Question Forum Climatisation : Ventilateur extérieur à fond sur clim Hitachi RAC-35WX8

Vassily
Membre inscrit
Vassily
2 messages
Bonjour.

Suite à la remise en marche en mode chauffage de l'unité extérieure d'une unité Hitachi RAC-35WX8 d'une quinzaine d'année, le ventilateur de l'unité extérieure tourne à fond en permanence.

J'ai ouvert le module extérieur, j'ai vu les cartes électroniques qui étaient mouillées, il y avait eu un nettoyage de terrasse au dessus , j'ai séché les cartes, mais je n'y connais rien en climatisation, il me semble qu'il s'agit d'un problème électronique, comment faire un reset du système ? La machine chauffe par ailleurs.
Mais le ventile extérieur est à fond.
Ou quel serait votre diagnostic ?
La machine étant âgée, je me pose la question d'une intervention et de la justification du coût de l'intervention.
Merci, pour vos éventuelles réponses. (je n'ai pas les manuels).
19 novembre 2024 à 11:30
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs

Ventilateur extérieur à fond sur clim Hitachi RAC-35WX8

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Pour resetter la machine, coupez lui le courant 5 mn, et tout va se réinitialiser à la remise sous tension. Si le ventilo tourne en permanence dès que le courant est remis, donc sans demande, alors le problème peut se trouver dans le moteur lui-même (son électronique intégrée), ou sur la carte, qui envoie la commande de vitesse (comme l'accélérateur d'une voiture : ici, il serait enfoncé à fond).

Ne jamais brancher ou débrancher le câble du ventilo avec la machine sous tension, vous grilleriez son électronique. Sur ce connecteur il y a 7 positions dont les 2 et 3 sont inoccupées. Mesurez la tension entre 4 et 6, normalement environ 0 à l'arrêt, jusqu'à 6V à fond. Si vous lisez 6V, la carte a un problème, si vous lisez 0V (et que le moteur tourne), alors c'est le moteur qui a un souci.
19 novembre 2024 à 16:10
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs

Ventilateur extérieur à fond sur clim Hitachi RAC-35WX8

Vassily
Membre inscrit
Vassily
2 messages
Bonjour.

Je vous remercie pour une réponse aussi rapide et précise.
J'ai arrêté le climatiseur en abaissant le disjoncteur, puis j'ai rallumé celui-ci.
Le ventilateur se lance dés que l'on demande une température sur la télécommande.
Je vais me procurer de quoi tester les tensions, merci.

Par ailleurs, quel peut être la durée de vie moyenne d'un climatiseur de ce type, j'ai un autre modèle Hitachi plus petit, le 25, de la même époque sur lequel, les pannes électroniques se sont enchainées, entre le coût des pièces, des interventions, je ne sais plus que penser, ne serait pas plus judicieux de repartir sur du neuf ?
Merci.
20 novembre 2024 à 11:07
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs

Ventilateur extérieur à fond sur clim Hitachi RAC-35WX8

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Pour la durée de vie d'une clim, ça va de quelques jours à 20 ans, suivant votre chance... Disons que 12-15 ans ne sera pas si mal. J'en ai une de 17 ans, qui marche 15 heures par jour pendant 5 mois chaque année, mais c'est une tout-ou-rien, avec très peu d'électronique et des moteurs 230VAC très fiables (compresseur et ventilos).

Comme je le dis souvent, on peut avoir des problèmes dus à des condensateurs chimiques au bout de 10 ans, et votre clim en a 15. Donc un changement des condos serait une opération qui a des chances d'aboutir, et peu chère si vous faites le travail vous-même.

Mais attendons vos mesures quand le ventilo ne tourne pas puis quand il tourne.
20 novembre 2024 à 14:04
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs

Ventilateur extérieur à fond sur clim Hitachi RAC-35WX8

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

Le ventilateur va tourner à fond afin de récupérer le maximum de "calories" dans l'air, ce fonctionnement est normal si les températures sont basses, et aussi pour atteindre la température demandée, une fois que tout cela est géré le système inverter va prendre le relai.
21 novembre 2024 à 04:58
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne clim Hitachi RAS-35WX8 problème rotations moteur de ventilateur
    N°9669 : Bonjour. Je viens de changer la carte de l'unité intérieure Hitachi RAS-35WX8 qui ne fonctionnait plus depuis une coupure EDF au mois de juillet dernier. Il n'y avait plus aucun voyant qui fonctionnait. Maintenant les voyants...
  • 2. Panne de groupe clim extérieur Hitachi RAM-65QH5
    N°3201 : Bonjour, Je m'appelle Thierry et je viens vers vous car pour la première fois depuis sa pose en 2007 j'ai un souci avec ma clim. Après avoir parcouru le forum en long, en large et en travers j'ai bien trouvé un post où un...
  • 3. Led 301 clignote 3 fois clim Hitachi RAC 50NH4
    N°5452 : Bonjour J’ai un split et un compresseur Hitachi RAC 50NH4. Il est de 2003. Je ne le fais fonctionner qu’en froid une dizaine de jours par an. Depuis hier, le split s’arrête au bout de 10 minutes d’utilisation en...
  • 4. Problème ventilateur UE Hitachi RAC-35FX8
    N°7852 : Bonjour à tous. Tout d'abord merci aux membres de ce forum grâce à qui j'ai déjà pu dépanner 1 de mes 2 unités extérieures. Me voilà avec un problème sur ma seconde Unité extérieure Hitachi RAC-35FX8. J'ai voulu...
  • 5. Panne unité extérieure Hitachi RAC-50FX8
    N°5039 : Bonjour à tous, Je viens faire appel à vos compétences vu que les miennes sont très limitées en matière de clim. Je possède un ensemble Hitachi Shirokuma RAF-50FX8/RAC-50FX8 qui ne fonctionne plus ni en mode chauffage ni...
  • 6. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
    N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
  • 7. Panne ventilateur extérieur climatisation LG FM2 5AH
    N°8308 : Bonjour à tous et bonne année 2023. Je possède une ancienne climatisation LG avec une unité extérieure A4UW246FA0 (FM2 5AH) et 3 unités intérieure (une des sorties de l'UE n'est pas branché). C'est dans un maison que j'ai...
  • 8. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
    N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
  • 9. Problème avec ventilateur extérieur qui marche en continu sans s'arrêter
    N°1768 : Bonjour à tous, Je viens d'installer un climatiseur inverter Airwell, l'unité intérieure fait bien son cycle chaud et brassage d'air. Par contre le ventilateur extérieur marche en continu sans jamais s’arrêter. Est-ce...
  • 10. Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
    N°7043 : Bonjour. J'ai recherché dans le forum et pas vu la solution. Donc le ventilateur extérieur ne tourne plus ni en chauffage ni en froid. C'est arrivé sans rien faire, un matin ça ne tournait plus. J'ai tout éteint,...
  • 11. Panne clim Hitachi RAC506DH7
    N°2949 : Bonjour. Ceci est ma première question sur ce forum. Ma clim HITACHI est apparemment en panne et les symptômes sont les suivants : cela a commencé en fin de l'hiver dernier quand je l'ai mise sur "ON", le ventilateur du...
>>> Résultats suivants pour : Ventilateur extérieur à fond sur clim Hitachi RAC-35WX8 >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
passage tuyau evacuation air 2installation climatisationcapacimetre mesure des capacitesconseils depannage climatiseurs



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite