Question Dépannage Climatisation : Panne clim Hitachi RAS-50FH6

Loutch
Membre inscrit
Loutch
9 messages
Bonjour.

J’ai une clim Toshiba RAS-50FH6 qui s’arrête et le voyant timer de l’unité intérieure clignote 4 fois et la Led 301 de l’unité extérieure clignote 12 fois.
Quelqu’un pourrait-il me dire ce que cela signifie ?
Cordialement.
10 décembre 2019 à 13:54
Forum dépannage climatisation réponse 1

Panne clim Hitachi RAS-50FH6

ptigui29
Membre inscrit
ptigui29
556 messages
Bonjour.
Êtes-vous sûr de la marque ? Car la référence correspond à Hitachi et non Toshiba.
Si c'est Hitachi, la panne se situe sur le ventilateur de l'UE ou de la carte électronique de l'UE.
Il y a un fusible (2 Ampères) qui se trouve sur l'alimentation du moteur ventilo de l'UE.
Contrôlez celui-ci.
10 décembre 2019 à 15:09
Forum dépannage climatisation réponse 2

Panne clim Hitachi RAS-50FH6

Loutch
Membre inscrit
Loutch
9 messages
Bonjour,
Oui excusez-moi c’est bien une climatisation Hitachi.
J’ai vérifié les fusibles, tous les fusibles sont bons, mais ce sont des fusibles de 3,15 ampères.
Petite précision si j’appuie de nouveau sur la télécommande la climatisation se remet en marche normalement et s’arrête de nouveau au bout de quelques temps.
10 décembre 2019 à 15:58
Forum dépannage climatisation réponse 3

Panne clim Hitachi RAS-50FH6

ptigui29
Membre inscrit
ptigui29
556 messages
Faites des photos de la carte électronique de l'unité extérieure.
10 décembre 2019 à 18:05
Forum dépannage climatisation réponse 4

Panne clim Hitachi RAS-50FH6

Loutch
Membre inscrit
Loutch
9 messages
Voici quelques photos.
Merci à vous.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépannage carte clim Hitachi dépannage carte clim Hitachi

Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
10 décembre 2019 à 18:32
Forum dépannage climatisation réponse 5

Panne clim Hitachi RAS-50FH6

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. On peut toujours essayer un visuel. Faites tourner hors tension le moteur manuellement, si celui-ci effectue des saccades en stoppant il est possible, que celui-ci soit HS, ce n'est qu'une approche, il est possible en connaissant les valeurs sur les différents fils si les bobinage sont OK. Il est fréquent que l'on soit obligé de changer le moteur et la carte, c'est souvent lié.
10 décembre 2019 à 20:38
Forum dépannage climatisation réponse 6

Panne clim Hitachi RAS-50FH6

Loutch
Membre inscrit
Loutch
9 messages
Bonsoir.
Le moteur tourne normalement hors tension.
J’ai remis la clim en route, celle-ci tourne en faisant du chaud. Mais s’arrête de nouveau au bout d’une heure.
Et le voyant rimer clignote de nouveau 4 fois.
11 décembre 2019 à 23:40
Forum dépannage climatisation réponse 7

Panne clim Hitachi RAS-50FH6

Loutch
Membre inscrit
Loutch
9 messages
Où puis-je trouver une carte et un moteur ou vaudrait-il mieux changer la clim ?
Sachant que celle-ci est de 2013.
Merci à vous.
11 décembre 2019 à 23:42
Forum dépannage climatisation réponse 8

Panne clim Hitachi RAS-50FH6

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

"Mais s’arrête de nouveau au bout d’une heure" : pendant cette heure, est-ce que le ventilo tournait normalement?

Si oui, il se peut qu'un composant de la carte ou du moteur dysfonctionne après avoir un peu chauffé. Suggestion : s'il ne pleut pas, faites travailler l'UE avec son capot partiellement enlevé et décalé vers la gauche pour qu'il recouvre toujours la zone de l'hélice. Les composants de la carte seront alors moins susceptibles de chauffer. Si la panne n'arrive plus, c'est donc lié à la carte.

Vous pouvez aussi, courant coupé depuis 3 minutes, enlever et remettre plusieurs fois le connecteur de câble pour éliminer une éventuelle oxydation des contacts.
12 décembre 2019 à 08:20
Forum dépannage climatisation réponse 9

Panne clim Hitachi RAS-50FH6

Loutch
Membre inscrit
Loutch
9 messages
Bonjour.
A n’y rien comprendre, hier soir j’ai rallumé la climatisation mis sur 26 degrés alors que d’habitude je lui demande 20°, elle s’est remise en marche volet vers le bas et depuis elle ne s’est pas arrêtée.
Il est 16h40 je remonte le volet et je vais voir si elle continue de fonctionner.
Le ventilo extérieur tourne normalement sans bruit.
Je vous tiens au courant.
Merci pour votre aide.
12 décembre 2019 à 16:46
Forum dépannage climatisation réponse 10

Panne clim Hitachi RAS-50FH6

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
J'ai trouvé une méthode pour chercher la panne.
Normalement une photo devrait venir.
12 décembre 2019 à 17:38
Forum dépannage climatisation réponse 11

Panne clim Hitachi RAS-50FH6

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Re. Voici la photo.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
codes défauts groupe Hitachi

12 décembre 2019 à 20:31
Forum dépannage climatisation réponse 12

Panne clim Hitachi RAS-50FH6

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Mauvais contact assez probable, générant une panne intermittente.

