Bonjour.

Brutalement, mon unité extérieure s'est mise à givrer jusqu'à se boucher complètement.
Le dégivrage période se déclenche bien mais a l'air totalement inopérant.
Dans la liste des erreurs, je vois une erreur E3.
En attendant de trouver un dépanneur, j'essaie de comprendre moi-même ce que se passe.
Une idée ? Merci.
Fred.
07 décembre 2022 à 06:08
Réponse 1 du forum dépannage climatisation climatiseurs

Dégivrage inopérant clim Daikin Altherma

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.

Le code E3 signifie que le pressostat HP s'est mis en sécurité.
Cela peut venir soit d'un manque de fluide, soit d'une machine sous dimensionnée.

Cordialement.
maclimatisation.com
07 décembre 2022 à 13:08
Réponse 2 du forum dépannage climatisation climatiseurs

Dégivrage inopérant clim Daikin Altherma

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
701 messages
Bonjour.

Il est possible que l'une des sondes du groupe dysfonctionne (sonde de l'échangeur extérieur principalement).
07 décembre 2022 à 14:49
Réponse 3 du forum dépannage climatisation climatiseurs

Dégivrage inopérant clim Daikin Altherma

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Re.

Oui cela peut être en effet possible.

Cordialement.
maclimatisation.com
07 décembre 2022 à 15:32
Réponse 4 du forum dépannage climatisation climatiseurs

Dégivrage inopérant clim Daikin Altherma

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Voir aussi si la vanne 4 voies ne serait plus commandée correctement. En général, son électro-aimant est excité pour le chaud et ne l'est pas pour le froid (ou le dégivrage). Un problème sur la carte pourrait l'exciter en permanence. Si vous êtes sûr que les dégivrages "ont bien lieu", mesurez la tension aux bornes de l'électro-aimant dans les 2 cas (probablement du 230AC).

07 décembre 2022 à 23:34
Réponse 5 du forum dépannage climatisation climatiseurs

Dégivrage inopérant clim Daikin Altherma

fredclement91
Membre inscrit
fredclement91
2 messages
Bonjour.

Info supplémentaire, quand on consulte les sondes de température, on constate que l'une d'elles donne toujours zéro, voir fichier attaché. Je suppose que ça n'est pas normal... huffy

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
problème dégivrage inopérant clim Daikin

08 décembre 2022 à 13:14
Réponse 6 du forum dépannage climatisation climatiseurs

Dégivrage inopérant clim Daikin Altherma

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
701 messages
D'après le logo il s'agit de la sonde d'air du groupe extérieur, si elle reste toujours à 0 c'est que soit la sonde est HS soit la carte du groupe extérieur.
Dans tous les cas cela a un impact sur les dégivrages.
08 décembre 2022 à 21:33
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème dégivrage unité extérieure Daikin Altherma
    N°9113 : Bonjour à tous. J'ai une question à vous poser. J'ai mon unité extérieure Daikin qui ne dégivre pas. J'ai regardé dans le menu du boîtier mural et je suis passé en mode utilisateur. Dans le menu action, j'ai vu que...
  • 2. Code AA Pac Daikin Altherma
    N°5347 : Bonjour. J'ai donc ce fameux code AA sur Daikin. Mes connaissances sont limitées. J'ai fait des recherches sur le net. J'ai déjà essayé d'effacer ce code erreur mais il revient. J'ai appuyé sur le bouton pour...
  • 3. Problème dégivrage pompe à chaleur Altherma
    N°9261 : Bonjour à tous. Je possède depuis une dizaine d'années une pompe à chaleur Daikin Altherma, unité extérieure ERSQ016AAY1 Depuis peu, je constate que celle-ci givre entièrement ; est-ce normal ou est-ce un...
  • 4. PAC Daikin Altherma erreur CO
    N°6638 : Bonjour, Après 9 ans de bons et loyaux services sans un souci, j'ai une erreur CO qui empêche le fonctionnement de ma PAC et donc chauffage et eau chaude ... Après avoir cherché sur ce forum j'ai nettoyé le contacteur de...
  • 5. Code panne 7H sur pompe à chaleur Daikin altherma
    N°769 : Bonjour. Ma pompe à chaleur se met en défaut 7H. Matériel : groupe extérieur ERHQ016A Daikin. Kit hydraulique EKHB016AA3V3 Daikin. Que veut dire ce code ? Ma PAC est en remplacement d'une chaudière fioul. Elle fonctionne...
  • 6. Panne pompe à chaleur Daikin altherma EBHQ014A6V3
    N°2236 : Bonjour, Je possède une pompe à chaleur Daikin altherma monobloc air/eau d'une puissance de 14kW référence EBHQ014A6V3. Cette pompe ne fonctionne que l'hiver et a très bien fonctionné pendant 2 hivers. Mais aujourd'hui,...
  • 7. Code erreur L8 PAC Daikin Altherma
    N°5348 : Bonjour. Ma pompe à chaleur Daikin, avec unité extérieure de référence ERHQ014AAV3 s'arrête après quelques heures de fonctionnement. Sur l'écran de l'unité intérieure le code erreur L8 s'affiche. En recherchant sur...
  • 8. Mode d'emploi PAC Daikin Altherma basse température
    N°4561 : Bonjour. Où peut-on trouver le mode d'emploi explicite de la console PAC Daikin Altherma basse température ? Ce n'est pas clair du tout... ! Merci DAIKIN. :sad:
  • 9. Daikin altherma 3 air/eau chauffage électrique d'appoint
    N°6575 : Bonjour. Lors d'une discussion je n'ai pas su répondre à la question suivante : Les résistances d'appoint de l'UI sont-elles utilisées pour accélérer un démarrage à froid d'un plancher à 15° et avec une température...
  • 10. Pompe à chaleur Daikin Altherma ERH14 déclenche disjoncteur général
    N°2468 : Bonsoir, Lors de la mise en route de la pompe à chaleur air/eau Daikin Altherma ERH 14, l'unité intérieure s'enclenche normalement, ensuite les 2 ventilateurs extérieurs se mettent à tourner et après 50s le disjoncteur...
>>> Résultats suivants pour : Dégivrage inopérant clim Daikin Altherma >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite