Bonjour,
Additivement à la réponse de notre ami pbm, si le courant arrive à U.E et le gros condo n'est pas HS, prière de mesurer les valeurs ohmiques du compresseur.
Cordialement.
Additivement à la réponse de notre ami pbm, si le courant arrive à U.E et le gros condo n'est pas HS, prière de mesurer les valeurs ohmiques du compresseur.
Cordialement.
18 juin 2016 à 20:18

Ça m'est arrivé un jour, j'ai trouvé un condensateur HS du récepteur du signal.
Cordialement.
Cordialement.
09 juin 2016 à 19:04

Bonjour à tous,
Je vous remercie tous. C'est clair maintenant.
Je vous remercie tous. C'est clair maintenant.
13 mai 2016 à 19:36

Bonsoir tout le monde,
En analysant le contenu de l'image, j'ai constaté que 1,2l de R22 à 20C° égale à 31l de gaz à la même C° et la même pression.
Hors Union Européen pour R22 : est-ce qu'une installation chargée de 1kg de R22 en liquide tourne de la même performance avec celle chargée de 1kg de vapeur ?
Sinon est-ce que je déconne ?
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En analysant le contenu de l'image, j'ai constaté que 1,2l de R22 à 20C° égale à 31l de gaz à la même C° et la même pression.
Hors Union Européen pour R22 : est-ce qu'une installation chargée de 1kg de R22 en liquide tourne de la même performance avec celle chargée de 1kg de vapeur ?
Sinon est-ce que je déconne ?
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 mai 2016 à 23:29

Je n'avais pas vu votre message pbm pour vous remercier.
Très intéressé par la carte arduino, mais est-ce que je peux rester dans la même carte originale et ajouter un module wifi ?
Ce dernier reçoit les instructions via interface web ?
Cordialement.
Très intéressé par la carte arduino, mais est-ce que je peux rester dans la même carte originale et ajouter un module wifi ?
Ce dernier reçoit les instructions via interface web ?
Cordialement.
29 octobre 2015 à 22:12

Merci PL,
C'est juste un projet.
Le but de ce projet est faire fonctionner la clim à distance "de l'extérieur", imaginez-vous en train de préparer la fraîcheur de votre chambre avant de quitter votre bureau ou votre travail.
Mon ami est spécialisé dans le soft et pour le hard je suis ici.
Cordialement.
C'est juste un projet.
Le but de ce projet est faire fonctionner la clim à distance "de l'extérieur", imaginez-vous en train de préparer la fraîcheur de votre chambre avant de quitter votre bureau ou votre travail.

Mon ami est spécialisé dans le soft et pour le hard je suis ici.
Cordialement.
29 octobre 2015 à 21:01

Bonjour,
Je possède un climatiseur T.O.R, sa carte électronique est classique, je souhaiterai ajouter une carte WiFi à cette carte, puis et avec l'aide d'un ami ingénieur en informatique, je voudrai confectionner un travail sous androïd qui ressemble à une télécommande et qui ordonne les mêmes instructions.
Tout travail de liaison entre l'application -net- climatiseur sera pris en charge par mon ami.
Moi je voudrai votre conseil sur la liaison de la carte WiFi avec la carte électronique et le protocole de communication entre eux.
Merci d'avance.
Je possède un climatiseur T.O.R, sa carte électronique est classique, je souhaiterai ajouter une carte WiFi à cette carte, puis et avec l'aide d'un ami ingénieur en informatique, je voudrai confectionner un travail sous androïd qui ressemble à une télécommande et qui ordonne les mêmes instructions.
Tout travail de liaison entre l'application -net- climatiseur sera pris en charge par mon ami.
Moi je voudrai votre conseil sur la liaison de la carte WiFi avec la carte électronique et le protocole de communication entre eux.
Merci d'avance.
29 octobre 2015 à 19:20

Bonjour,
1- Essayez la télécommande qui ne fonctionne pas avec l'autre clim.
2- Voir si les boutons de la température "+ /-" de la télécommande émettent un signal "essai avec appareil photo".
Cordialement.
1- Essayez la télécommande qui ne fonctionne pas avec l'autre clim.
2- Voir si les boutons de la température "+ /-" de la télécommande émettent un signal "essai avec appareil photo".
Cordialement.
02 septembre 2015 à 14:01

Bonjour,
Je vous remercie tous,
Cordialement.
Je vous remercie tous,
Cordialement.
31 août 2015 à 15:36

J’évite d'encombrer le forum par des discussions personnelles.
OUI, justement je voudrais éventuellement demander des cartes électroniques personnalisées.
Si ce n'est pas possible, je serai compréhensif.
Cordialement.
OUI, justement je voudrais éventuellement demander des cartes électroniques personnalisées.
Si ce n'est pas possible, je serai compréhensif.
Cordialement.
26 août 2015 à 23:15

C'est très gentil de votre part, PL et Dom.
Cordialement.
Cordialement.
25 août 2015 à 11:09

Bien,
1- Et pour les relais "compresseur ventilo V4V", donnent quel type du courant "stable, alternatif..."
2- La variation de la vitesse Ventilo se fait par la variation du courant, intensité, Ampérage ou watt ?
Merci Dom.
1- Et pour les relais "compresseur ventilo V4V", donnent quel type du courant "stable, alternatif..."
2- La variation de la vitesse Ventilo se fait par la variation du courant, intensité, Ampérage ou watt ?
Merci Dom.
24 août 2015 à 11:02

Merci PL, merci Dom,
Pour le MicroP, ses data peuvent être endommagés ?
Qui est responsable de traduire les données qui viennent de la télécommande ?
Est-ce que le signal passe par une fréquence ?
Cordialement.
Pour le MicroP, ses data peuvent être endommagés ?
Qui est responsable de traduire les données qui viennent de la télécommande ?
Est-ce que le signal passe par une fréquence ?
Cordialement.
23 août 2015 à 23:33

Bonjour tout le monde,
Dom, je vous prie de bien vouloir me donner quelques notions théoriques concernant le fonctionnement d’une carte électronique.
Me voilà de retour, je m’intéresse aux différents composants d’une carte électronique "CE" d’un climatiseur.
Le fonctionnement d’un climatiseur TOR obéit aux différents ordres de la CE, à savoir :
1. Démarrage, variation de vitesse et arrêt de ventilateur UI.
2. Démarrage et arrêt du swing.
3. Température demandée et offerte.
4. Timer
5. Démarrage et arrêt du compresseur
6. Démarrage et arrêt du ventilo UE
7. Changement de cycle par V4 etc.
Dans ce tuto, j’aimerai étudier les principaux ordres donnés par CE et quels composants sont chargés de les exécuter ? Ci-joint la photo d’une CE LG, je l’ai pris comme modèle, j’ai marqué des lettres sur chaque composant à étudier.
Quel est le rôle de chaque composant cité dans la photo ?
Aussi, Qui donne l’ordre au compresseur de temporiser 3 minutes pour démarrer ?
Qui donne l’ordre au ventilo UI de s’arrêter en décalage avec le compresseur ?
Merci à tous.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Dom, je vous prie de bien vouloir me donner quelques notions théoriques concernant le fonctionnement d’une carte électronique.
Me voilà de retour, je m’intéresse aux différents composants d’une carte électronique "CE" d’un climatiseur.
Le fonctionnement d’un climatiseur TOR obéit aux différents ordres de la CE, à savoir :
1. Démarrage, variation de vitesse et arrêt de ventilateur UI.
2. Démarrage et arrêt du swing.
3. Température demandée et offerte.
4. Timer
5. Démarrage et arrêt du compresseur
6. Démarrage et arrêt du ventilo UE
7. Changement de cycle par V4 etc.
Dans ce tuto, j’aimerai étudier les principaux ordres donnés par CE et quels composants sont chargés de les exécuter ? Ci-joint la photo d’une CE LG, je l’ai pris comme modèle, j’ai marqué des lettres sur chaque composant à étudier.
Quel est le rôle de chaque composant cité dans la photo ?
Aussi, Qui donne l’ordre au compresseur de temporiser 3 minutes pour démarrer ?
Qui donne l’ordre au ventilo UI de s’arrêter en décalage avec le compresseur ?
Merci à tous.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 août 2015 à 12:53

Bonjour, paulmarie,
Je suis content que vous m'ayez cité dans votre vidéo.
Je ne suis pas spécialiste comme Dom mais je crois et à mon avis il y a une permutation des fils.
Si vous avez :
VB= 320 ohms VN=169 et NB=151 donc :
N=C et V=S et B=R
Donc, le noir de la carte connectée avec le noir du moteur, le orange de la carte connectée avec le blanc du moteur et au même temps au condensateur, la 2ème cosse du condensateur sera connectée avec le violet du moteur.
Essayez ça en attendant le retour de Dom.
Cordialement.
Je suis content que vous m'ayez cité dans votre vidéo.
Je ne suis pas spécialiste comme Dom mais je crois et à mon avis il y a une permutation des fils.
Si vous avez :
VB= 320 ohms VN=169 et NB=151 donc :
N=C et V=S et B=R
Donc, le noir de la carte connectée avec le noir du moteur, le orange de la carte connectée avec le blanc du moteur et au même temps au condensateur, la 2ème cosse du condensateur sera connectée avec le violet du moteur.
Essayez ça en attendant le retour de Dom.
Cordialement.
20 août 2015 à 18:17

Bonsoir,
Opération réussite,
J'ai suivi les instructions de DOM concernant le câblage du nouveau moteur, puis, j'ai appuyé sur la télécommande, et Uppps, le tout fonctionne bien, le ventilo tourne avec différentes vitesses !
Merci l'équipe climatisation, et grand merci à Dom.
NB : Prochainement je vais m’intéresser aux différents composants d'une carte mère et leurs rôles ; je souhaiterai votre appui.
Cordialement.
Opération réussite,
J'ai suivi les instructions de DOM concernant le câblage du nouveau moteur, puis, j'ai appuyé sur la télécommande, et Uppps, le tout fonctionne bien, le ventilo tourne avec différentes vitesses !
Merci l'équipe climatisation, et grand merci à Dom.
NB : Prochainement je vais m’intéresser aux différents composants d'une carte mère et leurs rôles ; je souhaiterai votre appui.
Cordialement.
18 août 2015 à 21:59

Merci Dom,
Avec 20k c'est les mêmes valeurs, pour votre information une partie du bobinage est complètement carbonisée "voir 2ème photo réponse numéro 4".
Sincèrement, un seul message de Dom, m'apprend beaucoup de choses, le mot "merci" ce n'est rien par rapport à vos efforts et connaissances.
Retournons à notre mouton LG, aujourd'hui je vais brancher le câblage, et demain je l'installerai sur sa clim.
Est-ce que je peux l'essayer sans la carte ?
Est-ce que le bobinage de l'ancien moteur se répare ?
Merci Dom.
Citation :
Bizarre que les 2 enroulements soient coupés. Essayez à tout hasard en calibre 20k.
Avec 20k c'est les mêmes valeurs, pour votre information une partie du bobinage est complètement carbonisée "voir 2ème photo réponse numéro 4".
Sincèrement, un seul message de Dom, m'apprend beaucoup de choses, le mot "merci" ce n'est rien par rapport à vos efforts et connaissances.
Retournons à notre mouton LG, aujourd'hui je vais brancher le câblage, et demain je l'installerai sur sa clim.
Est-ce que je peux l'essayer sans la carte ?
Est-ce que le bobinage de l'ancien moteur se répare ?
Merci Dom.
17 août 2015 à 18:25

Oui Dom,
Comme vous voyez sur la photo des fiches de l'ancien moteur "réponse num 04", les fiches qui sont enveloppées par le plastique transparent sont RELIES avec la CAPA 0,9uf, et la fiche en blanc 'fil orange+noir' est reliée avec la carte.
il n'y a pas de connexion extérieure entre le brun et orange.
Voici les valeurs ohmiques de l'ancien moteur :
orange/noir = valeur figée sur 1 ohms
noir/jaune = idem
noir/brun = idem
orange/brun = valeur a bougé pour afficher 001 ohms
orange/jaune = valeur figée sur 1 ohms
brun/jaune = idem
La nouveauté :
J'ai acheté le nouveau moteur "identique côté support" mais les fiches non. Voir la photo, le problème n'a aucune fiche signalétique ou un schéma. Je ne connais même pas quelle capacité " uF" peut démarrer ce moteur.
Les valeurs du nouveau moteur :
grande fiche :
Bl/J = 365 ohms
Bl/R = 722 ohms
J/R = 358 ohms
La petite fiche : aucune valeur
Alors face à ces données comment brancher le nouveau moteur dans la carte LG : quelle CAPa utiliser ; est-ce que la petite fiche dois-je la supprimer ?
Merci d'avance DOM.
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Comme vous voyez sur la photo des fiches de l'ancien moteur "réponse num 04", les fiches qui sont enveloppées par le plastique transparent sont RELIES avec la CAPA 0,9uf, et la fiche en blanc 'fil orange+noir' est reliée avec la carte.
il n'y a pas de connexion extérieure entre le brun et orange.
Voici les valeurs ohmiques de l'ancien moteur :
orange/noir = valeur figée sur 1 ohms
noir/jaune = idem
noir/brun = idem
orange/brun = valeur a bougé pour afficher 001 ohms
orange/jaune = valeur figée sur 1 ohms
brun/jaune = idem
La nouveauté :
J'ai acheté le nouveau moteur "identique côté support" mais les fiches non. Voir la photo, le problème n'a aucune fiche signalétique ou un schéma. Je ne connais même pas quelle capacité " uF" peut démarrer ce moteur.
Les valeurs du nouveau moteur :
grande fiche :
Bl/J = 365 ohms
Bl/R = 722 ohms
J/R = 358 ohms
La petite fiche : aucune valeur
Alors face à ces données comment brancher le nouveau moteur dans la carte LG : quelle CAPa utiliser ; est-ce que la petite fiche dois-je la supprimer ?
Merci d'avance DOM.
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


17 août 2015 à 13:56

Merci Dom,
Je confirme que le orange et noir sont relayés avec la carte et le brun et jaune sont relayés avec la CAPA, et les 4 fils sont relayés au moteur,
Pour le nouveau moteur, je l'ai vu chez un vendeur, mais je n'ai pas osé prendre des photos, je vais essayer et je reviens vers vous.
Cordialement.
Je confirme que le orange et noir sont relayés avec la carte et le brun et jaune sont relayés avec la CAPA, et les 4 fils sont relayés au moteur,
Pour le nouveau moteur, je l'ai vu chez un vendeur, mais je n'ai pas osé prendre des photos, je vais essayer et je reviens vers vous.
Cordialement.
17 août 2015 à 10:09

Le moteur et la carte.
Vous voyez le moteur, je ne me suis pas trompé dans le diagnostic comme l'histoire du compresseur, alors comment brancher un moteur en image dans la 1er question.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.



Vous voyez le moteur, je ne me suis pas trompé dans le diagnostic comme l'histoire du compresseur, alors comment brancher un moteur en image dans la 1er question.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.



16 août 2015 à 23:21

Re,
Je reviens vers vous Dom.
C'est bon j'ai 10 Mpixel
Voilà les photos demandées.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je reviens vers vous Dom.
Citation :
1 Mpixel mini pour chaque
C'est bon j'ai 10 Mpixel
Voilà les photos demandées.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

16 août 2015 à 22:44

Merci Dom,
Le moteur est HS car je l'ai ouvert, il est grillé à l'intérieur, le courant ne passe pas !
Le moteur est HS car je l'ai ouvert, il est grillé à l'intérieur, le courant ne passe pas !
16 août 2015 à 09:53

Bonsoir,
Dom, j'ai besoin de vous !
J'ai enlevé le ventilo UI d'un climatiseur LG 12000BTU, je l'ai trouvé grillé car la carte mère n'était pas protégée par un fusible mais par un fil électrique.
Et je ne sais pas par quel phénomène un variastor a éclaté et le moteur ventilo UI est HS.
J'ai réparé la carte mère. Mais il me reste le problème du ventilo.
Le ventilo était branché avec la carte via une fiche de deux 2 fils noir et orange "220V" et deux autres marron et jaune étaient branchés avec une capacité de 0.9uf séparé de la carte.
Sur le marché je n'ai pas trouvé ce modèle, mais j'ai trouvé un autre est compatible, voir la photo.
Mais celui là contient deux fiches, la grande a trois fils Rouge Jaune Bleu et la petite fiche a aussi trois fils Gris Orange et Jaune.
1 - Comment réaliser le branchement sur la carte LG ?
2 - Est-ce que la petite fiche est utilisée pour la CAPA ou la variation de la vitesse ?
3 - Ou la variation de la vitesse se passe dans la carte LG ?
Merci à tous.

Dom, j'ai besoin de vous !
J'ai enlevé le ventilo UI d'un climatiseur LG 12000BTU, je l'ai trouvé grillé car la carte mère n'était pas protégée par un fusible mais par un fil électrique.
Et je ne sais pas par quel phénomène un variastor a éclaté et le moteur ventilo UI est HS.
J'ai réparé la carte mère. Mais il me reste le problème du ventilo.
Le ventilo était branché avec la carte via une fiche de deux 2 fils noir et orange "220V" et deux autres marron et jaune étaient branchés avec une capacité de 0.9uf séparé de la carte.
Sur le marché je n'ai pas trouvé ce modèle, mais j'ai trouvé un autre est compatible, voir la photo.
Mais celui là contient deux fiches, la grande a trois fils Rouge Jaune Bleu et la petite fiche a aussi trois fils Gris Orange et Jaune.
1 - Comment réaliser le branchement sur la carte LG ?
2 - Est-ce que la petite fiche est utilisée pour la CAPA ou la variation de la vitesse ?
3 - Ou la variation de la vitesse se passe dans la carte LG ?
Merci à tous.

15 août 2015 à 23:54

Est-ce que ces valeurs changent d'un constructeur à l'autre ?
Merci.
Merci.
12 août 2015 à 00:14

Bonjour.
Vous dites que le compresseur démarre, vous parlez du ventilo extérieur ou le compresseur lui-même.
- étape 1 : tester si le courant arrive à UE si OK
- étape 2 : tester le condensateur de UE si OK
- étape 3 : tester le compresseur s'il est en bon état si OK
- étape 4 : le problème est à l'intérieur "la carte à vérifier".
Cordialement.
Vous dites que le compresseur démarre, vous parlez du ventilo extérieur ou le compresseur lui-même.
- étape 1 : tester si le courant arrive à UE si OK
- étape 2 : tester le condensateur de UE si OK
- étape 3 : tester le compresseur s'il est en bon état si OK
- étape 4 : le problème est à l'intérieur "la carte à vérifier".
Cordialement.
11 août 2015 à 16:54

Bonjour,
je possède d'un compresseur 9000BTU, a fonctionné pendant une année, et suite à une erreur de diagnostic d'un technicien, le compresseur a été remplacer par un autre.
Mais finalement il fonctionne normalement.
Après des mesures ohmique j'ai trouvé ça :
CR=6,4 Ohm
CS=7,6 Ohm
et SR=11 Ohm
Disant que un bon compresseur donne CR+CS=SR, mais le miens y a une différence de 3 Ohms.
1- Que veut dire cette différence ? en bon état, médiocre, HS.
2- quelle est la valeur ohmique d'un bon compresseur de ce volume.
Sachant que je l'ai testé, et il fonctionne visuellement.
Merci à tous.
je possède d'un compresseur 9000BTU, a fonctionné pendant une année, et suite à une erreur de diagnostic d'un technicien, le compresseur a été remplacer par un autre.
Mais finalement il fonctionne normalement.
Après des mesures ohmique j'ai trouvé ça :
CR=6,4 Ohm
CS=7,6 Ohm
et SR=11 Ohm
Disant que un bon compresseur donne CR+CS=SR, mais le miens y a une différence de 3 Ohms.
1- Que veut dire cette différence ? en bon état, médiocre, HS.
2- quelle est la valeur ohmique d'un bon compresseur de ce volume.
Sachant que je l'ai testé, et il fonctionne visuellement.
Merci à tous.
11 août 2015 à 16:47

Bonjour,
Pourquoi ne pas tester le moteur du ventilo sur place, sans acheter un autre.
Ça m'est arrivé j'ai trouvé le condensateur OK, mais il y avait un problème dans la carte, un variastor éclaté.
Cordialement.
Pourquoi ne pas tester le moteur du ventilo sur place, sans acheter un autre.
Ça m'est arrivé j'ai trouvé le condensateur OK, mais il y avait un problème dans la carte, un variastor éclaté.
Cordialement.
09 août 2015 à 18:43

Bonsoir.
Opération réussite, j'ai changé le relais, mais dans un moment j'avais le doute de ne pas fonctionner, car UE a tardé environs 2 minutes puis a démarré et le tout fonctionne bien.
Je vous remercie beaucoup PL, DOM, et Paulmarie
Opération réussite, j'ai changé le relais, mais dans un moment j'avais le doute de ne pas fonctionner, car UE a tardé environs 2 minutes puis a démarré et le tout fonctionne bien.
Je vous remercie beaucoup PL, DOM, et Paulmarie
06 août 2015 à 22:22

Bonsoir,
Le compresseur ne fonctionne pas encore, j'ai acheté une carte mère universelle environs 6€, j'ai enlevé son relais "même ampérage 30A et 240V au lieu de 250V" je l'ai soudé dans ma carte originale.
Demain je vais démarrer l’appareil avec ces changement et je vais voir les résultats.
J’espère que le seul relais qui est défaillant.
Merci bien pour votre intervention.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le compresseur ne fonctionne pas encore, j'ai acheté une carte mère universelle environs 6€, j'ai enlevé son relais "même ampérage 30A et 240V au lieu de 250V" je l'ai soudé dans ma carte originale.
Demain je vais démarrer l’appareil avec ces changement et je vais voir les résultats.
J’espère que le seul relais qui est défaillant.
Merci bien pour votre intervention.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 août 2015 à 00:49

Très gentille de vos parts DOM, PL, Paulmarie
Moi aussi quand j'ai vu vos réponses, j'imaginai la bêtise, il me restait que les yeux pour voir vos commentaires.
La réponse de DOM m'a satisfait.
Une fois je change le relais je reviens vers vous!.
NB: l'ancien compresseur est toujours chez moi, comment je vérifier s'il fonctionne ?
Merci à tous.
Citation :
Hier quand j'ai vu votre demande, les bras m'en sont tombés, au point que je n'ai pas pu répondre, il ne me restait que le pif pour taper...

La réponse de DOM m'a satisfait.
Une fois je change le relais je reviens vers vous!.
NB: l'ancien compresseur est toujours chez moi, comment je vérifier s'il fonctionne ?
Merci à tous.
05 août 2015 à 11:32

Merci Paulmarie,
Le compresseur a été changé par un frigoriste, il a récupéré le gaz puis soudé un autre compresseur et tiré au vide puis charger du gaz.
Je pense que l'eau a touché les câbles de UE, depuis le compresseur ne démarre pas.
Je n'ai pas trouvé son relais d'origine, est-ce que le peux acheter une carte universelle et utiliser que son relais.
à votre avis, y'a que le relais qui est grillé ou d'autres composants.
Merci à tous.
Le compresseur a été changé par un frigoriste, il a récupéré le gaz puis soudé un autre compresseur et tiré au vide puis charger du gaz.
Je pense que l'eau a touché les câbles de UE, depuis le compresseur ne démarre pas.
Je n'ai pas trouvé son relais d'origine, est-ce que le peux acheter une carte universelle et utiliser que son relais.
à votre avis, y'a que le relais qui est grillé ou d'autres composants.
Merci à tous.
05 août 2015 à 00:22

Re, SVP le lien sur le forum.
04 août 2015 à 20:42

En complément à mon précédent message.
Est-ce que je peux acheter une carte mère universelle et récupérer uniquement son relais de puissance.
Merci.
Est-ce que je peux acheter une carte mère universelle et récupérer uniquement son relais de puissance.
Merci.
04 août 2015 à 19:12

Merci PL pour votre réponse.
NON, l’appareil avait la quantité du gaz nécessaire, c'est un R22, le modèle de la clim 9000BTU marque KIOWA.
Ce n'est pas un inverter.
NON, l’appareil avait la quantité du gaz nécessaire, c'est un R22, le modèle de la clim 9000BTU marque KIOWA.
Ce n'est pas un inverter.
04 août 2015 à 18:25

Bonsoir à tous,
Un climatiseur 9000BTU, son UE a été mouillée par un seau d'eau, depuis, le tout fonctionne normal sauf le compresseur. UI fonctionne avec toutes les fonctionnalités, UE sauf le ventilo qui tourne.
J'ai changé la capacité du compresseur mais ça n'a rien donné, un technicien m'a dit que le compresseur est HS, je l'ai changé mais encore rien.
Sur la plaque électrique de UE j'ai constaté que le courant ne passe pas par le câble de 03 fils 'blue marron et la masse, il y'a un file qui ne connecte pas UI par UE, mais le petit câble de 02 files marche normal.
j'ai remonté vers la carte mère pour voir que se passe t-il. et puis c'est les images en dessous qui parlent.
j'ai trouvé un relais modèle "sanyou sli-s-112dm" qui un peut fondu.
d’après vous quel est le composant défaillant.
pourquoi le fusible n'a pas fait son travail de protection.
comment testé si le relais est grillé ou non.
Merci à tous.
Ci-joint les photos de la carte mère.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Un climatiseur 9000BTU, son UE a été mouillée par un seau d'eau, depuis, le tout fonctionne normal sauf le compresseur. UI fonctionne avec toutes les fonctionnalités, UE sauf le ventilo qui tourne.
J'ai changé la capacité du compresseur mais ça n'a rien donné, un technicien m'a dit que le compresseur est HS, je l'ai changé mais encore rien.
Sur la plaque électrique de UE j'ai constaté que le courant ne passe pas par le câble de 03 fils 'blue marron et la masse, il y'a un file qui ne connecte pas UI par UE, mais le petit câble de 02 files marche normal.
j'ai remonté vers la carte mère pour voir que se passe t-il. et puis c'est les images en dessous qui parlent.
j'ai trouvé un relais modèle "sanyou sli-s-112dm" qui un peut fondu.
d’après vous quel est le composant défaillant.
pourquoi le fusible n'a pas fait son travail de protection.
comment testé si le relais est grillé ou non.
Merci à tous.
Ci-joint les photos de la carte mère.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



04 août 2015 à 00:21

Bonjour,
Suite à une panne de la capacité de la ventilo UE, j'ai procédé à son changement, mais le problème, j'ai constaté que le ventilo tourne sens contraire, j'ai permuté les files (03 files, 02 blues + 01 rouge) ça n'a rien donné, quand je permute entre les deux blues le ventilo ne tourne pas, donc soi il tourne ses contraire soi non, donc j'ai du laissé le ventilo fonctionne au sens contraire, c'est à dire, il aspire l'aire de la façade UE et sort dernière UE.
Comment vous expliquez ça ? sachant que j'ai essayé une autre capacité 2.5uf mais c'est la même chose.
Avec ce sens de ventilo unité produit du froid normalement, est ce que y aura un problème dans le futur ?
Merci à tous.
Suite à une panne de la capacité de la ventilo UE, j'ai procédé à son changement, mais le problème, j'ai constaté que le ventilo tourne sens contraire, j'ai permuté les files (03 files, 02 blues + 01 rouge) ça n'a rien donné, quand je permute entre les deux blues le ventilo ne tourne pas, donc soi il tourne ses contraire soi non, donc j'ai du laissé le ventilo fonctionne au sens contraire, c'est à dire, il aspire l'aire de la façade UE et sort dernière UE.
Comment vous expliquez ça ? sachant que j'ai essayé une autre capacité 2.5uf mais c'est la même chose.
Avec ce sens de ventilo unité produit du froid normalement, est ce que y aura un problème dans le futur ?
Merci à tous.
01 août 2015 à 15:52

Merci paulmarie,
Je cherche plus de détail sur R22
Exemple : injecter dans une installation 800g de gaz R22 comme 800 gr de liquide R22 ?
Quelle sera la réaction du compresseur ?
Merci à tous.
Je cherche plus de détail sur R22
Exemple : injecter dans une installation 800g de gaz R22 comme 800 gr de liquide R22 ?
Quelle sera la réaction du compresseur ?
Merci à tous.
14 juillet 2015 à 03:29

Bonjour,
Je sais pertinemment que le R22 est interdit, mais malheureusement chez nous NON, les clim se commercialisent avec ce type de fluide, Haier, Samsung, LG et autres.
L'ancien stock tourne aussi avec R22.
Je veux comprendre comment manipuler ce fluide :
1- si une installation est vide totalement, et après un tirage à vide, comment recharger cette installation avec r22, est-ce que totalement en liquide ou partiellement, quelle est la proportion du liquide et du gaz dans une installation.
2- est-ce qu'on peut brancher les manos à la place du petit tube "même diamètre que petit tube" et injecter du liquide tout en fermant la vanne BP "machine en arrêt", puis démarrer la machine et voire la quantité restante à charger.
3- si une machine à moité chargée, après réparation de la fuite, comment savoir s'il manque du gaz ou de liquide ?
Merci à tous.
Je sais pertinemment que le R22 est interdit, mais malheureusement chez nous NON, les clim se commercialisent avec ce type de fluide, Haier, Samsung, LG et autres.
L'ancien stock tourne aussi avec R22.
Je veux comprendre comment manipuler ce fluide :
1- si une installation est vide totalement, et après un tirage à vide, comment recharger cette installation avec r22, est-ce que totalement en liquide ou partiellement, quelle est la proportion du liquide et du gaz dans une installation.
2- est-ce qu'on peut brancher les manos à la place du petit tube "même diamètre que petit tube" et injecter du liquide tout en fermant la vanne BP "machine en arrêt", puis démarrer la machine et voire la quantité restante à charger.
3- si une machine à moité chargée, après réparation de la fuite, comment savoir s'il manque du gaz ou de liquide ?
Merci à tous.
13 juillet 2015 à 01:16

Je pense que cette clim roule avec R22 c'est pour cela COLDMEN parle de 4.5 bars.
09 juillet 2015 à 02:41

Je vous remercie Adel et PL,
T ambiante 35°
T sortie condensateur environ 40 à 43°
Pour l'instant je ne peux pas intervenir au niveau du compresseur, théoriquement comment :
1- régler la fausse BP ou BP erronée ?
2- régler le problème de la condensation ?
3- si le ventilateur tourne mal veut dire mal condensation, est-ce que ce problème dû à la capacité ?
4- si le détendeur se trouve à UI, quelle est la T° théorique du BP, en plus y a t-il un moyen pour savoir l’endroit du détendeur ?
5- pourquoi le compresseur met du temps pour démarrer environ 1 minute après un appoint du gaz ?
Merci mes amis.
T ambiante 35°
T sortie condensateur environ 40 à 43°
Pour l'instant je ne peux pas intervenir au niveau du compresseur, théoriquement comment :
1- régler la fausse BP ou BP erronée ?
2- régler le problème de la condensation ?
3- si le ventilateur tourne mal veut dire mal condensation, est-ce que ce problème dû à la capacité ?
4- si le détendeur se trouve à UI, quelle est la T° théorique du BP, en plus y a t-il un moyen pour savoir l’endroit du détendeur ?
5- pourquoi le compresseur met du temps pour démarrer environ 1 minute après un appoint du gaz ?
Merci mes amis.
05 juillet 2015 à 17:26

Merci PL merci ADEL.
05 juillet 2015 à 02:29

Bonjour.
Pour le R22, je vois toujours des marques renommées commercialisent leurs clims avec R22, et je vous confirme que je vois toujours des bouteilles vertes R22 sur le marché, en plus elles sont importées de l’Europe.
Revenant à notre "clim", le ventilateur UE souffle un air un peu chaud du normal.
Je répète les données.
Lecture sur mano en BP est 0C°, la température de la vanne BP est de 14C.
Température de l'air sortie de UI est de 19 et l'air entrée dans UI est de 23.
Le mano indique environ 4.5 bars.
Le compresseur est un peu bruyant, si je demande de 16C sur télécommande, il me donne 19 dans la sortie d'air de l'UI.
Quels sont les delta T dans un cas normal et performant.
BP lue est faussée par la réinjection ? Que veut dire ça ?
Merci.
Pour le R22, je vois toujours des marques renommées commercialisent leurs clims avec R22, et je vous confirme que je vois toujours des bouteilles vertes R22 sur le marché, en plus elles sont importées de l’Europe.
Revenant à notre "clim", le ventilateur UE souffle un air un peu chaud du normal.
Je répète les données.
Lecture sur mano en BP est 0C°, la température de la vanne BP est de 14C.
Température de l'air sortie de UI est de 19 et l'air entrée dans UI est de 23.
Le mano indique environ 4.5 bars.
Le compresseur est un peu bruyant, si je demande de 16C sur télécommande, il me donne 19 dans la sortie d'air de l'UI.
Quels sont les delta T dans un cas normal et performant.
BP lue est faussée par la réinjection ? Que veut dire ça ?
Merci.
03 juillet 2015 à 01:14

Bonjour,
Nous avons un climatiseur Samsung 18000BTU tourne avec R22, cet hiver nous avons procédé au changement de son endroit, cette opération était réalisée par un technicien au froid.
Mais cet été, nous avons constaté qu'il ne produit pas du froid, après appel à notre technicien, il a remarqué de l'huile sur les raccords, il les a bien serrés, a rajouté du R22, pour lui c'est bon, mais la clim n'est pas trop performante comme son premier fonctionnement.
J'ai branché le mano sur BP pour voir s'il existe suffisamment du gaz, j'ai bien lu 0 C°, environ 4 bars, mais la température du soufflage UI est de 19C° et la reprise est de 23 C°, en plus la température du tuyau BP UE est de 14C°.
D’après vous pourquoi ce climatiseur n'a pas repris ses performances après intervention ?
Merci.
Nous avons un climatiseur Samsung 18000BTU tourne avec R22, cet hiver nous avons procédé au changement de son endroit, cette opération était réalisée par un technicien au froid.
Mais cet été, nous avons constaté qu'il ne produit pas du froid, après appel à notre technicien, il a remarqué de l'huile sur les raccords, il les a bien serrés, a rajouté du R22, pour lui c'est bon, mais la clim n'est pas trop performante comme son premier fonctionnement.
J'ai branché le mano sur BP pour voir s'il existe suffisamment du gaz, j'ai bien lu 0 C°, environ 4 bars, mais la température du soufflage UI est de 19C° et la reprise est de 23 C°, en plus la température du tuyau BP UE est de 14C°.
D’après vous pourquoi ce climatiseur n'a pas repris ses performances après intervention ?
Merci.
02 juillet 2015 à 22:25

Contactez le SAV de Condor, vous habitez où exactement ?
14 juin 2015 à 00:02

Je vous remercie pour vos éclaircissements.
Toute l'histoire c'est que mon voisin a acheté un clim de 24 BTU inverter qui marche sous R22, après installation par un professionnel, la machine avait un manque de GAZ "malgré qu'elle est acheté neuve", le technicien avait dit qu'il contient que 1.5 bar de gaz en état de marche, et que le HP givre aussi.
Et pour régler ce problème, il nous a demandé de lui payer le prix de 2 bouteille de gaz R22 de 820g net.
Donc je voudrais savoir comment connaitre si le compresseur a besoin d'une seule bouteille de gaz de 820g ou 2 avant intervention.
Toute l'histoire c'est que mon voisin a acheté un clim de 24 BTU inverter qui marche sous R22, après installation par un professionnel, la machine avait un manque de GAZ "malgré qu'elle est acheté neuve", le technicien avait dit qu'il contient que 1.5 bar de gaz en état de marche, et que le HP givre aussi.
Et pour régler ce problème, il nous a demandé de lui payer le prix de 2 bouteille de gaz R22 de 820g net.
Donc je voudrais savoir comment connaitre si le compresseur a besoin d'une seule bouteille de gaz de 820g ou 2 avant intervention.
22 mai 2015 à 21:12

Bonjour,
J'explique un peu le titre, par un exemple, si je suis en face d'un compresseur en marche, et les manos affichent 1,5 bar du gaz existant, je veux atteindre 4 bars et en face de moi une bouteille de gaz de 820 gr net.
Sans intervention sur le compresseur, comment savoir si cette bouteille est suffisante pour atteindre 4 bars ?
Quel est le rapport bar/gr ?
Merci.
J'explique un peu le titre, par un exemple, si je suis en face d'un compresseur en marche, et les manos affichent 1,5 bar du gaz existant, je veux atteindre 4 bars et en face de moi une bouteille de gaz de 820 gr net.
Sans intervention sur le compresseur, comment savoir si cette bouteille est suffisante pour atteindre 4 bars ?
Quel est le rapport bar/gr ?
Merci.
21 mai 2015 à 20:41

Je n'ai pas compris la réponse N°3, plus d'explications sivouplait, et comment savoir si une machine est inverter ou non ? Merci.
11 septembre 2014 à 16:14