Profil du membre AAC
Actuellement
10 023
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit AAC sur le forum Climatisation

a posté 3 268 messages sur le forum Climatisation :
Bonsoir,
L'installation que vous montrez a été faite à l'arrache.
Aucune goulotte pour cacher les tuyauteries.
Aucune évacuation des condensats du groupe extérieur.
Bref pas jolie du tout.
Cordialement.
maclimatisation.com
L'installation que vous montrez a été faite à l'arrache.
Aucune goulotte pour cacher les tuyauteries.
Aucune évacuation des condensats du groupe extérieur.
Bref pas jolie du tout.

Cordialement.
maclimatisation.com
30 mars 2021 à 20:54

Bonjour.
Le Tuyau cristal transp 10x14 est bien du tuyau pour pompe de relevage, vous auriez autrement un tuyau au minimum de 16.
Cordialement.
maclimatisation.com
Le Tuyau cristal transp 10x14 est bien du tuyau pour pompe de relevage, vous auriez autrement un tuyau au minimum de 16.
Cordialement.
maclimatisation.com
30 mars 2021 à 11:06

Bonjour,
Si vous avez une évacuation via tuyau cristal vous avez une pompe de relevage. Dans ce cas là pas de problème car la plupart possède un clapet anti retour.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si vous avez une évacuation via tuyau cristal vous avez une pompe de relevage. Dans ce cas là pas de problème car la plupart possède un clapet anti retour.
Cordialement.
maclimatisation.com
30 mars 2021 à 09:03

Re,
J'ai oublié : débranchez et naturellement rebranchez de suite.
J'ai oublié : débranchez et naturellement rebranchez de suite.
29 mars 2021 à 17:20

Bonjour,
Je pense que vous avez un problème de liaison unité intérieure / unité extérieure. Cela peut venir d'une carte électronique.
A tout hasard, couper l'alimentation de votre machine. Puis après environ trois minutes, accédez à votre électronique de l'unité extérieure et débranchez une après l'autre vos fiches.
En effet quelquefois un peu de vert de gris peut se glisser et fausser la connexion.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je pense que vous avez un problème de liaison unité intérieure / unité extérieure. Cela peut venir d'une carte électronique.
A tout hasard, couper l'alimentation de votre machine. Puis après environ trois minutes, accédez à votre électronique de l'unité extérieure et débranchez une après l'autre vos fiches.
En effet quelquefois un peu de vert de gris peut se glisser et fausser la connexion.
Cordialement.
maclimatisation.com
29 mars 2021 à 17:19

Bonjour,
C'est simple si vos évacuations de condensats se branchent sur une évacuation où vos WC se jettent, je vous laisse imaginer à terme les odeurs.
Cordialement.
maclimatisation.com
C'est simple si vos évacuations de condensats se branchent sur une évacuation où vos WC se jettent, je vous laisse imaginer à terme les odeurs.
Cordialement.
maclimatisation.com
28 mars 2021 à 09:27

Bonjour,
Attention pour des raisons sanitaires évidentes (remontée d'odeurs), il est STRICTEMENT INTERDIT de faire les évacuations de condensats sur les eaux usées chargées. Les condensats doivent se faire sur une évacuation d'eau claire (évier, lavabo).
Cordialement.
maclimatisation.com
Attention pour des raisons sanitaires évidentes (remontée d'odeurs), il est STRICTEMENT INTERDIT de faire les évacuations de condensats sur les eaux usées chargées. Les condensats doivent se faire sur une évacuation d'eau claire (évier, lavabo).
Cordialement.
maclimatisation.com
28 mars 2021 à 07:58

Bonjour,
La volute de soufflage est dans les 85€ et le moteur dans les 99€, auxquels il convient de rajouter 15€ de frais de port.
Ce sont des pièces qui viennent directement de Mitsubishi Electric France.
Demandez à l'administrateur qui me communique vos coordonnées afin que je puisse vous faire parvenir le devis.
Cordialement.
maclimatisation.com
La volute de soufflage est dans les 85€ et le moteur dans les 99€, auxquels il convient de rajouter 15€ de frais de port.
Ce sont des pièces qui viennent directement de Mitsubishi Electric France.
Demandez à l'administrateur qui me communique vos coordonnées afin que je puisse vous faire parvenir le devis.
Cordialement.
maclimatisation.com
27 mars 2021 à 17:41

Bonjour,
Je peux avoir vos pièces.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je peux avoir vos pièces.
Cordialement.
maclimatisation.com
26 mars 2021 à 20:35

Bonjour,
La panne est-elle intervenue après un nettoyage ? Si oui vérifier sur les ailettes de ventilation, certains modèles ont un verrou qui lorsqu'il est mal enclenché arrête la clim par sécurité.
Cordialement.
maclimatisation.com
La panne est-elle intervenue après un nettoyage ? Si oui vérifier sur les ailettes de ventilation, certains modèles ont un verrou qui lorsqu'il est mal enclenché arrête la clim par sécurité.
Cordialement.
maclimatisation.com
26 mars 2021 à 09:19

Bonjour,
Les indications données par Mitsubishi ne vous feront pas plus de puissance.
Par ailleurs pour vos problèmes de sondes avez-vous bouché les trous donnant sur l'extérieur avec de la mousse polyuréthane ? Cela expliquerait que les sondes soient influencées par la température extérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
Les indications données par Mitsubishi ne vous feront pas plus de puissance.
Par ailleurs pour vos problèmes de sondes avez-vous bouché les trous donnant sur l'extérieur avec de la mousse polyuréthane ? Cela expliquerait que les sondes soient influencées par la température extérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
26 mars 2021 à 09:00

Bonjour,
Il est possible d'avoir certaines pièces. Dites-moi ce que vous recherchez en me donnant les références complètes de l'appareil. Pas besoin de toucher au fluide pour changer un roulement ou une volute.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il est possible d'avoir certaines pièces. Dites-moi ce que vous recherchez en me donnant les références complètes de l'appareil. Pas besoin de toucher au fluide pour changer un roulement ou une volute.
Cordialement.
maclimatisation.com
26 mars 2021 à 07:39

Bonjour,
Déjà avec les références ce n'est pas du Hitachi mais du Mitsubishi Electric. Alors c'est clair que si vous demandez à Hitachi vous aurez un problème pour les pièces.
Après il faut voir le bruit. Cela peut venir d'un roulement, de l'encrassement excessif de la volute, de la volute etc.
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà avec les références ce n'est pas du Hitachi mais du Mitsubishi Electric. Alors c'est clair que si vous demandez à Hitachi vous aurez un problème pour les pièces.

Après il faut voir le bruit. Cela peut venir d'un roulement, de l'encrassement excessif de la volute, de la volute etc.
Cordialement.
maclimatisation.com
25 mars 2021 à 19:40

Bonjour,
Vos télécommandes sont en mode froid à 27°C
mettez là donc en mode chaud.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vos télécommandes sont en mode froid à 27°C

Cordialement.
maclimatisation.com
23 mars 2021 à 19:14

Bonjour.
Vous avez un problème liaison unités intérieures, unité extérieure.
Cela vient probablement d'une carte électronique.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous avez un problème liaison unités intérieures, unité extérieure.
Cela vient probablement d'une carte électronique.
Cordialement.
maclimatisation.com
21 mars 2021 à 16:30

Ah OK, ils ont revu les télécommandes car jusqu'à maintenant c'était 18°C le minimum. Après essayez de disjoncter environ 20 secondes et refaites un essai.
19 mars 2021 à 18:57

Bonjour,
Quand vous dites je mets à 10°C sur la télécommande, je ne comprends pas car les télécommandes de Mitsubishi Electric ne descendent pas en dessous de 18°C.
Est-ce que vous voulez dire que vous mettez cette température via l'application melcloud ?
Quand vous dites je mets à 10°C sur la télécommande, je ne comprends pas car les télécommandes de Mitsubishi Electric ne descendent pas en dessous de 18°C.
Est-ce que vous voulez dire que vous mettez cette température via l'application melcloud ?
19 mars 2021 à 16:47

Bonjour,
Votre installation serait correctement dimensionnée si vos températures hivernales ne descendaient pas en dessous de la température nominale de référence à savoir +7°C. En effet votre salon a besoin d'environ 4,650Kw de chauffage et dans votre configuration vous avez 4,580Kw.
Mais en température négative par -5°C vous n'aurez plus que 3,200Kw et par -10°C 2,750Kw.
Internet c'est bien, un vrai pro c'est mieux.
Cordialement.
maclimatisation.com
Votre installation serait correctement dimensionnée si vos températures hivernales ne descendaient pas en dessous de la température nominale de référence à savoir +7°C. En effet votre salon a besoin d'environ 4,650Kw de chauffage et dans votre configuration vous avez 4,580Kw.
Mais en température négative par -5°C vous n'aurez plus que 3,200Kw et par -10°C 2,750Kw.
Internet c'est bien, un vrai pro c'est mieux.

Cordialement.
maclimatisation.com
19 mars 2021 à 09:35

Re,
De plus même si vous aviez respecté la longueur maxi de 30ML la machine étant pré-chargée pour 20ML il faut faire un complément.
Cordialement.
De plus même si vous aviez respecté la longueur maxi de 30ML la machine étant pré-chargée pour 20ML il faut faire un complément.
Cordialement.
18 mars 2021 à 19:13

Je pense mais il faut voir sur place.
18 mars 2021 à 18:48

Bonjour,
Cela va tout simplement nuire au bon fonctionnement de votre installation.
Cordialement.
maclimatisation.com
Cela va tout simplement nuire au bon fonctionnement de votre installation.
Cordialement.
maclimatisation.com
18 mars 2021 à 18:16

C'est la température de fluide qui si elle est trop chaude au compresseur va déclencher ce qu'on appele un klixon qui va arrêter le compresseur.
Cordialement.
maclimatisation.com
Cordialement.
maclimatisation.com
18 mars 2021 à 18:14

Re,
Lorsque l'on a un manque de fluide, surtout avec le R32, la machine va trop chauffer et le risque est la casse du compresseur. C'est la raison pour laquelle il y a un capteur qui lorsque cela se produit coupe le fonctionnement.
Donc que le pro commence par ravaler le fluide pour le peser, s'il y a un manque qu'il recherche la fuite et la répare. Puis il refait une mise en service avec une charge.
Cordialement.
maclimatisation.com
Lorsque l'on a un manque de fluide, surtout avec le R32, la machine va trop chauffer et le risque est la casse du compresseur. C'est la raison pour laquelle il y a un capteur qui lorsque cela se produit coupe le fonctionnement.
Donc que le pro commence par ravaler le fluide pour le peser, s'il y a un manque qu'il recherche la fuite et la répare. Puis il refait une mise en service avec une charge.
Cordialement.
maclimatisation.com
18 mars 2021 à 17:22

Re,
Donc voilà il faut commencer par là.
Cordialement.
maclimatisation.com
Donc voilà il faut commencer par là.
Cordialement.
maclimatisation.com
18 mars 2021 à 15:27

Bonjour,
Est-ce que le technicien a vérifié la charge ? Si oui comment a-t-il procédé ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Est-ce que le technicien a vérifié la charge ? Si oui comment a-t-il procédé ?
Cordialement.
maclimatisation.com
18 mars 2021 à 13:30

Bonjour,
Dans votre cas si vous voulez peindre en dessous le split, il faut démonter l'ensemble et donc faire appel à une entreprise agréée.
Cordialement.
maclimatisation.com
Dans votre cas si vous voulez peindre en dessous le split, il faut démonter l'ensemble et donc faire appel à une entreprise agréée.
Cordialement.
maclimatisation.com
18 mars 2021 à 12:12

Bonjour,
Merci de nous donner la marque et le modèle exact de votre split ou console.
Sait-on jamais qu'on puisse trouver la volute.
Cordialement.
maclimatisation.com
Merci de nous donner la marque et le modèle exact de votre split ou console.
Sait-on jamais qu'on puisse trouver la volute.
Cordialement.
maclimatisation.com
18 mars 2021 à 12:09

Bonjour.
Le problème peut venir de plusieurs choses à savoir :
- Diminution de la tension d'alimentation électrique
- Desserrage, déconnexion du câble du compresseur
- Compresseur défectueux
- filtre obstrué des tuyauteries d'eau
- Échangeur à plaque obstrué
- Dysfonctionnement de la pompe à eau.
Il faut donc :
- Vérifiez les connectiques électriques
- Vérifiez le compresseur pour cela mettez votre installation hors tension, puis débranchez les fiches du compresseur (prenez une photo avant cela vous aidera pour les rebrancher) testez la résistance des trois phases, elles doivent être identiques (à 20°C Env 80homs) puis, si possible faites vous aider, remettez le courant et tester les 3 fils venant de la carte elles doivent vous donner la même mesure. Si au niveau du compresseur pas les mêmes résistance compresseur HS.
Si pas la même tension sur les fils carte HS.
- Remplacez la carte du circuit extérieur.
- Vérifiez le circuit d'eau.
Cordialement.
maclimatisation.com
Le problème peut venir de plusieurs choses à savoir :
- Diminution de la tension d'alimentation électrique
- Desserrage, déconnexion du câble du compresseur
- Compresseur défectueux
- filtre obstrué des tuyauteries d'eau
- Échangeur à plaque obstrué
- Dysfonctionnement de la pompe à eau.
Il faut donc :
- Vérifiez les connectiques électriques
- Vérifiez le compresseur pour cela mettez votre installation hors tension, puis débranchez les fiches du compresseur (prenez une photo avant cela vous aidera pour les rebrancher) testez la résistance des trois phases, elles doivent être identiques (à 20°C Env 80homs) puis, si possible faites vous aider, remettez le courant et tester les 3 fils venant de la carte elles doivent vous donner la même mesure. Si au niveau du compresseur pas les mêmes résistance compresseur HS.
Si pas la même tension sur les fils carte HS.
- Remplacez la carte du circuit extérieur.
- Vérifiez le circuit d'eau.
Cordialement.
maclimatisation.com
16 mars 2021 à 17:55

Bonsoir,
C'est LA BASE, LA PROPRETÉ aussi bien pour le bon fonctionnement du matériel que pour éviter de propager des virus.
Quand je lis "la personne a nettoyé les filtres et cela remarche" cela me fait rire.
Est-ce que cette même personne sortirait avec un vêtement porté depuis des mois sans être lavé !!!
DU N'IMPORTE QUOI.
C'est LA BASE, LA PROPRETÉ aussi bien pour le bon fonctionnement du matériel que pour éviter de propager des virus.
Quand je lis "la personne a nettoyé les filtres et cela remarche" cela me fait rire.
Est-ce que cette même personne sortirait avec un vêtement porté depuis des mois sans être lavé !!!
DU N'IMPORTE QUOI.
15 mars 2021 à 20:06

Re,
Après pour le fonctionnement il faut voir l'installation. Mais les appareils sont, pour moi, OK.
Cordialement.
maclimatisation.com
Après pour le fonctionnement il faut voir l'installation. Mais les appareils sont, pour moi, OK.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 mars 2021 à 16:19

Bonjour,
Ce que vous observez dans les chambres lorsque les unités sont éteintes s'appelle un débit de fuite. En effet dans les multisplits les électrovannes laissent toujours passer 10 à 15% de fluide pour le bon fonctionnement du groupe extérieur.
Par ailleurs dans votre configuration, 2X15 + 1X35 vous aurez en fonctionnement complet :
Chaud (puissance nominale +7°C Ext.) :
2 X 1,890Kw + 4,420Kw
Froid
2 X 1,500Kw + 3,500Kw
Actuellement vous ne faites fonctionner que le 35 donc vous aurez en puissance nominale chaud (+7°C) 4,300kw, et 3,5Kw en froid.
Mais dans votre précédent post vous dites ne l'utiliser qu'en froid et maintenant vous me dites que vous l'utilisez en chaud. Là les calculs sont différents. Vous aurez besoin pour une température intérieure de 20°C par une température de -10°C extérieure pour une maison de 1990 :
1,800Kw par chambre
4,750 pour la pièce à vivre
Votre installation fournissant 2X1,890 + 4,420, installation correctement configurée pour le chauffage.
Cordialement.
maclimatisation.com
Ce que vous observez dans les chambres lorsque les unités sont éteintes s'appelle un débit de fuite. En effet dans les multisplits les électrovannes laissent toujours passer 10 à 15% de fluide pour le bon fonctionnement du groupe extérieur.
Par ailleurs dans votre configuration, 2X15 + 1X35 vous aurez en fonctionnement complet :
Chaud (puissance nominale +7°C Ext.) :
2 X 1,890Kw + 4,420Kw
Froid
2 X 1,500Kw + 3,500Kw
Actuellement vous ne faites fonctionner que le 35 donc vous aurez en puissance nominale chaud (+7°C) 4,300kw, et 3,5Kw en froid.
Mais dans votre précédent post vous dites ne l'utiliser qu'en froid et maintenant vous me dites que vous l'utilisez en chaud. Là les calculs sont différents. Vous aurez besoin pour une température intérieure de 20°C par une température de -10°C extérieure pour une maison de 1990 :
1,800Kw par chambre
4,750 pour la pièce à vivre
Votre installation fournissant 2X1,890 + 4,420, installation correctement configurée pour le chauffage.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 mars 2021 à 14:56

Bonjour,
Donc vous n'avez besoin que de puissance froid ?
Si c'est le cas on compte généralement pour une habitation 35W/M3 soit avec une hauteur plafond de 2,50M.
Chambre 15 X2,50 X 35 = 1312,50W soit 1,312Kw froid
Pièce principale 50 X 2,50 X 35 = 4375W soit 4,375Kw froid
Donc votre configuration en Daikin serait :
3MXM68N9
avec 2 X 15 donnant 2 X 1,280Kw froid
1 X50 donnant 4,250 Kw froid
Cordialement.
maclimatisation.com
Donc vous n'avez besoin que de puissance froid ?
Si c'est le cas on compte généralement pour une habitation 35W/M3 soit avec une hauteur plafond de 2,50M.
Chambre 15 X2,50 X 35 = 1312,50W soit 1,312Kw froid
Pièce principale 50 X 2,50 X 35 = 4375W soit 4,375Kw froid
Donc votre configuration en Daikin serait :
3MXM68N9
avec 2 X 15 donnant 2 X 1,280Kw froid
1 X50 donnant 4,250 Kw froid
Cordialement.
maclimatisation.com
14 mars 2021 à 14:06

Re.
Toutes vos configurations sont possibles, mais ne délivre pas les mêmes puissances pour les mêmes modèles d'unités intérieures.
Donc, voir mon post précédent.
Cordialement.
maclimatisation.com
Toutes vos configurations sont possibles, mais ne délivre pas les mêmes puissances pour les mêmes modèles d'unités intérieures.
Donc, voir mon post précédent.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 mars 2021 à 13:55

Bonjour.
Avez-vous fait un bilan thermique ?
Si oui quel sont vos besoins ? Pour quelle ville ? Date de construction ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Avez-vous fait un bilan thermique ?
Si oui quel sont vos besoins ? Pour quelle ville ? Date de construction ?
Cordialement.
maclimatisation.com
14 mars 2021 à 13:45

Bonjour,
Essayez de couper l'alimentation de la clim durant 20 secondes environ et faite un essai. Si toujours pareil allez voir sur l'unité extérieure les leds allumées, éteintes, ou clignotantes et faites-nous un rapport détaillé (sans jouer avec les températures demandées).
Cordialement.
maclimatisation.com
Essayez de couper l'alimentation de la clim durant 20 secondes environ et faite un essai. Si toujours pareil allez voir sur l'unité extérieure les leds allumées, éteintes, ou clignotantes et faites-nous un rapport détaillé (sans jouer avec les températures demandées).
Cordialement.
maclimatisation.com
13 mars 2021 à 20:03

Re.
Il est possible aussi que le circuit ne soit pas totalement étanche et que vous ne puissiez descendre au dessous.
Pour le savoir fermez votre tuyau relié à le pompe, puis attendez de voir si au mano la pression change.
Si c'est le cas revoyez votre installation.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il est possible aussi que le circuit ne soit pas totalement étanche et que vous ne puissiez descendre au dessous.
Pour le savoir fermez votre tuyau relié à le pompe, puis attendez de voir si au mano la pression change.
Si c'est le cas revoyez votre installation.
Cordialement.
maclimatisation.com
13 mars 2021 à 09:40

Bonjour.
Dans un premier temps je pense que vous vous tromper d'échelle c'est des kpa et non des mbar.
En effet pour le tirage au vide on doit vérifier la pression de vapeur saturante. En effet suivant la température elle est différente.
Pour exemple :
Température °C Valeur saturante en pression absolue en mbar en valeur relative mbar
0 6,1 993,9
10 12,3 987,7
15 17,1 982,9
20 23,4 976,6
En effet 1 KPA = 10mbars.
Ensuite pour le tirage au vide il faut tenir compte de pression atmosphérique ramené au niveau de la mer à l'endroit où l'on se trouve.
Plus on va en altitude moins on la pression sera importante.
Donc lorsque on est arrivé à la bonne pression de la valeur saturante de l'eau par rapport à la température et à l'altitude on ne pourra quasiment pas aller plus bas. Après cela il ne te reste plus qu'à faire son test en dépression de ton installation qui sera plus ou moins long suivant les longueurs de tuyauterie.
Cordialement.
maclimatisation.com
Dans un premier temps je pense que vous vous tromper d'échelle c'est des kpa et non des mbar.
En effet pour le tirage au vide on doit vérifier la pression de vapeur saturante. En effet suivant la température elle est différente.
Pour exemple :
Température °C Valeur saturante en pression absolue en mbar en valeur relative mbar
0 6,1 993,9
10 12,3 987,7
15 17,1 982,9
20 23,4 976,6
En effet 1 KPA = 10mbars.
Ensuite pour le tirage au vide il faut tenir compte de pression atmosphérique ramené au niveau de la mer à l'endroit où l'on se trouve.
Plus on va en altitude moins on la pression sera importante.
Donc lorsque on est arrivé à la bonne pression de la valeur saturante de l'eau par rapport à la température et à l'altitude on ne pourra quasiment pas aller plus bas. Après cela il ne te reste plus qu'à faire son test en dépression de ton installation qui sera plus ou moins long suivant les longueurs de tuyauterie.
Cordialement.
maclimatisation.com
13 mars 2021 à 09:33

Bonjour.
Êtes-vous sûr que les tuyaux sont pincés ? Si ce qui vous inquiète c'est la liaison du haut, il faut tout simplement ouvrir proprement avec un cutter pour le vérifier, puis refermer proprement soit avec un adhésif avec des colliers plastiques.
Pour le reste ce n'est pas un gros problème. Il n'y a qu'à rajouter un peu d'isolant, tout en sachant qu'à l'intérieur de la machine ce n'est pas isolé.
Cordialement.
maclimatisation.com
Êtes-vous sûr que les tuyaux sont pincés ? Si ce qui vous inquiète c'est la liaison du haut, il faut tout simplement ouvrir proprement avec un cutter pour le vérifier, puis refermer proprement soit avec un adhésif avec des colliers plastiques.
Pour le reste ce n'est pas un gros problème. Il n'y a qu'à rajouter un peu d'isolant, tout en sachant qu'à l'intérieur de la machine ce n'est pas isolé.
Cordialement.
maclimatisation.com
12 mars 2021 à 06:25

Bonsoir,
Dans un multisplit les unités intérieures même non éclairées avec votre télécommande (il suffit qu'une seule soit en demande) auront ce qu'on appelle un débit de fuite. Ce débit de fuite est l'ouverture de l'électrovanne de 10 à 15%.
Par ailleurs avec un multisplit il faut impérativement que toutes les unités, lorsqu'elles sont en demande, soient toutes dans le même mode. En effet si vous demandez chaud d'un côté et froid de l'autre, les systèmes de moyenne puissance destinés à résidentiel ne savent pas le gérer et vous aurez un code erreur.
Pour pouvoir gérer cela il faut passer sur de grosses puissances prévues pour les très grandes surfaces comme les centres commerciaux.
Cordialement.
maclimatisation.com
Dans un multisplit les unités intérieures même non éclairées avec votre télécommande (il suffit qu'une seule soit en demande) auront ce qu'on appelle un débit de fuite. Ce débit de fuite est l'ouverture de l'électrovanne de 10 à 15%.
Par ailleurs avec un multisplit il faut impérativement que toutes les unités, lorsqu'elles sont en demande, soient toutes dans le même mode. En effet si vous demandez chaud d'un côté et froid de l'autre, les systèmes de moyenne puissance destinés à résidentiel ne savent pas le gérer et vous aurez un code erreur.
Pour pouvoir gérer cela il faut passer sur de grosses puissances prévues pour les très grandes surfaces comme les centres commerciaux.
Cordialement.
maclimatisation.com
11 mars 2021 à 20:33

Bonsoir,
Tout d'abord je ne pense pas qu'il soit mentionné station service mais plutôt station technique.
Par ailleurs non votre installateur n'est a priori pas qualifié pour votre installation et doit faire appel à un autre pro agréé.
Mais attention, votre installateur ne pourra intervenir pour la garantie si intervention touchant le fluide.
Prenez plutôt un pro ayant l'agrément pour la manipulation des fluides.
Cordialement.
maclimatisation.com
Tout d'abord je ne pense pas qu'il soit mentionné station service mais plutôt station technique.
Par ailleurs non votre installateur n'est a priori pas qualifié pour votre installation et doit faire appel à un autre pro agréé.
Mais attention, votre installateur ne pourra intervenir pour la garantie si intervention touchant le fluide.
Prenez plutôt un pro ayant l'agrément pour la manipulation des fluides.
Cordialement.
maclimatisation.com
11 mars 2021 à 20:22

Bonjour,
Est-ce une installation dans une maison neuve ? Car si c'est le cas changez le filtre, car dans une maison neuve beaucoup de saletés sont en suspension. Et il est classique de changer un filtre la première fois au bout de trois à quatre mois.
Cordialement.
maclimatisation.com
Est-ce une installation dans une maison neuve ? Car si c'est le cas changez le filtre, car dans une maison neuve beaucoup de saletés sont en suspension. Et il est classique de changer un filtre la première fois au bout de trois à quatre mois.
Cordialement.
maclimatisation.com
10 mars 2021 à 19:01

Re JCL,
Pour votre cas : Vérifiez la propreté de votre filtre de grille de reprise.
Vérifiez que le connecteur 622 de la carte contrôleur extérieur n'est pas déconnecté.
Cordialement.
maclimatisation.com
Pour votre cas : Vérifiez la propreté de votre filtre de grille de reprise.
Vérifiez que le connecteur 622 de la carte contrôleur extérieur n'est pas déconnecté.
Cordialement.
maclimatisation.com
09 mars 2021 à 18:04

Re,
Désolé JCL cela ne vous concerne pas car vous êtes en configuration air/air, ici je répondais pour la suite du premier post.
J'effectue les recherches et vous tiens informé.
Maclimatisation.com
Désolé JCL cela ne vous concerne pas car vous êtes en configuration air/air, ici je répondais pour la suite du premier post.
J'effectue les recherches et vous tiens informé.
Maclimatisation.com
09 mars 2021 à 17:53

Bonjour,
Le code U1 signifie :
"U1Défaut haute pression Ecodan Généralement causé par un débit d'eau anormal sur le circuit primaire.
Vérifier le débit sur le régulateur / capteur de débit, vérifier le fonctionnement des pompes et des vannes de zone, vérifier la pression d'eau et d'air dans le circuit d'eau primaire.
U1 DÉFAUT HAUTE PRESSION : Le pressostat haute pression (63H) s'active pendant le fonctionnement de l'unité.
Vérifiez le débit correct sur le régulateur de débit. Vérifiez tout problème de circulation de l'eau, comme une panne de la pompe, des écluses d'air ou des blocages. Vérifier la continuité sur le pressostat haute pression.
Conseil MELSMART : Utilisez SW2 dips 1,3,5 pour surveiller la pression dans le système. S'il monte à environ 63° C et se déclenche, le problème est probablement le circuit d'eau. S'il se déclenche avant d'atteindre la marque 60c, vérifiez s'il y a des problèmes avec le pressostat haute pression."
Cordialement.
maclimatisation.com
Le code U1 signifie :
"U1Défaut haute pression Ecodan Généralement causé par un débit d'eau anormal sur le circuit primaire.
Vérifier le débit sur le régulateur / capteur de débit, vérifier le fonctionnement des pompes et des vannes de zone, vérifier la pression d'eau et d'air dans le circuit d'eau primaire.
U1 DÉFAUT HAUTE PRESSION : Le pressostat haute pression (63H) s'active pendant le fonctionnement de l'unité.
Vérifiez le débit correct sur le régulateur de débit. Vérifiez tout problème de circulation de l'eau, comme une panne de la pompe, des écluses d'air ou des blocages. Vérifier la continuité sur le pressostat haute pression.
Conseil MELSMART : Utilisez SW2 dips 1,3,5 pour surveiller la pression dans le système. S'il monte à environ 63° C et se déclenche, le problème est probablement le circuit d'eau. S'il se déclenche avant d'atteindre la marque 60c, vérifiez s'il y a des problèmes avec le pressostat haute pression."
Cordialement.
maclimatisation.com
09 mars 2021 à 17:50

Bonjour.
La garantie est accordée à l'installateur ou au revendeur.
Vous n'aurez jamais de garantie directe fabricant.
En cas de problème il faudra voir avec votre vendeur.
Et dans le cas de vendeur sans installation, bon courage pour le dépannage.
Cordialement.
maclimatisation.com
La garantie est accordée à l'installateur ou au revendeur.
Vous n'aurez jamais de garantie directe fabricant.
En cas de problème il faudra voir avec votre vendeur.
Et dans le cas de vendeur sans installation, bon courage pour le dépannage.
Cordialement.
maclimatisation.com
07 mars 2021 à 11:04

Re,
Par ailleurs allez voir les avis. Mais au lieu de prendre les plus favorables, regardez plutôt les moins favorables, vous serez surpris.
Si beaucoup d'avis défavorables se méfier.
Cordialement.
maclimatisation.com
Par ailleurs allez voir les avis. Mais au lieu de prendre les plus favorables, regardez plutôt les moins favorables, vous serez surpris.
Si beaucoup d'avis défavorables se méfier.
Cordialement.
maclimatisation.com
06 mars 2021 à 18:23

Bonjour,
Tout à fait d'accord avec PL.
Par ailleurs suivant votre région vous aurez peut-être du mal à trouver un pro simplement pour la mise en service.
Attention vous achetez un prix cela peut vous revenir cher à terme.
Cordialement.
Tout à fait d'accord avec PL.
Par ailleurs suivant votre région vous aurez peut-être du mal à trouver un pro simplement pour la mise en service.
Attention vous achetez un prix cela peut vous revenir cher à terme.
Cordialement.
06 mars 2021 à 18:18

Re,
Bonne lecture, prévoir l'aspirine
: Réglementation Europe No 206/2012
maclimatisation.com
Bonne lecture, prévoir l'aspirine

maclimatisation.com
06 mars 2021 à 13:25

Bonjour PL.
Détrompez-vous l'assurance décennale est bien obligatoire dans les installations de clim (article 1792 du code civil).
En effet on perce un mur porteur et on fragilise le bâtiment.
De plus l'assurance décennale couvre aussi, peu de gens le savent, du manque jouissance du matériel lorsque ce dernier est mal installé.
Cordialement.
maclimatisation.com
Détrompez-vous l'assurance décennale est bien obligatoire dans les installations de clim (article 1792 du code civil).
En effet on perce un mur porteur et on fragilise le bâtiment.
De plus l'assurance décennale couvre aussi, peu de gens le savent, du manque jouissance du matériel lorsque ce dernier est mal installé.
Cordialement.
maclimatisation.com
06 mars 2021 à 13:17

Re.
Je rajouterai que le MSZ-LN35VGW a plus de performances que les modèles 50 des gammes allant jusqu'à -15°C.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je rajouterai que le MSZ-LN35VGW a plus de performances que les modèles 50 des gammes allant jusqu'à -15°C.
Cordialement.
maclimatisation.com
06 mars 2021 à 10:31
