Question Dépannage Climatiseur : Panne de deux UI en même temps
Bonjour.
J'ai 2 UI qui sont tombées en panne en même temps, quand j'en mets une en route, l'UE se met en marche et se met en sécurité, le ventilo ne se lance pas !
Cela peut venir de ça ?
UE RAM-130QH5
UI RAK-35NH6 et RAF-35NH5
Merci à vous.
J'ai 2 UI qui sont tombées en panne en même temps, quand j'en mets une en route, l'UE se met en marche et se met en sécurité, le ventilo ne se lance pas !
Cela peut venir de ça ?
UE RAM-130QH5
UI RAK-35NH6 et RAF-35NH5
Merci à vous.
19 décembre 2015 à 17:58
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Panne de deux UI en même temps
Bonsoir,
Est-ce que les télécommandes sont toutes les deux en mode chaud ?
Est-ce que les télécommandes sont toutes les deux en mode chaud ?
19 décembre 2015 à 22:02
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Panne de deux UI en même temps
Oui, mais une UI en voyant dit filtre mais il clignote vert !! et l'autre mural le voyant est rouge en programmation ?
19 décembre 2015 à 22:06
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Panne de deux UI en même temps
Mais elles ne sont pas en fonction maximale en même temps.
19 décembre 2015 à 22:10
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Panne de deux UI en même temps
Bonjour.
Nous dire combien de fois clignotent chaque led, LD 301 LD 302 LD 303 dans l'UE.
Nous dire combien de fois clignotent chaque led, LD 301 LD 302 LD 303 dans l'UE.
20 décembre 2015 à 09:13
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Panne de deux UI en même temps
Bonjour.
Elle clignote 3 fois si j'ai bien vu, j'ai appuyé sur un reset de l'UE et les électrovannes ou le compresseur démarre environ 20s mais le ventilo ne démarre pas comme sur mon autre UE !
Elle clignote 3 fois si j'ai bien vu, j'ai appuyé sur un reset de l'UE et les électrovannes ou le compresseur démarre environ 20s mais le ventilo ne démarre pas comme sur mon autre UE !
20 décembre 2015 à 10:40
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Panne de deux UI en même temps
Bonjour,
Ce que je voulais dire c'est que si vous avez 2 unités en mode chaud et une autre en mode automatique la machine se mettra en erreur.
En effet vous avez une groupe RAM-130QH5 soit avec 6 sorties, je ne pense pas que vous n'ayez que deux unités de connectées. Votre groupe comprend 2 compresseurs, il se peut qu'un compresseur soit HS cela est classique chez Hitachi.
Mais si c'est cela attention au coût de la réparation car simplement le compresseur revient à 857€, rajoutez à cela la main d’œuvre et le fluide vous allez être pas loin des 1300 à 1500 €.
Mais avant tout comme le dit PL aller sur votre unité extérieure et regardez le nombre de clignotements des LED.
www.maclimatisation.com
Ce que je voulais dire c'est que si vous avez 2 unités en mode chaud et une autre en mode automatique la machine se mettra en erreur.
En effet vous avez une groupe RAM-130QH5 soit avec 6 sorties, je ne pense pas que vous n'ayez que deux unités de connectées. Votre groupe comprend 2 compresseurs, il se peut qu'un compresseur soit HS cela est classique chez Hitachi.
Mais si c'est cela attention au coût de la réparation car simplement le compresseur revient à 857€, rajoutez à cela la main d’œuvre et le fluide vous allez être pas loin des 1300 à 1500 €.
Mais avant tout comme le dit PL aller sur votre unité extérieure et regardez le nombre de clignotements des LED.
www.maclimatisation.com
20 décembre 2015 à 11:04
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Panne de deux UI en même temps
Re.
OK non on les allume quand on en a besoin et en plus j'ai fait un reset sur les télécommandes, pour le nombre exact de clignotement de la led je vous tiens au courant dès que je rentre.
Merci à vous.
OK non on les allume quand on en a besoin et en plus j'ai fait un reset sur les télécommandes, pour le nombre exact de clignotement de la led je vous tiens au courant dès que je rentre.
Merci à vous.
20 décembre 2015 à 15:02
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Panne de deux UI en même temps
Bonjour,
J'ai vérifié les LED sur l'UE :
- la LD301 clignote une fois en rouge et la LD304 clignote une fois en vert alternativement.
- référence de la platine : RRZK2415
Voilà ce que j'ai constaté.
Merci à vous.
J'ai vérifié les LED sur l'UE :
- la LD301 clignote une fois en rouge et la LD304 clignote une fois en vert alternativement.
- référence de la platine : RRZK2415
Voilà ce que j'ai constaté.
Merci à vous.
21 décembre 2015 à 18:34
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Panne de deux UI en même temps
Bonsoir,
Je n'ai pas dans ma documentation un clignotement simultané des LED301 et 304
Indépendante la 301 voudrait dire problème sur la platine, et pour la 304 erreur de communication.
Mais il faudrait que les autres soient éteintes.
Je n'ai aucun cas des deux en mêmes temps clignotantes ou allumées fixes.
Êtes-vous sûr des numéros des LED.
www.maclimatisation.com
Je n'ai pas dans ma documentation un clignotement simultané des LED301 et 304
Indépendante la 301 voudrait dire problème sur la platine, et pour la 304 erreur de communication.
Mais il faudrait que les autres soient éteintes.
Je n'ai aucun cas des deux en mêmes temps clignotantes ou allumées fixes.
Êtes-vous sûr des numéros des LED.
www.maclimatisation.com
21 décembre 2015 à 19:09
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Panne de deux UI en même temps
Bonsoir.
Les leds 302 et 303 sont éteintes, peut-il s'agir d'un câble endommagé par des rongeurs car je suis en campagne !!
Merci.
Les leds 302 et 303 sont éteintes, peut-il s'agir d'un câble endommagé par des rongeurs car je suis en campagne !!
Merci.
21 décembre 2015 à 19:31
Réponse 11 d'un contributeur du forum
Panne de deux UI en même temps
Bonsoir,
Oui cela peut se faire mais je ne comprends pas pourquoi les 301 et 304 simultanées.
www.maclimatisation.com
Oui cela peut se faire mais je ne comprends pas pourquoi les 301 et 304 simultanées.
www.maclimatisation.com
21 décembre 2015 à 19:39
Réponse 12 d'un contributeur du forum
Panne de deux UI en même temps
Bonsoir.
Si un fil de communication est coupé cela ne peut pas mettre la carte en def ?
Comme sur les cartes de portail sécurité ?
Si je débranche mes fils des UI les voyants seront comment ?
Si non je teste mes câbles et si def je les retire.
Merci à vous.
Si un fil de communication est coupé cela ne peut pas mettre la carte en def ?
Comme sur les cartes de portail sécurité ?
Si je débranche mes fils des UI les voyants seront comment ?
Si non je teste mes câbles et si def je les retire.
Merci à vous.
21 décembre 2015 à 19:54
Réponse 13 d'un contributeur du forum
Panne de deux UI en même temps
Bonjour,
Oui un fil de communication coupé met en défaut.
Tester la continuité de vos fils de com.
Ensuite tester la résistance du compresseur incriminé.
Pour cela disjoncter votre installation puis accéder au compresseur, repérez et notez l'ordre de branchements des fils.
Les débrancher puis tester leurs résistances ohmiques. Elles doivent être identiques.
Si ce n'est pas le cas votre compresseur est HS.
www.maclimatisation.com
Oui un fil de communication coupé met en défaut.
Tester la continuité de vos fils de com.
Ensuite tester la résistance du compresseur incriminé.
Pour cela disjoncter votre installation puis accéder au compresseur, repérez et notez l'ordre de branchements des fils.
Les débrancher puis tester leurs résistances ohmiques. Elles doivent être identiques.
Si ce n'est pas le cas votre compresseur est HS.
www.maclimatisation.com
22 décembre 2015 à 11:07
Réponse 14 d'un contributeur du forum
Panne de deux UI en même temps
Bonjour.
OK et merci pour la marche à suivre, je vous tiens au courant au plus vite.
Encore merci.
OK et merci pour la marche à suivre, je vous tiens au courant au plus vite.
Encore merci.
22 décembre 2015 à 17:41
Réponse 15 d'un contributeur du forum
Panne de deux UI en même temps
Bonsoir.
Pour la led 304 clignote 1 fois =
"Sur le nombre total d'unités que l'on peut raccorder sur le groupe, 1 unité n'est pas raccordée"
led 301 clignote 1 fois = "arrêt du système par coupure du courant".
Ce clignotement apparaît au redémarrage du groupe extérieur, lorsque le compresseur ne s'est pas remis en route depuis une coupure de courant.
Il n'indique pas de défaut particulier, le compresseur doit redémarrer normalement et le clignotement disparaîtra.
Si le clignotement ne disparait pas => vérifier la carte principale (verte).
Pour la led 304 clignote 1 fois =
"Sur le nombre total d'unités que l'on peut raccorder sur le groupe, 1 unité n'est pas raccordée"
led 301 clignote 1 fois = "arrêt du système par coupure du courant".
Ce clignotement apparaît au redémarrage du groupe extérieur, lorsque le compresseur ne s'est pas remis en route depuis une coupure de courant.
Il n'indique pas de défaut particulier, le compresseur doit redémarrer normalement et le clignotement disparaîtra.
Si le clignotement ne disparait pas => vérifier la carte principale (verte).
23 décembre 2015 à 17:05
Réponse 16 d'un contributeur du forum
Panne de deux UI en même temps
Bonjour.
Je viens de démonter mon UE et accès aux deux cartes principales, oui les deux cartes clignotent identiquement mais une seule UE démarre correctement.
Sur celle qui ne fonctionne pas j'ai testé mes câbles OK.
Quand je la mets en route des cliquettements se font entendre !! mais rien ne se fait.
Mes UI clignotent toujours, une le voyant filtre en vert et l'autre en rouge programmation ?
Je viens de démonter mon UE et accès aux deux cartes principales, oui les deux cartes clignotent identiquement mais une seule UE démarre correctement.
Sur celle qui ne fonctionne pas j'ai testé mes câbles OK.
Quand je la mets en route des cliquettements se font entendre !! mais rien ne se fait.
Mes UI clignotent toujours, une le voyant filtre en vert et l'autre en rouge programmation ?
24 décembre 2015 à 11:15
Réponse 17 d'un contributeur du forum
Panne de deux UI en même temps
Re.
On a remis en route les UE et UI les voyants des UI se sont éteints, mise en route d'une UI elle souffle de l'air tiède mais l'UE le voyant 304 clignote 12 fois et après c'est le 301 une fois pendant la mise en route le ventilo ne se met pas en route ?
Est-ce la carte ?
Sur la carte que puis-je faire de plus ?
Merci à vous.
On a remis en route les UE et UI les voyants des UI se sont éteints, mise en route d'une UI elle souffle de l'air tiède mais l'UE le voyant 304 clignote 12 fois et après c'est le 301 une fois pendant la mise en route le ventilo ne se met pas en route ?
Est-ce la carte ?
Sur la carte que puis-je faire de plus ?
Merci à vous.
24 décembre 2015 à 11:53
Réponse 18 d'un contributeur du forum
Panne de deux UI en même temps
Bonjour.
Je n'ai pas de code défaut avec la led 304 clignotant 12 fois la 301 oui mais pas la 304.
Si les 12 clignotements sont sur la led 301, problème sur moteur ventilateur.
Si c'est le cas il existe une procédure de vérification.
Carte ou moteur ?
Je n'ai pas de code défaut avec la led 304 clignotant 12 fois la 301 oui mais pas la 304.
Si les 12 clignotements sont sur la led 301, problème sur moteur ventilateur.
Si c'est le cas il existe une procédure de vérification.
Carte ou moteur ?
28 décembre 2015 à 09:24
Réponse 19 d'un contributeur du forum
Panne de deux UI en même temps
Bonjour.
Oui je me suis trompé c'est bien la 301 qui clignote rouge 12 fois.
Je dois faire quoi ?
Me servir de l'autre ventilateur pour faire des essais pour voir si c'est le moteur ou la carte ?
Oui je me suis trompé c'est bien la 301 qui clignote rouge 12 fois.
Je dois faire quoi ?
Me servir de l'autre ventilateur pour faire des essais pour voir si c'est le moteur ou la carte ?
28 décembre 2015 à 11:29
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne
- N°4289 : Bonjour à tous, Il y a 6 mois ma PAC Air/Eau airpac Ophely 364 (badgée Multibeton) s’était retrouvée en panne suite à une coupure de courant pour installer une porte de garage motorisée. Le défaut était la perte de...
- 2. Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04
- N°4763 : Bonjour. Je rencontre le même problème qu'Ector question 4705 : Recherche carte pour une clim Toshiba. J'ai changé le STRL 472. Mais ça ne marche toujours pas. JIMA dans la réponse parle de réveiller le composant. Je...
- 3. Panne unité extérieure clim Sanyo CMRV3144EH
- N°4629 : Bonjour, De retour de congé, j'ai retrouvé ma climatisation Sanyo en défaut (voyant clignotant sur les 4 splits intérieurs). Pour tenter de résoudre le problème, j'ai éteint les splits, coupé le disjoncteur de la clim,...
- 4. Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
- N°3399 : Bonjour. Je suis confronté à une panne qui semble classique lorsque l'on parcourt les différents sites ou forums. L'UI se met au bout de quelques minutes en mode erreur. Tout d'abord voyant "opération" fixe et voyant...
- 5. Panne ventilateur extérieur climatisation LG FM2 5AH
- N°8308 : Bonjour à tous et bonne année 2023. Je possède une ancienne climatisation LG avec une unité extérieure A4UW246FA0 (FM2 5AH) et 3 unités intérieure (une des sorties de l'UE n'est pas branché). C'est dans un maison que j'ai...
- 6. Dépannage carte électronique climatisation inverter
- N°2421 : Bonjour à tous. Problème sur carte voir schéma. Le ventilateur extérieur ne fonctionne pas, aucune de fuite de gaz, les sondes intérieures sont OK, les sondes du groupes OK, à noter que le schéma carte correspond aussi...
- 7. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 8. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
- N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
- 9. Panne clim AUX message E5
- N°2471 : Bonjour. Je pense que c'est suite à un orage que mon climatiseur AUX AS-H18A4 est tombé en panne. Les symptômes sont les suivants : Unité intérieure démarre quelques minutes puis E5. Unité extérieure ne démarre pas...
- 10. Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V
- N°4215 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, merci à chacun des membres du forum pour vos conseils avertis, voici mon besoin. J'ai une PAC Daikin gainable installée en 2006 qui a peu fonctionné car double mode de chauffage....
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite