FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Panne climatiseur réversible Daikin

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


9765

Question dépannage climatisation : Panne climatiseur réversible Daikin

Alexis03
Membre inscrit
Alexis03
1 message
Bonjour.

J'ai un problème avec une climatisation réversible Daikin.
D'après les voyants lumineux, la panne semble provenir de la vanne 4 voies sur l'unité extérieure.
Comment puis-je être certain que c'est bien la cause du problème ?
Je me demande si cela ne pourrait pas être dû à une fuite de gaz, un souci avec la carte électronique, ou tout autre problème. L'appareil a été installé en 2006 et n'a, a priori, jamais bénéficié d'un entretien complet.

Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît ?
Je vous remercie par avance.
21 novembre 2024 à 14:04
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs

Panne climatiseur réversible Daikin

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.

Déjà il nous faudrait les références complétés des unités intérieures et extérieures.
Ensuite quels sont les voyants qui clignotent et à quelles fréquences ?
Au bout de combien de temps après l'allumage cela se produit il ?
Est-ce que le ventilateur du groupe extérieur se met en route ?

Cordialement.
maclimatisation.com
21 novembre 2024 à 16:22
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne climatiseur réversible Daikin RX35E2V1B
    N°5457 : Bonjour, Je dispose d'une installation Daikin (modèle RX35E2V1B) dans mon appartement avec un Split, et un groupe extérieur. En notre absence, samedi, le différentiel a sauté, après étude, nous avons constaté que...
  • 2. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
  • 3. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 4. Panne climatiseur Daikin FTS25GV1NB
    N°1825 : Bonjour. J'ai arrêté mon climatiseur grâce au disjoncteur pendant une semaine, c'est une Daikin FTS25GV1NB. A mon retour j'ai réenclenché le disjoncteur elle fait une ouverture et fermeture du volet et depuis plus moyen...
  • 5. Clim réversible Daikin en panne
    N°3799 : Bonjour, Les LED n'indiquent pas d'anomalies mais au démarrage de la clim avec la télécommande le disjoncteur général saute. Le ventilateur et le compresseur ne démarrent pas. J'ai débranché le ventilateur et le...
  • 6. Panne climatiseur réversible Daikin FTXS50G2V1B 4 kW
    N°2104 : Bonjour, J'ai une clim réversible Daikin FTXS50G2V1B, elle fonctionne 45 minutes et s'arrête, le témoin vert d’allumage clignote, je suis obligé de la mettre sous tension et la rallumer pour qu'elle se mette à remarcher...
  • 7. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
    N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
  • 8. Panne clim Daikin quelle est la carte à changer
    N°2152 : Bonjour. Je suis en panne avec ma clim Daikin, le voyant vert clignote j'ai vérifié le code erreur "manque de réfrigérant". Un technicien est intervenu, a vérifié la charge "pas de souci d'après lui il ne manque pas de...
  • 9. Panne climatiseur réversible Ecoclim HFC R407C
    N°2106 : Bonjour. Je possède un climatiseur réversible Ecoclim, le ventilateur de l'échangeur extérieur démarre puis déclenche la clim au bout d'une dizaine de secondes. Je ne possède pas de schéma de séquence de démarrage,...
  • 10. Panne climatiseur Daikin 3mxs52e3v1b
    N°5542 : Bonjour. Un Split ne fait plus d'air froid ni chaud mais la ventilation tourne. Un réparateur est passé. A priori, c'est la pièce sous la bobine aimantée noire de l'UE qui serait HS. Électroaimant je crois. Le problème...
  • 11. Panne fusible climatiseur platine electronique Daikin
    N°20 : Bonjour, Notre climatiseur Daikin est tombé en panne. Le réparateur a remplacé la platine électronique DAIKIN FTS 25, et nous a laissé la vieille platine. Premièrement, notre propriétaire refuse de nous rembourser la...
>>> Résultats suivants pour : Panne climatiseur réversible Daikin >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideo astuces de bricolageclimatisationbricolage videobricolage travaux climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite