Bonjour.

Nouveau sur le forum, je remercie tous les contributeurs.
Daikin FTXB60cv1B. 15 mois de service et posé par moi-même.
1) En mode froid, t° pièce 27°, t° demandée 22°, l'unité extérieure est muette, sauf si je chauffe au sèche cheveux la sonde de l'UI. La machine fait du froid normalement.
Arrêt du sèche-cheveux, l'UI se met en ventilo et l'UE s'arrête.
2) En mode auto, mêmes conditions de t°, la clim se met en mode chaud et tout fonctionne (Vu la canicule, ce n'est pas l'idéal). Elle bascule en froid avec le sèche cheveux.
3) Par 2 fois, même conditions de t°, en automatique, la clim a démarré en froid et a fonctionné normalement tant que je ne l'ai pas éteinte. Le lendemain, elle a redémarré en chaud.
Je serais très heureux de trouver une explication à cette panne +ou- aléatoire.
Merci à tous.
04 août 2017 à 10:13
Conseils 1 climatisation dépannage

Panne température clim Daikin

FFOO31
Membre inscrit
FFOO31
279 messages
Bonjour.

Je crois que les sondes sont défectueuses.
Prévoyez leur changement.
Cordialement.
04 août 2017 à 11:19
Conseils 2 climatisation dépannage

Panne température clim Daikin

mallicolo
Membre inscrit
mallicolo
4 messages
Merci à FFOO31.
Il me semble que la sonde de t° de la pièce est un thermistor soudé sur la plaque de commande.
Pensez-vous qu'il soit possible de connaître les références de ce composant ?
Par ailleurs, que penser d'un changement de la sonde cuivre (coil sensor), mais comment obtenir les références ?
Les sondes de l'UE peuvent-elles être en cause ?

Cordialement.
04 août 2017 à 15:16
Conseils 3 climatisation dépannage

Panne température clim Daikin

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Non la sonde est avec un connecteur.
Par contre il faut démonter la façade avant ouvrir le capot de protection électrique suivre le fil de la sonde, déconnecter et procéder au changement de la sonde.
05 août 2017 à 08:35
Conseils 4 climatisation dépannage

Panne température clim Daikin

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Pour PL : au moins certaines UI Daikin ont une sonde soudée sur un circuit imprimé. Voir question 2322, réponse 29 : Problème cycle court PAC Daikin air air
3ème photo : le petit composant rouge.

Cordialement, Dom.
05 août 2017 à 11:18
Conseils 5 climatisation dépannage

Panne température clim Daikin

mallicolo
Membre inscrit
mallicolo
4 messages
Bonjour et merci à tous.
Je pense que Dom Aom a raison.
Je vous propose une photo recto verso de ma carte de commande.
Je ne trouve pas les caractéristiques de RTH1.

Cordialement.
Mallicolo

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
problème température clim Daikinpanne température clim Daikin

05 août 2017 à 15:00
Conseils 6 climatisation dépannage

Panne température clim Daikin

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 470 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Sortir de l'ombre. Photo Patrice Faro. Grand Palais Paris, noir et blanc argentique. Nikon F Nikkor 24mm, Kodak Tri-X. Révélateur Kodak d76. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
05 août 2017 à 16:24
Conseils 7 climatisation dépannage

Panne température clim Daikin

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Alors, pour ce type de sonde là, voir la question d'après (2323 : Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin), posts 21 à 26.

Cordialement, Dom.
05 août 2017 à 20:16
Conseils 8 climatisation dépannage

Panne température clim Daikin

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
La sonde température de reprise d'air n'est pas sur cette carte celle-ci est la carte de réception de la commande sans fils.
Dom en effet il existe des clims avec sonde soudée, il y a un truc pour savoir si c'est le cas si en bas à droite il y a des rainures ouverte 2 cm² environ, c'est une soudée, sinon elle est avec un connecteur en reprise d'air derrière le filtre de droite.
06 août 2017 à 14:19
Conseils 9 climatisation dépannage

Panne température clim Daikin

mallicolo
Membre inscrit
mallicolo
4 messages
Bonjour.
Je propose un schéma de le la carte de l'UI qui semble montrer que le thermistor est bien sur le "display board".
Je pense en effet que TH201 est ou serait bien le fautif.
Merci encore à tous.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Schéma carte UI clim Daikin room sensor rbx50 60

06 août 2017 à 15:29
Conseils 10 climatisation dépannage

Panne température clim Daikin

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Ben si, elle est sur cette carte, PL. Si vous regardez la photo de droite en réponse 5, il est sérigraphié au bout à droite "RTH201", tout comme il était sérigraphié "RTH1" en question 2323, pour un autre modèle d'UI Daikin. Cette carte fait effectivement la réception infrarouge, mais pas que ça.
06 août 2017 à 15:49
Conseils 11 climatisation dépannage

Panne température clim Daikin

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
PS : J'ai écrit ma réponse ci-dessus avant que le schéma de 15:29 n'apparaisse. Celui-ci confirme ce que je disais.
06 août 2017 à 15:51
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
    N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
  • 2. Maintenance panne Daikin 2MXS40H et splits FTXS35K et FTXS20K
    N°6711 : Bonjour, Cet hiver je me suis rendu compte que mes splits ne chauffaient pas beaucoup sauf à mettre des vitesses plus élevées de ventilo (le mode silence nuit ne chauffant même plus du tout !) et que l'unité extérieure...
  • 3. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
    N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
  • 4. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 5. Panne clim Daikin quelle est la carte à changer
    N°2152 : Bonjour. Je suis en panne avec ma clim Daikin, le voyant vert clignote j'ai vérifié le code erreur "manque de réfrigérant". Un technicien est intervenu, a vérifié la charge "pas de souci d'après lui il ne manque pas de...
  • 6. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
    N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
  • 7. Panne climatisation DAIKIN de 2007 Code A5
    N°7547 : Bonjour, Je me permets de vous solliciter sur une panne rencontrée depuis quelques mois sur une climatisation. Composition : DAIKIN 5UI année 2007 + 1 UE année 2007 Les 5 UI présentent le code erreur A5 mais 3 d'entre elles...
  • 8. Panne Daikin gainable en mode chauffage fait du froid
    N°5110 : Bonjour à tous. Matériel concerné : Unité extérieure RZQ71B8V3B Unité intérieure FBQ71B8V3B Télécommande filaire BRC1C52 Problème constaté depuis le premier coup de froid (température négative) la clim...
  • 9. Panne unité externe Daikin 3MXS52E
    N°4543 : Bonjour à tous. J'ai pu constaté que de bons spécialistes "ES CLIM" collaborent sur ce site. J'ai besoin de votre aide avant de contacter un dépanneur agréé Daikin. Description de ma panne : après plusieurs mois à...
  • 10. Panne climatiseur Daikin FTS25GV1NB
    N°1825 : Bonjour. J'ai arrêté mon climatiseur grâce au disjoncteur pendant une semaine, c'est une Daikin FTS25GV1NB. A mon retour j'ai réenclenché le disjoncteur elle fait une ouverture et fermeture du volet et depuis plus moyen...
>>> Résultats suivants pour : Panne température clim Daikin >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite