Bonjour.

Si vous êtes bricoleuse, nous allons le réparer ensemble à vos compétences.
Cordialement.
15 juillet 2021 à 18:44
forum consulter ce sujet Clim Olimpia Unico Inverter panne intermittente

Bonjour.

E1 sur les climatiseurs Midea veut dire erreur de communication entre UE et UI.
3 causes : carte UI, carte UE, liaison entre eux.

A vérifier :
1er manipulation hors tension : Sur UI débranchez le fil (S) de l'une des UI et redémarrez la clim.
Si rien faites la manipulation avec l'autre UI.

27me : voir sous le capot de UE si la carte extérieure est bien alimentée de 230V et si les LED sont ON.

On attend votre retour.
Cordialement.
15 juillet 2021 à 18:40
forum consulter ce sujet Erreur E1 sur climatiseurs Midea

Publicité

Bonjour,

Je suis face à un climatiseur multisplit de marque midea modèle m4oc-36hrdn1
Ce dernier souffre d'une erreur E0 (dysfonctionnement EEPROM), c'est vrai, des gens pseudo techniciens ont intervenu dans ce groupe pour arriver à prendre deux EEPROM et puis absence totale.

Les propriétaires (des vieux) sont sans climatisation depuis la rentrée de l'été, pour ce, je lance un appel de SOS, si quelqu'un a le même type de groupe nous partage le dump de son EEPROM.
Cordialement.
14 juillet 2021 à 15:56
forum consulter ce sujet Fichier EEPROM pour Midea multisplit

Le fusible est dans la carte UE, voir s'il est coupé.
11 juillet 2021 à 12:05
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Hitachi après avoir fait un court-circuit

Bonjour.
Mesurez la tension entre N et L dans UE et C et D de UI.
On vous attend.
11 juillet 2021 à 11:25
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Hitachi après avoir fait un court-circuit

Bonjour,
Possible de poster un schéma de câblage de UE et UI.
Cordialement.
10 juillet 2021 à 22:26
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Hitachi après avoir fait un court-circuit

Bonjour.
Inversion câble signal est possible.
Allumez un seul, et vérifier l'autre si son vaporisateur est gelé. Et vice versa.
Cordialement.
05 juillet 2021 à 00:18
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Samsung.

Bonsoir,
Nous venons de terminer un cours des sondes avec notre Cher Dom.
Mesurez ses Ohm pour voir de quel côté est le dysfonctionnement (carte ou sonde).
Déconnectez la fiche avant.
Cordialement.
04 juillet 2021 à 23:52
forum consulter ce sujet Code J3 groupe extérieur Daikin

Il me reste qu'à remercier ce Grand Maître.
04 juillet 2021 à 23:46
forum consulter ce sujet LG multi V reator ou bobine solénoïde supprimer ou modifier

lollol Car je bascule vers un autre problème.

Dans le même groupe que j’interviens LG multi v plus 2. J’ai trouvé un sans réactance et sans une sonde de 10K à 25c. Elle doit être connectée avec la PCB responsable de la gestion des ventilo FAN extérieurs ; sont deux Fan qui sont gérés par deux IPM.

Cette plaque a une fiche de deux fils là où on connecte une sonde de tête cuivre. Cette sonde est placée contre le disperseur de chaleur là ou sont plaqués les deux IPM.
Il me semble que cette sonde donne l’information de l’état du refroidissement des IPM.
Maintenant le groupe me donne erreur 194 : Disconnection or short circuit of outdoor unit
fan heatsink temperature sensor.

C’est exactement le problème de la sonde qui n’existe pas.
Nous sommes d’accord ?
Mon expérience à valider par Dom.
Le groupe voisin à 1m de distance est fonctionnel et la sonde de PCB fan existe.
Mes Questions :
Est-ce que la PCB envoi un courant DC pour lire la valeur de la sonde et la traduire après par MicP ? ou la valeur de la sonde est transmise sans faire recours un tension DC…

Mon projet de diabolisme : lollol
Je veux faire sortir deux fils de cette sonde (groupe voisin) et les connecter au PCB fan du groupe qui a besion de cette sonde. Comme ça la PCb de ce groupe va lire la valeur de la sonde du groupe voisin et comme PCB n’a pas d’œil, elle ne va pas faire de problème.
Est-ce que ma logique est bonne ou je suis un fou ?
Et si les deux cartes envoient une tension au même temps à la sonde ? que se passe-t-il. ?
Je cherche la solution la plus rapide car la commande des pièces tarde et on est face à une canicule.

Cordialement.
04 juillet 2021 à 19:23
forum consulter ce sujet LG multi V reator ou bobine solénoïde supprimer ou modifier

Bonjour,

Il semble la pièce qui ouvre et ferme les volets de la bouche, elle est alimentée par 230V.
En la supprimant que passe t-il ?
Cordialement.
04 juillet 2021 à 18:10
forum consulter ce sujet Panne Gainable Mitsubishi pead-rp 35JA

Merci Cher Dom.

Possible une autre question ? dans le même sujet mais pour un autre composant.
Je demande votre autorisation avant de poser ma question.
04 juillet 2021 à 17:48
forum consulter ce sujet LG multi V reator ou bobine solénoïde supprimer ou modifier

Cher Dom bonjour,
Lois, méthodes, solutions, leçons...
On s'incline devant ce Grand Monsieur.

Ci-joint la photo de la carte où se connecte le réaCtor.
En premier temps une seule phase passe par la diode triphasée et alimente la borne N et P de la carte de puissance. La borne + passe par réactance puis borne P.
Une fois la carte s'informe de la régularité du courant (si je me trompe, prière corrigez-moi) sa régularité en terme de Voltage et Ampérage (je dis ça car j'ai remarqué l'existence des current sensor type acs 756 à l'entrée des deux phases restantes) une fois l'information est bonne, la carte ouvre le gros relai en noir pour permettre à la diode triphasée de s'alimenter avec L2 et L3. A ce moment la borne P passe par 6 condo de 1000uf chacun et alimente directement un gros IPM du compresseur et envoie le même DC à une carte voisine. Cette dernière a deux IPM. Leur rôle est de faire tourner deux Fan inverter.
J'espère que j'ai bien relater le boulot du courant qui passe par réactance.
A ce stade, peut-on supprimer ce reactor ? Si je le remplace par un gos reactor déjà disponible chez moi, et fabriqué par le même diamètre du fil (4mm) ?.
Une réponse avec une leçon sera très agréable.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
carte où se connecte le réaCtor

04 juillet 2021 à 11:07
forum consulter ce sujet LG multi V reator ou bobine solénoïde supprimer ou modifier

Bonjour à tous.
Cher Dom, à votre clavier.

J'interviens sur un LG VRF de marque multi V plus 2.
J'ai deux groupes. L'un avait un problème avec sa carte de puissance, je l'ai réparé mais le problème qui se pose.

Le 380V passe par diode via L1 L2 et L3 à la sortie nous retrouvons borne négative qui alimente la carte de puissance et borne positive qui passe avant par un self ou reator et puis elle alimente la carte de puissance.
Le fameux reator ou self (voir image) n'existe pas (on dirait que l'équipe qui est passée pour réparation l'a pris).

J'ai essayé le groupe avec le reator du groupe voisin il marche très bien.
Maintenant et dans l'urgence je dois démarrer la climatisation, la commande de cette pièce prend du temps (environs 20 jours).

Ma question :
C'est important la borne + passe par un self avant d'alimenter la carte de puissance.
Peut-on la remplacer avec un condensateur de 600V ? si oui de quel uF ?
Si on la supprime et on connecte la borne + directement à la carte, que passe t'il ?
Merci mes amis.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
03 juillet 2021 à 21:04
forum consulter ce sujet LG multi V reator ou bobine solénoïde supprimer ou modifier

Bonjour,

Vitesse de rotation ventilateur interne inconnue.
A vérifier si le ventilo intérieur n'est pas bloqué mécaniquement. Si non vérifier sa capacité.
Cordialement.
02 juillet 2021 à 16:42
forum consulter ce sujet Clim Olimpia Unico Inverter panne intermittente

Bonjour,
HC me semble une protection contre le surchauffe du module IPM soit du compresseur ou ventilo extérieur.
Assurez-vous que la carte est bien plaquée avec un radiateur ou disperseur de chaleur.
Contrôlez l'état de la pâte thermique.
Cordialement.
01 juillet 2021 à 22:00
forum consulter ce sujet Recherche carte PFC compatible clim eco-confort

N'oubliez pas la pâte thermique, y'a des PCB intelligents qui détectent la surchauffe de l'IPM.
Bonne continuation.
02 juin 2021 à 18:32
forum consulter ce sujet Clim Carrera erreur F5

Bonjour à tous.
De retour en cette saison.

Et, oui votre IPM a pris un coup.
Probablement vous avez trop serré la vis qui le colle au radiateur.
Ou a subi une force de ce côté et avec la chaleur donc a dû lâcher.
Cordialement.
02 juin 2021 à 16:30
forum consulter ce sujet Clim Carrera erreur F5

Bonsoir.
Postez les références de votre clim. Ainsi que la télécommande.
Cordialement.
28 septembre 2020 à 22:19
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Samsung suite coupure de courant

Bonjour.
Pendant les 5 minutes de fonctionnement, y a t-il du froid ?
C'est un multisplit ? Vous devez voir c'est le groupe extérieur émet une erreur.
Cordialement.
30 août 2020 à 16:08
forum consulter ce sujet Problème moteur unité extérieure clim Atlantic

Bonjour,
Cher Dom.
Il me semble qu'il y a 4 alimentation à découpage.
Il faut tester les tensions entre les bornes de chaque condensateur relié avec alimentation.
Cordialement.
25 août 2020 à 11:31
forum consulter ce sujet Panne 2 UI sur 4 HS Thermoseme TE-110A

A ce moment il faut entamer une investigation au niveau de la PCB UE
Existe-t-il une photo de cette carte ?
24 août 2020 à 21:47
forum consulter ce sujet Panne 2 UI sur 4 HS Thermoseme TE-110A

Bonsoir,
Comment réagissent les UI hors service ?
Y a-t-il une tension entre les bornes N, L et signal ? Quelle est cette tension (mesures sur UI) ?
Fonctionnent en mode ventilo ?
Cordialement.
24 août 2020 à 21:32
forum consulter ce sujet Panne 2 UI sur 4 HS Thermoseme TE-110A

Bonjour.
D’après la photo, ce n'est pas grave MAIS vérifiez s'il y a une fuite à ce niveau.
Cordialement.
23 août 2020 à 18:35
forum consulter ce sujet Clim tuyau légèrement pincé est-ce grave ?

Le mode COOL en anglais.
Vous êtes en mode AUTO, ça marche normalement pour vous.
Essayez avec cette option : OFF puis ON.
Cordialement.
02 août 2020 à 21:10
forum consulter ce sujet Climatiseur Samsung ne refroidit plus

Bonjour,
Cherchez le bouton MODE sélectionnez avec le mode FROID.
Postez une photo de votre télécommande.
Cordialement.
02 août 2020 à 19:55
forum consulter ce sujet Climatiseur Samsung ne refroidit plus

Bonjour.
Prière consulter topic 5760, il pourrait être utile.
Déblocage mode froid clim Mitsubishi
Cordialement
23 juillet 2020 à 11:57
forum consulter ce sujet Déblocage mode froid PAC Mitsubishi

J'ai enfin trouvé la solution.
20 juillet 2020 à 12:18
forum consulter ce sujet Erreur P1 UI et E5 sur UE climatiseur bi-Split Midea

Bonjour,
Dans U.I, vous allez trouver un Neutre et Phase et un S signal. Débranchez la connexion (signal) et demander mode ventilo.
Voir si la réaction est la même.
Cordialement
20 juillet 2020 à 11:53
forum consulter ce sujet Problème clim Mitsubishi MXZ 2HA40V et splits MSZ HR25VF

Chers collaborateurs.
En mesurant le courant qui vient des unités intérieures (signal + neutre) j'ai constaté ce qui suit :
L'UI A envoie entre N et S un courant AC variant entre 0 à 59V, or lUI B envoie un courant entre N et S un courant variant entre 0 à 150V AC je dis bien 150V et même si elle est en mode veille.
Que pensez-vous vous ? Serait-ce la source du dysfonctionnement ?
Cordialement.
20 juillet 2020 à 09:57
forum consulter ce sujet Erreur P1 UI et E5 sur UE climatiseur bi-Split Midea

Bonjour
Le nombre de clignotement peut nous indiquer le code erreur.
Par ailleurs, faites un test des valeurs des sondes de l'UI.
Cordialement.
19 juillet 2020 à 18:59
forum consulter ce sujet Problème clim Mitsubishi MXZ 2HA40V et splits MSZ HR25VF

Oui, le compresseur tourne en continu jusqu'à l'apparition de P1 à l'intérieur à ce moment les UI se mettent en mode ventilo.
Du côté UE elle affiche E5, et on entend des relais qui collent et lâchent avec un bruit de EEV. On dirait que UE essaye de démarrer mais ne peut pas. Cet essai dure longtemps voire des heures.
Par ailleurs, même si on provoque l'arrêt des Splits avant l'apparition de l'erreur et on demande à nouveau le froid, l'appareil se met en erreur.
Cordialement.
19 juillet 2020 à 14:17
forum consulter ce sujet Erreur P1 UI et E5 sur UE climatiseur bi-Split Midea

Non, je n'ai pas mesuré l'intensité. Or ce que je peux dire que UE est relié avec un disjoncteur de 16A type 16C.
La tension à l'entrée de UE est 230v stable. Au moment où le compresseur se met en route la tension à chaque borne UVW est environ 150V DC.
Le module IPM est bien alimenté par 330V DC.
Cordialement.
19 juillet 2020 à 13:23
forum consulter ce sujet Erreur P1 UI et E5 sur UE climatiseur bi-Split Midea

Non la fiche parle que les codes de l'UI ne sont pas les mêmes avec l'UE.
Y a une autre fiche qui déchiffre les codes erreur de l'UE.
E5 pour UE est un défaut alimentation.
Merci.
19 juillet 2020 à 12:31
forum consulter ce sujet Erreur P1 UI et E5 sur UE climatiseur bi-Split Midea

Bonjour,
Je précise que erreur P1 sur l'UI et E5 sur l'UE
Les deux signifient un problème d'alimentation.
Cordialement.
19 juillet 2020 à 12:01
forum consulter ce sujet Erreur P1 UI et E5 sur UE climatiseur bi-Split Midea

Bonjours à tous.

Je suis face un bi-split qui souffre d'une erreur P1 à l'UI et E5 à l'extérieur.
C'est un Midea type (voir image).
Cet appareil démarrage un bon moment environ 2 à 3h et s'arrête pour afficher ces deux codes.
D'après le manuel, Midea parle un problème de tension (voir image).
Or les tests que je l'ai réalisés ne montrent aucun symptôme de défaillance électrique.
AC à l'entrée est de 230V,
DC à l'entrée du module IPM ou carte de puissance est de 330V,
Les 2 UI sont alimentées via UE de 230V AC.
Quand le compresseur se met en route, il est alimenté de 155V DC à chaque borne UVW.
Alors, pourquoi il s'arrête pour cause défaut alimentation ?
Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
codes erreur climatiseur Mideapanne climatiseur Midea

19 juillet 2020 à 09:05
forum consulter ce sujet Erreur P1 UI et E5 sur UE climatiseur bi-Split Midea

Merci Tam.
Un bon éclairage.
Cordialement.
17 juillet 2020 à 11:09
forum consulter ce sujet Communication entre deux cartes UE par Quartz possible ?

Tam, je vous remercie vivement.
Je ne sais pas si j'annonce des bêtises : Est-ce que c'est possible de le brancher au alternative en le boostant par un condo. Comme un compresseur tout ou rien.
Cordialement.
16 juillet 2020 à 19:28
forum consulter ce sujet Communication entre deux cartes UE par Quartz possible ?

Merci Tam,
En attendant de voir la plaque IPM et confirmer le rôle des 5 fils.
Dites-moi svp comment on démarre le compresseur sans passer par IPM.
Si possible je m'en charge pour contourner l'automate.
Cordialement.
16 juillet 2020 à 16:39
forum consulter ce sujet Communication entre deux cartes UE par Quartz possible ?

Je vous envoie après une photo montrant la câblage du connecteur blanc.
L'intérêt de cette investigation est pour savoir d'où vient l'information d'un dysfonctionnement du compresseur ou son IPM.
S'il n'y a pas un protocole de communication entre module IPM et la principale carte donc l'information probablement vient des autres organes comme les sondes par exemple.
A ce moment là. Je vous poserai une autre question si on peut démarrer le compresseur sans passer par IPM on se contente par la fréquence habituelle 50 à 60Mhz.
Tout ça pour donner vie à un bi-Split qui souffre d'un IPM HS, et comme vous le saviez, sa commande prendra un temps énorme en ce moment.
Votre avis ?
Cordialement.
16 juillet 2020 à 15:30
forum consulter ce sujet Communication entre deux cartes UE par Quartz possible ?

Ci-joint le diagramme.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
clim Midea wiring diagram

16 juillet 2020 à 15:04
forum consulter ce sujet Communication entre deux cartes UE par Quartz possible ?

Bonjour.
Merci pour la réponse.

Le connecteur blanc donne du 5v au 2ème carte. Il existe que 2 liaisons GND et 5V.
Y a pas autres liaisons pour se communiquer entre elles.
Alors comment un dysfonctionnement du compresseur peut-être reconnu par la grande carte.
Mon exemple : L'IPM hors service et la grande carte m'indique la bonne erreur P4 Défaut du compresseur.
Comment a-t-elle cette information ?
Cordialement.
16 juillet 2020 à 14:52
forum consulter ce sujet Communication entre deux cartes UE par Quartz possible ?

Bonjour à tous.

En observant la carte principale d'un climatiseur Midea bi-split voire plusieurs splits j'ai remarqué qu'il existe deux PCB.
Une gère la communication entre l'UE et les UI y compris les différentes sondes, VAV, EEV et ventilo extérieur.
L'autre carte (module IPM) elle est responsable du fonctionnement du compresseur via les bornes UVW, elle alimente aussi la précédente grande par 5V.
La petite carte que j'appelle (module IPM) se nourrit de la grande carte du 320V DC.

Entre les deux y'a aucune liaison de communication. Or il existe dans les deux cartes un composant QUARTZ (voir image).
D’après vous, comment elles se parlent entre elles ? Si le compresseur ou ses liens (exemple IPM) fait défaut, comment la principale carte sait qu'il y a un défaut et affiche le code erreur adéquat ?
Plus d'éclairage SVP.
Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
communication entre deux carte UEcommunication entre deux carte UE

16 juillet 2020 à 13:00
forum consulter ce sujet Communication entre deux cartes UE par Quartz possible ?

Bonjour,
Débranchez les UI et injecter 230V dans L et N.
Voir si quelque chose fonctionne à l'UE, un bip, un bruit... si un silence radio. Suivez la ligne L et vérifiez les composants après (fusibles, résistances...).
Nous attendons votre retour.
Cordialement.
10 juillet 2020 à 20:57
forum consulter ce sujet Panne unité extérieure Hisense CA70BT01W

Bonsoir,
Merci pour ce retour.
J'entends un relais qui se ferme puis tic tac dans EVV environ 30 secondes puis le relai se ferme et ça se répète en boucle.
Rien ne marche à l'UE.
Cordialement.
09 juillet 2020 à 22:49
forum consulter ce sujet Panne unité extérieure clim Midea Multisplit

Bonjour.
S'il tourne en mode urgence donc la panne du moteur ventilo est à écarter.
Soit il ne reçoit pas de l'ordre de PCB soit son capacité est morte.
Mesurez en µF (microfarad) la capacité reliée avec ventilo.
Cordialement.
07 juillet 2020 à 14:36
forum consulter ce sujet Ventilateur extérieur clim Goodman ne fonctionne pas

Bonjour.
Désolé, il me semble que je vous ai répondu. Ou peut-être je n'ai pas validé l'envoi.
Essayez d'injecter 230v sur les deux fils marron et bleu de la petite carte qui contient deux grosses bobines.
A ce si ça ne disjoncte pas, mesurez à l'aide du multimètre position DC les tensions entre les bornes de chaque condensateur à côté du transfo situé dans la grande carte.
Attention possible qu'il y aura de 320v.
J'attends votre retour.
Cordialement.
07 juillet 2020 à 11:29
forum consulter ce sujet Panne clim Samsung AQV12AWAX

Bonsoir à tous,

Aujourd'hui j'ai vécu une panne d'une l'UE d'un multisplit Midea Model : M2oc-21HRDN1-X.
Le détail : ni le compresseur ni le ventilo de l'UE ne démarre. A l'intérieur et sur l'UI affiche E1 (défaut UE).

Quand j'ai ouvert l'UE et démarré les l'UI, j'entends un relai qui se ferme et puis tic tac, tic tac venant de expansion valve (voilà son modèle sur site : https://www.aliexpress.com/item/32396117477.html).
Ça se répète sans arrêt.
A votre avis, d’où vient cette panne ? Expansion valve ou carte électronique.
Cordialement.
06 juillet 2020 à 22:46
forum consulter ce sujet Panne unité extérieure clim Midea Multisplit

Bonjour,
Commencez par la mesure Ohm de tous les capteurs (sondes) pour l'UI et l'UE.
Cordialement.
01 juillet 2020 à 14:47
forum consulter ce sujet Climatiseur Delonghi error E6

Si ça disjoncte donc y a un sérieux problème. Il semble que l'UE a cramé un composant de l'UI. C'est pour cette raison que l'UI n'envoie pas du courant vers l'UE.
Il faut voir d'abord au niveau de la carte UE que se passe-t-il ?
A mon avis. Une photo des deux cartes est nécessaire.
A ce moment notre cher ami Dom nous révélera sa magie.
Cordialement.
30 juin 2020 à 20:09
forum consulter ce sujet Panne clim Samsung AQV12AWAX