Conseils Forum Climatisation : Pompe à chaleur Ariston ne dégivre pas

didierjb
Membre inscrit
didierjb
4 messages
Bonjour.

Cette question s'adresse je pense à une personne ayant une parfaite connaissance de la pompe à chaleur Ariston.

Avec le froid plus prononcé de ces derniers jours, un matin j'ai trouvé l'unité extérieure complètement givrée, et au niveau du thermostat une erreur indiquant une impossibilité de récupération du fluide.

Je connais les manipulations au niveau du menu technicien pour faire la réinitialisation, ce qui a apparemment fonctionné. Mais ensuite, tout au long de la journée, je compresseur a fonctionné par courtes périodes, s'est arrêté, est reparti, sans jamais chauffer les radiateurs ni dégivrer la pompe.

De nombreuses fois le même message d'anomalie concernant le récupération du fluide s'est affiché que j'ai à chaque fois supprimé en réinitialisant avec les mêmes manips.
Mais le résultat a toujours été le même, se répétant donc tout au long de la journée.
J'ai donc laissé ainsi pour la nuit, avec le message affiché.
Toute la journée suivante a été identique.
Le surlendemain, pendant la nuit, la température extérieure est nettement remontée, j'ai de nouveau refait les manips de réinitialisation et finalement la pompe est repartie normalement et a bien chauffé les radiateurs.
Je précise que le fait d'activer ou non le mode "green" n'a aucun effet.
Je pense donc qu'il s'agit d'un problème interne technique que l'unité extérieure.
Quelqu'un pourrait-il me le confirmer et éventuellement m'indique l'origine de ce problème ?
Merci à tous et bonne journée.
Didier.
23 janvier 2025 à 09:39
Questions / Réponses Climatisation 1

Pompe à chaleur Ariston ne dégivre pas

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

Je ne sais pas ce que veut dire le code défaut "impossibilité de récupération de fluide" toutefois comme chez n'importe quelle marque il pourrait s'agir d'un manque de fluide.
23 janvier 2025 à 10:55
Questions / Réponses Climatisation 2

Pompe à chaleur Ariston ne dégivre pas

didierjb
Membre inscrit
didierjb
4 messages
Re bonjour.

Je pense que je n'ai pas été assez clair et que j'ai mal exposé le problème...
Il ne s'agit nullement de savoir à quoi correspond le message d'erreur concernant le fluide, je sais parfaitement reinitiola PAC afin de la faire repartir.
Ce message doit certainement s'afficher "par défaut" quand la PAC est coincée, en l'occurrence complètement givrée et bloquée par ce givre. La PAC fonctionne tout à fait correctement lorsque la température extérieure est positive depuis un moment (4 à 5°), les radiateurs chauffent bien.
La question est de savoir quel composant interne coince pour empêcher la PAC de partir en dégivrage.
À priori aucune manipulation à partir du thermostat ne permet de forcer le dégivrage.
23 janvier 2025 à 11:46
Questions / Réponses Climatisation 3

Pompe à chaleur Ariston ne dégivre pas

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
701 messages
Bonjour.

C'est régulièrement la sonde du radiateur extérieur qui régule le dégivrage.
Mais votre problème peu également être du à la vanne 4 voies qui ne bascule plus.
23 janvier 2025 à 17:23
Questions / Réponses Climatisation 4

Pompe à chaleur Ariston ne dégivre pas

didierjb
Membre inscrit
didierjb
4 messages
Bonsoir.

Merci pour la piste, je vais essayer d'approfondir.
Mais heureusement donc, avec la température actuelle positive, la pompe fonctionne correctement.

Bonne soirée.
Didier.
23 janvier 2025 à 17:28
Questions / Réponses Climatisation 5

Pompe à chaleur Ariston ne dégivre pas

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

En effet la V4V pourrait ne pas basculer, a savoir qu'il y a une programmation d'usine pour des séquences de dégivrage, qui varie selon les constructeurs, de 45 à 60 minutes, puis la sonde extérieure suivant les températures plus basses peut augmenter ces cycles de dégivrage, afin d'avoir un meilleur rendement.
Cette sonde peut être aussi décalée et donc ne pas donner l'ordre de dégivrage.
Le basculement de la V4V fait un de "clac" suivi d'un "pshitt " venant du fluide chaud ce dégivrage varie aussi en temps, peut durer plusieurs minutes.
24 janvier 2025 à 11:13
Questions / Réponses Climatisation 6

Pompe à chaleur Ariston ne dégivre pas

didierjb
Membre inscrit
didierjb
4 messages
Bonjour.

Merci beaucoup pour vos réponses concernant mon souci, elles sont précieuses et je vais donc tenter de suivre vos informations. J'espère donc que si une petite vague de froid revient, la PAC partira bien en dégivrage quand ce sera nécessaire.

Bonne journée.
Didier.
24 janvier 2025 à 11:24
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi
    N°5197 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. J'ai deux climatisations réversible identiques, deux éléments extérieurs placés côte à côte sur un mur extérieur, et deux éléments intérieurs, un placé dans la cuisine et l'autre...
  • 2. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 3. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
    N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
  • 4. Problème pompe à chaleur Sanyo
    N°6445 : Bonjour et bravo pour ce forum et toutes les compétences que j'ai pu lire. Je fais donc parti des nombreux utilisateurs d'une PAC Sanyo avec 2 UE HS. J'ai parcouru beaucoup de posts sur ce forum. J'ai rapidement déterminé...
  • 5. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
    N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
  • 6. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 7. 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi
    N°2452 : Bonjour, J'ai 2 unités sur 3 qui fonctionnent sur ma pompe à chaleur Hitachi. UE RAM 130 HQ UI RAK 35 QH 8 Sur UE j'ai 2 moteurs donc circuit bien distinct, le circuit du bas, moteur bas de L'UE et commandant les pièces du...
  • 8. Question démarrage compresseur pompe à chaleur
    N°4251 : Bonjour à tous, Je suis équipé depuis février dernier fil n°3611 : Avis avant installation PAC et c'est la première année où j'attends l'hiver avec impatience...:lol: J'ai déjà appris beaucoup de choses ici grâce à...
  • 9. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 10. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 11. Retour d'expérience pompe à chaleur air/air Altech
    N°2103 : Bonjour, Y a t-il des personnes qui ont fait l’acquisition d'une pompe à chaleur air air (Altech atme-051ip15), pour retour d’expérience, pour l'instant je n'ai que de bons retours par les distributeurs de ce...
>>> Résultats suivants pour : Pompe à chaleur Ariston ne dégivre pas >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
depannage erreur e5 clim airton 001panne clim aux erreur e5panne carte electronique unite exterieure 02panne carte electronique unite exterieure 05



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales