Re.
Je rajouterai que le MSZ-LN35VGW a plus de performances que les modèles 50 des gammes allant jusqu'à -15°C.

Cordialement.
maclimatisation.com
06 mars 2021 à 10:31
forum consulter ce sujet Comprendre nouvelle étiquette énergétique

Bonjour.

C'est tout simple comparez les puissances :
Le MSZ-AP35K a une puissance nominale de 4kW, 2,7kW par -7°C et ne chauffe que jusqu'à -15°C.
Le MSZ-LN35VGW a une puissance nominale de 4kW qu'il conservera jusqu'à -15°C et chauffera jusqu'à -25°C.

Cordialement.
maclimatisation.com
06 mars 2021 à 04:38
forum consulter ce sujet Comprendre nouvelle étiquette énergétique

Publicité

Bonjour,
Je pense, à vérifier, que vous avez peut-être le joint de la valve Schrader de la vanne de service qui a dû séché suivant à un manque de lubrification du fluide qui de fait en état de marche.
Lors d'une longue période d'inactivité cela peut se produire.

Cordialement.
maclimatisation.com
04 mars 2021 à 18:54
forum consulter ce sujet MonoSplit Toshiba Mirai ne fonctionne plus sans code erreur

Bonjour,
De quand date l'installation ? A-t-elle déjà fonctionné correctement ? Si oui quand ?
Il s'agit peut-être d'une fuite de fluide.
Faites intervenir un pro.

Cordialement.
maclimatisation.com
04 mars 2021 à 18:12
forum consulter ce sujet MonoSplit Toshiba Mirai ne fonctionne plus sans code erreur

Mais même avec le meilleur logiciel du monde, celui-ci peut se trouver confronter à des pannes bizarres qui ne correspondent pas à leur diag. Rien ne vaut un bon technicien.
Vous avez sur Daikin la possibilité avec la télécommande d'avoir le code erreur ? Ce qui a été fait et la personne a trouvé A5.
Il faut ensuite connaître le fonctionnement de la machine pour la recherche de la panne.
Cela peut être très rapide ou plus long à trouver.
01 mars 2021 à 20:40
forum consulter ce sujet Manque gaz climatisation température de soufflage

Re,
J'ai oublié un cas celui d'une tuyauterie pincée.
01 mars 2021 à 19:38
forum consulter ce sujet Manque gaz climatisation température de soufflage

Bonsoir,
tam les clims n'ont pas de module dag dispo grand public.

La seule chose à faire est de faire intervenir un pro. En effet la panne peut venir de plusieurs choses :
1- manque de fluide qui fait une surchauffe compresseur et l'arrête pour éviter la casse de celui-ci
2- une quelconque sonde ou thermistance envoyant des informations erronées
3- le moteur de ventilateur de l'unité extérieure ne fonctionnant pas correctement
4- la carte de puissance qui gère le ventilateur de l'unité extérieure.

Cordialement.
maclimatisation.com
01 mars 2021 à 19:37
forum consulter ce sujet Manque gaz climatisation température de soufflage

Bonjour,
Désolé je ne connais personne sur votre secteur.

Cordialement.
maclimatisation.com
28 février 2021 à 17:37
forum consulter ce sujet Manque gaz climatisation température de soufflage

Bonjour.
C'est le signe généralement d'un manque de fluide.

Cordialement.
maclimatisation.com
28 février 2021 à 17:34
forum consulter ce sujet Problème production d'eau chaude pompe à chaleur

Bonjour.
Déjà avez-vous fait votre bilan thermique ?
Après on pourra essayer de vous conseiller.

Cordialement.
maclimatisation.com
28 février 2021 à 17:32
forum consulter ce sujet Choisir Tri-Split plus Monosplit ou Quadri-Split ?

Bonjour.
Pour l'ECS on prend selon la puissance dédiée à cet effet de la machine.
Sur cette machine, sauf erreur de ma part, 3kW.

Cordialement.
maclimatisation.com
28 février 2021 à 05:29
forum consulter ce sujet Glace module extérieur PAC Alféa duo 6S

Bonjour.
Je pencherai vers un manque de fluide.

Cordialement.
maclimatisation.com
28 février 2021 à 05:22
forum consulter ce sujet Clim réversible FUJITSU ne fait pas de chaud

Bonjour,
La description est vague. Est-ce que le groupe extérieur se met en route ? Si oui combien de temps ? Est-ce que l'installation fait disjoncter ? ...
Maclimatisation.com
27 février 2021 à 20:20
forum consulter ce sujet Clim réversible FUJITSU ne fait pas de chaud

Re,
Oui effectivement un peu loin.
27 février 2021 à 19:58
forum consulter ce sujet Manque gaz climatisation température de soufflage

Re,
Où résidez-vous ?
27 février 2021 à 19:11
forum consulter ce sujet Manque gaz climatisation température de soufflage

Re,
Le Cerfa est un document OBLIGATOIRE lorsque l'on intervient sur un circuit contenant du fluide frigorigène. Il aurait dû vous le faire signer soit sur papier et vous en remettre une copie soit sur logiciel et vous en envoyer une copie. Pour le non respect de cette règle le pro encours 1500€ d'amende. Exigez lors de leur prochaine intervention qu'il vous le remette.

Important ce document peut vous être demandé en cas de demande sous garantie ou de problèmes annexes :
- dégâts suite à une surtension ERDF, une inondation, un feu... (votre assureur vous le réclamera).

Cordialement.
maclimatisation.com
27 février 2021 à 19:10
forum consulter ce sujet Manque gaz climatisation température de soufflage

Bonjour.

Le défaut disparaît lorsque vous disjonctez, c'est normal toutes les mémoires se remettent à zéro.
Après libre à vous de lui demander à ce que votre installation fonctionne correctement.

Cordialement.
maclimatisation.com
27 février 2021 à 18:20
forum consulter ce sujet Manque gaz climatisation température de soufflage

Re,
OK alors ne le lâchez pas, il a une obligation de résultat.
Et que dit le Cerfa de mise en service ?

Cordialement.
maclimatisation.com
27 février 2021 à 18:10
forum consulter ce sujet Manque gaz climatisation température de soufflage

Re,
De plus vous ne répondez pas à mes premières indications concernant les longueurs et la charge.
27 février 2021 à 17:38
forum consulter ce sujet Manque gaz climatisation température de soufflage

Re,
Vous avez mal lu mes indications. En effet je vous parle de sonde sur la tuyauterie prés du compresseur, donc à l'unité extérieure et non sur les unités intérieures.

Cordialement.
maclimatisation.com
27 février 2021 à 17:33
forum consulter ce sujet Manque gaz climatisation température de soufflage

Re.
Je rajouterai pour avoir une confirmation, allez sur votre unité extérieure, enlevez le cache du côté et si au bout d'environ 15 minutes vos tuyaux givrent vous pouvez être certain d'un manque de fluide.

Cordialement.
maclimatisation.com
27 février 2021 à 14:53
forum consulter ce sujet Manque gaz climatisation température de soufflage

Bonjour.
Déjà les thermistances ne détectent pas une température de soufflage mais une température de fluide.
Si cette dernière dépasse un certain seuil une sécurité coupe automatiquement le fonctionnement pour éviter de griller le compresseur. Vous pouvez vérifier que la sonde qui va sur la tuyauterie juste avant le compresseur est bien à sa place et tient correctement.
Vous avez un groupe qui est préchargé pour 30ML avec une longueur maxi de 50ML et une longueur maxi entre une unité et le groupe de 25ML. Voilà déjà le premier point à vérifier.
Ensuite vérifiez la charge de l'appareil qui d'origine est de 2Kg. Attention ce fluide est dangereux obligatoirement faire appel à un pro.
Perso d'après votre description je serai pour un manque de fluide.

Cordialement.
maclimatisation.com
27 février 2021 à 14:04
forum consulter ce sujet Manque gaz climatisation température de soufflage

Bonjour.

Il est possible que la bobine du détendeur de la ligne soit défectueuse.
Inverser la bobine de la ligne incriminée avec une autre et faites un essai.
Si vous ne savez pas le faire demandez à votre installateur de faire l'essai.

Cordialement.
maclimatisation.com
27 février 2021 à 10:41
forum consulter ce sujet UI Stylish split Daikin qui ne respecte pas la consigne

Bonjour.

Je n'ai jamais vu la fonctionnalité surveillance d'énergie sur Melcloud.
Vous pouvez programmer, consulter les températures demandées et celles réelles, vous pouvez l'adjoindre à Alexia.

Cordialement.
maclimatisation.com
26 février 2021 à 20:53
forum consulter ce sujet Utilisation Melcloud en multisplit

Bonjour,
Un classique sur les clim portables. Vous avez très certainement un manque de fluide.

Cordialement.
maclimatisation.com
26 février 2021 à 19:29
forum consulter ce sujet Clim mobile Delonghi Pinguino arrêté après trois minutes

Re,
Par contre je viens de voir les prix, je vous conseille pour le même prix un matériel de gamme Mitsubishi Electric ou Daikin en modèle fixe. Les prix ne seront pas bien loin de ces clims bas de gamme bruyantes.
En effet en Mitsubishi Electric vous arriverez à trouver fourni posé un 4,2Kw réversible inverter dans les 2200€ TTC et en Daikin un 3,5Kw réversible inverter dans les 2000€ TTC.
En plus vous aurez un confort acoustique incomparable qu'avec un modèle mobile.

Cordialement.
maclimatisation.com
26 février 2021 à 18:09
forum consulter ce sujet Quel climatiseur mobile acheter

Re,
Je vous dis comment on calcule en tant que pro.
Après libre à vous.

Cordialement.
maclimatisation.com
26 février 2021 à 18:00
forum consulter ce sujet Quel climatiseur mobile acheter

Bonjour,

H12 RANG DE CAPACITÉ ANORMALE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR INCORRECT
H11 ERREUR DE COMMUNICATION INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

Vous avez donc un problème avec vos cartes électroniques.
Changez vos cartes.

Cordialement.
maclimatisation.com
26 février 2021 à 16:43
forum consulter ce sujet Erreur H12 sur UI Panasonic CS-0ME7DKEG et UE CU-3E18EBE

Bonjour,
A priori aucun pro n'a répondu. Car c'est évident et la base on met un raccord réducteur pour ce cas là c'est à dire 3/8 mâle 1/2 Femelle et le cas inverse est aussi possible.

Cordialement.
maclimatisation.com
26 février 2021 à 15:13
forum consulter ce sujet Diamètre raccord gaz différent unité extérieure

Bonjour,
Contrairement à ce qui est dit ci-dessus, votre tuyau n'est pas pincé. Il est certes abimé mais cela n'empêche le bon fonctionnement de votre appareil.

Cordialement.
maclimatisation.com
26 février 2021 à 15:09
forum consulter ce sujet Tube frigorigène pincé est-ce grave ?

Re,
Je voulais dire climatiseurs mobiles source de bruit, car les autres tout dépend des marques.

Cordialement.
maclimatisation.com
26 février 2021 à 15:06
forum consulter ce sujet Quel climatiseur mobile acheter

Bonjour,

Déjà climatiseurs source de bruit. Par ailleurs puissance totalement insuffisante. On compte généralement 35W/M3 en froid.
Soit si hauteur standard 78X2.4X35 = 6552W soit environ 6,5Kw.

Cordialement.
maclimatisation.com
26 février 2021 à 13:07
forum consulter ce sujet Quel climatiseur mobile acheter

Bonjour,
Votre machine doit fonctionner pas la peine d'en changer, il faut juste comme dit dans mes autres posts trouver la fuite et y remédier.
Isoler l'unité intérieure c'est bien. D'ailleurs certaines marques le proposent d'origine.

Cordialement.
maclimatisation.com
23 février 2021 à 18:40
forum consulter ce sujet Problème chauffage gainable Daikin Airzone

Bonjour.
S'il y a un manque de fluide, il faut d'abord rechercher la ou les fuites et réparer.

Cordialement.
maclimatisation.com
23 février 2021 à 07:08
forum consulter ce sujet Clim 3 splits Mitsubishi MXZ-3F54VF problème de puissance

Bonjour,
Il n'y a pas de bruit limite fixé. La loi dit que l'on ne doit pas déranger le voisinage en faisant un bruit supérieur au bruit environnant. Je sais que cela est très vague. Mais déjà il faut savoir quelle marque vous allez choisir, où vous allez installer les unités.
Si c'est dans une cour partiellement ou totalement fermée par des murs, on risque d'avoir un bruit de résonance. Suivant la puissance du groupe extérieur le bruit peut être plus ou moins fort.
Il existe des coffres pour atténuer les bruits.

Cordialement.
maclimatisation.com
22 février 2021 à 17:07
forum consulter ce sujet Installation clim bruit et législation

Re,
Je rectifie, je me suis trompé au niveau performance de votre unité. Elle ne va en mode chauffage que comme l'autre à -15°C. Mais les puissances sont bien identiques.

Cordialement.
maclimatisation.com
22 février 2021 à 17:02
forum consulter ce sujet Problème chauffage gainable Daikin Airzone

Re,
Si c'est une fuite franche oui on peut avoir des traces de gras, mais si c'est une micro fuite non. Là on fait un test au nidron avec un détecteur de fuite adapté.
Pour ce qui est des comparaisons les deux unités ont la même puissance. La vôtre est plus performante car elle va en puissance chauffage jusqu'à -20°C alors que la RZASG100MV1 ne va que jusqu'à -15°C.
Je suis persuadé que vous avez une fuite.

Cordialement.
maclimatisation.com
22 février 2021 à 16:57
forum consulter ce sujet Problème chauffage gainable Daikin Airzone

Bonjour,

Aujourd'hui, hormis pour les gros VRV, on ne met plus en pression 24H. On utilise le nidron et on met en pression à environ 30 bars durant environ 10 minutes. S'il n'y a pas de fuite lors de ce test, on fait un tirage au vide et on teste en dépression.
Si aucune fuite trouvée, il faut changer la valve Schrader où l'on branche les manomètres car c'est le seul endroit qui n'aura pas été testé en pression et dépression.

Cordialement.
maclimatisation.com
22 février 2021 à 15:38
forum consulter ce sujet Problème chauffage gainable Daikin Airzone

Bonjour,
Les deux configurations ont la même puissance. Car même si vous aviez sous estimé vos besoins en chauffage, vous auriez du mal à chauffer et votre machine se prendrait en givre.
Je pencherai sur une fuite de fluide. Lors de la mise en service a-t-il été effectué une mise en épreuve à l'azote ou au nidron ?

Cordialement.
maclimatisation.com
22 février 2021 à 12:53
forum consulter ce sujet Problème chauffage gainable Daikin Airzone

Bonjour.

Le 3MXS52E4V1B2 est une unité extérieure Daikin qui est préchargée de 2Kg de R410A pour 30ML.
Au delà et dans la limite de 50ML il faut rajouter 200gr au ML supplémentaire.

Sur quelle région êtes-vous ?

Cordialement.
maclimatisation.com
22 février 2021 à 11:23
forum consulter ce sujet Entretien climatisation réversible

Bonjour,
Tout dépend si vous vous situez dans une ville, en campagne, proche d'une autoroute, si le passage d'avion de ligne.
En effet, il est conseillé d'effectuer une révision par an. En effet votre unité extérieure se compose d'un échangeur qui s'il est partiellement ou totalement obstrué par la pollution aura de moins bonnes performances. Pour ce qui est de la quantité de fluide si l'étiquette est manquante vous pouvez la retrouver avec les références de la machine.
On ne touche à la charge qui si lors des contrôles on constate une anomalie de puissance.

Par ailleurs votre unité intérieure aussi a besoin d'entretien car nettoyer les filtres et son échangeur de suffit pas. En effet la volute de soufflage brasse l'air en permanence et récupère toute votre pollution intérieure et suivant le cas extérieure avec le cas échéant les maladies et virus. Pour la nettoyer soit vous êtes bricoleur et vous la démontez, soit vous faites appel à un pro qui la nettoiera avec un système de pulvérisation.

Cordialement.
maclimatisation.com
22 février 2021 à 04:40
forum consulter ce sujet Entretien climatisation réversible

Bonjour.

Déjà la base savoir quels sont vos besoins.
Pour cela merci de nous dire la superficie au sol, la hauteur plafond et l'orientation de vos appartement.

Cordialement.
maclimatisation.com
20 février 2021 à 10:31
forum consulter ce sujet Installation 2ème split sur moteur

Bonjour Dom-Aom.

Ce que vous dites était bon pour le R410A, mais ici c'est du R32 et c'est un fluide potentiellement explosif qui nécessite certaines précautions en quantité de charge.
Le modèle que cracoucass a, très certainement un de premier modèle au R32, nécessite le rajout de 500gr si l'on met trois unités. Voire certaines fois un peu plus de charge suivant les unités raccordées et avec un maximum de charge de 2,400Kg.
Cette réglementation s'applique pour éviter les asphyxies en cas de fuite et d'ailleurs on doit se conformer à un volume minimum suivant la quantité de fluide.
Cordialement.
19 février 2021 à 09:39
forum consulter ce sujet Clim 3 splits Mitsubishi MXZ-3F54VF problème de puissance

Bonjour.

Sur les premiers modèles oui il faut rajouter 500grs si l'on connecte 3 unités voire plus suivant les unités.
Sur les nouveaux modèles aucun rajout car chargés d'origine.

Oui s'il y a un manque de fluide, il y a un manque de chaud.

Cordialement.
maclimatisation.com
19 février 2021 à 08:14
forum consulter ce sujet Clim 3 splits Mitsubishi MXZ-3F54VF problème de puissance

Pourquoi avoir mis un groupe pour 4 unités si vous n'en avez que 2 ?
16 février 2021 à 18:10
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement clim Fujitsu en mode chauffage

Est-ce que vous entendez le compresseur démarrer ? Quels sont les bruits ou autre comportement du groupe extérieur ?
16 février 2021 à 18:07
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement clim Fujitsu en mode chauffage

Bonsoir,
Déjà votre machine est préchargée pour 50ML avec 3,300 kg de fluide.

Combien avez-vous de longueur de tuyauterie (compter qu'un tuyau). Car si supérieur à 50ML vous avez un rajout de 25gr/ML et ce dans la limite de 70ML.

Pour info fiche matériel :
https://www.cta.ch/file/file/fr/klima/inverter_multisplitgeraete/Informations%20de%20produit%20et%20donn%C3%A9es%20techniques.pdf

Après il se peut que le compresseur soit bloqué mécaniquement.
Cordialement.
maclimatisation.com
16 février 2021 à 17:30
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement clim Fujitsu en mode chauffage

Bonjour,
Comment le technicien a-t-il vérifié la charge ? A-t-il sorti le fluide pour le peser ? Si ce n'est pas le cas je soupçonne un manque de fluide car 45°C en soufflage en chaud me semble un peu léger. Vous devriez avoir 50°C voire plus.

Cordialement.
maclimatisation.com
16 février 2021 à 12:44
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement clim Fujitsu en mode chauffage

Bonjour.
Je peux vous dire que l'unité intérieure est une FDXM35 mais sans plus car je n'ai pas trouvé la référence complète associée avec votre groupe.
C'est bizarre que la plaque signalétique ne soit plus lisible, elles durent normalement plus de dix ans sans problème.

Cordialement.
maclimatisation.com
16 février 2021 à 06:59
forum consulter ce sujet Comment retrouver la référence de l'UI d'un gainable DAIKIN

Bonsoir.

Si c'est un monosplit, une seule unité intérieure, les références de l'unité extérieure peuvent nous renseigner sur celles intérieures.

Cordialement.
maclimatisation.com
15 février 2021 à 19:34
forum consulter ce sujet Comment retrouver la référence de l'UI d'un gainable DAIKIN