Multi-Forums

Bonjour.
Votre unité extérieure est sous dimensionnée.
En effet ce modèle est prévu pour maxi 3 X 35, la configuration 2X50 et 1X35 n'est pas prévue.
Donc je pense qu'il est normal que votre machine se mette en sécurité haute pression car elle a trop de demande qu'elle ne peut satisfaire. Ce qui explique vos cycles courts. Votre modèle va avoir une puissance maxi de chauffe de 10,44kW et vous demandez 13,500kW.
Il faudrait voir vos besoins chauffage pour voir le matériel adapté.

Cordialement.
maclimatisation.com
14 février 2021 à 16:25
forum consulter ce sujet Défaut sur UI et UE Daikin et SAV déplorable

Bonjour Dom-Aom.

Dans ce post je n'ai pas vu de date, peut être dans un autre.

Cordialement.
13 février 2021 à 13:41
forum consulter ce sujet Problème sur bisplit Midea

Publicité

Bonjour.

petite question toute bête, est ce que l'unité incriminée a déjà fonctionné correctement ? Si ce n'est la cas il y a la possibilité lors du montage d'un pincement de la tuyauterie.

Cordialement.

maclimatisation.com
13 février 2021 à 11:38
forum consulter ce sujet Problème sur bisplit Midea

Bonjour,
Une différence de 1,5°C me paraît cohérent. Quelle est la superficie à traiter et combien avez-vous de circuit chauffage.
Par ailleurs n'oubliez pas que vous faites de l'ECS et il se peut que la machine fonctionne aussi pour cela.
Des condensats qui coulent aussi cela est normal, ils se font l'hiver de l'unité extérieure en mode chaud et compte tenu de la température extérieure, du taux d'hygrométrie et de la température demandée à l'intérieur et de la demande en eau chaude.

Par contre vous dites que votre groupe tourne longtemps, il y a peut-être un problème.
Avez-vous un code erreur ?
Si non lorsque le groupe est en route depuis un moment prenez l'intensité consommée et comparez-le avec celui marqué sur votre étiquette signalétique.

Cordialement.
maclimatisation.com
08 février 2021 à 18:26
forum consulter ce sujet Doutes fonctionnement clim Hitachi

Bonjour.

L'on rectifie la charge de fluide de réfrigérant, et selon les normes du fabricant, lorsque l'on dépasse les longueurs de tuyauterie prévues par le fabricant.
Le R410A n'est pas prévu de disparaître. En effet il est prévu l'interdiction de vente de produits neufs ayant moins de 3Kg de fluide à partir de 2025. Mais les grosses installations ne sont pas touchées et l'utilisation du fluide pour le dépannage de même.
Donc vous aurez du R410A pendant au moins dix ans (les textes étant fait dans ce domaine pour application sous 10 ans. minimum).

Cordialement.
maclimatisation.com
08 février 2021 à 08:21
forum consulter ce sujet Mitsubishi hyper heating R410A ou Pas hyper heating R32

Bonsoir.
Merci de joindre une photo de la plaque signalétique du groupe extérieur car cela ne correspond pas.

Cordialement.
maclimatisation.com
07 février 2021 à 20:00
forum consulter ce sujet Recherche motoventilateur clim externe Mitsubishi MXZ-5A100vA

Bonjour,
Pouvez-vous me donner les références complètes.
En effet après les références MXZ-5A100VA il y a entre deux et quatre caractères supplémentaires.
Suivant le cas je pourrai vous trouver cela.

Cordialement.
maclimatisation.com
07 février 2021 à 19:05
forum consulter ce sujet Recherche motoventilateur clim externe Mitsubishi MXZ-5A100vA

Re,
Il n'y a ni plus ni moins et le hyper heating est bien sorti au R32 pour deux multi.

C'est un petit peu comme dans les années 80 la sortie sur les véhicules d'un turbo.
Aujourd'hui c'est standard.
Il est clair qu'ils doivent avoir déposé une multitude de devis pour protéger leur travail issu de la recherche de leurs ingénieurs.

Cordialement.
maclimatisation.com
07 février 2021 à 17:16
forum consulter ce sujet Mitsubishi hyper heating R410A ou Pas hyper heating R32

Bonjour.
La sonde d'ambiance prend la température de la pièce.
Celle-ci se peut se situer derrière un cache, voir sur la droite.
A titre d'info recherchez sur la carrosserie que vous avez enlevée si vous n'avez pas deux ou trois fentes.
Si c'est le cas cela peut vous orientez sur la situation de la sonde.

Cordialement.
maclimatisation.com
07 février 2021 à 16:59
forum consulter ce sujet Sonde ambiance clim Toshiba RAS-B18UFV-E

Bonjour,
Oui c'est la source Mitsubishi Electric je n'ai pas d'autres infos pour le hyper heating.
Mais je sais qu'il est efficace car j'en monte et les clients en sont satisfaits et perso j'en ai un.
Cordialement.
07 février 2021 à 15:56
forum consulter ce sujet Mitsubishi hyper heating R410A ou Pas hyper heating R32

Bonjour Tam.

"La performance exceptionnelle de la technologie Hyper Heating est due à la nouvelle conception du compresseur qui permet d’en réduire la taille pour une même puissance délivrée.
La méthode de fabrication a permis de :
- Rigidifier l’enveloppe métallique et de supprimer les pertes de rendement dues à la dilatation du métal.
- Réduire les frottements à l’intérieur du compresseur et donc de réduire la température de l’enveloppe"
Je ne sais pas si c'est ma réponse va vous convenir, où si vous recherchez autre chose.

Cordialement.
maclimatisation.com
07 février 2021 à 14:53
forum consulter ce sujet Mitsubishi hyper heating R410A ou Pas hyper heating R32

Bonjour.

Vous pouvez monter une protection au-dessus à certaines conditions.
Il faut un espace nécessaire au dessus pour le cas échéant enlever le couvercle supérieur pour intervenir sur la partie électronique. La protection devra dépassée d'au minimum 20cm l'aplomb du groupe afin qu'en cas d'éventuelles pluies givrantes ou neige les stalactites n'aillent empêcher le bon fonctionnement du ventilateur.
Je rajouterai que si vous mettez un cache sur le groupe celui-ci devra être facilement démontable et largement ventilé sur les trois côtés.

Cordialement.
maclimatisation.com
07 février 2021 à 14:03
forum consulter ce sujet Abriter l’unité extérieure ?

Bonjour.

Perso je vous conseillerez la 5Kw hyper heating qui vous fournira 6Kw de puissance jusqu'à -15°C alors que la 6kW au R32 vous aurez à -10°C 4,200kW.
Ce qui serait totalement insuffisant, car en théorie il vous faudrait environ 10kw.
La hyper heating fournira, en température au delà de+7°C, 8,400kW, alors que le 6kW au R32 fournira maxi 8kW.

Cordialement.
maclimatisation.com
07 février 2021 à 13:56
forum consulter ce sujet Mitsubishi hyper heating R410A ou Pas hyper heating R32

Bonjour.

Le client a mis deux jours et demi avant d'avoir une température correcte de 20°C.
Donc surconsommation + inconfort, je ne vois pas où est l'avantage.

En programmation vous pouvez réduire la température la nuit et la remettre 1/2 heure avant de vous lever la machine va tourner quasiment au ralenti et consommer entre 2 à 3 fois moins que de l'éteindre complètement durant plusieurs heures.

De plus la vie de la machine va s'en ressentir.

Cordialement.
maclimatisation.com
07 février 2021 à 11:49
forum consulter ce sujet Baisser consigne la nuit en mode Chaud ?

Bonjour.
Cela se règle comme un chauffage central. Dernièrement j'ai un client qui m'a appelé car il était parti quinze jours et il avait coupé complètement son installation.
De ce fait quand il est revenu chez lui, il avait 11°C. Il se plaignait que sa machine se mettait fréquemment en dégivrage.
Ce qui était normal car la machine tournait à fond pour arriver à la température désirée.
Il a consommé beaucoup plus pour avoir un confort minimum.

Vous programmez votre machine à 19°C ou même à 17°C la nuit et vous la remettez à 21°C pour le reste du temps.

Si vous aviez un chauffage central l'arrêteriez-vous la nuit ?

Cordialement.
maclimatisation.com
07 février 2021 à 03:58
forum consulter ce sujet Baisser consigne la nuit en mode Chaud ?

Bonjour.
Quelles sont les dimensions de votre véranda et surtout la surface des superficies vitrées ?
Quel vitrage est utilisé double vitrage argon, triple vitrage ... ?

Cordialement.
maclimatisation.com
07 février 2021 à 03:51
forum consulter ce sujet Mitsubishi hyper heating R410A ou Pas hyper heating R32

Re,
Non un cache clim n'arrangera pas votre problème de glace. C'est une réaction de l'échange thermique quand on fait du chaud à l'intérieur on rejette du froid. Et si la machine marche à fond en permanence on prendra très rapidement en glace. Comme dit ci dessus faites paramétrer votre résistance thermique au minimum à 5°C.

Cordialement.
maclimatisation.com
06 février 2021 à 21:18
forum consulter ce sujet Glace module extérieur PAC Alféa duo 6S

Re,
Pour la RT2012 BBC il faudrait maxi 50Kwh/m² et vous en avez 51Kwh donc légèrement au-dessus.

Cordialement.
maclimatisation.com
06 février 2021 à 20:11
forum consulter ce sujet Glace module extérieur PAC Alféa duo 6S

Re,
De plus en relisant le post "Maison BBC livrée en février 2013". Déjà RT2012 et non BBC et besoin en chauffage 6kW.
Donc rajoutez aussi la production d'eau chaude on est largement sous dimensionné.

Cordialement.
maclimtisation.com
06 février 2021 à 20:00
forum consulter ce sujet Glace module extérieur PAC Alféa duo 6S

Bonsoir Tam,
Vous oubliez la production d'eau chaude. Les 2,6kW que perso j'ai arrondi à 3kW sont simplement les besoins en chauffage et ne comprend pas la production eau chaude.

Cordialement.
maclimatisation.com
06 février 2021 à 19:48
forum consulter ce sujet Glace module extérieur PAC Alféa duo 6S

Bonsoir.

Votre machine est trop juste. Elle fourni 6kW de puissance par +7°C soit 5,400kW par 0°C et 4,200Kw par -5°C, et sachant que vous avez besoin de 3kW de chauffage et d'environ 3kW pour la production d'eau chaude.
C'est normal que votre machine parte en givre à 5°C. Car elle tourne à fond en permanence.
Normalement cette machine dispose de résistance électrique.
Demandez donc à votre installateur de la régler pour qu'elle se déclenche vers 5°C.

Cordialement.
maclimatisation.com
06 février 2021 à 19:15
forum consulter ce sujet Glace module extérieur PAC Alféa duo 6S

Bonjour,
Si pas un manque de fluide, cela vient peut-être d'une sous-puissance de la machine.
Est-ce qu'un bilan thermique a été effectué ?
Sinon merci de nous donner les renseignements ci-dessous :
Date de construction et éventuellement état de l'isolation,
Situation géographique,
Température demandée.

Cordialement.
06 février 2021 à 17:40
forum consulter ce sujet Glace module extérieur PAC Alféa duo 6S

Bonsoir.

Pour le bruit je ne pense pas que cela vienne de la longueur de la tuyauterie.
En effet le groupe extérieur a une largeur d'environ 80cm auquel il faut ajouter environ 40cm de mur plus 20 cm environ entre le mur et la connexion. Soit (2 X 0,8)+ 40 + 20 = 2,20m ce qui suffit normalement.
Après il faut vérifier que les unités intérieures sont correctement posées.
Bien plaqué au mur et avec aucun jeu.

Cordialement.
maclimatisation.com
05 février 2021 à 20:06
forum consulter ce sujet Bruit pompe à chaleur distance minimale UE et UI

Il faut démonter le cache sur le côté car autrement vous ne serez sûr de rien.
Vous pouvez avoir avec le R32 le gros tuyau avoisinant les 70 voire 80°C.
Mais cela ne prouve pas le bon fonctionnement de la machine.
Lorsqu'il y a un manque de fluide on tire beaucoup sur la machine et cela va givrer.

Cordialement.
maclimatisation.com
05 février 2021 à 18:22
forum consulter ce sujet Code A5 et U0 clim Daikin

Re,
Rectification je vois par rapport à la référence que c'est un trisplit, mais y a-t-il deux ou trois unités de branchées ?

Cordialement.
maclimatisation.com
05 février 2021 à 18:12
forum consulter ce sujet Bruit pompe à chaleur distance minimale UE et UI

Re,
Vos photos sont bizarres. En effet on voit deux photos avec une seule liaison frigo sous goulotte passant derrière le groupe et ensuite une photo avec une seule liaison passant derrière le groupe et une autre liaison venant de l'étage.
Est-ce un bisplit ou un trisplit ? funk

Cordialement.
maclimatisation.com
05 février 2021 à 18:10
forum consulter ce sujet Bruit pompe à chaleur distance minimale UE et UI

Bonjour,
Déposez le couvercle supérieur de l'unité extérieure et au dos vous avez tous les codes erreurs.

Cordialement.
maclimatisation.com
05 février 2021 à 17:55
forum consulter ce sujet Unité Hitachi RAF50NH4 extérieure s'arrête

Re,
Lorsque je parle de givre je ne parle pas de l'échangeur. Vous déposez le cache sur le côté et vous demandez la puissance maxi en chaud. Le givre apparaîtra sur le circuit du petit tuyau le cas échéant.

Par ailleurs vérifier si la sonde du compresseur est bien dans son logement. En regardant la machine de face et avec le cache ci-dessus enlevé, vers la droite à mi hauteur vous devez avoir sur un tuyau une sonde qui doit être dans un doigt de gant.
Il arrive certaines fois qu'après une intervention ou même sortie d'usine que cette sonde ne soit pas en place et envoie de mauvaises infos.

Cordialement.
maclimatisation.com
05 février 2021 à 17:16
forum consulter ce sujet Code A5 et U0 clim Daikin

Bonjour,
Lors d'un manque de fluide et en demande en mode chaud la machine va se trouver en surchauffe et se mettre en erreur.
Pour info généralement on aura une formation rapide de givre sur les tuyauteries interne du groupe extérieur.
Le modèle que vous avez est au R32 et contient beaucoup moins de fluide qu'avec les anciennes versions au R410A.

Cordialement.
maclimatisation.com
05 février 2021 à 14:49
forum consulter ce sujet Code A5 et U0 clim Daikin

Bonjour,
Généralement il est fortement conseillé de changer les deux, moteur ventilo et carte.
Car si c'est le ventilo, c'est la carte qui est fautive et l'inverse est valable aussi.

Vous risquez en ne changeant qu'un élément que l'autre vienne à lâcher ou bien que la pièce changée grille.

Cordialement.
maclimatisation.com
05 février 2021 à 13:27
forum consulter ce sujet Problème fusible climatiseur Mitsibishi MXZ 2E53VAHZ

Bonjour.
Quelles sont les références de votre groupe extérieur ?

Cordialement.
maclimatisation.com
05 février 2021 à 12:27
forum consulter ce sujet Bruit pompe à chaleur distance minimale UE et UI

Bonjour.
Vos codes erreur signifient que vous avez un manque de fluide.

Cordialement.
maclimatisation.com
05 février 2021 à 12:19
forum consulter ce sujet Code A5 et U0 clim Daikin

Bonjour.
Un delta de 2°C est tout à fait normal. Autrement la machine pourrait fonctionner non stop 24/24.
Cordialement.

maclimatisation.com
05 février 2021 à 11:14
forum consulter ce sujet Avis sur fonctionnement gainable Toshiba neuf

Bonjour.

Veuillez trouver ci dessous la doc (en anglais) du produit, vous trouverez comment tester le matériel.

http://mitsubishielectric.pt/admin/uploadedfiles/4e631aa37480df397d0d0c6ba8e29851.pdf

Cordialement.
maclimatisation.com
05 février 2021 à 11:04
forum consulter ce sujet Problème climatisation Mitsubishi MSZ-HJ50VA

Bonjour.

Le R410A ne sera pas interdit en 2022. Il sera interdit de mettre sur les marchés des machines de type split avec moins de 3 kg de charge de R410A. Mais le fluide existera toujours au moins jusqu'en 2030 pour les dépannages.
Donc pas de souci pour vous car votre machine aura plus de 17 ans et si ne n'est déjà fait, sera pas loin de rendre l’âme.
Durée de vie moyenne d'une clim 12 à 15 ans.

Cordialement.
maclimatisation.com
05 février 2021 à 05:54
forum consulter ce sujet Unité Hitachi RAF50NH4 extérieure s'arrête

Bonjour,
Si votre installation a 8 ans, elle doit être au R410A. Pour vérifier cela aller sur votre groupe extérieur et du côté des tuyauteries vous avez une étiquette sur laquelle cela est marquée.
Perso je pense que c'est du R410A, changez de pro, il n'est pas honnête. huffy

Et naturellement que ce fluide est toujours disponible. biggrin
Cordialement.
maclimatisation.com
04 février 2021 à 18:04
forum consulter ce sujet Unité Hitachi RAF50NH4 extérieure s'arrête

Bonjour.
Regardez ce site, qui n'est pas le mien car je ne vends pas ce produit, et vous verrez ce même produit à 315€, par ailleurs il est mentionné une pression acoustique intérieure de 40dBa alors que les gammes précédemment citées sont à 19dBa.

https://webelektro-shop.com/produit/airton-climatiseur-reversible-r32-3400w-12000btu-gaz-pre-charge-pompe-a-chaleur/

Je ne pense pas qu'ils vous reprennent le matériel et vous rembourse.
Cordialement.
maclimatisation.com
03 février 2021 à 07:55
forum consulter ce sujet Ma climatisation Airton souffle très fort en mode QUIET

Re,
Si c'est vous qui l'avez posée, 800€ pour du Airton c'est vraiment hors de prix.

Il n'existe pas 36 marques valables : Daikin et Mitsubishi Electric sont les meilleures, ensuite vous avez Toshiba, Panasonic.
Pour les autres c'est au petit bonheur la chance.

Cordialement.
maclimatisation.com
02 février 2021 à 20:50
forum consulter ce sujet Ma climatisation Airton souffle très fort en mode QUIET

Bonjour,
Vous avez une Airton, clim très bas de gamme. Vous ne pouvez vous attendre à un silence de fonctionnement de machine plus haut de gamme. C'est un petit peu comme si vous vouliez le même confort dans une Dacia que dans une Mercedes ou un autre véhicule haut de gamme.
Cordialement.
02 février 2021 à 19:58
forum consulter ce sujet Ma climatisation Airton souffle très fort en mode QUIET

Re,
Vous dites exactement ce que vous avez décrit et le pro fera exactement le même diagnostic que moi et vérifiera la machine.
Le fait de disjoncter enlève tous les codes erreur.

Cordialement.
maclimatisation.com
31 janvier 2021 à 20:33
forum consulter ce sujet Fuite gaz clim Daikin

Re,
OK je pose des clims depuis maintenant plus de 20 ans et je ne suis jamais tombé sur un cas comme décrit.
Des petits craquements brefs sont relativement rares, oui. Mais pour le reste non, désolé je pensais pouvoir aiguiller.

Cordialement.
maclimatisation.com
31 janvier 2021 à 19:36
forum consulter ce sujet Bruit de craquement plastique unité intérieure Mitsubishi MSZ-FH35VE

Bonjour,
Tout pro agréé manipulation de fluide peut intervenir.

Est-ce que les codes sont suivis d'un bip long ?
Si c'est le cas vous informez le pro lors de la prise de rendez-vous et il saura l'outillage à prendre.

Cordialement.
maclimatisation.com
31 janvier 2021 à 18:48
forum consulter ce sujet Fuite gaz clim Daikin

Bonjour,
Comment les besoins en chauffage ont-ils été calculés pour les différentes marques.

En effet si le dimensionnement est trop juste la machine va se mettre beaucoup plus rapidement en mode dégivrage et là vous aurez un bruit désagréable fréquemment. Pour un dimensionnement il va falloir faire un bilan thermique et ensuite le mettre en corrélation avec les températures hivernales de votre secteur.

Par ailleurs un deuxième cas de possibilité c'est le manque de charge suivant la longueur des tuyauteries, où des liaisons frigo trop longues suivant les descriptifs des fabricants.

Cordialement.
maclimatisation.com
31 janvier 2021 à 18:21
forum consulter ce sujet Bruit de craquement plastique unité intérieure Mitsubishi MSZ-FH35VE

Bonjour,
Attention la garantie de 3 ans pièces 5 ans compresseur ne s'appliquent qu'aux pièces et non à la main d'œuvre. Sauf écrit contraire la main d'œuvre est garantie un an.
Une fuite de fluide après deux ans ne veut pas dire que l'installateur a mal fait son travail. En effet s'il avait été fautif vous auriez eu le problème très rapidement après l'installation.

Cordialement.
maclimatisation.com
31 janvier 2021 à 18:06
forum consulter ce sujet Fuite gaz clim Daikin

Bonjour.

les pros nous faisons un calcul simplifié qui prend en compte :
- L'année de construction
- Situation géographique
- Y a t il des baies vitrées ? Si oui quelle superficie et orientation
- Température désirée ?
- Volume à traiter

Cordialement.
maclimatisation.com
29 janvier 2021 à 16:17
forum consulter ce sujet Calcul puissance climatisation réversible gainable

Bonjour.

Je vois deux possibilités :
1/le split a fonctionné trop longtemps en mode chauffage petite vitesse de soufflage ou silence.
2/ Le groupe extérieur passe en mode dégivrage, cela peut être dû soit à un cycle normal toutes les 45/60mn ou un manque de fluide.

Cordialement.
maclimatisation.com
25 janvier 2021 à 09:19
forum consulter ce sujet Problème clim gainable Toshiba RAV SM 803 AT ET

OK, donc j'avais déjà répondu.
24 janvier 2021 à 11:12
forum consulter ce sujet Problème de chauffe climatisation Mitsubishi

Bonjour.
Déjà quel est le modèle ?
Par ailleurs a-t-il été effectué une récupération de fluide pour savoir la charge ?

Cordialement.
maclimatisation.com
24 janvier 2021 à 08:15
forum consulter ce sujet Problème de chauffe climatisation Mitsubishi

Bonjour.
En mode chaud sur le gros tuyau (gaz) vous aurez une HP et non une BP, en mode froid une BP.
Une pression de 8 bars est beaucoup trop basse il faudrait avoir minimum 20 bars.

Après il faut voir d'où vient la fuite en sachant que cette marque est une bas de gamme et que la réparation risque de dépasser le prix du matériel.

Cordialement.
maclimatisation.com
24 janvier 2021 à 08:09
forum consulter ce sujet Climatisation ALTECH ATE-0321P15 plus de chaud

Bonjour.

H99. En mode de fonctionnement, l'évaporateur de l'unité intérieure gèle.
La limitation de vitesse est activée si la température dans l'unité intérieure chute à + 8° C.
Le compresseur s'arrête à 0° C puis redémarre lorsque la température augmente. La restriction est supprimée lorsque la température monte à + 13° C.
Le problème peut se produire en raison de : fuite de réfrigérant ou remplissage insuffisant ; tube capillaire bouché ; humidité dans le circuit de réfrigération.

F11 Cette erreur indique l'inexactitude de la vanne 4 voies responsable de la commutation froid/chaud.
La cause peut être des défauts de son mécanisme ou de la bobine de la valve électromagnétique.

Pour info la machine garde en mémoire les deux derniers codes défaut.
Si votre commande timer ne clignote pas, aucun défaut a priori.

Pour effacer la mémoire des erreurs, faites comme ci-dessous :
-1º Avec l’unité en marche appuyer sur le bouton AUTO de l’unité intérieure durant 5 secondes (cela émet un “bip”) et l’unité fonctionnera en mode test run climatisation.
-2º Appuyer sur la touche CHECK de la télécommande durant au moins 1 seconde, cela émet un signal à l’unité intérieure qui est confirmé par un “bip” et cela efface les codes enregistrés.

Cordialement.
maclimatisation.com
24 janvier 2021 à 07:18
forum consulter ce sujet Effacement code défaut clim Panasonic