Coupez le courant, attendez 3 mn et enlevez/remettez plusieurs fois TOUS les câbles qui arrivent sur la carte.
13 décembre 2019 à 07:47
Forum dépannage climatisation réponse 13

Panne clim Hitachi RAS-50FH6

Loutch
Membre inscrit
Loutch
9 messages
Bonjour,
Je reviens vers vous, voilà après avoir remonté le volet avec la télécommande la panne est revenue 1h30 après.
J’ai donc éteins et remis la climatisation en route avec une température de 25 degrés sans toucher au volet qui s’est positionné vers le bas.
La climatisation a fonctionné durant 2 jours et s’est arrêtée de nouveau avec 4 clignotements sur l’UI et 12 sur l’UE.
Auparavant j’avais retiré plusieurs fois et remis toutes les cosses.
Le ventilo extérieur tourne sans bruit ainsi que celui de l’unité intérieure, ce pourrait-il que ce soit une sonde qui déconne ?
Voilà si quelqu’un a de nouveau des idées.
Je vous remercie.
15 décembre 2019 à 11:27
Forum dépannage climatisation réponse 14

Panne clim Hitachi RAS-50FH6

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Essayez ma suggestion du post 8.
15 décembre 2019 à 14:18
Forum dépannage climatisation réponse 15

Panne clim Hitachi RAS-50FH6

Loutch
Membre inscrit
Loutch
9 messages
Bonjour à tous.
J’ai fait ce que Dom-Aom m’a suggéré. La climatisation a fonctionné pendant 3 jours et s’est de nouveau remise en défaut.
C’est à n’y rien comprendre.
Petit récapitulatif :
L’unité intérieure s’arrête et le timer clignote quatre fois et se répète.
L’unité extérieure clignote 12 fois au niveau de la led 301.
Le Ventilo tourne correctement et n’est pas bloqué et aucun bruit suspect.
J’ai nettoyé toutes les cosses, aéré le circuit où se trouve la carte, la climatisation a fonctionné 3 jours sans défaut.
Si quelqu’un a des idées, je vous en remercie.
Cordialement.
20 décembre 2019 à 10:09
Forum dépannage climatisation réponse 16

Panne clim Hitachi RAS-50FH6

Loutch
Membre inscrit
Loutch
9 messages
Bonsoir.
J’ai tout resserré, moteur et support moteur de l’unité extérieure, plus de défaut depuis 3 jours.
Je croise les doigts.
Bonne soirée et merci à vous tous pour votre aide.
28 décembre 2019 à 00:45
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
    N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
  • 2. Panne clim Hitachi RAS-35WX8 problème rotations moteur de ventilateur
    N°9669 : Bonjour. Je viens de changer la carte de l'unité intérieure Hitachi RAS-35WX8 qui ne fonctionnait plus depuis une coupure EDF au mois de juillet dernier. Il n'y avait plus aucun voyant qui fonctionnait. Maintenant les voyants...
  • 3. PAC Hitachi RAS-4HVRNE code alarme 02
    N°2510 : Bonjour. Je possède une PAC Hitachi RAS-4HVRNE. Au bout d'un certain temps de fonctionnement, donc elle chauffe pendant deux heures à peu près puis elle s'arrête de fonctionner sans raison particulière. Sur le cadran...
  • 4. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
    N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
  • 5. Panne clim Hitachi RAC506DH7
    N°2949 : Bonjour. Ceci est ma première question sur ce forum. Ma clim HITACHI est apparemment en panne et les symptômes sont les suivants : cela a commencé en fin de l'hiver dernier quand je l'ai mise sur "ON", le ventilateur du...
  • 6. Problème thermostat climatiseur Hitachi Summit RAS 50FH6 intérieur
    N°1242 : Bonjour, j'ai un climatiseur Hitachi Summit RAS 50FH6 intérieur et RAC 50YH6 extérieur et je trouve la gestion de la température par l'appareil un peu fantaisiste. Existe t-il une télécommande avec thermostat incorporé qui...
  • 7. Panne de groupe clim extérieur Hitachi RAM-65QH5
    N°3201 : Bonjour, Je m'appelle Thierry et je viens vers vous car pour la première fois depuis sa pose en 2007 j'ai un souci avec ma clim. Après avoir parcouru le forum en long, en large et en travers j'ai bien trouvé un post où un...
  • 8. Hitachi RAS-4HVRNM2 E problème mise en sécurité
    N°6671 : Bonjour à tous :-) J'ai un souci récurrent depuis la mise en place de ma PAC il y a quelques années. De façon aléatoire, elle se met en sécurité car le circuit de gaz monte en pression à 41,5 bars. Voici un séquence de...
  • 9. Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5
    N°4958 : Bonjour, Je possède une clim réversible Hitachi RAM90QH5 avec 5 splits intérieurs. Je rencontre le problème suivant, lors de la mise en route d'un des splits, ou de plusieurs, ceux-ci semblent fonctionner comme...
  • 10. Défaut 070 mauvaise régulation pompe à chaleur air eau Hitachi RAS 8HRNME
    N°3651 : Bonjour à tous. Je vais essayer de vous décrire clairement la situation : J'ai fait supprimer une chaudière au fuel pour la remplacer par une pompe à chaleur air eau (21 radiateurs en alu). Un chauffagiste agréé me...
>>> Résultats suivants pour : Panne clim Hitachi RAS-50FH6 >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite