Bonjour,
Contrairement à ce qui est dit ci-dessus, votre tuyau n'est pas pincé. Il est certes abimé mais cela n'empêche le bon fonctionnement de votre appareil.

Cordialement.
maclimatisation.com
26 février 2021 à 15:09
forum consulter ce sujet Tube frigorigène pincé est-ce grave ?

Re,
Je voulais dire climatiseurs mobiles source de bruit, car les autres tout dépend des marques.

Cordialement.
maclimatisation.com
26 février 2021 à 15:06
forum consulter ce sujet Quel climatiseur mobile acheter

Publicité

Bonjour,

Déjà climatiseurs source de bruit. Par ailleurs puissance totalement insuffisante. On compte généralement 35W/M3 en froid.
Soit si hauteur standard 78X2.4X35 = 6552W soit environ 6,5Kw.

Cordialement.
maclimatisation.com
26 février 2021 à 13:07
forum consulter ce sujet Quel climatiseur mobile acheter

Bonjour,
Votre machine doit fonctionner pas la peine d'en changer, il faut juste comme dit dans mes autres posts trouver la fuite et y remédier.
Isoler l'unité intérieure c'est bien. D'ailleurs certaines marques le proposent d'origine.

Cordialement.
maclimatisation.com
23 février 2021 à 18:40
forum consulter ce sujet Problème chauffage gainable Daikin Airzone

Bonjour.
S'il y a un manque de fluide, il faut d'abord rechercher la ou les fuites et réparer.

Cordialement.
maclimatisation.com
23 février 2021 à 07:08
forum consulter ce sujet Clim 3 splits Mitsubishi MXZ-3F54VF problème de puissance

Bonjour,
Il n'y a pas de bruit limite fixé. La loi dit que l'on ne doit pas déranger le voisinage en faisant un bruit supérieur au bruit environnant. Je sais que cela est très vague. Mais déjà il faut savoir quelle marque vous allez choisir, où vous allez installer les unités.
Si c'est dans une cour partiellement ou totalement fermée par des murs, on risque d'avoir un bruit de résonance. Suivant la puissance du groupe extérieur le bruit peut être plus ou moins fort.
Il existe des coffres pour atténuer les bruits.

Cordialement.
maclimatisation.com
22 février 2021 à 17:07
forum consulter ce sujet Installation clim bruit et législation

Re,
Je rectifie, je me suis trompé au niveau performance de votre unité. Elle ne va en mode chauffage que comme l'autre à -15°C. Mais les puissances sont bien identiques.

Cordialement.
maclimatisation.com
22 février 2021 à 17:02
forum consulter ce sujet Problème chauffage gainable Daikin Airzone

Re,
Si c'est une fuite franche oui on peut avoir des traces de gras, mais si c'est une micro fuite non. Là on fait un test au nidron avec un détecteur de fuite adapté.
Pour ce qui est des comparaisons les deux unités ont la même puissance. La vôtre est plus performante car elle va en puissance chauffage jusqu'à -20°C alors que la RZASG100MV1 ne va que jusqu'à -15°C.
Je suis persuadé que vous avez une fuite.

Cordialement.
maclimatisation.com
22 février 2021 à 16:57
forum consulter ce sujet Problème chauffage gainable Daikin Airzone

Bonjour,

Aujourd'hui, hormis pour les gros VRV, on ne met plus en pression 24H. On utilise le nidron et on met en pression à environ 30 bars durant environ 10 minutes. S'il n'y a pas de fuite lors de ce test, on fait un tirage au vide et on teste en dépression.
Si aucune fuite trouvée, il faut changer la valve Schrader où l'on branche les manomètres car c'est le seul endroit qui n'aura pas été testé en pression et dépression.

Cordialement.
maclimatisation.com
22 février 2021 à 15:38
forum consulter ce sujet Problème chauffage gainable Daikin Airzone

Bonjour,
Les deux configurations ont la même puissance. Car même si vous aviez sous estimé vos besoins en chauffage, vous auriez du mal à chauffer et votre machine se prendrait en givre.
Je pencherai sur une fuite de fluide. Lors de la mise en service a-t-il été effectué une mise en épreuve à l'azote ou au nidron ?

Cordialement.
maclimatisation.com
22 février 2021 à 12:53
forum consulter ce sujet Problème chauffage gainable Daikin Airzone

Bonjour.

Le 3MXS52E4V1B2 est une unité extérieure Daikin qui est préchargée de 2Kg de R410A pour 30ML.
Au delà et dans la limite de 50ML il faut rajouter 200gr au ML supplémentaire.

Sur quelle région êtes-vous ?

Cordialement.
maclimatisation.com
22 février 2021 à 11:23
forum consulter ce sujet Entretien climatisation réversible

Bonjour,
Tout dépend si vous vous situez dans une ville, en campagne, proche d'une autoroute, si le passage d'avion de ligne.
En effet, il est conseillé d'effectuer une révision par an. En effet votre unité extérieure se compose d'un échangeur qui s'il est partiellement ou totalement obstrué par la pollution aura de moins bonnes performances. Pour ce qui est de la quantité de fluide si l'étiquette est manquante vous pouvez la retrouver avec les références de la machine.
On ne touche à la charge qui si lors des contrôles on constate une anomalie de puissance.

Par ailleurs votre unité intérieure aussi a besoin d'entretien car nettoyer les filtres et son échangeur de suffit pas. En effet la volute de soufflage brasse l'air en permanence et récupère toute votre pollution intérieure et suivant le cas extérieure avec le cas échéant les maladies et virus. Pour la nettoyer soit vous êtes bricoleur et vous la démontez, soit vous faites appel à un pro qui la nettoiera avec un système de pulvérisation.

Cordialement.
maclimatisation.com
22 février 2021 à 04:40
forum consulter ce sujet Entretien climatisation réversible

Bonjour.

Déjà la base savoir quels sont vos besoins.
Pour cela merci de nous dire la superficie au sol, la hauteur plafond et l'orientation de vos appartement.

Cordialement.
maclimatisation.com
20 février 2021 à 10:31
forum consulter ce sujet Installation 2ème split sur moteur

Bonjour Dom-Aom.

Ce que vous dites était bon pour le R410A, mais ici c'est du R32 et c'est un fluide potentiellement explosif qui nécessite certaines précautions en quantité de charge.
Le modèle que cracoucass a, très certainement un de premier modèle au R32, nécessite le rajout de 500gr si l'on met trois unités. Voire certaines fois un peu plus de charge suivant les unités raccordées et avec un maximum de charge de 2,400Kg.
Cette réglementation s'applique pour éviter les asphyxies en cas de fuite et d'ailleurs on doit se conformer à un volume minimum suivant la quantité de fluide.
Cordialement.
19 février 2021 à 09:39
forum consulter ce sujet Clim 3 splits Mitsubishi MXZ-3F54VF problème de puissance

Bonjour.

Sur les premiers modèles oui il faut rajouter 500grs si l'on connecte 3 unités voire plus suivant les unités.
Sur les nouveaux modèles aucun rajout car chargés d'origine.

Oui s'il y a un manque de fluide, il y a un manque de chaud.

Cordialement.
maclimatisation.com
19 février 2021 à 08:14
forum consulter ce sujet Clim 3 splits Mitsubishi MXZ-3F54VF problème de puissance

Pourquoi avoir mis un groupe pour 4 unités si vous n'en avez que 2 ?
16 février 2021 à 18:10
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement clim Fujitsu en mode chauffage

Est-ce que vous entendez le compresseur démarrer ? Quels sont les bruits ou autre comportement du groupe extérieur ?
16 février 2021 à 18:07
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement clim Fujitsu en mode chauffage

Bonsoir,
Déjà votre machine est préchargée pour 50ML avec 3,300 kg de fluide.

Combien avez-vous de longueur de tuyauterie (compter qu'un tuyau). Car si supérieur à 50ML vous avez un rajout de 25gr/ML et ce dans la limite de 70ML.

Pour info fiche matériel :
https://www.cta.ch/file/file/fr/klima/inverter_multisplitgeraete/Informations%20de%20produit%20et%20donn%C3%A9es%20techniques.pdf

Après il se peut que le compresseur soit bloqué mécaniquement.
Cordialement.
maclimatisation.com
16 février 2021 à 17:30
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement clim Fujitsu en mode chauffage

Bonjour,
Comment le technicien a-t-il vérifié la charge ? A-t-il sorti le fluide pour le peser ? Si ce n'est pas le cas je soupçonne un manque de fluide car 45°C en soufflage en chaud me semble un peu léger. Vous devriez avoir 50°C voire plus.

Cordialement.
maclimatisation.com
16 février 2021 à 12:44
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement clim Fujitsu en mode chauffage

Bonjour.
Je peux vous dire que l'unité intérieure est une FDXM35 mais sans plus car je n'ai pas trouvé la référence complète associée avec votre groupe.
C'est bizarre que la plaque signalétique ne soit plus lisible, elles durent normalement plus de dix ans sans problème.

Cordialement.
maclimatisation.com
16 février 2021 à 06:59
forum consulter ce sujet Comment retrouver la référence de l'UI d'un gainable DAIKIN

Bonsoir.

Si c'est un monosplit, une seule unité intérieure, les références de l'unité extérieure peuvent nous renseigner sur celles intérieures.

Cordialement.
maclimatisation.com
15 février 2021 à 19:34
forum consulter ce sujet Comment retrouver la référence de l'UI d'un gainable DAIKIN

Bonjour.
Votre unité extérieure est sous dimensionnée.
En effet ce modèle est prévu pour maxi 3 X 35, la configuration 2X50 et 1X35 n'est pas prévue.
Donc je pense qu'il est normal que votre machine se mette en sécurité haute pression car elle a trop de demande qu'elle ne peut satisfaire. Ce qui explique vos cycles courts. Votre modèle va avoir une puissance maxi de chauffe de 10,44kW et vous demandez 13,500kW.
Il faudrait voir vos besoins chauffage pour voir le matériel adapté.

Cordialement.
maclimatisation.com
14 février 2021 à 16:25
forum consulter ce sujet Défaut sur UI et UE Daikin et SAV déplorable

Bonjour Dom-Aom.

Dans ce post je n'ai pas vu de date, peut être dans un autre.

Cordialement.
13 février 2021 à 13:41
forum consulter ce sujet Problème sur bisplit Midea

Bonjour.

petite question toute bête, est ce que l'unité incriminée a déjà fonctionné correctement ? Si ce n'est la cas il y a la possibilité lors du montage d'un pincement de la tuyauterie.

Cordialement.

maclimatisation.com
13 février 2021 à 11:38
forum consulter ce sujet Problème sur bisplit Midea

Bonjour,
Une différence de 1,5°C me paraît cohérent. Quelle est la superficie à traiter et combien avez-vous de circuit chauffage.
Par ailleurs n'oubliez pas que vous faites de l'ECS et il se peut que la machine fonctionne aussi pour cela.
Des condensats qui coulent aussi cela est normal, ils se font l'hiver de l'unité extérieure en mode chaud et compte tenu de la température extérieure, du taux d'hygrométrie et de la température demandée à l'intérieur et de la demande en eau chaude.

Par contre vous dites que votre groupe tourne longtemps, il y a peut-être un problème.
Avez-vous un code erreur ?
Si non lorsque le groupe est en route depuis un moment prenez l'intensité consommée et comparez-le avec celui marqué sur votre étiquette signalétique.

Cordialement.
maclimatisation.com
08 février 2021 à 18:26
forum consulter ce sujet Doutes fonctionnement clim Hitachi

Bonjour.

L'on rectifie la charge de fluide de réfrigérant, et selon les normes du fabricant, lorsque l'on dépasse les longueurs de tuyauterie prévues par le fabricant.
Le R410A n'est pas prévu de disparaître. En effet il est prévu l'interdiction de vente de produits neufs ayant moins de 3Kg de fluide à partir de 2025. Mais les grosses installations ne sont pas touchées et l'utilisation du fluide pour le dépannage de même.
Donc vous aurez du R410A pendant au moins dix ans (les textes étant fait dans ce domaine pour application sous 10 ans. minimum).

Cordialement.
maclimatisation.com
08 février 2021 à 08:21
forum consulter ce sujet Mitsubishi hyper heating R410A ou Pas hyper heating R32

Bonsoir.
Merci de joindre une photo de la plaque signalétique du groupe extérieur car cela ne correspond pas.

Cordialement.
maclimatisation.com
07 février 2021 à 20:00
forum consulter ce sujet Recherche motoventilateur clim externe Mitsubishi MXZ-5A100vA

Bonjour,
Pouvez-vous me donner les références complètes.
En effet après les références MXZ-5A100VA il y a entre deux et quatre caractères supplémentaires.
Suivant le cas je pourrai vous trouver cela.

Cordialement.
maclimatisation.com
07 février 2021 à 19:05
forum consulter ce sujet Recherche motoventilateur clim externe Mitsubishi MXZ-5A100vA

Re,
Il n'y a ni plus ni moins et le hyper heating est bien sorti au R32 pour deux multi.

C'est un petit peu comme dans les années 80 la sortie sur les véhicules d'un turbo.
Aujourd'hui c'est standard.
Il est clair qu'ils doivent avoir déposé une multitude de devis pour protéger leur travail issu de la recherche de leurs ingénieurs.

Cordialement.
maclimatisation.com
07 février 2021 à 17:16
forum consulter ce sujet Mitsubishi hyper heating R410A ou Pas hyper heating R32

Bonjour.
La sonde d'ambiance prend la température de la pièce.
Celle-ci se peut se situer derrière un cache, voir sur la droite.
A titre d'info recherchez sur la carrosserie que vous avez enlevée si vous n'avez pas deux ou trois fentes.
Si c'est le cas cela peut vous orientez sur la situation de la sonde.

Cordialement.
maclimatisation.com
07 février 2021 à 16:59
forum consulter ce sujet Sonde ambiance clim Toshiba RAS-B18UFV-E

Bonjour,
Oui c'est la source Mitsubishi Electric je n'ai pas d'autres infos pour le hyper heating.
Mais je sais qu'il est efficace car j'en monte et les clients en sont satisfaits et perso j'en ai un.
Cordialement.
07 février 2021 à 15:56
forum consulter ce sujet Mitsubishi hyper heating R410A ou Pas hyper heating R32

Bonjour Tam.

"La performance exceptionnelle de la technologie Hyper Heating est due à la nouvelle conception du compresseur qui permet d’en réduire la taille pour une même puissance délivrée.
La méthode de fabrication a permis de :
- Rigidifier l’enveloppe métallique et de supprimer les pertes de rendement dues à la dilatation du métal.
- Réduire les frottements à l’intérieur du compresseur et donc de réduire la température de l’enveloppe"
Je ne sais pas si c'est ma réponse va vous convenir, où si vous recherchez autre chose.

Cordialement.
maclimatisation.com
07 février 2021 à 14:53
forum consulter ce sujet Mitsubishi hyper heating R410A ou Pas hyper heating R32

Bonjour.

Vous pouvez monter une protection au-dessus à certaines conditions.
Il faut un espace nécessaire au dessus pour le cas échéant enlever le couvercle supérieur pour intervenir sur la partie électronique. La protection devra dépassée d'au minimum 20cm l'aplomb du groupe afin qu'en cas d'éventuelles pluies givrantes ou neige les stalactites n'aillent empêcher le bon fonctionnement du ventilateur.
Je rajouterai que si vous mettez un cache sur le groupe celui-ci devra être facilement démontable et largement ventilé sur les trois côtés.

Cordialement.
maclimatisation.com
07 février 2021 à 14:03
forum consulter ce sujet Abriter l’unité extérieure ?

Bonjour.

Perso je vous conseillerez la 5Kw hyper heating qui vous fournira 6Kw de puissance jusqu'à -15°C alors que la 6kW au R32 vous aurez à -10°C 4,200kW.
Ce qui serait totalement insuffisant, car en théorie il vous faudrait environ 10kw.
La hyper heating fournira, en température au delà de+7°C, 8,400kW, alors que le 6kW au R32 fournira maxi 8kW.

Cordialement.
maclimatisation.com
07 février 2021 à 13:56
forum consulter ce sujet Mitsubishi hyper heating R410A ou Pas hyper heating R32

Bonjour.

Le client a mis deux jours et demi avant d'avoir une température correcte de 20°C.
Donc surconsommation + inconfort, je ne vois pas où est l'avantage.

En programmation vous pouvez réduire la température la nuit et la remettre 1/2 heure avant de vous lever la machine va tourner quasiment au ralenti et consommer entre 2 à 3 fois moins que de l'éteindre complètement durant plusieurs heures.

De plus la vie de la machine va s'en ressentir.

Cordialement.
maclimatisation.com
07 février 2021 à 11:49
forum consulter ce sujet Baisser consigne la nuit en mode Chaud ?

Bonjour.
Cela se règle comme un chauffage central. Dernièrement j'ai un client qui m'a appelé car il était parti quinze jours et il avait coupé complètement son installation.
De ce fait quand il est revenu chez lui, il avait 11°C. Il se plaignait que sa machine se mettait fréquemment en dégivrage.
Ce qui était normal car la machine tournait à fond pour arriver à la température désirée.
Il a consommé beaucoup plus pour avoir un confort minimum.

Vous programmez votre machine à 19°C ou même à 17°C la nuit et vous la remettez à 21°C pour le reste du temps.

Si vous aviez un chauffage central l'arrêteriez-vous la nuit ?

Cordialement.
maclimatisation.com
07 février 2021 à 03:58
forum consulter ce sujet Baisser consigne la nuit en mode Chaud ?

Bonjour.
Quelles sont les dimensions de votre véranda et surtout la surface des superficies vitrées ?
Quel vitrage est utilisé double vitrage argon, triple vitrage ... ?

Cordialement.
maclimatisation.com
07 février 2021 à 03:51
forum consulter ce sujet Mitsubishi hyper heating R410A ou Pas hyper heating R32

Re,
Non un cache clim n'arrangera pas votre problème de glace. C'est une réaction de l'échange thermique quand on fait du chaud à l'intérieur on rejette du froid. Et si la machine marche à fond en permanence on prendra très rapidement en glace. Comme dit ci dessus faites paramétrer votre résistance thermique au minimum à 5°C.

Cordialement.
maclimatisation.com
06 février 2021 à 21:18
forum consulter ce sujet Glace module extérieur PAC Alféa duo 6S

Re,
Pour la RT2012 BBC il faudrait maxi 50Kwh/m² et vous en avez 51Kwh donc légèrement au-dessus.

Cordialement.
maclimatisation.com
06 février 2021 à 20:11
forum consulter ce sujet Glace module extérieur PAC Alféa duo 6S

Re,
De plus en relisant le post "Maison BBC livrée en février 2013". Déjà RT2012 et non BBC et besoin en chauffage 6kW.
Donc rajoutez aussi la production d'eau chaude on est largement sous dimensionné.

Cordialement.
maclimtisation.com
06 février 2021 à 20:00
forum consulter ce sujet Glace module extérieur PAC Alféa duo 6S

Bonsoir Tam,
Vous oubliez la production d'eau chaude. Les 2,6kW que perso j'ai arrondi à 3kW sont simplement les besoins en chauffage et ne comprend pas la production eau chaude.

Cordialement.
maclimatisation.com
06 février 2021 à 19:48
forum consulter ce sujet Glace module extérieur PAC Alféa duo 6S

Bonsoir.

Votre machine est trop juste. Elle fourni 6kW de puissance par +7°C soit 5,400kW par 0°C et 4,200Kw par -5°C, et sachant que vous avez besoin de 3kW de chauffage et d'environ 3kW pour la production d'eau chaude.
C'est normal que votre machine parte en givre à 5°C. Car elle tourne à fond en permanence.
Normalement cette machine dispose de résistance électrique.
Demandez donc à votre installateur de la régler pour qu'elle se déclenche vers 5°C.

Cordialement.
maclimatisation.com
06 février 2021 à 19:15
forum consulter ce sujet Glace module extérieur PAC Alféa duo 6S

Bonjour,
Si pas un manque de fluide, cela vient peut-être d'une sous-puissance de la machine.
Est-ce qu'un bilan thermique a été effectué ?
Sinon merci de nous donner les renseignements ci-dessous :
Date de construction et éventuellement état de l'isolation,
Situation géographique,
Température demandée.

Cordialement.
06 février 2021 à 17:40
forum consulter ce sujet Glace module extérieur PAC Alféa duo 6S

Bonsoir.

Pour le bruit je ne pense pas que cela vienne de la longueur de la tuyauterie.
En effet le groupe extérieur a une largeur d'environ 80cm auquel il faut ajouter environ 40cm de mur plus 20 cm environ entre le mur et la connexion. Soit (2 X 0,8)+ 40 + 20 = 2,20m ce qui suffit normalement.
Après il faut vérifier que les unités intérieures sont correctement posées.
Bien plaqué au mur et avec aucun jeu.

Cordialement.
maclimatisation.com
05 février 2021 à 20:06
forum consulter ce sujet Bruit pompe à chaleur distance minimale UE et UI

Il faut démonter le cache sur le côté car autrement vous ne serez sûr de rien.
Vous pouvez avoir avec le R32 le gros tuyau avoisinant les 70 voire 80°C.
Mais cela ne prouve pas le bon fonctionnement de la machine.
Lorsqu'il y a un manque de fluide on tire beaucoup sur la machine et cela va givrer.

Cordialement.
maclimatisation.com
05 février 2021 à 18:22
forum consulter ce sujet Code A5 et U0 clim Daikin

Re,
Rectification je vois par rapport à la référence que c'est un trisplit, mais y a-t-il deux ou trois unités de branchées ?

Cordialement.
maclimatisation.com
05 février 2021 à 18:12
forum consulter ce sujet Bruit pompe à chaleur distance minimale UE et UI

Re,
Vos photos sont bizarres. En effet on voit deux photos avec une seule liaison frigo sous goulotte passant derrière le groupe et ensuite une photo avec une seule liaison passant derrière le groupe et une autre liaison venant de l'étage.
Est-ce un bisplit ou un trisplit ? funk

Cordialement.
maclimatisation.com
05 février 2021 à 18:10
forum consulter ce sujet Bruit pompe à chaleur distance minimale UE et UI

Bonjour,
Déposez le couvercle supérieur de l'unité extérieure et au dos vous avez tous les codes erreurs.

Cordialement.
maclimatisation.com
05 février 2021 à 17:55
forum consulter ce sujet Unité Hitachi RAF50NH4 extérieure s'arrête

Re,
Lorsque je parle de givre je ne parle pas de l'échangeur. Vous déposez le cache sur le côté et vous demandez la puissance maxi en chaud. Le givre apparaîtra sur le circuit du petit tuyau le cas échéant.

Par ailleurs vérifier si la sonde du compresseur est bien dans son logement. En regardant la machine de face et avec le cache ci-dessus enlevé, vers la droite à mi hauteur vous devez avoir sur un tuyau une sonde qui doit être dans un doigt de gant.
Il arrive certaines fois qu'après une intervention ou même sortie d'usine que cette sonde ne soit pas en place et envoie de mauvaises infos.

Cordialement.
maclimatisation.com
05 février 2021 à 17:16
forum consulter ce sujet Code A5 et U0 clim Daikin

Bonjour,
Lors d'un manque de fluide et en demande en mode chaud la machine va se trouver en surchauffe et se mettre en erreur.
Pour info généralement on aura une formation rapide de givre sur les tuyauteries interne du groupe extérieur.
Le modèle que vous avez est au R32 et contient beaucoup moins de fluide qu'avec les anciennes versions au R410A.

Cordialement.
maclimatisation.com
05 février 2021 à 14:49
forum consulter ce sujet Code A5 et U0 clim Daikin