Profil du membre AAC
Actuellement
10 023
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit AAC sur le forum Climatisation

a posté 3 269 messages sur le forum Climatisation :
Re.
Je rajouterai que le MSZ-LN35VGW a plus de performances que les modèles 50 des gammes allant jusqu'à -15°C.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je rajouterai que le MSZ-LN35VGW a plus de performances que les modèles 50 des gammes allant jusqu'à -15°C.
Cordialement.
maclimatisation.com
06 mars 2021 à 10:31

Bonjour.
C'est tout simple comparez les puissances :
Le MSZ-AP35K a une puissance nominale de 4kW, 2,7kW par -7°C et ne chauffe que jusqu'à -15°C.
Le MSZ-LN35VGW a une puissance nominale de 4kW qu'il conservera jusqu'à -15°C et chauffera jusqu'à -25°C.
Cordialement.
maclimatisation.com
C'est tout simple comparez les puissances :
Le MSZ-AP35K a une puissance nominale de 4kW, 2,7kW par -7°C et ne chauffe que jusqu'à -15°C.
Le MSZ-LN35VGW a une puissance nominale de 4kW qu'il conservera jusqu'à -15°C et chauffera jusqu'à -25°C.
Cordialement.
maclimatisation.com
06 mars 2021 à 04:38

Bonjour,
Je pense, à vérifier, que vous avez peut-être le joint de la valve Schrader de la vanne de service qui a dû séché suivant à un manque de lubrification du fluide qui de fait en état de marche.
Lors d'une longue période d'inactivité cela peut se produire.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je pense, à vérifier, que vous avez peut-être le joint de la valve Schrader de la vanne de service qui a dû séché suivant à un manque de lubrification du fluide qui de fait en état de marche.
Lors d'une longue période d'inactivité cela peut se produire.
Cordialement.
maclimatisation.com
04 mars 2021 à 18:54

Bonjour,
De quand date l'installation ? A-t-elle déjà fonctionné correctement ? Si oui quand ?
Il s'agit peut-être d'une fuite de fluide.
Faites intervenir un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
De quand date l'installation ? A-t-elle déjà fonctionné correctement ? Si oui quand ?
Il s'agit peut-être d'une fuite de fluide.
Faites intervenir un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
04 mars 2021 à 18:12

Mais même avec le meilleur logiciel du monde, celui-ci peut se trouver confronter à des pannes bizarres qui ne correspondent pas à leur diag. Rien ne vaut un bon technicien.
Vous avez sur Daikin la possibilité avec la télécommande d'avoir le code erreur ? Ce qui a été fait et la personne a trouvé A5.
Il faut ensuite connaître le fonctionnement de la machine pour la recherche de la panne.
Cela peut être très rapide ou plus long à trouver.
Vous avez sur Daikin la possibilité avec la télécommande d'avoir le code erreur ? Ce qui a été fait et la personne a trouvé A5.
Il faut ensuite connaître le fonctionnement de la machine pour la recherche de la panne.
Cela peut être très rapide ou plus long à trouver.
01 mars 2021 à 20:40

Re,
J'ai oublié un cas celui d'une tuyauterie pincée.
J'ai oublié un cas celui d'une tuyauterie pincée.
01 mars 2021 à 19:38

Bonsoir,
tam les clims n'ont pas de module dag dispo grand public.
La seule chose à faire est de faire intervenir un pro. En effet la panne peut venir de plusieurs choses :
1- manque de fluide qui fait une surchauffe compresseur et l'arrête pour éviter la casse de celui-ci
2- une quelconque sonde ou thermistance envoyant des informations erronées
3- le moteur de ventilateur de l'unité extérieure ne fonctionnant pas correctement
4- la carte de puissance qui gère le ventilateur de l'unité extérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
tam les clims n'ont pas de module dag dispo grand public.
La seule chose à faire est de faire intervenir un pro. En effet la panne peut venir de plusieurs choses :
1- manque de fluide qui fait une surchauffe compresseur et l'arrête pour éviter la casse de celui-ci
2- une quelconque sonde ou thermistance envoyant des informations erronées
3- le moteur de ventilateur de l'unité extérieure ne fonctionnant pas correctement
4- la carte de puissance qui gère le ventilateur de l'unité extérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 mars 2021 à 19:37

Bonjour,
Désolé je ne connais personne sur votre secteur.
Cordialement.
maclimatisation.com
Désolé je ne connais personne sur votre secteur.
Cordialement.
maclimatisation.com
28 février 2021 à 17:37

Bonjour.
C'est le signe généralement d'un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
C'est le signe généralement d'un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
28 février 2021 à 17:34

Bonjour.
Déjà avez-vous fait votre bilan thermique ?
Après on pourra essayer de vous conseiller.
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà avez-vous fait votre bilan thermique ?
Après on pourra essayer de vous conseiller.
Cordialement.
maclimatisation.com
28 février 2021 à 17:32

Bonjour.
Pour l'ECS on prend selon la puissance dédiée à cet effet de la machine.
Sur cette machine, sauf erreur de ma part, 3kW.
Cordialement.
maclimatisation.com
Pour l'ECS on prend selon la puissance dédiée à cet effet de la machine.
Sur cette machine, sauf erreur de ma part, 3kW.
Cordialement.
maclimatisation.com
28 février 2021 à 05:29

Bonjour.
Je pencherai vers un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je pencherai vers un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
28 février 2021 à 05:22

Bonjour,
La description est vague. Est-ce que le groupe extérieur se met en route ? Si oui combien de temps ? Est-ce que l'installation fait disjoncter ? ...
Maclimatisation.com
La description est vague. Est-ce que le groupe extérieur se met en route ? Si oui combien de temps ? Est-ce que l'installation fait disjoncter ? ...
Maclimatisation.com
27 février 2021 à 20:20

Re,
Oui effectivement un peu loin.
Oui effectivement un peu loin.
27 février 2021 à 19:58

Re,
Où résidez-vous ?
Où résidez-vous ?
27 février 2021 à 19:11

Re,
Le Cerfa est un document OBLIGATOIRE lorsque l'on intervient sur un circuit contenant du fluide frigorigène. Il aurait dû vous le faire signer soit sur papier et vous en remettre une copie soit sur logiciel et vous en envoyer une copie. Pour le non respect de cette règle le pro encours 1500€ d'amende. Exigez lors de leur prochaine intervention qu'il vous le remette.
Important ce document peut vous être demandé en cas de demande sous garantie ou de problèmes annexes :
- dégâts suite à une surtension ERDF, une inondation, un feu... (votre assureur vous le réclamera).
Cordialement.
maclimatisation.com
Le Cerfa est un document OBLIGATOIRE lorsque l'on intervient sur un circuit contenant du fluide frigorigène. Il aurait dû vous le faire signer soit sur papier et vous en remettre une copie soit sur logiciel et vous en envoyer une copie. Pour le non respect de cette règle le pro encours 1500€ d'amende. Exigez lors de leur prochaine intervention qu'il vous le remette.
Important ce document peut vous être demandé en cas de demande sous garantie ou de problèmes annexes :
- dégâts suite à une surtension ERDF, une inondation, un feu... (votre assureur vous le réclamera).
Cordialement.
maclimatisation.com
27 février 2021 à 19:10

Bonjour.
Le défaut disparaît lorsque vous disjonctez, c'est normal toutes les mémoires se remettent à zéro.
Après libre à vous de lui demander à ce que votre installation fonctionne correctement.
Cordialement.
maclimatisation.com
Le défaut disparaît lorsque vous disjonctez, c'est normal toutes les mémoires se remettent à zéro.
Après libre à vous de lui demander à ce que votre installation fonctionne correctement.
Cordialement.
maclimatisation.com
27 février 2021 à 18:20

Re,
OK alors ne le lâchez pas, il a une obligation de résultat.
Et que dit le Cerfa de mise en service ?
Cordialement.
maclimatisation.com
OK alors ne le lâchez pas, il a une obligation de résultat.
Et que dit le Cerfa de mise en service ?
Cordialement.
maclimatisation.com
27 février 2021 à 18:10

Re,
De plus vous ne répondez pas à mes premières indications concernant les longueurs et la charge.
De plus vous ne répondez pas à mes premières indications concernant les longueurs et la charge.
27 février 2021 à 17:38

Re,
Vous avez mal lu mes indications. En effet je vous parle de sonde sur la tuyauterie prés du compresseur, donc à l'unité extérieure et non sur les unités intérieures.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous avez mal lu mes indications. En effet je vous parle de sonde sur la tuyauterie prés du compresseur, donc à l'unité extérieure et non sur les unités intérieures.
Cordialement.
maclimatisation.com
27 février 2021 à 17:33

Re.
Je rajouterai pour avoir une confirmation, allez sur votre unité extérieure, enlevez le cache du côté et si au bout d'environ 15 minutes vos tuyaux givrent vous pouvez être certain d'un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je rajouterai pour avoir une confirmation, allez sur votre unité extérieure, enlevez le cache du côté et si au bout d'environ 15 minutes vos tuyaux givrent vous pouvez être certain d'un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
27 février 2021 à 14:53

Bonjour.
Déjà les thermistances ne détectent pas une température de soufflage mais une température de fluide.
Si cette dernière dépasse un certain seuil une sécurité coupe automatiquement le fonctionnement pour éviter de griller le compresseur. Vous pouvez vérifier que la sonde qui va sur la tuyauterie juste avant le compresseur est bien à sa place et tient correctement.
Vous avez un groupe qui est préchargé pour 30ML avec une longueur maxi de 50ML et une longueur maxi entre une unité et le groupe de 25ML. Voilà déjà le premier point à vérifier.
Ensuite vérifiez la charge de l'appareil qui d'origine est de 2Kg. Attention ce fluide est dangereux obligatoirement faire appel à un pro.
Perso d'après votre description je serai pour un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà les thermistances ne détectent pas une température de soufflage mais une température de fluide.
Si cette dernière dépasse un certain seuil une sécurité coupe automatiquement le fonctionnement pour éviter de griller le compresseur. Vous pouvez vérifier que la sonde qui va sur la tuyauterie juste avant le compresseur est bien à sa place et tient correctement.
Vous avez un groupe qui est préchargé pour 30ML avec une longueur maxi de 50ML et une longueur maxi entre une unité et le groupe de 25ML. Voilà déjà le premier point à vérifier.
Ensuite vérifiez la charge de l'appareil qui d'origine est de 2Kg. Attention ce fluide est dangereux obligatoirement faire appel à un pro.
Perso d'après votre description je serai pour un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
27 février 2021 à 14:04

Bonjour.
Il est possible que la bobine du détendeur de la ligne soit défectueuse.
Inverser la bobine de la ligne incriminée avec une autre et faites un essai.
Si vous ne savez pas le faire demandez à votre installateur de faire l'essai.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il est possible que la bobine du détendeur de la ligne soit défectueuse.
Inverser la bobine de la ligne incriminée avec une autre et faites un essai.
Si vous ne savez pas le faire demandez à votre installateur de faire l'essai.
Cordialement.
maclimatisation.com
27 février 2021 à 10:41

Bonjour.
Je n'ai jamais vu la fonctionnalité surveillance d'énergie sur Melcloud.
Vous pouvez programmer, consulter les températures demandées et celles réelles, vous pouvez l'adjoindre à Alexia.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je n'ai jamais vu la fonctionnalité surveillance d'énergie sur Melcloud.
Vous pouvez programmer, consulter les températures demandées et celles réelles, vous pouvez l'adjoindre à Alexia.
Cordialement.
maclimatisation.com
26 février 2021 à 20:53

Bonjour,
Un classique sur les clim portables. Vous avez très certainement un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
Un classique sur les clim portables. Vous avez très certainement un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
26 février 2021 à 19:29

Re,
Par contre je viens de voir les prix, je vous conseille pour le même prix un matériel de gamme Mitsubishi Electric ou Daikin en modèle fixe. Les prix ne seront pas bien loin de ces clims bas de gamme bruyantes.
En effet en Mitsubishi Electric vous arriverez à trouver fourni posé un 4,2Kw réversible inverter dans les 2200€ TTC et en Daikin un 3,5Kw réversible inverter dans les 2000€ TTC.
En plus vous aurez un confort acoustique incomparable qu'avec un modèle mobile.
Cordialement.
maclimatisation.com
Par contre je viens de voir les prix, je vous conseille pour le même prix un matériel de gamme Mitsubishi Electric ou Daikin en modèle fixe. Les prix ne seront pas bien loin de ces clims bas de gamme bruyantes.
En effet en Mitsubishi Electric vous arriverez à trouver fourni posé un 4,2Kw réversible inverter dans les 2200€ TTC et en Daikin un 3,5Kw réversible inverter dans les 2000€ TTC.
En plus vous aurez un confort acoustique incomparable qu'avec un modèle mobile.
Cordialement.
maclimatisation.com
26 février 2021 à 18:09

Re,
Je vous dis comment on calcule en tant que pro.
Après libre à vous.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je vous dis comment on calcule en tant que pro.
Après libre à vous.
Cordialement.
maclimatisation.com
26 février 2021 à 18:00

Bonjour,
H12 RANG DE CAPACITÉ ANORMALE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR INCORRECT
H11 ERREUR DE COMMUNICATION INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Vous avez donc un problème avec vos cartes électroniques.
Changez vos cartes.
Cordialement.
maclimatisation.com
H12 RANG DE CAPACITÉ ANORMALE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR INCORRECT
H11 ERREUR DE COMMUNICATION INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Vous avez donc un problème avec vos cartes électroniques.
Changez vos cartes.
Cordialement.
maclimatisation.com
26 février 2021 à 16:43

Bonjour,
A priori aucun pro n'a répondu. Car c'est évident et la base on met un raccord réducteur pour ce cas là c'est à dire 3/8 mâle 1/2 Femelle et le cas inverse est aussi possible.
Cordialement.
maclimatisation.com
A priori aucun pro n'a répondu. Car c'est évident et la base on met un raccord réducteur pour ce cas là c'est à dire 3/8 mâle 1/2 Femelle et le cas inverse est aussi possible.
Cordialement.
maclimatisation.com
26 février 2021 à 15:13

Bonjour,
Contrairement à ce qui est dit ci-dessus, votre tuyau n'est pas pincé. Il est certes abimé mais cela n'empêche le bon fonctionnement de votre appareil.
Cordialement.
maclimatisation.com
Contrairement à ce qui est dit ci-dessus, votre tuyau n'est pas pincé. Il est certes abimé mais cela n'empêche le bon fonctionnement de votre appareil.
Cordialement.
maclimatisation.com
26 février 2021 à 15:09

Re,
Je voulais dire climatiseurs mobiles source de bruit, car les autres tout dépend des marques.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je voulais dire climatiseurs mobiles source de bruit, car les autres tout dépend des marques.
Cordialement.
maclimatisation.com
26 février 2021 à 15:06

Bonjour,
Déjà climatiseurs source de bruit. Par ailleurs puissance totalement insuffisante. On compte généralement 35W/M3 en froid.
Soit si hauteur standard 78X2.4X35 = 6552W soit environ 6,5Kw.
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà climatiseurs source de bruit. Par ailleurs puissance totalement insuffisante. On compte généralement 35W/M3 en froid.
Soit si hauteur standard 78X2.4X35 = 6552W soit environ 6,5Kw.
Cordialement.
maclimatisation.com
26 février 2021 à 13:07

Bonjour,
Votre machine doit fonctionner pas la peine d'en changer, il faut juste comme dit dans mes autres posts trouver la fuite et y remédier.
Isoler l'unité intérieure c'est bien. D'ailleurs certaines marques le proposent d'origine.
Cordialement.
maclimatisation.com
Votre machine doit fonctionner pas la peine d'en changer, il faut juste comme dit dans mes autres posts trouver la fuite et y remédier.
Isoler l'unité intérieure c'est bien. D'ailleurs certaines marques le proposent d'origine.
Cordialement.
maclimatisation.com
23 février 2021 à 18:40

Bonjour.
S'il y a un manque de fluide, il faut d'abord rechercher la ou les fuites et réparer.
Cordialement.
maclimatisation.com
S'il y a un manque de fluide, il faut d'abord rechercher la ou les fuites et réparer.
Cordialement.
maclimatisation.com
23 février 2021 à 07:08

Bonjour,
Il n'y a pas de bruit limite fixé. La loi dit que l'on ne doit pas déranger le voisinage en faisant un bruit supérieur au bruit environnant. Je sais que cela est très vague. Mais déjà il faut savoir quelle marque vous allez choisir, où vous allez installer les unités.
Si c'est dans une cour partiellement ou totalement fermée par des murs, on risque d'avoir un bruit de résonance. Suivant la puissance du groupe extérieur le bruit peut être plus ou moins fort.
Il existe des coffres pour atténuer les bruits.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il n'y a pas de bruit limite fixé. La loi dit que l'on ne doit pas déranger le voisinage en faisant un bruit supérieur au bruit environnant. Je sais que cela est très vague. Mais déjà il faut savoir quelle marque vous allez choisir, où vous allez installer les unités.
Si c'est dans une cour partiellement ou totalement fermée par des murs, on risque d'avoir un bruit de résonance. Suivant la puissance du groupe extérieur le bruit peut être plus ou moins fort.
Il existe des coffres pour atténuer les bruits.
Cordialement.
maclimatisation.com
22 février 2021 à 17:07

Re,
Je rectifie, je me suis trompé au niveau performance de votre unité. Elle ne va en mode chauffage que comme l'autre à -15°C. Mais les puissances sont bien identiques.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je rectifie, je me suis trompé au niveau performance de votre unité. Elle ne va en mode chauffage que comme l'autre à -15°C. Mais les puissances sont bien identiques.
Cordialement.
maclimatisation.com
22 février 2021 à 17:02

Re,
Si c'est une fuite franche oui on peut avoir des traces de gras, mais si c'est une micro fuite non. Là on fait un test au nidron avec un détecteur de fuite adapté.
Pour ce qui est des comparaisons les deux unités ont la même puissance. La vôtre est plus performante car elle va en puissance chauffage jusqu'à -20°C alors que la RZASG100MV1 ne va que jusqu'à -15°C.
Je suis persuadé que vous avez une fuite.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si c'est une fuite franche oui on peut avoir des traces de gras, mais si c'est une micro fuite non. Là on fait un test au nidron avec un détecteur de fuite adapté.
Pour ce qui est des comparaisons les deux unités ont la même puissance. La vôtre est plus performante car elle va en puissance chauffage jusqu'à -20°C alors que la RZASG100MV1 ne va que jusqu'à -15°C.
Je suis persuadé que vous avez une fuite.
Cordialement.
maclimatisation.com
22 février 2021 à 16:57

Bonjour,
Aujourd'hui, hormis pour les gros VRV, on ne met plus en pression 24H. On utilise le nidron et on met en pression à environ 30 bars durant environ 10 minutes. S'il n'y a pas de fuite lors de ce test, on fait un tirage au vide et on teste en dépression.
Si aucune fuite trouvée, il faut changer la valve Schrader où l'on branche les manomètres car c'est le seul endroit qui n'aura pas été testé en pression et dépression.
Cordialement.
maclimatisation.com
Aujourd'hui, hormis pour les gros VRV, on ne met plus en pression 24H. On utilise le nidron et on met en pression à environ 30 bars durant environ 10 minutes. S'il n'y a pas de fuite lors de ce test, on fait un tirage au vide et on teste en dépression.
Si aucune fuite trouvée, il faut changer la valve Schrader où l'on branche les manomètres car c'est le seul endroit qui n'aura pas été testé en pression et dépression.
Cordialement.
maclimatisation.com
22 février 2021 à 15:38

Bonjour,
Les deux configurations ont la même puissance. Car même si vous aviez sous estimé vos besoins en chauffage, vous auriez du mal à chauffer et votre machine se prendrait en givre.
Je pencherai sur une fuite de fluide. Lors de la mise en service a-t-il été effectué une mise en épreuve à l'azote ou au nidron ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Les deux configurations ont la même puissance. Car même si vous aviez sous estimé vos besoins en chauffage, vous auriez du mal à chauffer et votre machine se prendrait en givre.
Je pencherai sur une fuite de fluide. Lors de la mise en service a-t-il été effectué une mise en épreuve à l'azote ou au nidron ?
Cordialement.
maclimatisation.com
22 février 2021 à 12:53

Bonjour.
Le 3MXS52E4V1B2 est une unité extérieure Daikin qui est préchargée de 2Kg de R410A pour 30ML.
Au delà et dans la limite de 50ML il faut rajouter 200gr au ML supplémentaire.
Sur quelle région êtes-vous ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Le 3MXS52E4V1B2 est une unité extérieure Daikin qui est préchargée de 2Kg de R410A pour 30ML.
Au delà et dans la limite de 50ML il faut rajouter 200gr au ML supplémentaire.
Sur quelle région êtes-vous ?
Cordialement.
maclimatisation.com
22 février 2021 à 11:23

Bonjour,
Tout dépend si vous vous situez dans une ville, en campagne, proche d'une autoroute, si le passage d'avion de ligne.
En effet, il est conseillé d'effectuer une révision par an. En effet votre unité extérieure se compose d'un échangeur qui s'il est partiellement ou totalement obstrué par la pollution aura de moins bonnes performances. Pour ce qui est de la quantité de fluide si l'étiquette est manquante vous pouvez la retrouver avec les références de la machine.
On ne touche à la charge qui si lors des contrôles on constate une anomalie de puissance.
Par ailleurs votre unité intérieure aussi a besoin d'entretien car nettoyer les filtres et son échangeur de suffit pas. En effet la volute de soufflage brasse l'air en permanence et récupère toute votre pollution intérieure et suivant le cas extérieure avec le cas échéant les maladies et virus. Pour la nettoyer soit vous êtes bricoleur et vous la démontez, soit vous faites appel à un pro qui la nettoiera avec un système de pulvérisation.
Cordialement.
maclimatisation.com
Tout dépend si vous vous situez dans une ville, en campagne, proche d'une autoroute, si le passage d'avion de ligne.
En effet, il est conseillé d'effectuer une révision par an. En effet votre unité extérieure se compose d'un échangeur qui s'il est partiellement ou totalement obstrué par la pollution aura de moins bonnes performances. Pour ce qui est de la quantité de fluide si l'étiquette est manquante vous pouvez la retrouver avec les références de la machine.
On ne touche à la charge qui si lors des contrôles on constate une anomalie de puissance.
Par ailleurs votre unité intérieure aussi a besoin d'entretien car nettoyer les filtres et son échangeur de suffit pas. En effet la volute de soufflage brasse l'air en permanence et récupère toute votre pollution intérieure et suivant le cas extérieure avec le cas échéant les maladies et virus. Pour la nettoyer soit vous êtes bricoleur et vous la démontez, soit vous faites appel à un pro qui la nettoiera avec un système de pulvérisation.
Cordialement.
maclimatisation.com
22 février 2021 à 04:40

Bonjour.
Déjà la base savoir quels sont vos besoins.
Pour cela merci de nous dire la superficie au sol, la hauteur plafond et l'orientation de vos appartement.
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà la base savoir quels sont vos besoins.
Pour cela merci de nous dire la superficie au sol, la hauteur plafond et l'orientation de vos appartement.
Cordialement.
maclimatisation.com
20 février 2021 à 10:31

Bonjour Dom-Aom.
Ce que vous dites était bon pour le R410A, mais ici c'est du R32 et c'est un fluide potentiellement explosif qui nécessite certaines précautions en quantité de charge.
Le modèle que cracoucass a, très certainement un de premier modèle au R32, nécessite le rajout de 500gr si l'on met trois unités. Voire certaines fois un peu plus de charge suivant les unités raccordées et avec un maximum de charge de 2,400Kg.
Cette réglementation s'applique pour éviter les asphyxies en cas de fuite et d'ailleurs on doit se conformer à un volume minimum suivant la quantité de fluide.
Cordialement.
Ce que vous dites était bon pour le R410A, mais ici c'est du R32 et c'est un fluide potentiellement explosif qui nécessite certaines précautions en quantité de charge.
Le modèle que cracoucass a, très certainement un de premier modèle au R32, nécessite le rajout de 500gr si l'on met trois unités. Voire certaines fois un peu plus de charge suivant les unités raccordées et avec un maximum de charge de 2,400Kg.
Cette réglementation s'applique pour éviter les asphyxies en cas de fuite et d'ailleurs on doit se conformer à un volume minimum suivant la quantité de fluide.
Cordialement.
19 février 2021 à 09:39

Bonjour.
Sur les premiers modèles oui il faut rajouter 500grs si l'on connecte 3 unités voire plus suivant les unités.
Sur les nouveaux modèles aucun rajout car chargés d'origine.
Oui s'il y a un manque de fluide, il y a un manque de chaud.
Cordialement.
maclimatisation.com
Sur les premiers modèles oui il faut rajouter 500grs si l'on connecte 3 unités voire plus suivant les unités.
Sur les nouveaux modèles aucun rajout car chargés d'origine.
Oui s'il y a un manque de fluide, il y a un manque de chaud.
Cordialement.
maclimatisation.com
19 février 2021 à 08:14

Pourquoi avoir mis un groupe pour 4 unités si vous n'en avez que 2 ?
16 février 2021 à 18:10

Est-ce que vous entendez le compresseur démarrer ? Quels sont les bruits ou autre comportement du groupe extérieur ?
16 février 2021 à 18:07

Bonsoir,
Déjà votre machine est préchargée pour 50ML avec 3,300 kg de fluide.
Combien avez-vous de longueur de tuyauterie (compter qu'un tuyau). Car si supérieur à 50ML vous avez un rajout de 25gr/ML et ce dans la limite de 70ML.
Pour info fiche matériel :
https://www.cta.ch/file/file/fr/klima/inverter_multisplitgeraete/Informations%20de%20produit%20et%20donn%C3%A9es%20techniques.pdf
Après il se peut que le compresseur soit bloqué mécaniquement.
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà votre machine est préchargée pour 50ML avec 3,300 kg de fluide.
Combien avez-vous de longueur de tuyauterie (compter qu'un tuyau). Car si supérieur à 50ML vous avez un rajout de 25gr/ML et ce dans la limite de 70ML.
Pour info fiche matériel :
https://www.cta.ch/file/file/fr/klima/inverter_multisplitgeraete/Informations%20de%20produit%20et%20donn%C3%A9es%20techniques.pdf
Après il se peut que le compresseur soit bloqué mécaniquement.
Cordialement.
maclimatisation.com
16 février 2021 à 17:30

Bonjour,
Comment le technicien a-t-il vérifié la charge ? A-t-il sorti le fluide pour le peser ? Si ce n'est pas le cas je soupçonne un manque de fluide car 45°C en soufflage en chaud me semble un peu léger. Vous devriez avoir 50°C voire plus.
Cordialement.
maclimatisation.com
Comment le technicien a-t-il vérifié la charge ? A-t-il sorti le fluide pour le peser ? Si ce n'est pas le cas je soupçonne un manque de fluide car 45°C en soufflage en chaud me semble un peu léger. Vous devriez avoir 50°C voire plus.
Cordialement.
maclimatisation.com
16 février 2021 à 12:44

Bonjour.
Je peux vous dire que l'unité intérieure est une FDXM35 mais sans plus car je n'ai pas trouvé la référence complète associée avec votre groupe.
C'est bizarre que la plaque signalétique ne soit plus lisible, elles durent normalement plus de dix ans sans problème.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je peux vous dire que l'unité intérieure est une FDXM35 mais sans plus car je n'ai pas trouvé la référence complète associée avec votre groupe.
C'est bizarre que la plaque signalétique ne soit plus lisible, elles durent normalement plus de dix ans sans problème.
Cordialement.
maclimatisation.com
16 février 2021 à 06:59

Bonsoir.
Si c'est un monosplit, une seule unité intérieure, les références de l'unité extérieure peuvent nous renseigner sur celles intérieures.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si c'est un monosplit, une seule unité intérieure, les références de l'unité extérieure peuvent nous renseigner sur celles intérieures.
Cordialement.
maclimatisation.com
15 février 2021 à 19:34