Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


9866

Forum Conseils dépannage PAC : Problème démarreur progressif pompe à chaleur Weishaupt

Jojo25
Membre inscrit
Jojo25
5 messages
Bonjour.

J'ai une pompe à chaleur Weishaupt WWP L11 IE (11kW) et j'ai régulièrement des problèmes avec le démarreur progressif.
Cela fait la 4ème fois en 15 ans que je dois le remplacer et ça me coûte un bras à chaque fois.
Weishaupt me le facture à prix d'or.

Cette fois, le technicien m'a dit qu'il m'installerait un démarreur "renforcé" et que celui-ci tiendrait mieux que les autres.
Sur l'offre, il est indiqué "Démarreur progressif avec anti-parasites" et il est facturé 828 HT !!!
J'hésite à en commander un directement sur Internet (moitié moins cher) mais n'étant pas connaisseur, je ne voudrais pas faire de bêtise...
Est-ce quelqu'un a de l'expérience sur le sujet ?
Et peut me confirmer qu'un modèle anti-parasites tiendra mieux le coup ?
Ou me conseiller sur le modèle à commander ?
Merci d'avance.
Joffrey
26 décembre 2024 à 19:39
Questions / Réponses Climatisation 1

Problème démarreur progressif pompe à chaleur Weishaupt

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Tapez "démarreur progressif" dans le cadre "rechercher..."en haut de cette page, vous aurez 3 questions qui je pense parlent de vos problèmes. Ce genre de carte se répare assez facilement, sous réserve que vous soyez un peu bricoleur.

Pour faire simple, on insère des résistances quelques secondes sur les 3 phases, et on les court-circuite après quelques secondes avec des relais. Si les relais se dégradent, alors on crame les résistances.

On parle aussi de démarreurs à base de thyristors, mais dans ce cas, ce sont ces derniers qui génèrent les parasites, et c'est la moindre des chose que la carte les élimine autant que possible...

Vous pouvez mettre une photo de votre carte, ça permettra de voir les dégâts.
27 décembre 2024 à 08:57
Questions / Réponses Climatisation 2

Problème démarreur progressif pompe à chaleur Weishaupt

Jojo25
Membre inscrit
Jojo25
5 messages
Bonjour Dom-Aom et merci pour votre réponse.
J'étais déjà allé voir les 3 sujets concernant les démarreurs progressifs mais je vous avoue que je ne me sens pas compétent pour réparer la carte moi-même.
Du coup, j'ai déjà reçu le nouveau démarreur mais je pense qu'ils se sont plantés et qu'ils m'ont envoyé un démarreur fonctionnant en triphasé, alors que ma PAC est alimentée en mono.
Je joins les photos du démarreur défectueux (dans une coque en plastique) et de son schéma.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
20241226 19121420241228 19362220241228 194447

28 décembre 2024 à 21:17
Questions / Réponses Climatisation 3

Problème démarreur progressif pompe à chaleur Weishaupt

Jojo25
Membre inscrit
Jojo25
5 messages
Et voici les photos du nouveau démarreur reçu (carte nue) avec un schéma que j'ai trouvé sur Internet, car je n'ai reçu aucune doc / schéma avec.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
20241228 19273820241228 19275320241228 192803


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schema soft starter vsa 03 vrt 06

28 décembre 2024 à 21:27
Questions / Réponses Climatisation 4

Problème démarreur progressif pompe à chaleur Weishaupt

Jojo25
Membre inscrit
Jojo25
5 messages
Et voici le schéma de ma PAC.
En parcourant les autres sujets, le nouveau démarreur que j'ai reçu semble identique aux photos vues dans les autres sujets, et les personnes parlaient bien de démarreur progressif. Et autant le schéma que les bornes indiquent L1, L2 et L3...
Je suis quasi certain que mon fournisseur s'est trompé et m'a envoyé le mauvais démarreur progressif, mais je préférerais avoir l'avis d'une personne plus qualifiée que moi.
Merci pour votre aide.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
20241226 192033

28 décembre 2024 à 21:32
Questions / Réponses Climatisation 5

Problème démarreur progressif pompe à chaleur Weishaupt

Jojo25
Membre inscrit
Jojo25
5 messages
J'avais gardé un ancien démarreur qui avait été remplacé il y a quelques années (modèle identique à celui qui est défectueux actuellement). J'ai ouvert le boitier et voici les photos.
Sachant que celui qui est me pose actuellement problème repart de temps en temps après avoir coupé l'alimentation un moment, au début quelques minutes suffisaient, maintenant plusieurs heures. En attendant je chauffe grâce aux thermoplongeurs du ballon tampon et du ballon ECS...
Je ne vois aucun dégât apparent, mais redites-moi si des photos plus précises vous seraient utiles.
Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
20241228 21360020241228 21361820241228 213554

28 décembre 2024 à 21:48
Questions / Réponses Climatisation 6

Problème démarreur progressif pompe à chaleur Weishaupt

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Désolé pour mon temps à répondre, j'étais en déplacement familial.

Effectivement, le démarreur que vous avez reçu est pour une machine triphasée. Le vôtre (réponse ci-dessus) a une techno complètement différente : pas de résistances série et la présence de ce gros condensateur non polarisé, dont le rôle reste à comprendre avec un schéma que vous n'avez pas...

Dans la mesure où votre démarreur actuel arrive à re-fonctionner après un temps de repos, il se pourrait que son alimentation locale nécessaire pour activer les relais soit défaillante, et pour cela, je suggère de changer les 4 condos chimiques, 2 marrons qu'on voit en 3ème photo, et 2 qui leur font face (je suppose que c'en sont). Et cela pour un coût modique.

Autre piste : un des relais qui aurait des contacts fatigués. Pour la vérifier, il faudrait les dessouder et les tester. Mais auparavant, essayez le changement des condos.
31 décembre 2024 à 11:50
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 2. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
    N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
  • 3. Problème pompe à chaleur Sanyo
    N°6445 : Bonjour et bravo pour ce forum et toutes les compétences que j'ai pu lire. Je fais donc parti des nombreux utilisateurs d'une PAC Sanyo avec 2 UE HS. J'ai parcouru beaucoup de posts sur ce forum. J'ai rapidement déterminé...
  • 4. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
    N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
  • 5. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 6. 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi
    N°2452 : Bonjour, J'ai 2 unités sur 3 qui fonctionnent sur ma pompe à chaleur Hitachi. UE RAM 130 HQ UI RAK 35 QH 8 Sur UE j'ai 2 moteurs donc circuit bien distinct, le circuit du bas, moteur bas de L'UE et commandant les pièces du...
  • 7. Arrêt pompe à chaleur Weishaupt air/eau.
    N°9645 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Weishaupt air/eau. J'aimerais savoir si, en été, il est préférable de l'arrêter complètement ou alors de la laisser allumée et laisser le mode été se déclencher. Merci...
  • 8. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 9. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 10. Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi
    N°5197 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. J'ai deux climatisations réversible identiques, deux éléments extérieurs placés côte à côte sur un mur extérieur, et deux éléments intérieurs, un placé dans la cuisine et l'autre...
  • 11. Retour d'expérience pompe à chaleur air/air Altech
    N°2103 : Bonjour, Y a t-il des personnes qui ont fait l’acquisition d'une pompe à chaleur air air (Altech atme-051ip15), pour retour d’expérience, pour l'instant je n'ai que de bons retours par les distributeurs de ce...
>>> Résultats suivants pour : Problème démarreur progressif pompe à chaleur Weishaupt >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales