Bonjour,
Si je demandais cette info c'est que je travaille chez Hitachi, je peux avoir des compresseurs et autres pièces à pas chers du tout, je sais déjà que les détendeurs électroniques et compresseur ça passe, les cartes elles ne passent pas, car Hitachi alimente les splits en 35V, pour le moteur ventilateur j'essayerais et je vous dirai si ça marche.
Chez moi ayant du Samsung sans garantie, j’étais chez eux avant
ça m'a gêné un peu de payer la pièce en cas de panne.
Si je demandais cette info c'est que je travaille chez Hitachi, je peux avoir des compresseurs et autres pièces à pas chers du tout, je sais déjà que les détendeurs électroniques et compresseur ça passe, les cartes elles ne passent pas, car Hitachi alimente les splits en 35V, pour le moteur ventilateur j'essayerais et je vous dirai si ça marche.
Chez moi ayant du Samsung sans garantie, j’étais chez eux avant

05 juin 2013 à 18:26

Bonjour,
Je suis d'accord mais vu que l'on est sur inverter je suis prudent, de toute façon c'est juste au cas où car en regardent mon moteur Samsung j'ai vu que les fils sont de la même couleur.
Maintenant le Samsung est en 310V DC et les Hitachi en 380V DC chez Hitachi, j'ai déjà essayé des 280V DC au lieu des 380V DC et ça marche pareil, c'est pour ça que je me demande si je peux adapter ou pas.
Je suis d'accord mais vu que l'on est sur inverter je suis prudent, de toute façon c'est juste au cas où car en regardent mon moteur Samsung j'ai vu que les fils sont de la même couleur.
Maintenant le Samsung est en 310V DC et les Hitachi en 380V DC chez Hitachi, j'ai déjà essayé des 280V DC au lieu des 380V DC et ça marche pareil, c'est pour ça que je me demande si je peux adapter ou pas.

03 juin 2013 à 19:24

Bonjour.
Comme dit dans le titre je voudrais savoir s'il est possible de remplacer un moteur ventilateur ext Samsung par un Hitachi.
Merci.
Comme dit dans le titre je voudrais savoir s'il est possible de remplacer un moteur ventilateur ext Samsung par un Hitachi.
Merci.
02 juin 2013 à 18:24

Bonjour.
Comptez le nombre de fois qu'il clignote, ça nous donnera le code défaut et la référence du groupe ext.
Comptez le nombre de fois qu'il clignote, ça nous donnera le code défaut et la référence du groupe ext.
25 mai 2013 à 21:05

Re
Pour les 2 questions je réponds non.
Pour la 1ère de toute façon le groupe se bride à l'électronique.
Pour la 2ème il faut enlever le gaz, le peser etc. pour voir s'il en manque.
Pour ma part je pense à un manque de gaz assez important surtout avec les chiffres que vous nous donnez.
Pour les 2 questions je réponds non.
Pour la 1ère de toute façon le groupe se bride à l'électronique.
Pour la 2ème il faut enlever le gaz, le peser etc. pour voir s'il en manque.
Pour ma part je pense à un manque de gaz assez important surtout avec les chiffres que vous nous donnez.
20 mai 2013 à 18:49

Bonjour,
C'est normal car les autres splits sont raccordés électriquement le groupe lui le voit.
On ne peut pas faire marcher un quadri split avec une seule machine, problème de débit fuite.
La eb faite, votre débit de fuite est inexistant car les vannes des autres splits sont fermées donc le groupe ne régule pas et s’arrête.
Ce qu'il faut savoir est-ce que votre split soufflait plus chaud ou pas.
Moi je continue à penser que vous avez un manque de gaz en plus si vous aviez un problème électrique elle se mettrait en défaut.
C'est normal car les autres splits sont raccordés électriquement le groupe lui le voit.
On ne peut pas faire marcher un quadri split avec une seule machine, problème de débit fuite.
La eb faite, votre débit de fuite est inexistant car les vannes des autres splits sont fermées donc le groupe ne régule pas et s’arrête.
Ce qu'il faut savoir est-ce que votre split soufflait plus chaud ou pas.
Moi je continue à penser que vous avez un manque de gaz en plus si vous aviez un problème électrique elle se mettrait en défaut.
20 mai 2013 à 08:53

Bonjour,
Il suffit tout simplement de faire une évacuation par gravité.
Je suis entièrement d'accord pour éviter ces pompes ça fait du bruit et les pannes très fréquentes.
La plupart du temps ça oblige à mettre plus de goulotte donc à vous de voir.
Il suffit tout simplement de faire une évacuation par gravité.
Je suis entièrement d'accord pour éviter ces pompes ça fait du bruit et les pannes très fréquentes.
La plupart du temps ça oblige à mettre plus de goulotte donc à vous de voir.
19 mai 2013 à 18:49

Bonjour.
Sur les Hitachi air/eau c'est juste un bouton dans le module intérieur.
Pour la débloquer on le fait gratuitement sur demande du client.
Pour AAC les contrôles sont faits avant la remise des clefs, après on peut faire ce que l'on veut, on est chez nous.
Sur les Hitachi air/eau c'est juste un bouton dans le module intérieur.
Pour la débloquer on le fait gratuitement sur demande du client.
Pour AAC les contrôles sont faits avant la remise des clefs, après on peut faire ce que l'on veut, on est chez nous.
18 mai 2013 à 21:30

Bonjour,
Si le voyant jaune clignote cela veut dire qu'elle dégivre, ce qui me parait bizarre au mois de mai.
Quelle température avez-vous dehors car je pense à un manque de gaz.
Pour votre LED303 si elle reste allumée c'est OK pas de problème.
Le fait que le voyant jaune clignote 50 fois ça veut rien dire qu'il a tout simplement clignoté le temps du dégivrage.
Si vous aviez une panne c'est soit le voyant rouge ou le voyant vert qui aurait clignoté.
Pour moi faites venir l'installateur pour qu'il vérifie le gaz, je suis quasiment sûr que c'est ça.
Si le voyant jaune clignote cela veut dire qu'elle dégivre, ce qui me parait bizarre au mois de mai.
Quelle température avez-vous dehors car je pense à un manque de gaz.
Pour votre LED303 si elle reste allumée c'est OK pas de problème.
Le fait que le voyant jaune clignote 50 fois ça veut rien dire qu'il a tout simplement clignoté le temps du dégivrage.
Si vous aviez une panne c'est soit le voyant rouge ou le voyant vert qui aurait clignoté.
Pour moi faites venir l'installateur pour qu'il vérifie le gaz, je suis quasiment sûr que c'est ça.
18 mai 2013 à 16:19

Re.
En plus le voyant ne nous apporte rien car c'est pour indiquer qu'il reste encore une sortie de libre sur le groupe.
En plus le voyant ne nous apporte rien car c'est pour indiquer qu'il reste encore une sortie de libre sur le groupe.
17 mai 2013 à 22:47

Pour PL :
Chez Hitachi si on ne peut plus allumer les splits c'est forcément la carte d'alimentation.
Chez Hitachi si on ne peut plus allumer les splits c'est forcément la carte d'alimentation.
17 mai 2013 à 22:03

Pour PL :
La référence qu'il donne c'est celle du groupe extérieur, là il est sous marque Thermoseme chez Hitachi la référence c'est RAM130QH5.
Le problème est simple si vous ne pouvez plus allumer les 2 splits c'est la carte d'alimentation qui est HS.
Voyez avec un modérateur du forum pour qu'il vous donne mon adresse email je travaille chez Hitachi je pourrai vous dépanner assez facilement.
La référence qu'il donne c'est celle du groupe extérieur, là il est sous marque Thermoseme chez Hitachi la référence c'est RAM130QH5.
Le problème est simple si vous ne pouvez plus allumer les 2 splits c'est la carte d'alimentation qui est HS.
Voyez avec un modérateur du forum pour qu'il vous donne mon adresse email je travaille chez Hitachi je pourrai vous dépanner assez facilement.
17 mai 2013 à 16:52

Bonjour,
Quand vous appuyez sur la télécommande les voyants s'allument-il sur les splits, la led 304 doit clignoter un certain nombre de coup et après s’arrêter une demi seconde et recommencer.
Dites-nous combien de fois elle clignote.
Quand vous appuyez sur la télécommande les voyants s'allument-il sur les splits, la led 304 doit clignoter un certain nombre de coup et après s’arrêter une demi seconde et recommencer.
Dites-nous combien de fois elle clignote.
17 mai 2013 à 12:16

Bonjour.
Si vous avez des volets motorisés vous devez avoir des thermostats par pièce, même si le gainable face clim il faut encore qu'il ait mis des thermostats qui ont un mode clim.
Si vous avez des volets motorisés vous devez avoir des thermostats par pièce, même si le gainable face clim il faut encore qu'il ait mis des thermostats qui ont un mode clim.
15 mai 2013 à 21:02

Bonjour,
Cette carte est une Mitsubishi si Saunier Duval ne pouvait plus fournir il fallait allez chez Mitsubishi avec la référence ça aurait été plus facile.
Cette carte est une Mitsubishi si Saunier Duval ne pouvait plus fournir il fallait allez chez Mitsubishi avec la référence ça aurait été plus facile.
13 mai 2013 à 17:57

Bonjour,
VRV c'est Daikin, il y a certainement un manque de gaz, le pressostat basse pression doit couper.
VRV c'est Daikin, il y a certainement un manque de gaz, le pressostat basse pression doit couper.
13 mai 2013 à 17:50

Bonjour,
Donnez-nous les références de vos machines int et ext, on pourra plus facilement vous dire, car là je pense que vous nous avez donné la consommation de votre groupe et sa puissance restituée.
Donnez-nous les références de vos machines int et ext, on pourra plus facilement vous dire, car là je pense que vous nous avez donné la consommation de votre groupe et sa puissance restituée.
12 mai 2013 à 14:02

Bonjour.
Alors pas du tout d'accord
avec Casimir, on ne récupère pas le gaz en mode chaud dans le meilleur des cas ça ne marche pas surtout comment Marielle veut procéder voire même casser le compresseur si on ferme toutes les grosses vannes, quand on ne sait pas on ne donne pas des informations comme ça, les personnes qui viennent sur un forum c'est pour dépanner pour pas trop cher ces PAC, pas pour que l'on casse leur clim. 
Alors pas du tout d'accord


12 mai 2013 à 13:30

Re,
Après il faut faire un bilan thermique.
Il faudrait plus d'info sur le lieu où est la maison et son isolation car j'ai peur que 5 kW ça fasse juste par température négative.
Après il faut faire un bilan thermique.
Il faudrait plus d'info sur le lieu où est la maison et son isolation car j'ai peur que 5 kW ça fasse juste par température négative.
10 mai 2013 à 21:46

Bonjour,
Mieux vaut un bi split pour 60m² mais si les maçons se mettent à faire de la clim, on est mal.
Bon moi je vais aller monter des parpaings.
Mieux vaut un bi split pour 60m² mais si les maçons se mettent à faire de la clim, on est mal.
Bon moi je vais aller monter des parpaings.

10 mai 2013 à 21:23

Re,
Pour les vannes c'est la petite puis la grosse qu'il faut fermer.
Pour les vannes c'est la petite puis la grosse qu'il faut fermer.
10 mai 2013 à 20:29

Bonjour,
Il y a sûrement d'autres sondes bien cachées, souvent comme celle du dégivrage par exemple ou autres.
Il y a sûrement d'autres sondes bien cachées, souvent comme celle du dégivrage par exemple ou autres.
10 mai 2013 à 13:10

Re
J'avais déjà eu ce problème sur clim de GMS en PAP et les fils étaient inversés.
J'avais déjà eu ce problème sur clim de GMS en PAP et les fils étaient inversés.
10 mai 2013 à 13:05

Re,
Contrôlez vos branchements électriques entre l'unité intérieure et extérieure car vous sentez du froid remonter et que le pshitt se fait, votre vanne 4 voies marche bien, ce serait plutôt un problème électrique.
Contrôlez vos branchements électriques entre l'unité intérieure et extérieure car vous sentez du froid remonter et que le pshitt se fait, votre vanne 4 voies marche bien, ce serait plutôt un problème électrique.
10 mai 2013 à 11:16

Bonjour,
Pareil que PL : Vanne 4 voies bloquée.
Pareil que PL : Vanne 4 voies bloquée.
10 mai 2013 à 10:41

Bonjour.
Cela s'appelle le dégivrage c'est normal vous n'auriez pas du Hitachi par hasard avec un groupe extérieur et 2 unités intérieures ?
Pour moi il y a un manque de gaz ou des incondensables, c'est typique de ce bruit dans les tuyaux.
Cela s'appelle le dégivrage c'est normal vous n'auriez pas du Hitachi par hasard avec un groupe extérieur et 2 unités intérieures ?
Pour moi il y a un manque de gaz ou des incondensables, c'est typique de ce bruit dans les tuyaux.
10 mai 2013 à 10:37

Voilà on voit bien qu'au bout de 30 minutes vous avez une sortie de 28°c c'est loin d'être bon.
Pour votre test pourquoi pas mais moi je fermerais toutes les vannes sauf celle du split qui fonctionnera car j'ai l'impression qu'il vous manque quand même beaucoup de gaz.
Pour votre test pourquoi pas mais moi je fermerais toutes les vannes sauf celle du split qui fonctionnera car j'ai l'impression qu'il vous manque quand même beaucoup de gaz.
10 mai 2013 à 10:26

Bonjour.
Là je pense avoir trouvé une petite explication, que vous aspiriez de l'air à 18°C c'est normal, y a 18°C dans la pièce, après là où y a un gros problème ce sont les 27°C soit vous avez été trop vite dans vos mesures (la pompe à chaleur n'a pas eu le temps de chauffer assez) soit vous avez un gros manque de gaz.
A savoir Sanyo ont un système qui chauffe assez fort, les pompes arrivent à monter à 50 voire 55 °C en leur laissant un peu de temps.
Pour comprendre un peu quand vous avez un manque de gaz votre machine int ne chauffe pas alors au bout d'un certain temps elle va demander au groupe d'accélérer mais avec un manque de gaz le compresseur chauffe plus car normalement il est refroidi par les gaz aspirés donc en chauffant plus il consomme plus.
Aussi j'ai vu votre schéma plus haut, à moins que je le prenne à l'envers ce sont vos tuyaux qui ont été mal raccordés.
Là je pense avoir trouvé une petite explication, que vous aspiriez de l'air à 18°C c'est normal, y a 18°C dans la pièce, après là où y a un gros problème ce sont les 27°C soit vous avez été trop vite dans vos mesures (la pompe à chaleur n'a pas eu le temps de chauffer assez) soit vous avez un gros manque de gaz.
A savoir Sanyo ont un système qui chauffe assez fort, les pompes arrivent à monter à 50 voire 55 °C en leur laissant un peu de temps.
Pour comprendre un peu quand vous avez un manque de gaz votre machine int ne chauffe pas alors au bout d'un certain temps elle va demander au groupe d'accélérer mais avec un manque de gaz le compresseur chauffe plus car normalement il est refroidi par les gaz aspirés donc en chauffant plus il consomme plus.
Aussi j'ai vu votre schéma plus haut, à moins que je le prenne à l'envers ce sont vos tuyaux qui ont été mal raccordés.
10 mai 2013 à 09:17

Re,
La température de sortie elle est de combien de °C ?
Le compteur si c'est celui de l'EDF il y a la consommation de la maison dessus en plus.
Quelle était la température de la pièce ?
Et quelle était la température à la télécommande ?
La température de sortie elle est de combien de °C ?
Le compteur si c'est celui de l'EDF il y a la consommation de la maison dessus en plus.
Quelle était la température de la pièce ?
Et quelle était la température à la télécommande ?
09 mai 2013 à 21:31

Bonjour,
Comment vous trouvez 3200W de consommation ?
Et comment vous trouvez 2300W sur votre split parce que là c'est pas trop normal.
Comment vous trouvez 3200W de consommation ?
Et comment vous trouvez 2300W sur votre split parce que là c'est pas trop normal.
09 mai 2013 à 19:08

Re
inverter ou pas ces pareil comme j'ai dit plus au il y a que les air/eau ou tertiaire ou la ces un autre systeme et consomme presque rien au démarrage.
Le faite d'être en inverter la machine va régulé dans le temps mais au démarrage elle démarre assez vite pour chauffé le gaz rapidement (j'essaye de faire simple dans mon explication mais vous voulez plus de détaille je pourrais en donné).
inverter ou pas ces pareil comme j'ai dit plus au il y a que les air/eau ou tertiaire ou la ces un autre systeme et consomme presque rien au démarrage.
Le faite d'être en inverter la machine va régulé dans le temps mais au démarrage elle démarre assez vite pour chauffé le gaz rapidement (j'essaye de faire simple dans mon explication mais vous voulez plus de détaille je pourrais en donné).
08 mai 2013 à 21:58

Bonjour,
Je suis du même avis que PL, moi j'ai hâte de voir ce que les constructeurs vont arriver à faire avec ce nouveau gaz.
Je suis du même avis que PL, moi j'ai hâte de voir ce que les constructeurs vont arriver à faire avec ce nouveau gaz.
08 mai 2013 à 19:58

Bonjour,
Je veux pas contredire Dom mais c'est au démarrage que le compresseur consomme le plus et par la suite ces une question de pression sur les modèles air/eau en général ont na pas ce problème de surconsommation au démarrage.
Je veux pas contredire Dom mais c'est au démarrage que le compresseur consomme le plus et par la suite ces une question de pression sur les modèles air/eau en général ont na pas ce problème de surconsommation au démarrage.
08 mai 2013 à 19:55

Bonjour,
Voilà une preuve que l'installateur a fait de grosses erreurs, il vous donne même des feuilles pour vous le dire.
Vous savez je ne suis pas du style à critiquer les installateurs car on voit tellement de particuliers qui leur tapent dessus alors que c'est leur faute ou alors sans raison.
Mais là d’après tout ce que vous nous dites l'installateur est quand même en faute.
Voilà une preuve que l'installateur a fait de grosses erreurs, il vous donne même des feuilles pour vous le dire.
Vous savez je ne suis pas du style à critiquer les installateurs car on voit tellement de particuliers qui leur tapent dessus alors que c'est leur faute ou alors sans raison.
Mais là d’après tout ce que vous nous dites l'installateur est quand même en faute.
07 mai 2013 à 17:29

Re,
Pour les frigos, vous me ferez pas croire qu'ils ont une durée de vie plus faible quand je vois le nombre de frigos mis au rebut parce-qu'il est trop vieux, pas beau ou le thermostat à 3€ est mort ou le condensateur à plus ou moins le même prix là vous me faites un peu sourire.
Pour en revenir à votre compresseur sur ces machines c'est un scroll par sa conception ce compresseur est génial, mais il a un gros défaut il a une durée de vie plus courte que le twin rotary.
Votre problème me fait penser à un début de grippage de la spirale ce qui fait effondré la HP, maintenant chez Mitsubishi le compresseur est garantie 5 ans donc le votre devrait encore être sous garantie, demandez à ce qu'il soit remplacé.
Malheureusement ça peut arriver qu'un compresseur lâche au bout de 5 ans mais les démarrages n'ont rien à voir là-dedans surtout s'il fait un démarrage par heure.
Pour les frigos, vous me ferez pas croire qu'ils ont une durée de vie plus faible quand je vois le nombre de frigos mis au rebut parce-qu'il est trop vieux, pas beau ou le thermostat à 3€ est mort ou le condensateur à plus ou moins le même prix là vous me faites un peu sourire.
Pour en revenir à votre compresseur sur ces machines c'est un scroll par sa conception ce compresseur est génial, mais il a un gros défaut il a une durée de vie plus courte que le twin rotary.
Votre problème me fait penser à un début de grippage de la spirale ce qui fait effondré la HP, maintenant chez Mitsubishi le compresseur est garantie 5 ans donc le votre devrait encore être sous garantie, demandez à ce qu'il soit remplacé.
Malheureusement ça peut arriver qu'un compresseur lâche au bout de 5 ans mais les démarrages n'ont rien à voir là-dedans surtout s'il fait un démarrage par heure.

06 mai 2013 à 19:17

Bonjour,
Pour Dom. Un compresseur qui fait un démarrage par heure ne vieillie pas mal, un compresseur peut faire beaucoup plus de démarrage par exemple chez Hitachi pour à peu près le même style de machine on peut aller jusqu'à 10 voire 12 démarrage par heure sens abimé le compresseur, là je pense comme j'ai dit dans son autre question le problème vient sûrement plus de son installateur que de la machine.
Pour Dom. Un compresseur qui fait un démarrage par heure ne vieillie pas mal, un compresseur peut faire beaucoup plus de démarrage par exemple chez Hitachi pour à peu près le même style de machine on peut aller jusqu'à 10 voire 12 démarrage par heure sens abimé le compresseur, là je pense comme j'ai dit dans son autre question le problème vient sûrement plus de son installateur que de la machine.
06 mai 2013 à 18:17

Bonjour,
Je vois pas pourquoi les switch n'ont pas été bougés, après si la personne a refait 5 fois la charge je pense quand même qu'il ne connait pas trop son travail, car ça peut être aussi un manque de puissance.
Je crois voir aussi que vous avez un problème avec votre gainable, moi personnellement je pencherais plus sur un mauvais installateur car Mitsubishi a quand même pignon sur rue et là tout ce qui a été posé ça marche mal.
Je vois pas pourquoi les switch n'ont pas été bougés, après si la personne a refait 5 fois la charge je pense quand même qu'il ne connait pas trop son travail, car ça peut être aussi un manque de puissance.
Je crois voir aussi que vous avez un problème avec votre gainable, moi personnellement je pencherais plus sur un mauvais installateur car Mitsubishi a quand même pignon sur rue et là tout ce qui a été posé ça marche mal.
06 mai 2013 à 18:08

Bonjour,
Pour les gainables moi j’enlève le filtre d'origine et je place un filtre à charbon de hotte au plafond dans la grille de reprise c'est beaucoup plus facile d'accès pour le client.
Pour les gainables moi j’enlève le filtre d'origine et je place un filtre à charbon de hotte au plafond dans la grille de reprise c'est beaucoup plus facile d'accès pour le client.
05 mai 2013 à 12:07

Bonjour,
3.5°C je trouve ça aussi beaucoup, ne connaissant pas votre maison j'ai quelques hypothèses quand même.
Voir déjà les débits de la machine, l'ancienne et la nouvelle pour voir déjà si les volumes sont à peu près les mêmes car si avant ça marchait c'est que le gainage était bon, pour l'ancien modèle à voir s'il l'est donc pour le nouveau.
Deuxième hypothèse le groupe extérieur est-il de bonne puissance car avant vous étiez en TOR et maintenant en Inverter ça ne marche pas pareil.
Après on peut aussi penser aux sondes, vous en avez une dans le gainable ou vous pouvez prendre celle de la télécommande laquelle est activée ?
3.5°C je trouve ça aussi beaucoup, ne connaissant pas votre maison j'ai quelques hypothèses quand même.
Voir déjà les débits de la machine, l'ancienne et la nouvelle pour voir déjà si les volumes sont à peu près les mêmes car si avant ça marchait c'est que le gainage était bon, pour l'ancien modèle à voir s'il l'est donc pour le nouveau.
Deuxième hypothèse le groupe extérieur est-il de bonne puissance car avant vous étiez en TOR et maintenant en Inverter ça ne marche pas pareil.
Après on peut aussi penser aux sondes, vous en avez une dans le gainable ou vous pouvez prendre celle de la télécommande laquelle est activée ?
05 mai 2013 à 12:02

Bonjour,
Sur les Mitsubishi vous avez un switch de compensation de température dans le split.
Sur les Mitsubishi vous avez un switch de compensation de température dans le split.
05 mai 2013 à 11:55

Bonjour,
Tout d'abord l'azote moi perso je ne m'en sers jamais sauf pour les DRV, IVX ou pompe air eau, il faut savoir que si le technicien a un vacuomètre, ça suffit amplement.
Tout d'abord l'azote moi perso je ne m'en sers jamais sauf pour les DRV, IVX ou pompe air eau, il faut savoir que si le technicien a un vacuomètre, ça suffit amplement.
03 mai 2013 à 17:38

Bonjour.
Alors il faut retourner à l'école, un excès de fluide en bp ça ne givre pas.
Alors il faut retourner à l'école, un excès de fluide en bp ça ne givre pas.

28 avril 2013 à 19:41

Bonjour,
Il faut savoir une chose quand on est en multi on ne fait tourner un split et éteindre les autres on les allume tous, après si l'installateur n'est pas trop mauvais il va se servir du débit fuite pour qu'il n'y ait aucune perte de chaleur, c'est sûr que si vous faites marcher un split, voire deux sur cinq, vous allez avoir gros de perte avec le débit de fuite.
Une clim c'est assez complexe et quand je vois une bande de margoulins poser ça et se disent meilleurs que les pros ça m'agace un peu.
Il faut savoir une chose quand on est en multi on ne fait tourner un split et éteindre les autres on les allume tous, après si l'installateur n'est pas trop mauvais il va se servir du débit fuite pour qu'il n'y ait aucune perte de chaleur, c'est sûr que si vous faites marcher un split, voire deux sur cinq, vous allez avoir gros de perte avec le débit de fuite.
Une clim c'est assez complexe et quand je vois une bande de margoulins poser ça et se disent meilleurs que les pros ça m'agace un peu.

28 avril 2013 à 12:45

Bonjour,
Il faut bien lire les groupes qui sont cités au-dessus ne sont pas tous les mêmes, donc les moteurs peuvent être différents et en plus même sur un modèle précis le constructeur peut mettre plusieurs moteurs différents.
Donc bien démonter le moteur avant et prendre les réf du roulement heureusement pour vous le prix des roulements est infime même en recommandant les bons vous serez très loin du prix du moteur chez Daikin.
Il faut bien lire les groupes qui sont cités au-dessus ne sont pas tous les mêmes, donc les moteurs peuvent être différents et en plus même sur un modèle précis le constructeur peut mettre plusieurs moteurs différents.
Donc bien démonter le moteur avant et prendre les réf du roulement heureusement pour vous le prix des roulements est infime même en recommandant les bons vous serez très loin du prix du moteur chez Daikin.
28 avril 2013 à 12:35

Bonjour,
Il n'y a aucune perte, on ne peut pas faire marcher un multi avec une seule machine.
Si on ne veut pas ce phénomène de débit fuite il faut acheter des mono.
Il n'y a aucune perte, on ne peut pas faire marcher un multi avec une seule machine.
Si on ne veut pas ce phénomène de débit fuite il faut acheter des mono.
26 avril 2013 à 17:58

Bonjour,
Pour Marielle54 Sanyo est loin d'être de la m... ils sont au même niveau que les autres aujourd’hui c'est vrai ils n'existent plus, c'est pour ça que ça va être dur d'avoir des pièces, on m'a déjà parlé de 2 mois pour une carte qui va sur votre groupe.
Je vais apporter une petite modification à ce qui a été dit, plus Sanyo n'a pas fait faillite il a été tout simplement racheté par Panasonic et c'est le groupe Sanyo entier qui a été racheté, depuis 2008 les payes sont passées petit à petit en Panasonic au lieu de Sanyo, il ne restait plus que l'Europe, ce qui a été fait au 1 janvier.
Pour Marielle54 Sanyo est loin d'être de la m... ils sont au même niveau que les autres aujourd’hui c'est vrai ils n'existent plus, c'est pour ça que ça va être dur d'avoir des pièces, on m'a déjà parlé de 2 mois pour une carte qui va sur votre groupe.
Je vais apporter une petite modification à ce qui a été dit, plus Sanyo n'a pas fait faillite il a été tout simplement racheté par Panasonic et c'est le groupe Sanyo entier qui a été racheté, depuis 2008 les payes sont passées petit à petit en Panasonic au lieu de Sanyo, il ne restait plus que l'Europe, ce qui a été fait au 1 janvier.
26 avril 2013 à 10:37

Bonjour,
Moi je pencherai soit le compresseur HS ou la carte inverter HS.
Pour info les modèles inverter ne sont pas tous les mêmes, les tensions peuvent être différentes d'une marque à l'autre.
Sur une même marque on peut aussi avoir des tensions différentes c'est pour cela qu'il faut remettre toujours le même compresseur comme dit PL vu le prix du compresseur, jamais je m'amuserais à ça, trop de risque.
Moi je pencherai soit le compresseur HS ou la carte inverter HS.
Pour info les modèles inverter ne sont pas tous les mêmes, les tensions peuvent être différentes d'une marque à l'autre.
Sur une même marque on peut aussi avoir des tensions différentes c'est pour cela qu'il faut remettre toujours le même compresseur comme dit PL vu le prix du compresseur, jamais je m'amuserais à ça, trop de risque.
26 avril 2013 à 10:29

Bonjour,
Les distributeurs Fujitsu sont les distributeurs Atlantic : Rexel, Cso, Brossette, Cedoe, Ditac, et d'autres.
Pour PL, Hiyasu n'est pas une sous marque, c'est du Fujitsu mais vendu en Italie ou Espagne je ne sais plus.
Suivant les pays Fujitsu vend sous des marques différentes, d’ailleurs en France il y a marqué Atlantic et non Fujitsu sur les groupes.
Les distributeurs Fujitsu sont les distributeurs Atlantic : Rexel, Cso, Brossette, Cedoe, Ditac, et d'autres.
Pour PL, Hiyasu n'est pas une sous marque, c'est du Fujitsu mais vendu en Italie ou Espagne je ne sais plus.
Suivant les pays Fujitsu vend sous des marques différentes, d’ailleurs en France il y a marqué Atlantic et non Fujitsu sur les groupes.
26 avril 2013 à 10:25

Bonjour,
Travaillant pour Hitachi je vous confirme que les nouveaux sont compatibles. Mais il reste encore de nombreux groupes ancienne génération en stock vous pouvez donc le faire changer sans problème.
Ensuite trouvez un autre frigoriste car dans un groupe extérieur même s'il y a beaucoup de brasures une fuite se trouve sans problème, je pense que vous êtes tombé sur un incompétent qui veut vous revendre une installation.
Travaillant pour Hitachi je vous confirme que les nouveaux sont compatibles. Mais il reste encore de nombreux groupes ancienne génération en stock vous pouvez donc le faire changer sans problème.
Ensuite trouvez un autre frigoriste car dans un groupe extérieur même s'il y a beaucoup de brasures une fuite se trouve sans problème, je pense que vous êtes tombé sur un incompétent qui veut vous revendre une installation.
26 avril 2013 à 10:18

Bonjour,
Hiyasu est en fait du Fujitsu mais sous une autre marque qui n'est pas vendue en France normalement, pour la garantie cela va être difficile vue qu'il n'y a pas de distributeur en France, la personne qui vous les a vendu a dû acheter un gros stock à l'étranger pour les revendre à un prix maximum.
Passer par un distributeur Fujitsu pour changer vos moteurs mais ils vous demanderont de les payer.
Hiyasu est en fait du Fujitsu mais sous une autre marque qui n'est pas vendue en France normalement, pour la garantie cela va être difficile vue qu'il n'y a pas de distributeur en France, la personne qui vous les a vendu a dû acheter un gros stock à l'étranger pour les revendre à un prix maximum.
Passer par un distributeur Fujitsu pour changer vos moteurs mais ils vous demanderont de les payer.
24 avril 2013 à 21:22