Mauvaise installation des câbles du circuit huile ? pompe à chaleur
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
9018
Question Forum climatiseurs : Mauvaise installation des câbles du circuit huile ? pompe à chaleur
Bonjour à tous.
J'aurai besoin de votre aide concernant l'installation des câbles pour la circulation de l'huile dans ma pompe à chaleur Daikin air air installée en décembre 2022.
A la sortie de mon split extérieur les tuyaux sont en zig zag.
J'ai contacté un chauffagiste pour l'entretien annuel de ma pompe et trouve que l'installation n'est pas bonne : le fait que les tuyaux à la sortie ne soient pas droits génèrent un piège à huile, ce qui aura pour conséquence une alimentation insuffisante en huile du compresseur qui engendre une panne prématurée de celui-ci (il m'a dit dans 2 ans le compresseur est mort car pas assez huilé)
J'ai contacté l'installeur qui est passé à la maison et me dit que l'installation est correct.
Deux sons de cloche, je suis un perdu.
Merci de votre aide, bonne journée
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




J'aurai besoin de votre aide concernant l'installation des câbles pour la circulation de l'huile dans ma pompe à chaleur Daikin air air installée en décembre 2022.
A la sortie de mon split extérieur les tuyaux sont en zig zag.
J'ai contacté un chauffagiste pour l'entretien annuel de ma pompe et trouve que l'installation n'est pas bonne : le fait que les tuyaux à la sortie ne soient pas droits génèrent un piège à huile, ce qui aura pour conséquence une alimentation insuffisante en huile du compresseur qui engendre une panne prématurée de celui-ci (il m'a dit dans 2 ans le compresseur est mort car pas assez huilé)
J'ai contacté l'installeur qui est passé à la maison et me dit que l'installation est correct.
Deux sons de cloche, je suis un perdu.
Merci de votre aide, bonne journée
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




29 octobre 2023 à 12:13
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Mauvaise installation des câbles du circuit huile ? pompe à chaleur
Bonjour.
Je ne vois aucun problème dans votre installation par rapport à vos photos.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je ne vois aucun problème dans votre installation par rapport à vos photos.
Cordialement.
maclimatisation.com
29 octobre 2023 à 15:44
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Mauvaise installation des câbles du circuit huile ? pompe à chaleur
Bonjour.
Ce n'est pas le plus jolie que l'on puisse faire mais cela n'aura pas d'impact sur le compresseur, comme vous l'avais signalé c'est un chauffagiste donc pas forcément les compétences d'un frigoriste :biggrin .
Bonne journée.
Ce n'est pas le plus jolie que l'on puisse faire mais cela n'aura pas d'impact sur le compresseur, comme vous l'avais signalé c'est un chauffagiste donc pas forcément les compétences d'un frigoriste :biggrin .
Bonne journée.
30 octobre 2023 à 19:16
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Mauvaise installation des câbles du circuit huile ? pompe à chaleur
Bonjour.
Merci pour votre retour.
Cela confirme ce que m’a dit l’installateur, pas de soucis pour le compresseur.
Bonne journée.
Merci pour votre retour.
Cela confirme ce que m’a dit l’installateur, pas de soucis pour le compresseur.
Bonne journée.
31 octobre 2023 à 07:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
- N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
- 2. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 3. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 4. Installation piège à huile sur PAC réversible
- N°4594 : Piège à huile sur PAC Réversible. Bonjour. Je dois poser une pompe à chaleur (froid chaud) bi-Split avec le moteur sur le toit à environ 20 m de hauteur. Faut-il que je fasse un piège à huile à la sortie du moteur...
- 5. Défaut 070 mauvaise régulation pompe à chaleur air eau Hitachi RAS 8HRNME
- N°3651 : Bonjour à tous. Je vais essayer de vous décrire clairement la situation : J'ai fait supprimer une chaudière au fuel pour la remplacer par une pompe à chaleur air eau (21 radiateurs en alu). Un chauffagiste agréé me...
- 6. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 7. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 8. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
- N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
- 9. 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi
- N°2452 : Bonjour, J'ai 2 unités sur 3 qui fonctionnent sur ma pompe à chaleur Hitachi. UE RAM 130 HQ UI RAK 35 QH 8 Sur UE j'ai 2 moteurs donc circuit bien distinct, le circuit du bas, moteur bas de L'UE et commandant les pièces du...
- 10. Problème pompe à chaleur Sanyo
- N°6445 : Bonjour et bravo pour ce forum et toutes les compétences que j'ai pu lire. Je fais donc parti des nombreux utilisateurs d'une PAC Sanyo avec 2 UE HS. J'ai parcouru beaucoup de posts sur ce forum. J'ai rapidement déterminé...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite