Condensateur unité extérieure saute tout le temps
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
4240
Question Forum Climatisation : Condensateur unité extérieure saute tout le temps
Bonjour.
Le gros condensateur de mon unité extérieure ne tient pas très longtemps.
Les contacts de ce condensateur semblent avoir eu un court-circuit aux bornes.
Il a déjà été remplacé plusieurs fois et c'est après quelques temps qu'il saute.
Merci pour vos conseils.
Le gros condensateur de mon unité extérieure ne tient pas très longtemps.
Les contacts de ce condensateur semblent avoir eu un court-circuit aux bornes.
Il a déjà été remplacé plusieurs fois et c'est après quelques temps qu'il saute.
Merci pour vos conseils.
26 septembre 2017 à 10:32
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Condensateur unité extérieure saute tout le temps
Bonjour.
Je suppose que vous voulez parler d'un condensateur de démarrage, mais de quoi ? Réf machine serait un plus afin que des personnes puissent vous aider, comme Dom-Aom par exemple ou des photos aussi cela peut raccourcir le temps de réponse.
Pour moi il y aurait quelque chose qui ne serait pas adapté.
Je suppose que vous voulez parler d'un condensateur de démarrage, mais de quoi ? Réf machine serait un plus afin que des personnes puissent vous aider, comme Dom-Aom par exemple ou des photos aussi cela peut raccourcir le temps de réponse.
Pour moi il y aurait quelque chose qui ne serait pas adapté.
26 septembre 2017 à 17:16
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Condensateur unité extérieure saute tout le temps
Bonjour.
Je soupçonne que les cosses femelles ne serrent pas assez les mâles. Il n'y a aucune raison qui explique qu'un moteur fasse claquer les condos les uns après les autres. Quand un condo n'est plus bon pour le service, en général sa valeur a beaucoup diminué, sans signes extérieurs. Ou alors un court-circuit interne l'aura fait gonfler, voire partiellement éclater. Dans ces 2 cas, les cosses sont intactes. Comme PL : une photo serait la bienvenue.
Cordialement, Dom.
Je soupçonne que les cosses femelles ne serrent pas assez les mâles. Il n'y a aucune raison qui explique qu'un moteur fasse claquer les condos les uns après les autres. Quand un condo n'est plus bon pour le service, en général sa valeur a beaucoup diminué, sans signes extérieurs. Ou alors un court-circuit interne l'aura fait gonfler, voire partiellement éclater. Dans ces 2 cas, les cosses sont intactes. Comme PL : une photo serait la bienvenue.
Cordialement, Dom.
26 septembre 2017 à 17:48
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Condensateur unité extérieure saute tout le temps
Merci à vous pour les réponses.
Je vais préparer photos et documentation pour être plus précis.
Cet appareil se trouve à Hanoï au Vietnam.
Pour le moment je suis en Europe, je serai de retour à Hanoï à partir du 07 octobre.
Je vous enverrai toutes les infos à partir de ce moment.
A bientôt.
Pierre
Je vais préparer photos et documentation pour être plus précis.
Cet appareil se trouve à Hanoï au Vietnam.
Pour le moment je suis en Europe, je serai de retour à Hanoï à partir du 07 octobre.
Je vous enverrai toutes les infos à partir de ce moment.
A bientôt.
Pierre
28 septembre 2017 à 15:16
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Condensateur unité extérieure saute tout le temps
Bonjour davidgodiva.
Vous pouvez nous faire parvenir vos photos et documentation en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. Patrice bricovideo.com
Vous pouvez nous faire parvenir vos photos et documentation en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. Patrice bricovideo.com
28 septembre 2017 à 15:34
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Condensateur unité extérieure saute tout le temps
Bonne soirée à toutes et à tous.
Les pièces remplacées sont-elles d'origine et à destination de Hanoï ?
Car si par exemple vous commandez sur un site français, il est normal que cela ne tienne pas les caractéristiques qui sont différentes que l'on soit en Asie, Afrique, Europe, les Amériques etc. tension et fréquences réseaux différentes.
Un condensateur qui saute c'est le plus souvent une mauvaise utilisation, c'est à dire : remplacer un permanent par un condensateur de démarrage.
- remplacement correct mais le condensateur reste toujours sous tension. Ceux de démarrage ne supporte pas de rester sous tension contrairement aux permanents.
- une sous ou surtension peut faire sauter le condo.
- la vieillesse aussi.
- l'artifice de désaccouplement du condo ne fonctionne plus.
- des causes itinérantes à la qualité même du condensateur.
Des causes il y en a beaucoup mais laquelle est à l'origine de vos problèmes c'est ce que nous tenterons de comprendre ensembles lorsque vous serez là-bas.
Cordialement.
Les pièces remplacées sont-elles d'origine et à destination de Hanoï ?
Car si par exemple vous commandez sur un site français, il est normal que cela ne tienne pas les caractéristiques qui sont différentes que l'on soit en Asie, Afrique, Europe, les Amériques etc. tension et fréquences réseaux différentes.
Un condensateur qui saute c'est le plus souvent une mauvaise utilisation, c'est à dire : remplacer un permanent par un condensateur de démarrage.
- remplacement correct mais le condensateur reste toujours sous tension. Ceux de démarrage ne supporte pas de rester sous tension contrairement aux permanents.
- une sous ou surtension peut faire sauter le condo.
- la vieillesse aussi.
- l'artifice de désaccouplement du condo ne fonctionne plus.
- des causes itinérantes à la qualité même du condensateur.
Des causes il y en a beaucoup mais laquelle est à l'origine de vos problèmes c'est ce que nous tenterons de comprendre ensembles lorsque vous serez là-bas.
Cordialement.
28 septembre 2017 à 19:42
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
- N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
- 2. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
- N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
- 3. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 4. Panne unité extérieure clim Sanyo CMRV3144EH
- N°4629 : Bonjour, De retour de congé, j'ai retrouvé ma climatisation Sanyo en défaut (voyant clignotant sur les 4 splits intérieurs). Pour tenter de résoudre le problème, j'ai éteint les splits, coupé le disjoncteur de la clim,...
- 5. Unité extérieure Fujitsu Atlantic fait sauter différentiel 30mA
- N°9579 : Bonjour à tous. J'ai une "grosse" unité extérieure de 6 split Atlantic/Fujitsu AOYG45LBLA6 installée "proprement" depuis un peu plus de 3 ans. Il y a 5 unités intérieures connectées dessus. Depuis hier, elle me fait...
- 6. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 7. Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure
- N°8837 : Bonjour à tous. La corrosion a abîmé la carte du groupe extérieur DB41-00530A ver 1,2 Samsung ne fournit plus cette carte (trop ancien). J’ai pu trouver sur Aliexpress une carte identique neuve. Je l’ai installée,...
- 8. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
- N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
- 9. Disjoncteur qui saute climatisation Carrera
- N°2330 : Bonjour. J'ai déjà beaucoup lu sur ce forum. Mais j'ai quand même besoin de votre aide. D'abord désolé pour les fautes d'orthographes, ce n'est pas ma langue maternelle. :shy: Climatisation Carrera Car 25+35...
- 10. Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton
- N°4114 : Bonjour, Il y a quelques temps (exactement le 25/09/2008), un artisan nous a installé une climatisation bi-split (en plus de l'unité extérieure nous avons donc deux unités intérieures), tout fonctionnait bien, mais...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite