Bonjour.

Je possède une clim Airton h2sm-(9+12)rh03/r2(db) depuis 5 ans et un matin elle s'était arrêtée.
Le disjoncteur l'alimentant était tombé.
En suivant les différents posts et conseils de Mr Dom j'ai réussi à cerner que mon IGBT de ma carte PCF était HS.
Celui-ci remplacé le voyant de la carte mère se rallume mais les vannes d'expansion font des clics à la mise sous tension pendant 1 min environ puis cela s'arrête.
Quand j'allume la clim en mode chaud ou froid le ventilateur démarre mais le compresseur fait un petit bruit mais ne démarre pas puis l'UE s'arrête et plus de voyant allumé. J'ai essayé compresseur débranché et l'issue est la même.
Quand je prends les tensions sur le gros condo et sortie de la PCF board j'ai 310V avant le démarrage de la clim puis cela tombe à 275V, quand le ventilateur démarre et enfin 50V quand tout se coupe sur l'UE et que le voyant s'éteint.
Je suis obligé de couper l'alim quelques instants et de remettre sous tension pour que le voyant rouge de la carte mère se rallume et retenter l'allumage de la clim mais en vain.
Si quelqu'un pouvait au moins m'aider à cerner le défaut afin que je puisse réparer ou à défaut remplacer la ou les cartes HS je vous en serais énormément reconnaissant.
28 janvier 2015 à 22:39
Conseil 1 Dépanner clim

Problème clim Airton suite à remplacement IGBT HS

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Dessoudez la broche centrale de l'IGBT et remettez en marche. Si vous obtenez exactement la même chose, (chutes de tension) c'est que les circuits PFC ne faisaient pas leur travail, autrement dit que l'IGBT n'était pas commandé.

Vérifiez aussi votre pont de diodes. S'il est à moitié HS et que vous faites du redressement monoalternance, la machine n'aura pas assez d'énergie en entrée, même si le PFC est opérationnel.

On peut aussi imaginer que le condo réservoir ne fasse plus bien son travail (moins de µF que prévu ou résistance interne augmentée). Il n'y en a qu'un? De quelle valeur?

Les clics des vannes sont normaux, la carte les réinitialise à chaque remise sous tension.

Cordialement, Dom.
29 janvier 2015 à 01:32
Conseil 2 Dépanner clim

Problème clim Airton suite à remplacement IGBT HS

Climhs
Membre inscrit
Climhs
8 messages
Bonjour Dom.
Merci pour vos propositions.
Je regarderais tout ça en rentrant ce soir mais pour ce qui est du pont de diode je l'ai déjà testé et je trouve :
~+:450 mv
~-:450 mv
~~:822mv
+-:infini
Idem et repartant de l'autre ~
J'en conclus donc que celui-ci est bon.
Pour le condo il n'y en a qu'un gros et il fait normalement 2500 µF
A la mesure il donne 2400 µF.
Voilà pour la broche du milieu de l'IGBT je regarderais ce soir.
Merci.
29 janvier 2015 à 09:58
Conseil 3 Dépanner clim

Problème clim Airton suite à remplacement IGBT HS

Climhs
Membre inscrit
Climhs
8 messages
Voilà pour les photos si ça peut vous aider ce sont les mêmes que celle de la question 2308.
29 janvier 2015 à 10:08
Conseil 4 Dépanner clim

Problème clim Airton suite à remplacement IGBT HS

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Vos 2 dernières mesures sont permutées. On a normalement 2 diodes en série mais en opposition entre les 2 entrées AC, donc l'infini. Par contre entre + et - elles sont en série mais dans le même sens, d'où la valeur double. Pour des mesures fiables, enlever un maximum de cosses autour de lui.

Les condensateurs chimiques peuvent avoir une résistance série qui augmente drastiquement, dans ce cas là ils ne peuvent plus accepter ni fournir de fort courant, et pourtant l'intégralité des µF est là!! Petit test pour votre condo : chargez le à 30 V, je dis bien TRENTE, pas 300! et déchargez le de la manière suivante : posez une barre métallique (ou un gros clou) sur une borne, et en la pivotant amenez la sur l'autre. Vous allez normalement avoir une étincelle avec un "paf", et la barre doit présenter un mini-cratère à l'endroit du contact. Si rien de tout ça ne se passe, alors le condo est impropre à cette utilisation. Ne faites surtout pas cela avec sa tension de service, les dégâts seraient importants, ne serait-ce que par vos réflexes de surprise! Pour le charger à 30V, mettez le disjoncteur ON puis coupez le, allez mesurer la tension et attendez qu'elle descende à 30. A ce moment là, vous enlevez une des cosses pour stopper la descente, vous pouvez alors faire le test.

Cordialement, Dom.
29 janvier 2015 à 18:37
Conseil 5 Dépanner clim

Problème clim Airton suite à remplacement IGBT HS

Climhs
Membre inscrit
Climhs
8 messages
Bonsoir dom.
Désolé je me suis trompé effectivement. Je reprends donc :
-~:463mv
-~:465mv
-+:850mv
~~:infini
+~:465mv
+~:462mv
Toutes les diodes sont bien passantes dans un seul sens.
Le test de l'IGBT sans la patte du milieu donne le même résultat.
Pour le test du condo j'ai bien eu un arc avec un paf.
Je n'avais pas remarqué mais quand la clim essaye de démarrer le 2ème voyant alarme s'allume une seconde puis s'éteint.
Voilà. Je sais pas si ça vous parle tout ça mais moi ça m'énerve.
J'ai réussi à joindre le SAV de Airton (dur dur). Si c'est la PCF bord ils sont en rupture de stock. sweat
29 janvier 2015 à 19:51
Conseil 6 Dépanner clim

Problème clim Airton suite à remplacement IGBT HS

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Déjà Georges Marchais n'a rien à voir avec votre clim, on parle ici de PFC, Power Factor Correction... :-)

Quand vous mettez le courant, une alimentation à découpage transforme la haute tension DC en 2 basses tension, 15 et 17 V, d'après le schéma de votre collègue en 2308. C'est la carte qui porte un transfo jaune et l'IPM. Que mesurez-vous sur ces 2 connecteurs, au tout début, puis quand la HT est descendue au point que tout s'arrête? Pour info, une telle alim gérée par le circuit TNY268 régule correctement quand la HT est comprise entre 100 et 500V.

Si l'une de ces tensions n'a pas le bon niveau au début, on a affaire à une défaillance de l'alim ou à une surconsommation d'un élément auxquels elle fournit de l'énergie. Dans ce cas, postez une photo bien nette de cette carte, recto ET verso, pour essayer de vous faire trouver ce qui ne va pas. Au fait, sur la 7ème photo, quelle est la LED dont vous parlez dans votre question initiale (il y en a 2)? Au milieu de cette carte vous avez un connecteur à 9 fils dont les 3 premiers sont +17 (ou +12?), +5 et GND. Que mesurez vous entre GND et les 2 premiers fils (2 mesures)?

Pour info, je vais avoir un WE assez occupé, et je ne pourrai pas vous assister (ainsi que les autres naufragés) autant qu'il m'arrive de le faire (cette semaine, par ex).

Cordialement, Dom.
30 janvier 2015 à 00:49
Conseil 7 Dépanner clim

Problème clim Airton suite à remplacement IGBT HS

Climhs
Membre inscrit
Climhs
8 messages
Merci Dom.
Je regarderais cela tout à l'heure.
Juste une question.
Je dois laisser les connecteurs raccordés si je veux que la clim démarre donc il me faut me débrouiller pour prendre ces tensions c'est bien ça ?
Pour ce qui est des leds j'ai la led du haut de la carte mère qui s'allume et reste allumé jusqu'à ce que la tension tombe à 50V et que tout s'arrête.
L'autre au milieu de la carte s'allume juste 1 ou 2 secondes quand le ventilateur démarre et que le compresseur essaye de se lancer.
Voilà je vous remercie de votre aide et vous souhaite une bonne journée.
30 janvier 2015 à 07:39
Conseil 8 Dépanner clim

Problème clim Airton suite à remplacement IGBT HS

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Oui, tout doit être raccordé.

Quand vous mettez le courant, est-ce que dans l'UE vous entendez un clac de relais 2 à 5 secondes après?
30 janvier 2015 à 10:25
Conseil 9 Dépanner clim

Problème clim Airton suite à remplacement IGBT HS

Climhs
Membre inscrit
Climhs
8 messages
Non je n'entends que les vannes d'expansion qui font de drôle de bruit pendant 1 minute environ.
Pas de bruit de relais.
Je vais tester les tensions que vous me dites mais si elle sont bonnes, si je suis la logique de tous les tests déjà faits cela donne à penser que mon IGBT ne commute pas comme il le devrait.
D’ailleurs les essais avec ou sans donner le même résultat.
Serait-il possible que la commande de l'IGBT soit HS ?
30 janvier 2015 à 11:58
Conseil 10 Dépanner clim

Problème clim Airton suite à remplacement IGBT HS

Climhs
Membre inscrit
Climhs
8 messages
Cher Dom.
Je suis sincèrement désolé de vous avoir fait perdre votre temps.
En voulant prendre les mesure que vous me demandiez je me suis aperçu que le petit connecteur cn1 sur la power board était mal enfiché.
Après l'avoir reconnecté comme il faut tout est reparti.
Je tenais à vous remercier en tout cas pour votre aide.
Déjà pour vos posts précédents qui m'ont permis de trouver la panne sur l'IGBT mais aussi pour le temps que vous m'avez accordé.
Je voulais aussi à vous féliciter pour vos compétences.
Voilà encore un grand merci.
30 janvier 2015 à 15:01
Conseil 11 Dépanner clim

Problème clim Airton suite à remplacement IGBT HS

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Eh bien tout est bien qui finit bien. J'espère que vous n'avez pas oublié de ressouder la broche de l'IGBT.

Cordialement, Dom.
30 janvier 2015 à 18:18
Conseil 12 Dépanner clim

Problème clim Airton suite à remplacement IGBT HS

Climhs
Membre inscrit
Climhs
8 messages
Non ça va je l'ai ressoudé juste après le test.
La clim fonctionne depuis 4 heures et fonctionne très bien jusqu'ici. biggrin
Encore merci.
30 janvier 2015 à 19:21
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 2. Panne climatiseur Airton après coupures d’électricité répétées
    N°3854 : Bonjour, Problèmes climatiseur Airton H2SM - (9+12) RH03/R2 (DB) réf 405599 J'en viens à poster sur le forum car je ne sais plus quoi faire. Tout a commencé après des coupures/retour d’électricité répétées il y a...
  • 3. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
    N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
  • 4. Problème climatisation Airton tester IGBT
    N°2328 : Bonjour à tous. J'ai un problème avec ma clim Airton de 2007. J'ai une erreur E7, le module extérieur ne démarre pas, aucune LED n'est allumée au niveau de l'UE. Du coup j'ai lu pas mal de choses sur votre forum j'en suis...
  • 5. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
    N°2164 : Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. :biggrin: Ma clim Airton bi-split est installée depuis trois ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe...
  • 6. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
    N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
  • 7. Dépannage carte clim Sanyo 1934 HS
    N°3061 : Bonjour à tous, Suite à problème d'évacuation des condensats d'une console int, la carte de mon groupe (CMRV1934EH) a sauté. L'eau et l'électricité ne font pas bon ménage... Seulement, il est impossible de retrouver...
  • 8. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 9. Plus d'alimentation cartes UE clim bi-split Airton 2HUM 18R03/R2DB
    N°2308 : Bonjour à tous, Voilà la tempête Ulla est passée par là et a eu raison de mon chauffage vraisemblablement dues aux baisses de tension répétées et aux coupures régulières ce jour là. Les symptômes; le disjoncteur...
  • 10. Carte HS climatiseur Samsung AQV09UGAX
    N°3130 : Bonjour à tous. Je me joins à votre forum car au vu des commentaires je m'aperçois qu'il y a des gens très expérimentés qui vont m'aider dans ce problème de clim. Il y a trois ans et demi nous avons installé une pompe...
>>> Résultats suivants pour : Problème clim Airton suite à remplacement IGBT HS >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
raccord climatisationinstaller une climatisation reversibledepannage climatiseurs foruminstallation climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite