Bonjour,
Je me répète comment ont-ils fait pour savoir qu'il manquait ou non du gaz ?
On doit avec une machine récupérer le gaz pour le peser.
S'il manque plus de 15% de gaz ont refait le plein avec du gaz neuf sinon on réinjecte le gaz et on fait un complément.
Est-ce comme cela que les pros ont travaillé ?
Je me répète comment ont-ils fait pour savoir qu'il manquait ou non du gaz ?
On doit avec une machine récupérer le gaz pour le peser.
S'il manque plus de 15% de gaz ont refait le plein avec du gaz neuf sinon on réinjecte le gaz et on fait un complément.
Est-ce comme cela que les pros ont travaillé ?
24 janvier 2013 à 12:18

Bonsoir,
Avec un MSZ-GA50VA vous avez une puissance nominale de chauffage de 5,8 kW ; ce qui me semble plus que respectable pour 30m² . Plusieurs choses sont à voir :
1/ Hauteur de plafond si plus de 2,50 m.
2/ Mettre votre clim à fond en demande +31°C et à fond en soufflerie au bout d'environ 1/4 d'heure vous devriez avoir une température de soufflage proche de 50°C.
Si ce n'est pas le cas à combien de distance se situe l'unité extérieure de l'unité intérieure car ce groupe est préchargé pour 7m. Au delà et dans la limite de 20 m il faut faire un complément de charge. Pour cela faites appel à un vrai pro.
Attention un compresseur qui tourne avec un manque de gaz s'usera beaucoup plus vite.
Avec un MSZ-GA50VA vous avez une puissance nominale de chauffage de 5,8 kW ; ce qui me semble plus que respectable pour 30m² . Plusieurs choses sont à voir :
1/ Hauteur de plafond si plus de 2,50 m.
2/ Mettre votre clim à fond en demande +31°C et à fond en soufflerie au bout d'environ 1/4 d'heure vous devriez avoir une température de soufflage proche de 50°C.
Si ce n'est pas le cas à combien de distance se situe l'unité extérieure de l'unité intérieure car ce groupe est préchargé pour 7m. Au delà et dans la limite de 20 m il faut faire un complément de charge. Pour cela faites appel à un vrai pro.

Attention un compresseur qui tourne avec un manque de gaz s'usera beaucoup plus vite.
23 janvier 2013 à 18:35

Bonjour,
Quelle est la référence exacte de votre clim ; car cela semble être un sous-dimensionnement.
Donc merci d'indiquer :
1/ le modèle exact du matériel
2/ les volumes de la pièce
3/ quelle est la qualité de l'isolation de la pièce ?
Quelle est la référence exacte de votre clim ; car cela semble être un sous-dimensionnement.
Donc merci d'indiquer :
1/ le modèle exact du matériel
2/ les volumes de la pièce
3/ quelle est la qualité de l'isolation de la pièce ?
23 janvier 2013 à 15:22

Bonjour,
1/ comment les pros ont vérifié la quantité de gaz ? Ont-il extrait le gaz pour le peser ?
2/ Vous ne dites toujours pas les références exactes de vos unités extérieure et intérieure.
Avec le peu d'élément que vous nous donnez je pencherai pour un manque de fluide.
Si vous voulez que nous puissions vous orienter correctement merci d'être précis.
1/ comment les pros ont vérifié la quantité de gaz ? Ont-il extrait le gaz pour le peser ?
2/ Vous ne dites toujours pas les références exactes de vos unités extérieure et intérieure.
Avec le peu d'élément que vous nous donnez je pencherai pour un manque de fluide.
Si vous voulez que nous puissions vous orienter correctement merci d'être précis.
23 janvier 2013 à 15:18

Bonsoir,
Si vous n'arrivez pas à vous dépanner je peux me renseigner sur le tarif de la carte.
A cet effet merci de me donner la réf exacte complète de cette carte.
Cordialement.
AAC
Si vous n'arrivez pas à vous dépanner je peux me renseigner sur le tarif de la carte.
A cet effet merci de me donner la réf exacte complète de cette carte.
Cordialement.
AAC
17 janvier 2013 à 02:17

Bonsoir jf06,
1/ un système de chauffage doit toujours fonctionner même en votre absence bien entendu à des températures plus basses lorsque vous êtes absent car vous consommerez beaucoup que de l'éteindre le matin et le rallumez le soir et vous aurez beaucoup plus de confort.
2/ quels sont les volumes à chauffer, car vous avez peut-être un problème de dimensionnement.
1/ un système de chauffage doit toujours fonctionner même en votre absence bien entendu à des températures plus basses lorsque vous êtes absent car vous consommerez beaucoup que de l'éteindre le matin et le rallumez le soir et vous aurez beaucoup plus de confort.
2/ quels sont les volumes à chauffer, car vous avez peut-être un problème de dimensionnement.
16 janvier 2013 à 18:04

Bonjour,
Comme le dit ludo36, 28m de liaison c'est 3m de plus que le maxi entre l'unité intérieure et l'unité extérieure.
Ce n'est pas parce qu’une liaison n'a que 18m qu'une autre peut avoir 28m.
Votre problème vient de là.
Comme le dit ludo36, 28m de liaison c'est 3m de plus que le maxi entre l'unité intérieure et l'unité extérieure.
Ce n'est pas parce qu’une liaison n'a que 18m qu'une autre peut avoir 28m.
Votre problème vient de là.
16 janvier 2013 à 10:56

Bonjour,
L'isolation est importante mais n'a rien à voir avec la régulation.
En effet vous allez avoir un décalage de 1°C en + et en moins.
Je m'explique vous demandez 22°C l'appareil va chauffer jusqu'à 23°C soit 22+1 et pour redémarrer à 21°C soit 22-1.
Attention les thermomètres précis n'existent pas pour le grand public. Nous les pros nous avons des thermomètres précis uniquement à 95%. Certaines professions en ont à 98% mais là les tarifs sont très chers (plus de 800 €).
Tout cela pour dire que vous mentionnez que votre appareil redémarre à 19°C.
Quel type de thermomètre avez-vous, si c'est un à moins de 50 € vous pouvez avoir une différence pouvant aller jusqu'à 2°C et pas forcément dans les deux sens.
La nuit votre appareil repartira à 19°C, en sachant qu' il est recommandé la nuit de dormir à 18°C ; mais là c'est une question de confort personnel que je comprends parfaitement.
J’espère vous avoir éclairé, bonne continuation.
L'isolation est importante mais n'a rien à voir avec la régulation.
En effet vous allez avoir un décalage de 1°C en + et en moins.
Je m'explique vous demandez 22°C l'appareil va chauffer jusqu'à 23°C soit 22+1 et pour redémarrer à 21°C soit 22-1.
Attention les thermomètres précis n'existent pas pour le grand public. Nous les pros nous avons des thermomètres précis uniquement à 95%. Certaines professions en ont à 98% mais là les tarifs sont très chers (plus de 800 €).
Tout cela pour dire que vous mentionnez que votre appareil redémarre à 19°C.
Quel type de thermomètre avez-vous, si c'est un à moins de 50 € vous pouvez avoir une différence pouvant aller jusqu'à 2°C et pas forcément dans les deux sens.
La nuit votre appareil repartira à 19°C, en sachant qu' il est recommandé la nuit de dormir à 18°C ; mais là c'est une question de confort personnel que je comprends parfaitement.
J’espère vous avoir éclairé, bonne continuation.
13 janvier 2013 à 17:41

Bonjour,
Trebor pour la puissance développée je ne suis pas tout à fait d'accord.
En effet dans la config 25+35+50 Hitachi donne en mode chaud une puissance nominale de 10,400 kW et de 9 kW en mode froid. Concernant l'installation comme vous le dites on ne peut la voir mais je pense que si une liaison UE/UI dépasse les 25m cela peut poser problème, après il faut voir si les liaisons électriques UE/UI ont été faites en câbles blindés.
En effet certains problèmes électromagnétique surviennent quelquefois.
Après il peut y avoir aussi la bobine qui se trouve sur la tête du circuit sur l'UE soit défectueuse.
Trebor pour la puissance développée je ne suis pas tout à fait d'accord.
En effet dans la config 25+35+50 Hitachi donne en mode chaud une puissance nominale de 10,400 kW et de 9 kW en mode froid. Concernant l'installation comme vous le dites on ne peut la voir mais je pense que si une liaison UE/UI dépasse les 25m cela peut poser problème, après il faut voir si les liaisons électriques UE/UI ont été faites en câbles blindés.
En effet certains problèmes électromagnétique surviennent quelquefois.
Après il peut y avoir aussi la bobine qui se trouve sur la tête du circuit sur l'UE soit défectueuse.
13 janvier 2013 à 10:04

Bonsoir,
Est-ce que lorsque vous débranchez électriquement la pompe de relevage, cela fonctionne correctement ?
Si oui cette dernière est à changer.
Sinon mettez en route vos splits les un après les autres ; s'il y a une d'entre elle vous met en erreur il y a selon moi deux possibilités :
1/ la bobine électromagnétique commandant l'unité intérieure incriminée est défectueuse.
2/ problème de carte électronique soit sur l'unité intérieure soit sur l'unité extérieure mais là une série de test à effectuer par un pro sera nécessaire.
Ou bien essayer de vous faire guider par téléphone par la hotline Hitachi.
Est-ce que lorsque vous débranchez électriquement la pompe de relevage, cela fonctionne correctement ?
Si oui cette dernière est à changer.
Sinon mettez en route vos splits les un après les autres ; s'il y a une d'entre elle vous met en erreur il y a selon moi deux possibilités :
1/ la bobine électromagnétique commandant l'unité intérieure incriminée est défectueuse.
2/ problème de carte électronique soit sur l'unité intérieure soit sur l'unité extérieure mais là une série de test à effectuer par un pro sera nécessaire.
Ou bien essayer de vous faire guider par téléphone par la hotline Hitachi.
12 janvier 2013 à 18:15

Bonsoir,
Je suis pro et d'accord avec le dernier post de PL, les machines sont préchargées pour une certaine longueur de tuyauterie et doivent, lorsque ces longueurs sont dépassées, effectuées un complément suivant la norme du constructeur.
Je pense que Ludo36 ne doit pas être un pro du froid.
Je suis pro et d'accord avec le dernier post de PL, les machines sont préchargées pour une certaine longueur de tuyauterie et doivent, lorsque ces longueurs sont dépassées, effectuées un complément suivant la norme du constructeur.
Je pense que Ludo36 ne doit pas être un pro du froid.
12 janvier 2013 à 18:05

Bonsoir PL,
Les monos et multi inverter ne stoppent pas leur soufflerie mais l'adaptent ; c'est le principe même de l'inverter autrement il faut prendre un système tout ou rien mais la consommation électrique augmentera de 30% et le confort nettement diminué.
Les monos et multi inverter ne stoppent pas leur soufflerie mais l'adaptent ; c'est le principe même de l'inverter autrement il faut prendre un système tout ou rien mais la consommation électrique augmentera de 30% et le confort nettement diminué.
12 janvier 2013 à 17:46

Bonjour Trebor,
Sachez que cette loi n'est pas simplement pour la pollution atmosphérique mais aussi pour des raisons sanitaires.
Lors de fuite de fluide et si par malheur vous la prenez dans l’œil et que vous frottez ce dernier, vous perdrez définitivement votre œil par cryogénie. En effet le fluide sort à -42°C, donc si un jour malheureusement cela vous arrive ne vous frottez jamais l’œil mais passer ce dernier sous l’eau froide durant minimum 15 minutes puis dirigez-vous vers l'hôpital le plus proche.
De plus certaines molécules de gaz peuvent traverser votre peau et se mélanger avec votre sang.
Sachez que cette loi n'est pas simplement pour la pollution atmosphérique mais aussi pour des raisons sanitaires.
Lors de fuite de fluide et si par malheur vous la prenez dans l’œil et que vous frottez ce dernier, vous perdrez définitivement votre œil par cryogénie. En effet le fluide sort à -42°C, donc si un jour malheureusement cela vous arrive ne vous frottez jamais l’œil mais passer ce dernier sous l’eau froide durant minimum 15 minutes puis dirigez-vous vers l'hôpital le plus proche.
De plus certaines molécules de gaz peuvent traverser votre peau et se mélanger avec votre sang.
12 janvier 2013 à 13:45

Bonsoir à tous,
1/ les diamètres frigorifiques et plomberie n'ont rien à voir.
2/ A titre d'info ce petit extrait de la législation en vigueur :
"En vertu du règlement européen 842/2006 du 17 mai 2006 et de ses textes d’application (notamment les
numéros 1493/2007, 1494/2007, 1516/2007 et 303/2008) et du code de l’environnement, articles R. 543-75 à
R. 543-123, et de ses arrêtés d’application, le producteur et le distributeur sont tenus, entre autres, de s’assurer
avant la vente du produit que :
1. Tout appareil contenant des fluides frigorigènes fluorés est étiqueté avec la mention « Contient des gaz à effet de serre fluorés relevant du protocole de Kyoto », le nom chimique du fluide et la quantité nominale de la charge en kilogrammes ;
2. Leurs clients sont informés par leur intermédiaire, conformément à l’article L. 113-3 du code de la
consommation, de leur obligation de faire installer ces équipements par un opérateur attesté dès lors que la charge en fluide est supérieure à deux kilogrammes ou qu’un raccordement du circuit de fluide frigorigène est nécessaire (cas des split systèmes, même équipés d’un coupleur rapide) ;
3. Il devra s’assurer, conformément aux articles L. 111-1 et L. 212-1 du code de la consommation, que la
notice d’installation ne préconise pas d’opération allant à l’encontre de la réglementation."
Bref après chacun pense et fait ce qu'il veut.
Bonne continuation à tous.
1/ les diamètres frigorifiques et plomberie n'ont rien à voir.
2/ A titre d'info ce petit extrait de la législation en vigueur :
"En vertu du règlement européen 842/2006 du 17 mai 2006 et de ses textes d’application (notamment les
numéros 1493/2007, 1494/2007, 1516/2007 et 303/2008) et du code de l’environnement, articles R. 543-75 à
R. 543-123, et de ses arrêtés d’application, le producteur et le distributeur sont tenus, entre autres, de s’assurer
avant la vente du produit que :
1. Tout appareil contenant des fluides frigorigènes fluorés est étiqueté avec la mention « Contient des gaz à effet de serre fluorés relevant du protocole de Kyoto », le nom chimique du fluide et la quantité nominale de la charge en kilogrammes ;
2. Leurs clients sont informés par leur intermédiaire, conformément à l’article L. 113-3 du code de la
consommation, de leur obligation de faire installer ces équipements par un opérateur attesté dès lors que la charge en fluide est supérieure à deux kilogrammes ou qu’un raccordement du circuit de fluide frigorigène est nécessaire (cas des split systèmes, même équipés d’un coupleur rapide) ;
3. Il devra s’assurer, conformément aux articles L. 111-1 et L. 212-1 du code de la consommation, que la
notice d’installation ne préconise pas d’opération allant à l’encontre de la réglementation."
Bref après chacun pense et fait ce qu'il veut.
Bonne continuation à tous.
11 janvier 2013 à 18:00

Bonsoir,
Il peut s'agir d'un défaut d'une bobine électromagnétique se situant sur le bulbe thermostatique de l'unité extérieure.
Il peut s'agir d'un défaut d'une bobine électromagnétique se situant sur le bulbe thermostatique de l'unité extérieure.
11 janvier 2013 à 17:52

Bonjour,
1/ quel est le modèle exact ?
2/ quel volume traitez-vous avec ?
1/ quel est le modèle exact ?
2/ quel volume traitez-vous avec ?
10 janvier 2013 à 17:26

Bonjour,
après avoir lu les différents post je dirai deux choses :
1/ votre clim est correctement dimensionnée
2/ l'installateur a omis très certainement de déporter la sonde de température.
Effectivement initialement c'est celle de l'unité des combles qui est programmée et il faut que ce soit celle de votre commande filaire PAR 21 ou PAR 30.
après avoir lu les différents post je dirai deux choses :
1/ votre clim est correctement dimensionnée
2/ l'installateur a omis très certainement de déporter la sonde de température.
Effectivement initialement c'est celle de l'unité des combles qui est programmée et il faut que ce soit celle de votre commande filaire PAR 21 ou PAR 30.
10 janvier 2013 à 08:08

Bonjour PL,
Un système de clim doit avoir une longueur mini de 3m tout compris afin de pouvoir faire décompresser le gaz, autrement risque de casse. Casse d'ailleurs très fréquente sur des marques comme Daikin.
Un système de clim doit avoir une longueur mini de 3m tout compris afin de pouvoir faire décompresser le gaz, autrement risque de casse. Casse d'ailleurs très fréquente sur des marques comme Daikin.
08 janvier 2013 à 10:11

Bonjour,
1- Est ce que les condenseurs ont été nettoyés ?
2- Pour moi les paramétrés froid indiqueraient un manque de fluide car surchauffe de 9 et idem en chaud sous refroidissement de 7,5 ; et en mode chaud pression trop basse.
Donc dans un premier temps nettoyage des condenseurs, changement ou nettoyage des filtres puis vérification du fonctionnement.
Si toujours le même problème récupération du gaz pour le peser, si manque de gaz mise en épreuve à l'azote pour détecter la fuite, si rien déceler changer la valve Schrader puis refaire une mise en service.
Si quantité de gaz OK il s'agit du compresseur qui est usé.
Bonne chance dans votre recherche.
1- Est ce que les condenseurs ont été nettoyés ?
2- Pour moi les paramétrés froid indiqueraient un manque de fluide car surchauffe de 9 et idem en chaud sous refroidissement de 7,5 ; et en mode chaud pression trop basse.
Donc dans un premier temps nettoyage des condenseurs, changement ou nettoyage des filtres puis vérification du fonctionnement.
Si toujours le même problème récupération du gaz pour le peser, si manque de gaz mise en épreuve à l'azote pour détecter la fuite, si rien déceler changer la valve Schrader puis refaire une mise en service.
Si quantité de gaz OK il s'agit du compresseur qui est usé.
Bonne chance dans votre recherche.
06 janvier 2013 à 17:55

Re,
En orientant les ailettes vers la PAR21 vous allez tout simplement fausser votre régulation générale.
En effet en sachant que l'air qui sort de votre bouche est compris au minimum entre 30 et 40°C votre chauffage s'arrêtera très rapidement bien avant que la pièce n'atteigne sa température.
En orientant les ailettes vers la PAR21 vous allez tout simplement fausser votre régulation générale.
En effet en sachant que l'air qui sort de votre bouche est compris au minimum entre 30 et 40°C votre chauffage s'arrêtera très rapidement bien avant que la pièce n'atteigne sa température.
01 janvier 2013 à 17:48

Bonjour,
1/ La garantie ne s'applique pas car le fabricant respecte la législation en vigueur à savoir mise en service par une société dûment agréée. D'ailleurs cela est marqué en petite ligne lors de la vente.
2/ Comment avez-vous diagnostiqué une panne électronique ? La plupart du temps il s'agit d'un mauvais montage et donc manque de gaz. Si c'est le cas au prix du gaz et de la main d’œuvre et de votre matériel très bas de gamme il ne vous reste plus qu'à changer de matériel.
Désolé mais bonne année quand même.
1/ La garantie ne s'applique pas car le fabricant respecte la législation en vigueur à savoir mise en service par une société dûment agréée. D'ailleurs cela est marqué en petite ligne lors de la vente.
2/ Comment avez-vous diagnostiqué une panne électronique ? La plupart du temps il s'agit d'un mauvais montage et donc manque de gaz. Si c'est le cas au prix du gaz et de la main d’œuvre et de votre matériel très bas de gamme il ne vous reste plus qu'à changer de matériel.
Désolé mais bonne année quand même.
01 janvier 2013 à 17:44

Bonjour,
Certainement une carte électronique qui a lâchée.
Certainement une carte électronique qui a lâchée.
01 janvier 2013 à 17:40

Bonjour et bonne année,
Comment prenez-vous vos données températures ? Car la température prise par votre appareil est située le PAR21.
De plus c'est le fonctionnement normal d'un inverter.
Comment prenez-vous vos données températures ? Car la température prise par votre appareil est située le PAR21.
De plus c'est le fonctionnement normal d'un inverter.
01 janvier 2013 à 12:09

Bonjour,
Normalement un appareil passe en dégivrage à peu près toutes les 45 minutes, si le vôtre passe plus fréquemment c'est qu'il est probablement sous dimensionné.
Normalement un appareil passe en dégivrage à peu près toutes les 45 minutes, si le vôtre passe plus fréquemment c'est qu'il est probablement sous dimensionné.
31 décembre 2012 à 08:18

Bonjour,
1 - Vous dites les pressions sont OK combien ? En dessous de 30 bars en chaud problème.
2 - La différence des températures de soufflage et de reprise des unités intérieures doivent être au moins égales entre 14 et 20.
3 - Est-ce que le pro a récupéré le gaz pour le peser ? Autrement comment peut-il savoir que la charge est OK.
4 - Est-ce que les longueurs max spécifiées ont été respectées ?
5 - Est-ce que la charge est adaptée aux longueurs des liaisons frigo.
Bon courage.
1 - Vous dites les pressions sont OK combien ? En dessous de 30 bars en chaud problème.
2 - La différence des températures de soufflage et de reprise des unités intérieures doivent être au moins égales entre 14 et 20.
3 - Est-ce que le pro a récupéré le gaz pour le peser ? Autrement comment peut-il savoir que la charge est OK.
4 - Est-ce que les longueurs max spécifiées ont été respectées ?
5 - Est-ce que la charge est adaptée aux longueurs des liaisons frigo.
Bon courage.
22 décembre 2012 à 11:18

Bonjour,
Le bruit que vous entendez est un bruit de dégivrage. Ce dernier se fait environ toutes les 45 minutes. Si cela se fait à intervalle plus rapproché je diagnostiquerai un sous dimensionnement.
Le bruit que vous entendez est un bruit de dégivrage. Ce dernier se fait environ toutes les 45 minutes. Si cela se fait à intervalle plus rapproché je diagnostiquerai un sous dimensionnement.
22 décembre 2012 à 11:11

Bonjour,
Une détection de fuite ne se fait pas avec un manomètre mais avec un détecteur de fuite électronique.
Si votre cousin à l'agrément rien de plus simple pour lui de vous dépanner.
Une détection de fuite ne se fait pas avec un manomètre mais avec un détecteur de fuite électronique.
Si votre cousin à l'agrément rien de plus simple pour lui de vous dépanner.
22 décembre 2012 à 11:07

Bonjour,
J'ai déjà eu le cas sur une Daikin, soit c'est la bobine d'électrovanne qui est défectueuse, soit c'est l’électrovanne elle-même. Pour le savoir il faut intervertir les bobines, si cela fonctionne normalement c'est la bobine qu'il faut changer, ce qui est assez facile, dans le cas contraire c'est l'électrovanne et là il faut faire appel à un pro car manipulation de fluide.
J'ai déjà eu le cas sur une Daikin, soit c'est la bobine d'électrovanne qui est défectueuse, soit c'est l’électrovanne elle-même. Pour le savoir il faut intervertir les bobines, si cela fonctionne normalement c'est la bobine qu'il faut changer, ce qui est assez facile, dans le cas contraire c'est l'électrovanne et là il faut faire appel à un pro car manipulation de fluide.
17 décembre 2012 à 15:11

Bonjour,
Soit vous avez des températures négatives et là le matériel n'est pas prévu pour, soit c'est un non inverter et lorsque la température est atteinte il s'arrête et redémarre quand celle-ci est plus basse, soit il est sous dimensionné et là l'unité extérieure se prend en glace et il passe en mode dégivrage, soit il y a un manque de gaz.
Soit vous avez des températures négatives et là le matériel n'est pas prévu pour, soit c'est un non inverter et lorsque la température est atteinte il s'arrête et redémarre quand celle-ci est plus basse, soit il est sous dimensionné et là l'unité extérieure se prend en glace et il passe en mode dégivrage, soit il y a un manque de gaz.
16 décembre 2012 à 14:28

Bonjour,
- soit un sous dimensionnement et lorsque les températures baissent la machine va faire de très fréquents cycles de dégivrage.
- soit un tuyau pincé qui fait office de détente et freine la circulation du fluide.
- soit un sous dimensionnement et lorsque les températures baissent la machine va faire de très fréquents cycles de dégivrage.
- soit un tuyau pincé qui fait office de détente et freine la circulation du fluide.
12 décembre 2012 à 13:12

Bonjour,
Tout à fait si le ventilateur ne fonctionne pas le givrage sera permanent.
Tout à fait si le ventilateur ne fonctionne pas le givrage sera permanent.
11 décembre 2012 à 07:14

Bonjour,
La marque a été reprise par Panasonic. IDK en région Parisienne assure les pièces détachées.
La marque a été reprise par Panasonic. IDK en région Parisienne assure les pièces détachées.
11 décembre 2012 à 07:11

Qu'est-ce que c'est ? Cela fait belle lurette que la norme n'est plus le BTU. 

03 décembre 2012 à 22:13

Bonjour,
Si c'est une fuite de gaz c'est dû simplement à un montage qui n'a pas été fait dans les règles de l'art.
Si c'est une fuite de gaz c'est dû simplement à un montage qui n'a pas été fait dans les règles de l'art.
03 décembre 2012 à 12:18

Bonjour,
Quelle est la température extérieure ? Est-ce que le ventilateur est givré ?
Quelle est la température extérieure ? Est-ce que le ventilateur est givré ?
03 décembre 2012 à 12:14

Bonjour,
Plusieurs possibilités : soit carte noise filter, soit carte de régul, soit carte inverter, soit compresseur.
Plusieurs possibilités : soit carte noise filter, soit carte de régul, soit carte inverter, soit compresseur.
03 décembre 2012 à 12:13

Bonjour,
Si c'est le compresseur on ne peut changer que ce dernier. Mais si c'est suite à un coup de foudre votre assurance maison doit marcher.
Si c'est le compresseur on ne peut changer que ce dernier. Mais si c'est suite à un coup de foudre votre assurance maison doit marcher.
03 décembre 2012 à 06:46

Plusieurs possibilités, mais je pencherai pour le compresseur car si cela disjoncte chaque fois, cela est souvent le signe.
02 décembre 2012 à 22:40

Bonsoir,
Effectivement si vous avez un problème de gaz, l'appareil ne fonctionnera plus.
Faites appel à un pro dûment agréé de votre secteur.
Effectivement si vous avez un problème de gaz, l'appareil ne fonctionnera plus.
Faites appel à un pro dûment agréé de votre secteur.
02 décembre 2012 à 19:00

Bonsoir,
Cela est malheureusement normal avec un très très bas de gamme.
Cela est malheureusement normal avec un très très bas de gamme.
02 décembre 2012 à 17:56

Bonsoir,
La réponse est quasiment toujours la même, très certainement manque de fluide.
La réponse est quasiment toujours la même, très certainement manque de fluide.
01 décembre 2012 à 20:54

Bonsoir,
Deux possibilités :
1/ votre clim n'est pas prévue pour descendre lorsqu'il fait froid
2/ votre clim manque de gaz et cela est très certainement dû à une perte lors de l'installation.
Il ne vous reste plus qu'à faire appel à un pro qui veuille bien intervenir sur du matériel de m...e.
Deux possibilités :
1/ votre clim n'est pas prévue pour descendre lorsqu'il fait froid
2/ votre clim manque de gaz et cela est très certainement dû à une perte lors de l'installation.
Il ne vous reste plus qu'à faire appel à un pro qui veuille bien intervenir sur du matériel de m...e.

01 décembre 2012 à 20:53

Bonsoir zoey45,
Dans votre cas problème du ventilateur, soit HS, soit problème de carte électronique qui commande le ventilateur.
Le dégivrage ne peut se faire car le ventilateur ne fonctionne pas.
Dans votre cas problème du ventilateur, soit HS, soit problème de carte électronique qui commande le ventilateur.
Le dégivrage ne peut se faire car le ventilateur ne fonctionne pas.
01 décembre 2012 à 18:15

Bonsoir,
Moi je dis vivement l'application de la loi au 01/01/2013 ; car là installation obligatoire par un pro agréé, sous peines d'amende de 1500 € pour le vendeur. Les contrôles seront fréquents en grande surface de bricolage.
Je dis encore BRAVO.
Moi je dis vivement l'application de la loi au 01/01/2013 ; car là installation obligatoire par un pro agréé, sous peines d'amende de 1500 € pour le vendeur. Les contrôles seront fréquents en grande surface de bricolage.
Je dis encore BRAVO.
01 décembre 2012 à 18:07

Bonjour Bernard34,
Beaucoup de soi-disant pro ont installé des clims ; mais à ce jour plus de 50% ont disparu car ils n'avaient pas les compétences requises pour le suivi de ces installations.
Pas plus tard qu'aujourd'hui je viens à nouveau de le constater, une clim gainable Daikin en panne depuis plus d'un mois car l'installateur ne sait pas comment faire. Et moi j'ai mis 2 heures à dépanner et rétablir le chauffage.
Non je ne pense surtout pas qu'il était trop honnête, bien au contraire car s'il s'occupait de la maintenance d'une clim qu'il avait posée, il engageait là sa responsabilité.
Est-ce que votre échangeur externe est propre ? Est-ce que vous n'avez un problème d'étanchéité de valve Schrader ? Tout cela est détecté lors des visites de maintenance.
Ce n'est pas pour rien qu'une loi oblige à un contrôle minimum une fois par an pour les installations de plus de 2 Kg de fluide.
Beaucoup de soi-disant pro ont installé des clims ; mais à ce jour plus de 50% ont disparu car ils n'avaient pas les compétences requises pour le suivi de ces installations.
Pas plus tard qu'aujourd'hui je viens à nouveau de le constater, une clim gainable Daikin en panne depuis plus d'un mois car l'installateur ne sait pas comment faire. Et moi j'ai mis 2 heures à dépanner et rétablir le chauffage.
Non je ne pense surtout pas qu'il était trop honnête, bien au contraire car s'il s'occupait de la maintenance d'une clim qu'il avait posée, il engageait là sa responsabilité.
Est-ce que votre échangeur externe est propre ? Est-ce que vous n'avez un problème d'étanchéité de valve Schrader ? Tout cela est détecté lors des visites de maintenance.
Ce n'est pas pour rien qu'une loi oblige à un contrôle minimum une fois par an pour les installations de plus de 2 Kg de fluide.
29 novembre 2012 à 16:50

Quelle est la superficie de la pièce, la hauteur du plafond, l'isolation de la maison et la puissance installée ?
29 novembre 2012 à 16:41

Bonsoir,
Est-ce que vous n'auriez fait aucune révision durant d'un véhicule acheté neuf ?
La clim c'est pareil. A ce jour si vous avez un dysfonctionnement il ne vous reste plus qu'à faire appel à un pro.
Est-ce que vous n'auriez fait aucune révision durant d'un véhicule acheté neuf ?
La clim c'est pareil. A ce jour si vous avez un dysfonctionnement il ne vous reste plus qu'à faire appel à un pro.
28 novembre 2012 à 18:04

Bonsoir,
Bi-split avec 2 compresseurs êtes-vous sûr de cela ? Car très étonné on trouve 2 compresseurs à partir, en règle générale, d'un Quadri-Split.
Bi-split avec 2 compresseurs êtes-vous sûr de cela ? Car très étonné on trouve 2 compresseurs à partir, en règle générale, d'un Quadri-Split.
26 novembre 2012 à 20:10

Bonjour,
Vous risquez d'avoir des problèmes de fonctionnement.
En effet vos panneaux photovoltaïques vont fournir du 12V, 24V ou 48V selon leur branchement, puis cette électricité va passer par un convertisseur de tension et ce dernier va transformer cette énergie en 220V 50Hz alors que les machines en règle générale sont conçues pour tourner en 230/250V et surtout 60Hz.
A part qu'en Belgique votre alimentation soit différente et que les matériels soient adaptés.
Je connais très bien le problème car moi-même je vis en site isolé non raccordé et je connais les problèmes avec certaines machines comprenant de l' électronique.
Bonne continuation.
Vous risquez d'avoir des problèmes de fonctionnement.
En effet vos panneaux photovoltaïques vont fournir du 12V, 24V ou 48V selon leur branchement, puis cette électricité va passer par un convertisseur de tension et ce dernier va transformer cette énergie en 220V 50Hz alors que les machines en règle générale sont conçues pour tourner en 230/250V et surtout 60Hz.
A part qu'en Belgique votre alimentation soit différente et que les matériels soient adaptés.
Je connais très bien le problème car moi-même je vis en site isolé non raccordé et je connais les problèmes avec certaines machines comprenant de l' électronique.
Bonne continuation.
26 novembre 2012 à 20:04

Bonsoir Simba,
Comment pouvez-vous être sûr que le gaz est toujours dedans ?
Avez-vous mis le mano et fait la relation pression / température ?
Comment pouvez-vous être sûr que le gaz est toujours dedans ?
Avez-vous mis le mano et fait la relation pression / température ?
26 novembre 2012 à 18:28