Panne clim Fujitsu AOYA18LAT3
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
9914
Conseils Forum Climatisation : Panne clim Fujitsu AOYA18LAT3
Bonjour à tous.
Je possède 3 splits Fujitsu ASYA07LACM avec une UE AOYA18LAT3. Depuis hier, les trois splits clignotent 2 fois en vert (TIMER). J'ai beaucoup cherché sur le forum et sur internet.
Si j'ai bien compris, il s'agit d'une erreur de communication.
Je me suis rendu sur l'UE et j'ai remarqué que aucune des 3 LEDs n'était allumée.
J'ai suivi la vidéo du fabricant pour prendre la tension : https://www.youtube.com/watch?v=FR9wgmFjAW0
Rien à signaler...
Qu'en pensez-vous ? Merci d'avance.
Je possède 3 splits Fujitsu ASYA07LACM avec une UE AOYA18LAT3. Depuis hier, les trois splits clignotent 2 fois en vert (TIMER). J'ai beaucoup cherché sur le forum et sur internet.
Si j'ai bien compris, il s'agit d'une erreur de communication.
Je me suis rendu sur l'UE et j'ai remarqué que aucune des 3 LEDs n'était allumée.
J'ai suivi la vidéo du fabricant pour prendre la tension : https://www.youtube.com/watch?v=FR9wgmFjAW0
Rien à signaler...
Qu'en pensez-vous ? Merci d'avance.
12 janvier 2025 à 19:37
Questions / Réponses Climatisation 1
Panne clim Fujitsu AOYA18LAT3
Précisions : le ventilateur extérieur ne tourne pas et le mode Test Run sur télécommande ne donne rien. Je me suis beaucoup renseigné sur internet et sur ce forum.
La LED1 sur le PCB de l’UE devrait être allumée en continu en fonctionnement normal, ce n’est pas le cas.
Ci-joint photo recto verso du PCB.
Il semblerait que le transistor en Q1 soit HS (continuité sur toutes les bornes et résistances proche de zéro)
R140 ne donne pas 1.2 Ohm mais 300
D100 donne environ 400 dans un sens puis 1300 dans l’autre.
D10 semble HS car continuité au multimètre.
Est-il possible que d’autres composants soient HS selon vous et auriez-vous d’autres pistes ? Merci beaucoup d’avance !
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

La LED1 sur le PCB de l’UE devrait être allumée en continu en fonctionnement normal, ce n’est pas le cas.
Ci-joint photo recto verso du PCB.
Il semblerait que le transistor en Q1 soit HS (continuité sur toutes les bornes et résistances proche de zéro)
R140 ne donne pas 1.2 Ohm mais 300
D100 donne environ 400 dans un sens puis 1300 dans l’autre.
D10 semble HS car continuité au multimètre.
Est-il possible que d’autres composants soient HS selon vous et auriez-vous d’autres pistes ? Merci beaucoup d’avance !
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 janvier 2025 à 22:25
Questions / Réponses Climatisation 2
Panne clim Fujitsu AOYA18LAT3
Bonjour.
Hélas, vous êtes une n-ième victime de la conception des cartes Fuji, où l'alim utilisée est rudimentaire, sans protection contre les surcharges. Dès qu'il y a un souci sur un des secondaires de l'alim, elle rend l'âme.
Donc il va falloir la réparer mais aussi trouver la cause de sa mort, qui lui est souvent extérieure. Ce peut être le ventilo, ou l'IPM. Sur chaque secondaire vous avez une diode qui charge un condo chimique. Vérifiez que vous mesurez une résistance suffisamment élevée aux bornes de ces condos (au moins 100 ohms), et ce avec le câble du ventilo en place. Si 0 ou presque, quelque chose a pété.
Hélas, vous êtes une n-ième victime de la conception des cartes Fuji, où l'alim utilisée est rudimentaire, sans protection contre les surcharges. Dès qu'il y a un souci sur un des secondaires de l'alim, elle rend l'âme.
Donc il va falloir la réparer mais aussi trouver la cause de sa mort, qui lui est souvent extérieure. Ce peut être le ventilo, ou l'IPM. Sur chaque secondaire vous avez une diode qui charge un condo chimique. Vérifiez que vous mesurez une résistance suffisamment élevée aux bornes de ces condos (au moins 100 ohms), et ce avec le câble du ventilo en place. Si 0 ou presque, quelque chose a pété.
13 janvier 2025 à 10:28
Questions / Réponses Climatisation 3
Panne clim Fujitsu AOYA18LAT3
Bonjour Dom-Aom et merci pour votre réponse.
C'est en très grande partie grâce à vos réponses que j'ai été curieux et avancé dans mes recherches.
J'ai mesuré chaque condo sans puis avec ventilo en place : minimum 314 Ohm mesuré sur chacun d'eux.
J'ai trouvé le Service instruction sur internet et le schéma électrique associé. Pour l'instant j'en suis la :
éléments verts contrôlés et à priori OK ; Rouge :
Les diodes laissent passer dans les deux sens ; Orange : les deux résistances R1 et R6 résistent à 50K Ohm au lieu de 100kOhm comme indiqué sur le schéma.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


C'est en très grande partie grâce à vos réponses que j'ai été curieux et avancé dans mes recherches.
J'ai mesuré chaque condo sans puis avec ventilo en place : minimum 314 Ohm mesuré sur chacun d'eux.
J'ai trouvé le Service instruction sur internet et le schéma électrique associé. Pour l'instant j'en suis la :
éléments verts contrôlés et à priori OK ; Rouge :
Les diodes laissent passer dans les deux sens ; Orange : les deux résistances R1 et R6 résistent à 50K Ohm au lieu de 100kOhm comme indiqué sur le schéma.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


13 janvier 2025 à 15:15
Questions / Réponses Climatisation 5
Panne clim Fujitsu AOYA18LAT3
Bonjour.
R1 et R6 sont bonnes. Parce que le haut de R6 et le bas de R1 sont en CtCt, du coup vous lisez la moitié de leur valeur. Pour R302, il est probable que l'impédance d'entrée de CIN fait que vous lisez R302 en // avec cette impédance. Pour D100, il faudrait lui dessouder une patte pour la vérifier déconnectée du reste, mais cela n'est pas forcément inquiétant. Un bel effet de diode peut être ruiné par une résistance en //.
Il va falloir passer aux choses sérieuses et remplacer les composants de l'alim... et voir ce que ça donne.
R1 et R6 sont bonnes. Parce que le haut de R6 et le bas de R1 sont en CtCt, du coup vous lisez la moitié de leur valeur. Pour R302, il est probable que l'impédance d'entrée de CIN fait que vous lisez R302 en // avec cette impédance. Pour D100, il faudrait lui dessouder une patte pour la vérifier déconnectée du reste, mais cela n'est pas forcément inquiétant. Un bel effet de diode peut être ruiné par une résistance en //.
Il va falloir passer aux choses sérieuses et remplacer les composants de l'alim... et voir ce que ça donne.
14 janvier 2025 à 12:25
Questions / Réponses Climatisation 6
Panne clim Fujitsu AOYA18LAT3
Bonjour et merci pour votre réponse.
Je vais essayer de procéder au remplacement des composants...
Tests valeurs ohmiques sur moteur ventilo, sondes etc ... OK
J'ai également fait un test de l'IPM qui a priori est OK.
A suivre...
Je vais essayer de procéder au remplacement des composants...
Tests valeurs ohmiques sur moteur ventilo, sondes etc ... OK
J'ai également fait un test de l'IPM qui a priori est OK.
A suivre...
14 janvier 2025 à 12:45
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
- N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
- 2. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 3. Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
- N°3399 : Bonjour. Je suis confronté à une panne qui semble classique lorsque l'on parcourt les différents sites ou forums. L'UI se met au bout de quelques minutes en mode erreur. Tout d'abord voyant "opération" fixe et voyant...
- 4. Panne Clim Fujitsu AOYA24LAT3
- N°3094 : Bonsoir, Je suis nouveau sur le forum et j'espère partager avec vous les problèmes et solutions que nous rencontrons avec nos appareils ! Je travaille dans l'aéronautique, mais j'ai modestement des connaissances en...
- 5. Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu
- N°7175 : Bonjour à tous. Matériel : 1 élément externe HOM-18L2A 2 éléments internes HSA12LACM & HSA09LACM. Symptômes de la panne : Pas de froid et pas de chaud non plus. Seule la ventilation interne fonctionne. Indication...
- 6. Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
- N°3214 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et je viens à vous pour tenter de solutionner mon problème. Déjà je fais une rapide présentation : je suis en Franche Comté secteur de DOLE (39). Les hivers sont parfois...
- 7. Refus de démarrage unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2
- N°2216 : Bonjour. Suite au refus de démarrer de mon unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2, je me permets de solliciter votre aide. Merci, en résumé : l'ordre donné à l'unité intérieure, le cycle se met en route, l'ordre est donné...
- 8. Panne PAC Atlantic Fujitsu AOYA24LAT3
- N°7443 : Bonjour à tous et merci pour votre travail. Rentré d'une absence de 4 ou 5 jours, j'ai remonté la température du split de mon séjour (ASYA07LACM) à 22°. Aucun problème pendant 1h ou 2 et soudain disjoncteur de la PAC...
- 9. Panne climatiseur Fujitsu AOYA24LAT3
- N°8450 : Bonjour. Sur ma PAC Fujitsu AOYA24LAT3 équipée de 3 splits, le groupe extérieur ne démarre plus et sur chaque split, le voyant témoin clignote deux fois. Pourriez-vous me dire quel est le défaut de cette climatisation...
- 10. Panne UE Fujitsu Atlantic AOYG30LAT4
- N°6438 : Bonjour à tous. Voilà j'ai une panne unité extérieure de ma clim Fujitsu Atlantic AOYG30LAT4. Elle ne veut pas démarrer. J'entends du bruit comme des "clac clac" quand je l'allume. Le ventilo de l'UE tourne environ trente...
- 11. Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACM
- N°6804 : Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement les contributeurs qui consacrent leur temps pour venir en aide à ceux qui ont des soucis avec leur clim. J'ai laissé mon obole dans la cagnotte en espérant que beaucoup...