Bonjour à tous,

Je viens pour vous souhaiter de joyeuses et bonnes fêtes de Noël, à tous les modérateurs du forum, ainsi qu'à tous les intervenants du forum climatisation. smile
Cordialement, cathars.
24 décembre 2015 à 10:30
forum consulter ce sujet Problème démarrage Fujitsu AGYG

Bonjour ricky,

Pour augmenter la chaleur de soufflage, il suffit d'augmenter la température de la consigne.
Le compresseur va tourner ainsi plus vite, et le soufflage va prendre quelques degrés de plus, mais vous consommerez un peu plus.
Évidemment, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre !!
Cordialement, cathars
22 décembre 2015 à 09:24
forum consulter ce sujet Unité murale climatiseur Goodman chaleur inconstante

Publicité

Bonjour,

Je pense que nous avons déjà discuté de votre clim qui fonctionne normalement, la mienne fonctionne aussi pareil, quand la clim se met à fonctionner à grande puissance, c'est surement après un dégivrage la clim pendant un certain temps 7 à 10 minutes de fonctionnement à pleine puissance pour redonner à la pièce la chaleur perdue lors du temps d’arrêt du dégivrage, en gros une dizaine de minutes !
Si vous passez de 21 à 23 degrés en 45 minutes avec 0°C extérieur, elle fonctionne plutôt bien !!
Cordialement, cathars
21 décembre 2015 à 17:03
forum consulter ce sujet Unité murale climatiseur Goodman chaleur inconstante

Bonsoir,

Je constate qu'une clim qui fait des cycles courts sans arrêt, n'a pas le temps de prendre une allure de croisière à consommation minimum qu'elle se coupe déjà !!
Les pics de démarrage, même si elles sont en inverter ne sont pas négligeables !!
J'ai remarqué que lors du démarrage du compresseur la consommation monte progressivement de 100 Watts à 1.750 Watts en 3 minutes puis redescend pour atteindre la vitesse minimum entre 500 à 520 Watts après 5 à 6 minutes de fonctionnement.
De ce fait le compresseur n'a pas le temps de fonctionner à petite vitesse au minimum de sa consommation et le COP devient alors nul !!
De plus la clim consomme moins par temps froid avec des cycles de 80 à 120 minutes pour des consommations de 460 à 470 Watts en régime minimum !!
Cordialement. cathars
20 décembre 2015 à 21:05
forum consulter ce sujet Problème de surconsommation clim MITSUBISHI

Bonjour,

Il se peut vu actuellement la douceur du temps, que les machines fonctionnent cycles courts, 3 minutes de fonctionnement et 4 minutes d’arrêt !!
Voilà en gros ce qui peut aussi tripler une consommation d’électricité.
Cordialement, cathars
20 décembre 2015 à 15:32
forum consulter ce sujet Problème de surconsommation clim MITSUBISHI

Bonsoir,

Si PL ou AAC ne peut vous aider sur le produit Mitsubishi heavy industrie, sur le site les frigoristes Marcel est un spécialiste et un installateur professionnel des Mitsubishi heavy industrie, et il pourra je pense vous donner un tuyau pour le dépannage !!

Désolé, cordialement.
cathars
17 décembre 2015 à 19:10
forum consulter ce sujet Problème pompe à chaleur Mitsubishi

Bonjour,

Déjà il y a toujours une différence entre la sonde de reprise de 3 à 4 degrés par rapport à la température à 1.20 m du sol.
Quelle est la température de la pièce, de la reprise, et du soufflage ??
Peut-être existe-il un surdimensionnent de la machine où la pièce n'est pas froide pour la demande en consigne !

Vous dites la température est en dessous de 27°C c'est déjà énorme !!!
Toute installation a des limites de fonctionnement !!

Cordialement, cathars
17 décembre 2015 à 08:24
forum consulter ce sujet Problème bi-split LG MS10AH AMNH096LRLO

Bonjour Bigrille.

Oui le décalage entre la sonde de reprise et la température à un 1.20 du sol est normal, pour de ce qui est des 4800 Watts à -10°C je pense que c'est la puissance restituée sur laquelle vous pouvez compter !! et non la puissance absorbée.
Pour la consommation à cette puissance voir le COP de la machine à -10°C (exemple) si le COP de 2.5 à -10°C pour 4800 Watts restitués = 1920 Watts absorbés.
Cordialement, cathars
16 décembre 2015 à 10:23
forum consulter ce sujet Consommation réelle climatisation Panasonic CU - 5E34BPE

Bonjour,

C'est un peu le fonctionnement normal, dès que la clim se met en marche le compresseur donne son maximum de 48 à 55 degrés, puis revient en soufflage à une température de 33 à 36 degrés afin de réguler la consigne demandée.
Prendre la température de soufflage en sortie du Split, et la reprise en haut du Split ! en premier la température maximum dans les 5 premières minutes puis après 20 minutes de fonctionnement.

Ou le test classique, mettre à 30 degrés de consigne pour voir la température maximum au bout de 15 à 20 minutes pour voir si la température maxi est bien au rendez-vous !!

Cordialement, cathars
14 décembre 2015 à 15:00
forum consulter ce sujet Chaleur inégale unité murale Goodman

Bonjour,

Oui PL vous avez raison, le fait d'éviter de fumée à l’intérieur a résolu pas mal de problème d'odeur !!
Cordialement, cathars
13 décembre 2015 à 06:15
forum consulter ce sujet Démonter toute la face avant d'une clim réversible Fujitsu Atlantic

Bonsoir,

Je pense que c'est une bonne idée, cela permettrait de faire descendre l'air chaud vers le bas plus facilement, mais il faut qu'il soit placé bien plus haut que le Split afin de ne pas gêner l'orientation du flux d'air !
Cordialement. cathars
10 décembre 2015 à 20:23
forum consulter ce sujet Fonctionnement clim Mitsubishi MSZ-GF60VE / MUZ-GF60VE

Bonjour jeremy5662,

Je me rappelle votre configuration quand je vous suggérais qu'avec votre 3.5 msz-fh 35 dans votre pièce principale en laissant les portes ouvertes ce serait suffisant pour chauffer l’ensemble !! Dommage que le Split du 35 ne soit face au couloir !!
Pour ma part je suis satisfait de mono-Split, et pour la consommation en vitesse supérieure c'est insignifiant de l'ordre de 20 Watts.
Cela en automatique 800 tr/m à 700 tr/m ou bien 600 tr/m en petite vitesse !
Avec mon Altech atme 051ip15 mono-Split les plus grandes consommations sont lors des dégivrages, avec reprise à fond en chauffage 1750 Watt 7.50 A absorbé, pour revenir en basse consommation avec 490 à 500 Watts 3.10 A absorbé.
Cordialement, cathars.
10 décembre 2015 à 13:05
forum consulter ce sujet Fonctionnement clim Mitsubishi MSZ-GF60VE / MUZ-GF60VE

Bonjour,

Quoi dire de plus !!! Rien, tout est dit bravo pour l'explication !!
Comme dit adelclimatisation, le fait de changer la consigne augmente la consommation de la clim mais progressivement, comme le fait de la baisser elle continue à consommer pendant 10 minutes le temps de retrouver sa régulation normale, et le fait de monter la ventilation du Split, sur la mienne ce n'est pas flagrant mais un meilleur brassage de la pièces oui !!

Cordialement, cathars
09 décembre 2015 à 15:36
forum consulter ce sujet Fonctionnement clim Mitsubishi MSZ-GF60VE / MUZ-GF60VE

Bonjour,
Oui comme dit PL c'est peut-être des odeurs de cendre froide Style tabac et oui je n'avais pas percuté.
Surtout si vous ne faites pas fonctionner les deux à la fois !!

PL pour la javel je serai moins partant, étant un très bon désinfectant certes, mais aussi très corrosif sur l’alu, le zinc ! mais certains désodorisants comme Monsieur Propre désinfecte et dégraisse très bien.

Cordialement, cathars
08 décembre 2015 à 15:54
forum consulter ce sujet Démonter toute la face avant d'une clim réversible Fujitsu Atlantic

Bonjour hyeno,

Je trouve bizarre le fait qu'une odeur de cendre froide puisse sortir du Split ??
Je pense pour ma part, que pendant l'utilisation de votre cheminée, le Split est en fonctionnement, et de ce fait récupère les odeurs de fumée au démarrage de votre cheminée, et si la cheminée est un foyer ouvert, lors de l’extinction de la braise des retour d'odeurs de cendre froide doivent passer par le Split en fonctionnement !!
Personnellement si c'est une cheminée à foyer ouvert, je ne serai pas pour le fonctionnement de la cheminée et de la clim en même temps !! Trop de particules de cendre fine véhiculent dans toute la pièce, d'une part par le brassage de l'air du Split, et de la reprise au dessus du Split qui avale malheureusement les particules de cendre.
Donc pour votre santé et celle du Split je vous conseille soit l'un ou l'autre mais pas les deux en même temps.

Cordialement, cathars
08 décembre 2015 à 14:56
forum consulter ce sujet Démonter toute la face avant d'une clim réversible Fujitsu Atlantic

Bonjour,

Personnellement je ne me suis pas aventuré si loin dans le démontage de mon Split, je passe l'aspirateur sur le condenseur par le dessus, et je démonte les petites ailettes en plastique noir devant je soulève doucement les volets, puis je passe un petit pinceau radiateur pour la poussière de la volute, puis un petit vaporisateur avec un produit style Monsieur propre, mais mettre un sac plastique avec un petit tuyau pour la récupération de l'eau de nettoyage scotchée au Split, pour la récupération de l'eau, (important) couper au compteur avant toute manipulation, surtout éviter de mettre de l'eau sur la partie Électronique du Split !!
En principe je laisse sécher une bonne journée, mais au printemps le moment est toujours mieux pour les nettoyages.

J’espère que vous trouverez facilement des explications pour le démontage, avec des photos c'est mieux !!
Cordialement, cathars
08 décembre 2015 à 08:20
forum consulter ce sujet Démonter toute la face avant d'une clim réversible Fujitsu Atlantic

Bonsoir,

Ah très bien pbm, cela confirme ce que je pensais !! car c'est un ancien modèle Altech qui utilisait comme sur la mienne un compresseur GMCC DA130M1C-31FZ de 5.10 kW ? ou pour les modèles de 2.6 à 3.20 kW le compresseur GMCC DA108X1C-23FZ ou GMCC DA110S1C-30FZ !!
Un très bon compresseur que fabrique GMCC /Midea pour plusieurs modèles comme Kaysun, Altech, Carrier, Midea, Airwell, Splendid Nexya, et bien d'autres marques !!
Pour les équerres de la clim, j'ai confondu avec les miennes, après plus de vérifications ce modèle est bien un support de clim réglable très solide, certains peuvent supporter 140 kg donc comme dit PL suivant la fixation des chevilles, et suivant le support les chevilles à scellement chimique époxy sont très résistantes !
Merci pour le renseignement.
Cordialement. cathars
06 décembre 2015 à 16:37
forum consulter ce sujet Fixation climatiseurs qui tombent ?

Bonsoir,
Normalement l'unité extérieure évacue les condensats par le petit tuyau à condensat cannelé placé sous l'unité extérieure, mais il arrive que quelques gouttes puissent aussi tomber du fait que le joint en caoutchouc ne soit pas correctement plaqué contre la paroi du fond !!
Chez moi aussi cela arrive !! l'air actuellement est très humide dans la région de Bordeaux.
Cordialement. cathars
06 décembre 2015 à 16:19
forum consulter ce sujet Eau sous l'unité extérieure clim Daikin

Bonsoir Bigrille,

Je n'ai plus de nouvelles de votre clim depuis la dernière fois où elle avait coupé subitement en dégivrage par 10 degrés extérieure !
J’espère que tout est rentré dans l'ordre, et que cela n’était rien de grave !!
Cordialement. cathars
04 décembre 2015 à 23:37
forum consulter ce sujet Consommation réelle climatisation Panasonic CU - 5E34BPE

RE, pouvez-vous relever le nom ou le numéro du compresseur, si toutefois elle est encore sur place merci !
C'est pour ma documentation !!
Cordialement. cathars
04 décembre 2015 à 23:05
forum consulter ce sujet Fixation climatiseurs qui tombent ?

Bonsoir pbm,

Les fixations ont dû lâcher, faute de chevilles mal fixées ou peut-être dû au manque de plot anti-vibratoire !!
La fixation a été faite par un particulier, car je reconnais une des cornières sur la photo, qui me fait penser aux mêmes cornières que j'ai achetées chez Darty pour la fixation d'un micro-ondes !! Bon elles peuvent supporter 60 kg.
Mais je ne pense pas que ce soit la cornière qui puisse avoir cédé, car la peinture en époxy et l'épaisseur du métal sont vraiment costauds !!
Donc possible que ce soit les chevilles et le manque de plot anti-vibratoire !!
Quand on a la possibilité de fixer au sol, c'est bien plus sécurisant !! surtout pour faire le nettoyage !
Cordialement. cathars
04 décembre 2015 à 23:01
forum consulter ce sujet Fixation climatiseurs qui tombent ?

Bonjour,

Je suis un particulier à la retraite qui aide comme il peut, mais pas dans le technique, plutôt dans le fonctionnement général !! Samsung j'aime bien leur dalle TV, avec pas mal de contraste et celle de Panasonic d’ailleurs la fabrication est quasi la même maintenant !!

Pour la clim, pour le volume que vous avez et 56 m² de surface je prendrai pour moi personnellement une muz-fh50vehz qui fait 6 kW à chaud en mono-Split !! sans perte de puissance à quasiment -15°C, pour moi le plus performant des mono-Split !!
Et très fiable !
Cordialement. cathars
04 décembre 2015 à 10:23
forum consulter ce sujet Aide au choix d'une clim

Bonsoir,

Oui pour Fujitsu Atlantic, ils ont un meilleur service après vente dans tous les départements de France !
Et certaines de leurs climatisations sont fabriquées en France dans le Nord !!
Cordialement. cathars
03 décembre 2015 à 17:25
forum consulter ce sujet Aide au choix d'une clim

Bonjour Adelclimatisation,

Oui peut-être que j’ouvrirais une discussion là-dessus, mais pour l'instant je prends des notes et j’attends les conditions métrologiques, qui m'ont permis un cycle non Stop 360 minutes plusieurs fois !! Et pas mal de 240 minutes.

En ce moment le matin c'est plutôt des cycles de 110 minutes, car avec la batterie givrée à 90 % avec -1°C normal avec 81 à 88 % d'humidité extérieure le dégivrage est demandé par ma sonde extérieure, mais oui ce serait intéressant.
Cordialement, cathars !
03 décembre 2015 à 14:40
forum consulter ce sujet Clim réversible Mitsubishi a du mal à monter en température

Re,
Construction de 2012 !
Pour la Fujitsu prendre la asye-lf 18 6.3 kW en nominal, ce sera très largement suffisant !!
Vous pourrez récupérer de la chaleur à l’étage par convection.

Pour de ce qui est du bruit 28 à 30 dB ne sont pas assourdissant, mon ordinateur ou ma PS3 font d’ailleurs plus de bruit, sachant que moins vous entendrez la ventilation du Split et moins la ventilation sera puissante donc une chambre 25 dB oui.

J'ai mon Split du salon de 40 m² et qui brasse jusqu’à 8 mètres, qui est réglé sur 600 m3/h me donne en dB à 3 mètres 36 dB mais je peux vous dire que télévision à 50 dB couvre le bruit.

Cordialement, cathars
03 décembre 2015 à 14:02
forum consulter ce sujet Aide au choix d'une clim

(Pour plus de documentation).
Bonjour,
Pour la société Fujitsu fondée au Japon en 1935, et qui fait de la climatisation depuis 1962 en coopération avec Siemens et Atlantic !!
En 2012 crée un joint-venture avec Toshiba et Carrier pour la création de et la fabrication en Thaïlande de compresseur jumeaux dc twin inverter partenaire de Général fondé EN 1966 donc Fujitsu Général, les sous marques de Fujitsu sont Hiyasu.
Général fait partie de la multinational Euro Fred groupe fondé en 1966 avec 12 entreprises France, Royaume-Uni, Espagne, Italie, Portugal, et Irlande !
La sous marque de Fujitsu et bien Hiyasu, mais Fujitsu est une marque japonaise !!

Cordialement.
Cathars
03 décembre 2015 à 13:50
forum consulter ce sujet Aide au choix d'une clim

Bonjour,

Après avoir vu le modèle asye30lf, c'est un 8.8 kW en nominal en chaud.
Si votre maison est correctement isolée cela risque d’être surdimensionné pour 56 m² ?
Suivant si l'isolation est moyenne à bonne le ASYE18 AVEC 6.3 kW à chaud et 9.1 kW au maximum, avec 900 Watts au minimum me semblerait plus adapté.
Donnez-nous votre isolation et l'année de construction puis le nombre d'ouverture style fenêtre dans cette pièce principale.
Cordialement, cathars

03 décembre 2015 à 10:07
forum consulter ce sujet Aide au choix d'une clim

Bonjour,

Autant prendre Fujitsu c'est une marque que je vois de temps en temps et qui fonctionne bien, le produit Général Fujitsu et Fujitsu Atlantique, même produit avec mais avec une appellation différente.

Pour la puissance et l'installation suivant isolation faire faire un bilan technique pour éviter des désagréments, un sous-dimensionnement ou surdimensionnement sont parfois néfastes pour le compresseur.
Pour l'installation et la mise en service utiliser un pro pour votre garantie.
Cordialement, cathars
03 décembre 2015 à 08:27
forum consulter ce sujet Aide au choix d'une clim

Bonjour,

Oui PL, comme je l'expliquais plus haut à côté de la porte fenêtre, face à la cuisine, vous arrivez à mon raisonnement cela aurait permis de souffler vers l'entrée et vers l'escalier.
Cela est encore jouable, mais il faut déplacer le matériel !!
Cordialement, cathars
01 décembre 2015 à 14:06
forum consulter ce sujet Réglage PAC Mitsubishi MSZ-FH50VE

Bonjour,

Ou tout bêtement d'installer une sonde déportée dans l'une des chambres, celle à gauche de l'escalier, de ce fait elle forcera la clim à fonctionner temps que la consigne ne sera pas atteinte !! et par la même contribuera à chauffer les autres. smile
Cordialement, cathars
01 décembre 2015 à 08:12
forum consulter ce sujet Réglage PAC Mitsubishi MSZ-FH50VE

Bonsoir,

Le retraité se chauffe avec un mono-Split de 5 kW une maison de 98 m² de 1986 !!
La Savoie est une région suffisamment sèche pour une utilisation dans de bonnes conditions d'une hyper heating.

Pour le volume voir en Suède ou Norvège où ils utilisent des msz-fh35 ou 50 pour des volumes beaucoup plus importants que chez nous !! Mais avec une isolation correcte, oui votre installateur ne s'est pas trompé pour 120 m² s'ils considéraient votre habitation comme très bien isolée, ce qui fait du 50 Watts au m² pour la msf-fh50ve qui développe 6 kW jusqu’à -10 degrés et 5.80 kW à -15 °C et peut fournir de la chaleur jusqu'à -25° !!

Les calculs du genre 100 Watts au m² sont dépassés depuis longtemps c’était pour les maisons de 1970 !
Le multi-Split aurait été très bien, mais c'est trop tard !!

Je doute que 6 kW installé dans un petit couloir desservant les chambres du haut, puisse tourner sans arrêt étant donné le minuscule volume, l'air ne pouvant pas s'évacuer correctement dans les chambres, l'unité va engendrer des cycles courts à répétition !! cry
De toute manière vous avez dû sûrement voir l'hiver dernier son fonctionnement non ??

Et oui je ne suis pas un pro je vous l'accorde, mais quand je vois certains installateurs faire des installations de ce genre ou proposer directement 100 W au m² je suis plutôt inquiet, et de plus sans avoir fait de bilan thermique !!
Mais bon, on ne fera jamais d'un mulet un cheval de course !! biggrin
Cordialement. cathars
30 novembre 2015 à 19:48
forum consulter ce sujet Réglage PAC Mitsubishi MSZ-FH50VE

Bonjour.

OK PL, oui c'est mieux quand cela peut-être évité !!
Vous connaissez bien le matériel Daikin !!

Cordialement, cathars
30 novembre 2015 à 15:08
forum consulter ce sujet Problème air froid au démarrage gainable Daikin

Bonjour,

Comme dit plus haut, installation très mal posée ! De plus le mono-Split en haut ne chauffera jamais en continu puisqu'il fera constamment des cycles courts !!
Pour le prix, un multi-Split aurait été le mieux adapté !!

Pour ma part étant adepte du mono-Split j'aurai disposé la msz-fh50ve/muz-fh50vehz (hyper heating) de l'étage, en bas au rez de chaussée !! A l’opposé de la cuisine et de l'escalier.
Au milieu du grand mur extérieur, pour pouvoir souffler vers la cuisine et vers l'escalier qui monte à l'étage oui déjà la chaleur monte !
De plus la VMC de la salle de bain et celle de la cuisine aurait contribué à emmener le flux d'air chaud plus facilement, quitte à forcer sur la ventilation du Split !!
Vous auriez économisé 4.500 Euros.

Cordialement, cathars
30 novembre 2015 à 14:06
forum consulter ce sujet Réglage PAC Mitsubishi MSZ-FH50VE

Bonjour,
Vous rencontrez ce problème depuis combien de temps ? Ou vous avez eu la maison depuis quelques temps, et pour vous c'est la première fois que vous utilisez votre clim en mode chauffage ??

Je ne connais pas personnellement les installation gainables, mais suivant la longueur des gaines, plusieurs mètres, c'est peut-être normal d'avoir plusieurs dizaines de litres d'air froid se diluer progressivement avec l'air chaud qui fait que vous chauffez progressivement sur quelques secondes le temps que l'air des gaines se réchauffe !!
Cordialement, cathars.
30 novembre 2015 à 13:08
forum consulter ce sujet Problème air froid au démarrage gainable Daikin

Bonjour,

Très bien le test, 58°C c'est le top !! bon c'est du Mitsubishi donc qualité !!
Pas de problème de fluide frigorigène ! que du bon !

De toute manière vous apprendrez à faire le réglage qui vous va le mieux !! mais attention le test à 7°C est une température nominale que vous obtenez en nominal ! le maxi que la machine peut fournir ! à 0°C extérieur les performances diminueront !!

Cordialement, cathars
28 novembre 2015 à 15:37
forum consulter ce sujet Clim réversible Mitsubishi a du mal à monter en température

Bonsoir,

Oui AAC a raison sur le modèle, j'ai confondu au début la mszfh35ve et la msz-sf35ve qui est moins puissante en soufflage !!

24°C en reprise pour soufflage à 36°C oui mais quelle température extérieure ???
Et après combien de temps de fonctionnement ?? le delta peut évoluer en augmentant ou en réduisant suivant la température extérieure et la durée du cycle, ou de la prise en glace de l'unité extérieure, ou aussi parce que la température intérieure se rapproche de la consigne demandée !!

Comme dit AAC, vous faites une demande à 30 degrés en consigne avec une température extérieure de 7 degrés, c'est mieux !
Puis attendre entre 15 et 20 minutes !! puis prendre les températures en reprise au dessus du Split et soufflage, cela donnera l’état de votre clim !
Cordialement. cathars
27 novembre 2015 à 23:38
forum consulter ce sujet Clim réversible Mitsubishi a du mal à monter en température

Bonsoir Bigrille,

J'arrive un peu tard, mais je ne sais pas ce qui a pu être la cause de cet arrêt !!
J'espère que ce n'est pas une coupure de protection du compresseur, qui aurait trop chauffé ??
Mais de toute manière informez votre l'installateur au plus tôt demain, car s'il connait bien le matériel il doit avoir une idée !!
Par 10 degrés extérieur votre clim devait souvent s'allumer et s’éteindre non ? En quelque sorte des cycles courts en permanence !
Les cycles courts sont très mauvais pour le compresseur surtout pour les retours d'huile dont le fonctionnement en court cycle réduit considérablement le temps minimum pour un retour d'huile correct et pour une bonne lubrification !!
Je peux bien sûr me tromper, mais cela pourrait éventuellement être la cause d'un arrêt de protection du compresseur !! Cordialement. cathars
27 novembre 2015 à 23:13
forum consulter ce sujet Consommation réelle climatisation Panasonic CU - 5E34BPE

Bonjour Adelclimatisation,

Adel je vous remercie de vos appréciations sur mes commentaires, et je le prends avec compliment vu vos connaissances dans le fonctionnement des climatisations, on pourrait largement vous appelez Maître Adel, j'espère pouvoir aider les internautes qui ont des problèmes de chauffe, ou de cycle court.

En ce moment j'ai ma clim dans ma pièce principale et j’optimise les cycles longs en baissant les volets à la verticale et je mets ma ventilation de Split sur 700 m3/h, ce qui permet un brassage plus efficace de mon volume.

Bon bien sûr je ne laisse qu'une heure de fonctionnement toutes les 2 ou 3 heures car à un moment ou un autre avec les températures douces de la journée, ma pièce vite au dessus à la température demandée.

Bien sûr je peux me tromper certaines fois, mais je ne réponds pas avec certitude sur ce que je ne connais pas.
Les pro sont alors là pour apporter leur contribution technique !!
Merci encore de votre témoignage sur mes commentaires cela fait vraiment plaisir smile !
Mais j'ai beaucoup appris avec vous tous car je ne me lasse pas de relire des commentaires déjà passés sur le forum, quand j'ai un doute.
Bonne journée et merci.
Cordialement, cathars
27 novembre 2015 à 14:04
forum consulter ce sujet Clim réversible Mitsubishi a du mal à monter en température

Bonjour,

Suivant le volume à chauffer, le brassage correct d'une pièce est de 4 à 5 fois son volume par heure, donc vous avez :
35 m² x 2.5 = 87.50 m3 x 5 = 437.5 m3/h, donc à moins d'avoir une sonde déportée pour que la modulation en automatique se fasse correctement, la vitesse devrait faire 437.5 m3/h soit une vitesse en dessous pour un brassage équivalent à 4 fois le volume qui est pour un minimum acceptable de 350 m3/h, la deuxième vitesse de la msz-fh35 et de 378 m3/h, qui je pense, devrait suffire ! smile
Voir aussi si votre VMC n'est pas trop énergivore !!
Cordialement, cathars
27 novembre 2015 à 10:19
forum consulter ce sujet Clim réversible Mitsubishi a du mal à monter en température

Bonsoir,

Ben difficile à dire comme cela, il faut regarder l’isolation de la maison voir son âge de construction ?
Avec 5 ou 6°C extérieur c'est pas terrible pourtant !! voir aussi la hauteur plafond ? et prendre des mesures de température en reprise au dessus du Split, et au soufflage du Split !! pour cela température extérieure entre 5 à 6 degrés consigne à fond 30°C attendre 15 minutes et prendre les mesures indiquées plus haut !!
Cela déjà détermine si cela chauffe correctement !! Vous devriez avoir au soufflage entre 54 et 60 degrés.
Cordialement. cathars
26 novembre 2015 à 20:18
forum consulter ce sujet Clim réversible Mitsubishi a du mal à monter en température

Bonsoir Bigrille,

Oui vous avez le Split placé assez haut, mais pour le mien placé à 15 cm du plafond pour une hauteur totale de 2,40 m le bas du Split se trouve à 2 mètres du sol ; mais pour la température de reprise il faut compter sur 3.5 à 4°C de différence avec la température de consigne que l'on prévoit normalement entre 1.20 m et 1.50 du sol.

Exemple :
pour 18°C demandé en consigne, ma clim se coupe avec une température de reprise de 23.2°C
pour 19°C demandé en consigne elle se coupe à la reprise à 23.7°C
pour 20°C demandé en consigne elle se coupe à la reprise à 24.7°C avec ma sonde météo au dixième de degrés de précision !!

Oui pour l’Ardèche c'est un très bon climat pour votre santé et pour celle de la clim. biggrin
Et oui Bordeaux l’hiver est souvent très humide ! 62 %, pour moi qu'une fois le 04/02/2015 à 17h15 !! sinon c'est plus souvent entre 78% et 88 % en moyenne !
Mais nous sommes l'été à 35 km du premier lac et 44 km de la mer, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre biggrin !!
Bonne soirée.
Cordialement. cathars
26 novembre 2015 à 20:08
forum consulter ce sujet Consommation réelle climatisation Panasonic CU - 5E34BPE

Bonjour Bigrille,

Depuis que j'ai installé un compteur MEMO4, j'ai directement ma conso en direct et mon ampérage.

Le 23/11/2015 au petit matin avec -1.7°C extérieur au nord, consigne sur 19°C, et température intérieure 20.5°C et température de reprise 22.5°C, et soufflage 33°C hygrométrie extérieure 81 %.
Mais maintient ma température intérieure à 20.5°C !!
Consommation mini 460 Watts à 470 Watts 2.95 A, et au démarrage 1.760 Watts 7.7 A.
Mais je n'ai qu'un mono-Split de 5.20 kW !

Après 120 minutes de fonctionnement et reprise, après dégivrage ma température de sortie est donc en soufflage du Split et de 49.5°C après 15 minutes, puis se stabilise autour de 33 à 34 degrés.
Après 1 heure de fonctionnement juste avant dégivrage je souffle à 31°C mais avec la batterie extérieure givrée à 90 %.
Je trouve que plus la température extérieure descend moins je consomme, certes après 20 minutes de fonctionnement la température de soufflage diminue avec une diminution du rendement dû à la prise en glace de l'unité extérieure, mais aussi avec la température intérieure se rapprochant de la consigne !!

Vous dites que l'eau ne coule plus sous l'unité extérieure, soit l'air est extrêmement sec !! car pour moi j'ai des hygrométries élevées de l'ordre de 77 % à 85 % en moyenne ! en bordure de la Garonne c'est normal !!

Pour votre réglage rien ne sert de passer de 19 à 23°C, il vaut mieux passer de 19°C à 20 degrés cela fera moins forcée la machine, et moi je reste directement sur 19°C de consigne.
Si votre installation est un peu sous dimensionnée à -5 degrés, vous ne pourrez pas reprendre des degrés si facilement sachant que les murs intérieurs ont besoin de reprendre de la chaleur !!
Mais pour moi c'est pareil je reprends difficilement 1 à 2 degrés en 4 ou 6 heures suivant si les températures extérieures ne dépassent pas les 5 degrés à midi !!

J'espère que vous allez bien vous rétablir !
Cordialement, cathars
26 novembre 2015 à 14:32
forum consulter ce sujet Consommation réelle climatisation Panasonic CU - 5E34BPE

Bonjour,

Une idée à étudier, faites courir un petit tuyau en PVC gris d'évacuation de plomberie sur la distance il en existe de 25 mm de diamètres et voir si cela évacue correctement !!
Normalement 5 mm de dénivelé par mètre devrait être suffisant pour cela, sur 10 mètres environ une pente de 5 cm devrait suffire !!
Cordialement, cathars
24 novembre 2015 à 15:12
forum consulter ce sujet Cherche nom d'une pièce pour climatiseur

Bonjour,
Vous pouvez toujours essayer de couper au compteur la clim 5 minutes, peut-être qu'elle fera une réinitialisation, et que tout repartira dans l'ordre !! enfin j'espère pour vous !

Cordialement, cathars
24 novembre 2015 à 10:49
forum consulter ce sujet Panne sur PAC Hitachi RAF-50NH4

Bonjour,

Oui régulation à fond avec 23°C reprise et 33°C soufflage c'est pas suffisant je pense comme les collègues !
Je précise que je ne suis qu’un passionné de la clm, mais pas un pro !!

Par expérience ce matin à -1.7°C extérieur au nord, consigne sur 19°C, et température intérieure 20.5°C et température de reprise 22.5°C, et soufflage 33°C hygrométrie extérieure 81 %.
Mais maintient ma température intérieure à 20.5°C !!
Consommation mini 460 Watts à 470 Watts 2.95 A et au démarrage 1.760 Watts 7.7 A
Mais je n'ai qu'un mono-Split de 5.20 kW !

Après 120 minutes de fonctionnement et reprise, après dégivrage ma température de sortie est donc en soufflage du Split et de 49.5 °C après 15 minutes, puis se stabilise autour de 33 à 34 degrés.
Après 1 heure de fonctionnement juste avant dégivrage je souffle à 31°C mais avec la batterie extérieure givrée à 90 %.

Cordialement, cathars
24 novembre 2015 à 10:18
forum consulter ce sujet Avis température sortie unité intérieure

Bonsoir Bigrille,

Alors comment se comporte votre climatisation avec les températures négatives de ces derniers jours ??
Un petit retour serait sympa. smile
Cordialement. cathars
23 novembre 2015 à 20:41
forum consulter ce sujet Consommation réelle climatisation Panasonic CU - 5E34BPE

Bonsoir,

GENERAL (Fujitsu) AOHA24LAT3
Extérieur Système unité multi-split général (Fujitsu) AOHA24LAT3 - Caractéristiques :
Fabricant : General
Onduleur : Oui
Surface (m² ) : 65
La capacité de refroidissement (kW) : 6,8
La puissance de chauffage (kW) : 8
Le nombre d'unités intérieures : 3
Puissance de bruit externe (dB) : 48
Dimensions unité extérieure : 700x900x330
Consommation d'énergie pour le refroidissement (kWh) : 1.94
Poids unité externe (kg) : 55
Type de réfrigérant : R410A
En fait c'est 8 kW à chaud en nominal à 7°C.
Peut-être un peu juste pour le nombre de Split ?? Comme dit adel !
Cordialement. cathars
23 novembre 2015 à 20:36
forum consulter ce sujet Avis température sortie unité intérieure

Bonsoir à tous,

Sanyo a été repris par Panasonic, donc vous pouvez avoir des renseignements directement par Panasonic !
Cordialement. cathars
23 novembre 2015 à 20:04
forum consulter ce sujet Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

Bonjour,

Voir chez Clim+ ou Cedeo ils utilisaient avant cette marque là, maintenant c'est Altech !!
Cordialement, cathars
23 novembre 2015 à 08:45
forum consulter ce sujet Cherche nom d'une pièce pour climatiseur

Bonsoir,
Je suis d'accord avec PL, soit surdimensionnée pour la pièce ou peut-être un canapé placé devant ou un meuble qui favorise de ce fait la stratification de l'air au niveau du Split (en terme plus simple une chose placée devant le Split qui empêche l'air de ce diffuser dans la pièce).
Cordialement. cathars
22 novembre 2015 à 20:15
forum consulter ce sujet Déclenchement intempestif de ma pompe à chaleur