimatisation.com
19 janvier 2025 à 09:45
Questions / Réponses Climatisation 4
Clim gainable Heiwa Y sur bouche de soufflage ?
Bonjour AAC,
J'ai du mal à croire que la performance de la climatisation au salon ne serait pas meilleure avec 2 sorties.
Ça veut dire que l'unité intérieure peut transmettre autant de puissance dans une seule sortie que dans deux ?
En revanche, pourquoi vous dites que deux sorties au salon = deux thermostats ?
On peut mettre deux sorties sur un seul thermostat, je l'ai vu dans le manuel d'installation.
J'ai du mal à croire que la performance de la climatisation au salon ne serait pas meilleure avec 2 sorties.
Ça veut dire que l'unité intérieure peut transmettre autant de puissance dans une seule sortie que dans deux ?
En revanche, pourquoi vous dites que deux sorties au salon = deux thermostats ?
On peut mettre deux sorties sur un seul thermostat, je l'ai vu dans le manuel d'installation.
19 janvier 2025 à 11:13
Questions / Réponses Climatisation 5
Clim gainable Heiwa Y sur bouche de soufflage ?
Re,
Votre unité intérieure est un gros bloc avec 6 sorties. Si vous n'utilisez que 5 sorties les puissances de soufflage seront plus concentrées. Aucune sortie n'est indépendante des autres. Je maintiens que cette installation est conforme.
Cordialement.
maclimatisation.com
Votre unité intérieure est un gros bloc avec 6 sorties. Si vous n'utilisez que 5 sorties les puissances de soufflage seront plus concentrées. Aucune sortie n'est indépendante des autres. Je maintiens que cette installation est conforme.
Cordialement.
maclimatisation.com
19 janvier 2025 à 13:37
Questions / Réponses Climatisation 6
Clim gainable Heiwa Y sur bouche de soufflage ?
D'accord, sauf que que la puissance de la 6e sortie inutilisée est repartie de façon égale sur les 5 sorties utilisées, alors qu'il faudrait que la sortie du séjour souffle 2 fois plus que les autres pour alimenter correctement les deux grilles de la pièce.
Et puis même quand je n'allume que la zone du séjour, la montée est température est trop longue.
Je pense donc que la puissance est limitée sur chaque bouche.
Et puis même quand je n'allume que la zone du séjour, la montée est température est trop longue.
Je pense donc que la puissance est limitée sur chaque bouche.
19 janvier 2025 à 14:43
Questions / Réponses Climatisation 7
Clim gainable Heiwa Y sur bouche de soufflage ?
Bonjour.
Erreur de frappe c'est une solution bien sur, en termes simples, une machine à une puissance, cette puissance est divisée notamment dans votre système par des gaines avec un débit d'air général, pour avoir une homogénéité de débit d'air sur il faut soit des volet de réglage sur chaque sortie, que l'on règle avec un débitmètre, par contre si volets inexistants, les diamètre de gaines doivent être adaptés comme en exemple avec le Y départ plus gros (un diamètre au dessus) et diminution pour les deux gaines après le Y mais ce n'est pas obligé, c'est un calcul.
Mais par expérience votre système doit fonctionner correctement.
Souvent les bouches de soufflage sont mise en hauteur, la chaleur monte, si vous avez qu'une reprise générale, le mouvement d'air chaud peut être un peu plus compliqué, pour palier à ce problème il y avait des grilles de reprise à l'opposée des soufflages avec gaines de reprise , autant que de soufflage, afin de créer ce mouvement d'air.
Erreur de frappe c'est une solution bien sur, en termes simples, une machine à une puissance, cette puissance est divisée notamment dans votre système par des gaines avec un débit d'air général, pour avoir une homogénéité de débit d'air sur il faut soit des volet de réglage sur chaque sortie, que l'on règle avec un débitmètre, par contre si volets inexistants, les diamètre de gaines doivent être adaptés comme en exemple avec le Y départ plus gros (un diamètre au dessus) et diminution pour les deux gaines après le Y mais ce n'est pas obligé, c'est un calcul.
Mais par expérience votre système doit fonctionner correctement.
Souvent les bouches de soufflage sont mise en hauteur, la chaleur monte, si vous avez qu'une reprise générale, le mouvement d'air chaud peut être un peu plus compliqué, pour palier à ce problème il y avait des grilles de reprise à l'opposée des soufflages avec gaines de reprise , autant que de soufflage, afin de créer ce mouvement d'air.
20 janvier 2025 à 18:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Conseils puissance climatiseur gainable
- N°9439 : Bonjour. Ayant une surface de 35 m3, soit 3 chambres en tout à l'étage, d'une taille sensiblement identique, je souhaiterai savoir si une puissance de 3.5kW est suffisante , ou si il ne faudrait pas d'avantage de...
- 2. Sensation de froid clim Daikin gainable
- N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
- 3. Gainable Mitsubishi fonctionne puis ne fonctionne plus
- N°6588 : Bonjour, C'est mon premier message ici, je m'excuse si je ne respecte pas une norme ou une convention. Désolé aussi pour la longueur du message, j’essaie d'être le plus précis possible. Je suis propriétaire depuis...
- 4. Symptôme manque de gaz sur gainable Atlantic Fujitsu
- N°7534 : Bonjour et meilleur vœux à tous. J’ai une question sur les symptômes d’un manque de gaz sur mon gainable Atlantic Fujitsu (aryg 18LLT). Alors d’après moi je pense avoir un léger manque de gaz, je vous expose le...
- 5. Problème Pac Air/Air gainable Mitsubishi R140
- N°1372 : Bonjour. En fait, nous venons d'emménager dans notre maison juste construire et avons fait installer via notre constructeur une PAC Air/Air Mitsubishi R140 avec Airzone (thermostat Ecoclim). Le problème est qu'elle...
- 6. Détalonnage des portes clim gainable
- N°6455 : Bonjour à tous. Dans notre nouvelle maison le constructeur a installé un clim gainable Toshiba qui fonctionne très bien. Cependant aucune porte n'avait été détalonnée, connaitriez vous l’espace nécessaire au bon...
- 7. Réduction écart température clim Daikin gainable
- N°4423 : Bonjour, Après avoir cherché au maximum une information concernant mon problème sur le forum, je ne trouve pas... Alors, voici mon problème : J'ai une clim gainable Daikin. Pompe extérieure : RZQSG100L7V1B Unité...
- 8. Climatisation gainable positionner bouches de soufflage
- N°406 : Bonjour, je vais bientôt installer un climatiseur gainable de marque Atlantic, je voudrais savoir où positionner les bouches de soufflage car j'ai fait plusieurs devis et personne n'est d'accord sur le positionnement ? Le premier...
- 9. Utilisation clim réversible gainable Mitsubishi inverter
- N°4554 : Bonjour. J'ai fait installer une clim réversible inverter gainable Mitsubishi dans ma maison de 1956. J'ai un groupe extérieur PUHZ-ZRP71VHA POWER INVERTER. Une commande filaire indiv PAR 31MAA-J Un ensemble plenum...
- 10. Votre expérience et avis sur le système Ecoclim radio fréquence
- N°2169 : Bonjour à tous, Je suis nouveau et je viens d'acquérir une PAC Mitsubishi gainable avec une gestion par pièce par télécommande Ecoclim. Vu mon peu d'expérience (positive) j'aimerais avoir votre retour sur votre vécu si...
- 11. Problème chauffe avec climatisation Carrier inverter gainable 38XPS 40XPD100
- N°1313 : Bonjour, Je suis équipé chez moi d'une climatisation Carrier (achetée il y a 2 ans) de type gainable avec comme unité intérieure 40XPD100 et comme unité extérieure 38XPS100H7. Depuis peu il fait... très froid ! et là je...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite