Problème climatiseur réversible Sangha

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


2725

Question forum climatisation : Problème climatiseur réversible Sangha

sautran
Membre inscrit
sautran
1 message
Bonjour,

Suite à plusieurs recherches infructueuses je vous contacte afin de trouver réponses à une question :
Ma grand mère dispose d'un climatiseur réversible modèle UF13MNVH-CB de la marque Sangha et celui-ci a toujours bien fonctionné mais depuis quelques jours celui-ci ne fait plus de chaleur mais laisse sortir en permanence un air avoisinant les 22° alors qu'elle désirerait une température de 27°.
Pour info :
Le voyant marche/arrêt clignote à deux reprises puis s'éteint et re-clignote.
L'unité extérieure tourne sans cesse mais la purge d'évacuation des condensats n'évacuent plus de fluide.
Merci d’avance pour m'éclairer sur ce problème.
Cordialement.
07 avril 2015 à 22:54
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Problème climatiseur réversible Sangha

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
27°C en demande votre grand-mère est très frileuse.
Mais je pense que ce n'est pas possible d’atteindre cette température.
Le clignotement en façade doit correspondre à un code défaut si quelqu'un les a ! smile sweat smile
Le groupe extérieur tourne t-il lors de la demande de chaud ?
Si oui au toucher les tubes sortant de l'UE sont-il chauds ? Voire très chauds ?
Attention on peut se brûler, y aller avec précaution.
08 avril 2015 à 17:51
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Problème climatiseur réversible Sangha

paulmarie
Membre inscrit
paulmarie
555 messages
Bonjour,
C'est signe d'un manque de gaz ça...
J'ai un ami qui demande 16°C sur sa clim Mitsubishi alors que dehors il faisait 37°C.
L'air sortait à peine frais aux alentours de 23°C. On a vite vu qu'il manquait du gaz et que l'isolation des tubes était défectueuse. Mais comme elle fonctionne au r22 on ne peut rien faire sauf la changer.... Solution pas encore trouvée à ce jour.
Dans votre cas, Shanga est du matériel chinois semblable à Zenith de Casto. Les codes doivent correspondre.
J'en ai vu 3 ou 4 mais c'est rare. C'est du matériel dispo uniquement aux pros, normalement l'installation a été faite par un frigoriste.
Ceci dit, essayez en mode froid voir ce que ça donne, peut-être un souci de vanne d'inversion ?

Cordialement,
Paul.
08 avril 2015 à 19:53
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Problème climatiseur réversible Sangha

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Si Paul dit vrai, alors chez Zenith ce code correspond à "défaut de la sonde de température de l'unité intérieure". Peut-être un mauvais contact au niveau de son connecteur (à manoeuvrer plusieurs fois courant coupé). Mesurer aussi la valeur des 2 sondes (qui aboutissent souvent sur un connecteur à 4 fils), elles sont souvent de la même valeur (en ohms).

Cordialement, Dom.
08 avril 2015 à 23:46
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Problème climatiseur réversible Sangha

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonjour,
Vous dites : « L'unité extérieure tourne sans cesse mais la purge d'évacuation des condensats n'évacue plus de fluide », vous voulez parler de la valve de prise de pression ??
Si le compresseur tourne et pas de production de chaleur, il est fort probable que vous n’ayez plus suffisamment de fluide.

Cela expliquerait le fonctionnement continu du CP.
Lorsque le défaut apparait, le CP continue à tourner ?
Mettez votre appareil en mode climatisation, à l'aide d’un thermomètre mesurez la T° ambiante à la reprise de l’UI et la température en sortie d'air.

Vous faites de même sur le groupe à l’extérieur. T° entrée / sortie d’air au niveau du condenseur.

Ces valeurs nous permettraient de voir si manque de gaz ou pas.
Si vous le pouvez mesurer aussi la T° départ liquide (petit tuyau) et retour vapeur (gros tuyau).
Cordialement.

adelclimatisation
09 avril 2015 à 06:15
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Problème climatiseur réversible Sangha

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Bon après avoir à peu près tout dit pas de nouvelles. sad
09 avril 2015 à 18:04
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 2. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
  • 3. Erreur P2 climatiseur réversible Saunier Duval
    N°2270 : Bonjour. Voilà je possède un climatiseur réversible inverter modèle SDH 1035MW, j'ai déjà eu des soucis avec code P4, carte du groupe extérieur le fusible a lâché. La cause, l'installateur n'a pas mis assez de gaz dans...
  • 4. Problème P6 climatiseur réversible Airton
    N°2404 : Bonjour, Après plusieurs recherches sans réponses, je viens donc poser ma question, j'ai un climatiseur réversible Airton et depuis quelques jours, il ne souffle plus très froid, même en mettant la température sur 18...
  • 5. Dépannage climatisation réversible split ROMMER
    N°2479 : Bonjour, Notre association est en train de remettre en état un local dans lequel il y a une clim réversible type split de marque ROMMER. J'ai beaucoup de mal à trouver quoi que ce soit sur cette marque ; j'ai l'impression...
  • 6. Erreur CH09 climatiseur réversible LG
    N°8503 : Bonjour à tous. J'ai une climatisation réversible LG : référence unité intérieure S12EQ NSJ (S3NW12JA3AA) ; référence groupe extérieur S12EQ UA3 (S3UW12JA3AA). Suite à plusieurs coupures de courant EDF lors d'une nuit...
  • 7. Changement moteur climatisation réversible Mitsubishi mfz ka 50 va
    N°1248 : Bonjour. Je dois changer le moteur de ventilation de ma climatisation réversible de marque Mitsubishi modèle mfz ka 50 va. Où trouver ce moteur et puis-je le changer moi-même ?
  • 8. Problème chauffage climatiseur mobile réversible Equation
    N°6176 : Bonjour à tous, J'ai acheté d'occasion un climatiseur mobile réversible de marque Equation, modèle wap-357dzh-35w, en mode refroidissement, ventilation et déshumidification, il fonctionne parfaitement mais en mode chauffage,...
  • 9. Bruit climatiseur réversible Mitsubishi
    N°3777 : Bonjour. J'ai un bloc climatiseur réversible posé en haut du mur dans le couloir qui mène au chambre. Nous l'avons depuis l'hiver 2015. Depuis l'été dernier, nous constatons un bruit "clac clac" qui est très gênant la...
  • 10. Panne climatiseur réversible Ecoclim HFC R407C
    N°2106 : Bonjour. Je possède un climatiseur réversible Ecoclim, le ventilateur de l'échangeur extérieur démarre puis déclenche la clim au bout d'une dizaine de secondes. Je ne possède pas de schéma de séquence de démarrage,...
>>> Résultats suivants pour : Problème climatiseur réversible Sangha >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
forums bricovideodepannage carte mere dc clim carrera avpassage tuyau evacuation air 1panne climatisation bv 1189



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite