Bonjour,

1- Est ce que les condenseurs ont été nettoyés ?

2- Pour moi les paramétrés froid indiqueraient un manque de fluide car surchauffe de 9 et idem en chaud sous refroidissement de 7,5 ; et en mode chaud pression trop basse.

Donc dans un premier temps nettoyage des condenseurs, changement ou nettoyage des filtres puis vérification du fonctionnement.

Si toujours le même problème récupération du gaz pour le peser, si manque de gaz mise en épreuve à l'azote pour détecter la fuite, si rien déceler changer la valve Schrader puis refaire une mise en service.

Si quantité de gaz OK il s'agit du compresseur qui est usé.

Bonne chance dans votre recherche.
06 janvier 2013 à 17:55
forum consulter ce sujet Climatisation Hitachi fonctionnement insuffisant en mode chauffage

Re,

En orientant les ailettes vers la PAR21 vous allez tout simplement fausser votre régulation générale.
En effet en sachant que l'air qui sort de votre bouche est compris au minimum entre 30 et 40°C votre chauffage s'arrêtera très rapidement bien avant que la pièce n'atteigne sa température.
01 janvier 2013 à 17:48
forum consulter ce sujet Réglage température PAC Zubadan Mitsubishi Mr Slim

Publicité

Bonjour,

1/ La garantie ne s'applique pas car le fabricant respecte la législation en vigueur à savoir mise en service par une société dûment agréée. D'ailleurs cela est marqué en petite ligne lors de la vente.

2/ Comment avez-vous diagnostiqué une panne électronique ? La plupart du temps il s'agit d'un mauvais montage et donc manque de gaz. Si c'est le cas au prix du gaz et de la main d’œuvre et de votre matériel très bas de gamme il ne vous reste plus qu'à changer de matériel.

Désolé mais bonne année quand même.
01 janvier 2013 à 17:44
forum consulter ce sujet Clim Zenith AC-SR-51-QC erreur F1 quelle carte électronique est HS

Bonjour,

Certainement une carte électronique qui a lâchée.
01 janvier 2013 à 17:40
forum consulter ce sujet Clim LG art cool ne s'allume plus suite à une coupure de courant

Bonjour et bonne année,

Comment prenez-vous vos données températures ? Car la température prise par votre appareil est située le PAR21.
De plus c'est le fonctionnement normal d'un inverter.
01 janvier 2013 à 12:09
forum consulter ce sujet Réglage température PAC Zubadan Mitsubishi Mr Slim

Bonjour,

Normalement un appareil passe en dégivrage à peu près toutes les 45 minutes, si le vôtre passe plus fréquemment c'est qu'il est probablement sous dimensionné.
31 décembre 2012 à 08:18
forum consulter ce sujet Est-il possible de régler le dégivrage sur climatiseur Hitachi Shirokuma

Bonjour,

1 - Vous dites les pressions sont OK combien ? En dessous de 30 bars en chaud problème.
2 - La différence des températures de soufflage et de reprise des unités intérieures doivent être au moins égales entre 14 et 20.
3 - Est-ce que le pro a récupéré le gaz pour le peser ? Autrement comment peut-il savoir que la charge est OK.
4 - Est-ce que les longueurs max spécifiées ont été respectées ?
5 - Est-ce que la charge est adaptée aux longueurs des liaisons frigo.

Bon courage.
22 décembre 2012 à 11:18
forum consulter ce sujet Unité extérieure prise en glace 2-3 cm

Bonjour,

Le bruit que vous entendez est un bruit de dégivrage. Ce dernier se fait environ toutes les 45 minutes. Si cela se fait à intervalle plus rapproché je diagnostiquerai un sous dimensionnement.
22 décembre 2012 à 11:11
forum consulter ce sujet Bruit avant chaque expulsion d'air unité intérieure Daikin FVXS50

Bonjour,

Une détection de fuite ne se fait pas avec un manomètre mais avec un détecteur de fuite électronique.
Si votre cousin à l'agrément rien de plus simple pour lui de vous dépanner.
22 décembre 2012 à 11:07
forum consulter ce sujet Panne climatisation réversible Airwell R410A pas d'air chaud et d'air froid

Bonjour,

J'ai déjà eu le cas sur une Daikin, soit c'est la bobine d'électrovanne qui est défectueuse, soit c'est l’électrovanne elle-même. Pour le savoir il faut intervertir les bobines, si cela fonctionne normalement c'est la bobine qu'il faut changer, ce qui est assez facile, dans le cas contraire c'est l'électrovanne et là il faut faire appel à un pro car manipulation de fluide.
17 décembre 2012 à 15:11
forum consulter ce sujet Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne

Bonjour,

Soit vous avez des températures négatives et là le matériel n'est pas prévu pour, soit c'est un non inverter et lorsque la température est atteinte il s'arrête et redémarre quand celle-ci est plus basse, soit il est sous dimensionné et là l'unité extérieure se prend en glace et il passe en mode dégivrage, soit il y a un manque de gaz.
16 décembre 2012 à 14:28
forum consulter ce sujet Climatiseur Fly Air DCIPAP-12000 OP s'arrête tout seul en mode chauffage

Bonjour,

- soit un sous dimensionnement et lorsque les températures baissent la machine va faire de très fréquents cycles de dégivrage.
- soit un tuyau pincé qui fait office de détente et freine la circulation du fluide.
12 décembre 2012 à 13:12
forum consulter ce sujet Bruit en mode chauffe climatisation Kaysun Suite DC Inverter

Bonjour,

Tout à fait si le ventilateur ne fonctionne pas le givrage sera permanent.
11 décembre 2012 à 07:14
forum consulter ce sujet Climatiseur inverter Airton en mode chauffage ventilateur extérieur ne tourne plus

Bonjour,

La marque a été reprise par Panasonic. IDK en région Parisienne assure les pièces détachées.
11 décembre 2012 à 07:11
forum consulter ce sujet Cherche carte ou schéma carte inverter bisplit Saunier-Duval

Qu'est-ce que c'est ? Cela fait belle lurette que la norme n'est plus le BTU. titter
03 décembre 2012 à 22:13
forum consulter ce sujet Calculer puissance climatiseur

Bonjour,

Si c'est une fuite de gaz c'est dû simplement à un montage qui n'a pas été fait dans les règles de l'art.
03 décembre 2012 à 12:18
forum consulter ce sujet Problème mode chauffage sur climatiseur Zenith

Bonjour,

Quelle est la température extérieure ? Est-ce que le ventilateur est givré ?
03 décembre 2012 à 12:14
forum consulter ce sujet Climatiseur inverter Airton en mode chauffage ventilateur extérieur ne tourne plus

Bonjour,

Plusieurs possibilités : soit carte noise filter, soit carte de régul, soit carte inverter, soit compresseur.
03 décembre 2012 à 12:13
forum consulter ce sujet Panne défaut 9 split Carrier 42adf025

Bonjour,

Si c'est le compresseur on ne peut changer que ce dernier. Mais si c'est suite à un coup de foudre votre assurance maison doit marcher.
03 décembre 2012 à 06:46
forum consulter ce sujet Impossible d'armer le disjoncteur climatisation Hitachi Shirokuma

Plusieurs possibilités, mais je pencherai pour le compresseur car si cela disjoncte chaque fois, cela est souvent le signe.
02 décembre 2012 à 22:40
forum consulter ce sujet Impossible d'armer le disjoncteur climatisation Hitachi Shirokuma

Bonsoir,

Effectivement si vous avez un problème de gaz, l'appareil ne fonctionnera plus.
Faites appel à un pro dûment agréé de votre secteur.
02 décembre 2012 à 19:00
forum consulter ce sujet Problème installation clim LG groupe extérieur givre

Bonsoir,

Cela est malheureusement normal avec un très très bas de gamme.
02 décembre 2012 à 17:56
forum consulter ce sujet Climatisation problème de vibrations dans toute la maison

Bonsoir,

La réponse est quasiment toujours la même, très certainement manque de fluide.
01 décembre 2012 à 20:54
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Airwell DC inverter pas d'air froid

Bonsoir,

Deux possibilités :

1/ votre clim n'est pas prévue pour descendre lorsqu'il fait froid
2/ votre clim manque de gaz et cela est très certainement dû à une perte lors de l'installation.

Il ne vous reste plus qu'à faire appel à un pro qui veuille bien intervenir sur du matériel de m...e. titter
01 décembre 2012 à 20:53
forum consulter ce sujet Informations climatiseur Flyair

Bonsoir zoey45,

Dans votre cas problème du ventilateur, soit HS, soit problème de carte électronique qui commande le ventilateur.
Le dégivrage ne peut se faire car le ventilateur ne fonctionne pas.
01 décembre 2012 à 18:15
forum consulter ce sujet Informations climatiseur Flyair

Bonsoir,

Moi je dis vivement l'application de la loi au 01/01/2013 ; car là installation obligatoire par un pro agréé, sous peines d'amende de 1500 € pour le vendeur. Les contrôles seront fréquents en grande surface de bricolage.
Je dis encore BRAVO.
01 décembre 2012 à 18:07
forum consulter ce sujet Conseils pour climatisation Zenith vendue par Castorama

Bonjour Bernard34,

Beaucoup de soi-disant pro ont installé des clims ; mais à ce jour plus de 50% ont disparu car ils n'avaient pas les compétences requises pour le suivi de ces installations.
Pas plus tard qu'aujourd'hui je viens à nouveau de le constater, une clim gainable Daikin en panne depuis plus d'un mois car l'installateur ne sait pas comment faire. Et moi j'ai mis 2 heures à dépanner et rétablir le chauffage.
Non je ne pense surtout pas qu'il était trop honnête, bien au contraire car s'il s'occupait de la maintenance d'une clim qu'il avait posée, il engageait là sa responsabilité.
Est-ce que votre échangeur externe est propre ? Est-ce que vous n'avez un problème d'étanchéité de valve Schrader ? Tout cela est détecté lors des visites de maintenance.
Ce n'est pas pour rien qu'une loi oblige à un contrôle minimum une fois par an pour les installations de plus de 2 Kg de fluide.
29 novembre 2012 à 16:50
forum consulter ce sujet Splits Atlantic ASY 12 unité intérieure fonctionne plus que unité extérieure

Quelle est la superficie de la pièce, la hauteur du plafond, l'isolation de la maison et la puissance installée ?
29 novembre 2012 à 16:41
forum consulter ce sujet Fréquence marche arrêt clim inverter Toshiba

Bonsoir,

Est-ce que vous n'auriez fait aucune révision durant d'un véhicule acheté neuf ?
La clim c'est pareil. A ce jour si vous avez un dysfonctionnement il ne vous reste plus qu'à faire appel à un pro.
28 novembre 2012 à 18:04
forum consulter ce sujet Splits Atlantic ASY 12 unité intérieure fonctionne plus que unité extérieure

Bonsoir,

Bi-split avec 2 compresseurs êtes-vous sûr de cela ? Car très étonné on trouve 2 compresseurs à partir, en règle générale, d'un Quadri-Split.
26 novembre 2012 à 20:10
forum consulter ce sujet Problème climatisation bi split Ariston modèle A-DW12-HOAN

Bonjour,

Vous risquez d'avoir des problèmes de fonctionnement.
En effet vos panneaux photovoltaïques vont fournir du 12V, 24V ou 48V selon leur branchement, puis cette électricité va passer par un convertisseur de tension et ce dernier va transformer cette énergie en 220V 50Hz alors que les machines en règle générale sont conçues pour tourner en 230/250V et surtout 60Hz.
A part qu'en Belgique votre alimentation soit différente et que les matériels soient adaptés.

Je connais très bien le problème car moi-même je vis en site isolé non raccordé et je connais les problèmes avec certaines machines comprenant de l' électronique.

Bonne continuation.
26 novembre 2012 à 20:04
forum consulter ce sujet Puissance quand certaines unités intérieures sont coupées

Bonsoir Simba,

Comment pouvez-vous être sûr que le gaz est toujours dedans ?
Avez-vous mis le mano et fait la relation pression / température ?
26 novembre 2012 à 18:28
forum consulter ce sujet Problème clim Aux ne démarre pas reste bloqué sur F6

Bonsoir PL, voici les codes défaut Aux :

Voici les codes défaut des clim VIAL inverter
F0, alim carte 220v contrôlé si 220v entrée sortie
F1, sonde air sur unité intérieure
F3, sonde gaz sur unité intérieure
F4, moteur ventilateur intérieur
F6, dégivrage auto code normal

Les codes défaut des clim vendues par VIAL, importées de Chine
E1, sonde de température d'air intérieur défectueuse
E2, sonde de température de gaz extérieure défectueuse (uniquement 7 kw)
E3, sonde de température de gaz intérieure défectueuse
E4, moteur ventilateur intérieur défectueux
E5, problème de communication split intérieur /extérieur
E6, dégivrage auto (fonction normale)

Ces codes défaut concernent les clim *2.5kW / 3.5kW / 7kW.

26 novembre 2012 à 18:25
forum consulter ce sujet Problème clim Aux ne démarre pas reste bloqué sur F6

Bonjour,

Le code F6 indique dégivrage mode normal.
Avez-vous ouvert le vannes ? Si non faites-le puis essayez.

Est-ce que du gaz s'est échappé hors de l'appareil ?
Si oui probablement vous avez perdu votre gaz et il vous faut une recharge après vérification de vos connectiques et tirage au vide. Compte tenu du prix de ce très très bas de gamme il ne vous reste plus qu'à racheter la même M... ou idéalement faire appel à un pro.

25 novembre 2012 à 14:47
forum consulter ce sujet Problème clim Aux ne démarre pas reste bloqué sur F6

Bonjour,

un court-circuit est dû soit à une carte électronique, soit au compresseur.
Dans ce genre de matériel très bas de gamme le plus souvent c'est le compresseur.
Au prix du compresseur et de la main d’œuvre le changement d'appareil est économiquement plus intéressant.
23 novembre 2012 à 07:10
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Carrera Split 25 GW fait sauter le disjoncteur

Bonsoir,

Mais est-ce que ce bruit s'arrête au bout d'un moment ou est-il permanent ?
22 novembre 2012 à 18:53
forum consulter ce sujet Bruit de l'unité extérieure sur climatiseur Hitachi

Bonsoir,

Effectivement pas de problème de dimensionnement.
Quelle température extérieure avez-vous ?
Car s'il fait froid cela pourrait être le cycle de dégivrage de l'unité extérieure.

Ne pouvant voir l'appareil, j’émets une supposition.
21 novembre 2012 à 20:20
forum consulter ce sujet Bruit de l'unité extérieure sur climatiseur Hitachi

Bonjour,

Le pincement des tuyaux est très facile lors des courbes (passage vers l'extérieur principalement).
21 novembre 2012 à 08:01
forum consulter ce sujet Bruit de la détente du gaz climatisation mono split LG

Bonjour,

Quel est le modèle exact, pour quelle superficie et dans quelle région ?

Car vous avez peut-être un problème de sous dimensionnement.
21 novembre 2012 à 07:59
forum consulter ce sujet Bruit de l'unité extérieure sur climatiseur Hitachi

Bonjour,

Probablement une fuite de gaz.
18 novembre 2012 à 18:50
forum consulter ce sujet Problème mode chauffage sur climatiseur Zenith

Bonjour,

Encore un plombier sans agrément qui s'improvise technicien en clim. Je serai tenté de dire consultez la loi et débrouillez vous, restez dans votre plomberie, baignoire, bidet et chauffe eau.
18 novembre 2012 à 14:31
forum consulter ce sujet Problème avec ventilateur extérieur qui marche en continu sans s'arrêter

Bonjour,

PL traces de gras inévitablement fuite de gaz, donc à ce jour vide.
18 novembre 2012 à 14:26
forum consulter ce sujet Problème climatisation AUX ne chauffe plus

Bonjour,

en clim une surchauffe veut tout dire et rien dire. De combien est-elle ? Est-ce que le pro a mis les manos afin de prendre la surchauffe et le sous refroidissement ?

Déjà le pro a-t-il la capacité et l'attestation de manipulations des fluides ? Si non personne totalement incompétente pour l'intervention sur système contenant des fluides frigorigènes.
18 novembre 2012 à 10:58
forum consulter ce sujet Code erreur L3 climatisation réversible Daikin

Bonjour,

Comme dit par PL il faut être sur place pour effectuer divers tests tant sur la tension que sur la résistance en Ohms des enroulements du compresseur, voir si un fusible d'une carte est HS, puis chercher le pourquoi carte inverter, carte de régulation, etc.
18 novembre 2012 à 08:13
forum consulter ce sujet Seulement 2 splits sur 4 fonctionnent sur clim reversible Hitachi

Bonjour,

Bien oui c'est une fuite de fluide.
Au prix de l'intervention et du gaz, vous n'avez plus qu'à changer de clim mais ce coup-ci faites appel à un pro le coût sera vite amorti.
18 novembre 2012 à 08:09
forum consulter ce sujet Problème climatisation AUX ne chauffe plus

Le RAM72QH5 possède bien deux compresseurs, donc soit problème de carte électronique, soit compresseur HS ; à part que tout simplement les diverses UI ne soient pas dans le même mode.
17 novembre 2012 à 07:42
forum consulter ce sujet Seulement 2 splits sur 4 fonctionnent sur clim reversible Hitachi

Bonjour,

Depuis quand cette clim n'a pas été entretenue ? Car à voir l'état des filtres shocked
16 novembre 2012 à 17:11
forum consulter ce sujet Code erreur L3 climatisation réversible Daikin

Bonsoir,

Sur certains modèles Hitachi multisplits il y a deux compresseurs ; suivant le cas un des deux est HS.
16 novembre 2012 à 17:09
forum consulter ce sujet Seulement 2 splits sur 4 fonctionnent sur clim reversible Hitachi

Re,

J'oubliai, superficie et hauteur de la pièce ?
14 novembre 2012 à 06:31
forum consulter ce sujet Pourquoi clim Mitsubishi fait des courts cycles en froid et en chaud

Bonjour,

Quel est le modèle ? Qu'appelez-vous cycles courts ? L'appareil produit-il du chaud ?