Bonjour.
Très certainement problème d'installation.
En effet le trou pour aller à l'extérieur doit être impérativement en pente vers l'extérieur.
Cordialement.
maclimatisation.com
Très certainement problème d'installation.
En effet le trou pour aller à l'extérieur doit être impérativement en pente vers l'extérieur.
Cordialement.
maclimatisation.com
17 juin 2021 à 16:38

Bonjour.
Vous avez un matériel qui doit avoir entre 15 à 20 ans et fonctionnant très certainement au R22.
Ce fluide est interdit depuis quelques années. Si le problème vient d'une pièce électronique et sous conditions de tarifs OK pour la réparation, dans le cas contraire il va falloir en changer.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous avez un matériel qui doit avoir entre 15 à 20 ans et fonctionnant très certainement au R22.
Ce fluide est interdit depuis quelques années. Si le problème vient d'une pièce électronique et sous conditions de tarifs OK pour la réparation, dans le cas contraire il va falloir en changer.
Cordialement.
maclimatisation.com
13 juin 2021 à 21:04

Bonjour,
Quelles sont les références de vos UE ?
Quelles sont les références de vos UE ?
10 mai 2021 à 21:02

Bonjour,
Mais quel étaient les autres symptômes ? 230V 0K ? Diodes clignotantes, fixes, éteintes ??
Mais quel étaient les autres symptômes ? 230V 0K ? Diodes clignotantes, fixes, éteintes ??
10 mai 2021 à 20:15

Bonjour,
Le MUZ-LN50VGHZ a une puissance maxi de :
7.84 Kw par 0°C
7.23 Kw par 5°C
6.62 Kw par -10°C
6 Kw par -15°C
5.4 Kw par -20°C
4.79 Kw par -25°C
Cordialement.
maclimatisation.com
Le MUZ-LN50VGHZ a une puissance maxi de :
7.84 Kw par 0°C
7.23 Kw par 5°C
6.62 Kw par -10°C
6 Kw par -15°C
5.4 Kw par -20°C
4.79 Kw par -25°C
Cordialement.
maclimatisation.com
07 mai 2021 à 18:21

Bonjour.
Pianoo5 ce modèle est un inverter il n'y a donc pas de bobine de relais de démarrage.
Le compresseur est alimenté en tri via la carte électronique.
De plus lorsqu'une machine disjoncte fait sauter le différentiel au bout de quelques minutes après sa mise en route, c'est quasi certains que c'est le compresseur.
En effet lors de la mise sous tension la machine s'auto contrôle avant d'alimenter le compresseur.
Cordialement. maclimatisation.com
Pianoo5 ce modèle est un inverter il n'y a donc pas de bobine de relais de démarrage.
Le compresseur est alimenté en tri via la carte électronique.
De plus lorsqu'une machine disjoncte fait sauter le différentiel au bout de quelques minutes après sa mise en route, c'est quasi certains que c'est le compresseur.
En effet lors de la mise sous tension la machine s'auto contrôle avant d'alimenter le compresseur.
Cordialement. maclimatisation.com
07 mai 2021 à 05:53

Bonjour,
D'après votre description je dirai que vous avez un problème avec votre compresseur qui est en court-circuit.
A priori votre matériel est toujours sous garantie pièce. Faites appel à votre installateur il ne vous restera que la main d'œuvre et le fluide à votre charge.
Cordialement.
maclimatisation.com
D'après votre description je dirai que vous avez un problème avec votre compresseur qui est en court-circuit.
A priori votre matériel est toujours sous garantie pièce. Faites appel à votre installateur il ne vous restera que la main d'œuvre et le fluide à votre charge.
Cordialement.
maclimatisation.com
06 mai 2021 à 19:39

Que dit votre installateur ?
05 mai 2021 à 19:01

Bonjour,
Je ne sais pas où vous avez vos infos mais le 2MXM68N les puissances nominales de 6,8Kw froid et 8,6Kw chaud alors que le 3MXM68N9 a en puissance nominale froid 6Kw et chaud 7,8Kw.
Il ne faut pas se fier sur les puissances maxi que vous obtiendrez par +15°C en mode chaud.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je ne sais pas où vous avez vos infos mais le 2MXM68N les puissances nominales de 6,8Kw froid et 8,6Kw chaud alors que le 3MXM68N9 a en puissance nominale froid 6Kw et chaud 7,8Kw.
Il ne faut pas se fier sur les puissances maxi que vous obtiendrez par +15°C en mode chaud.
Cordialement.
maclimatisation.com
05 mai 2021 à 18:36

Re,
Dans un premier temps vous dites disjoncteur 25A, puis là 32A ??
Si votre appareil est bien alimenté en 6mm², et que cela disjoncte au bout de quelques minutes avec une forte surconsommation (diminution puissance lumière) je pense que vous avez le compresseur en court-circuit donc HS.
Cordialement.
maclimatisation.com
Dans un premier temps vous dites disjoncteur 25A, puis là 32A ??
Si votre appareil est bien alimenté en 6mm², et que cela disjoncte au bout de quelques minutes avec une forte surconsommation (diminution puissance lumière) je pense que vous avez le compresseur en court-circuit donc HS.
Cordialement.
maclimatisation.com
02 mai 2021 à 14:16

Bonjour,
Il est possible que votre disjoncteur soit trop faible. Il faut voir la puissance et les besoins de votre pompe à chaleur.
Attention vérifier bien que votre pompe à chaleur est alimentée au minimum par 6mm² si vous êtes en monophasé.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il est possible que votre disjoncteur soit trop faible. Il faut voir la puissance et les besoins de votre pompe à chaleur.
Attention vérifier bien que votre pompe à chaleur est alimentée au minimum par 6mm² si vous êtes en monophasé.
Cordialement.
maclimatisation.com
02 mai 2021 à 11:35

Bonjour.
Déjà différentiel Fpi ? je ne connais pas.
Par ailleurs en cherchant vous auriez pu trouver par exemple : Différence entre un interrupteur différentiel de type A et AC

Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà différentiel Fpi ? je ne connais pas.
Par ailleurs en cherchant vous auriez pu trouver par exemple : Différence entre un interrupteur différentiel de type A et AC

Cordialement.
maclimatisation.com
25 avril 2021 à 10:30

Bonjour,
Votre modèle ne peut être compatible que dans la mesure où il est monté en multisplit. Et la référence est le module 597IF E, mais je ne sais pas si on arrive encore à le trouver.
Cordialement.
maclimatisation.com
Votre modèle ne peut être compatible que dans la mesure où il est monté en multisplit. Et la référence est le module 597IF E, mais je ne sais pas si on arrive encore à le trouver.
Cordialement.
maclimatisation.com
21 avril 2021 à 11:24

Bonjour.
Le code E18 chez Toshiba correspond à :
Défaut de communication entre les unités intérieures détecté côté unités intérieures.
Possible défaut d'alimentation de puissance des unités intérieures, câble télécommande A&B.
Pour les applications Twin, triple et quadruple, le défaut E18 peut résulter du code erreur E04 ou défaut d'adressage.
Vérifier un possible défaut de carte sur groupe extérieur.
Cordialement.
maclimatisation.com
Le code E18 chez Toshiba correspond à :
Défaut de communication entre les unités intérieures détecté côté unités intérieures.
Possible défaut d'alimentation de puissance des unités intérieures, câble télécommande A&B.
Pour les applications Twin, triple et quadruple, le défaut E18 peut résulter du code erreur E04 ou défaut d'adressage.
Vérifier un possible défaut de carte sur groupe extérieur.
Cordialement.
maclimatisation.com
21 avril 2021 à 07:24

Bonjour,
Déjà lorsque vous mettez l'installation en route est-ce que les leds s'allument ?
Si non ouvrez le capot et déposer le cache de protection électrique. Prenez un voltmètre et mesurez le tension entre 1 et 2 vous devez avoir 230V continu, entre 2 et 3 du courant alternatif non stable.
Tenez-nous informé pour la suite.
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà lorsque vous mettez l'installation en route est-ce que les leds s'allument ?
Si non ouvrez le capot et déposer le cache de protection électrique. Prenez un voltmètre et mesurez le tension entre 1 et 2 vous devez avoir 230V continu, entre 2 et 3 du courant alternatif non stable.
Tenez-nous informé pour la suite.
Cordialement.
maclimatisation.com
20 avril 2021 à 18:42

Bonjour,
Et que dit votre bilan thermique ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Et que dit votre bilan thermique ?
Cordialement.
maclimatisation.com
17 avril 2021 à 11:50

Re,
Le premier chiffre est la puissance minimale soit 0,800Kw, le deuxième la puissance nominale soit 4Kw, le troisième est la puissance maximale soit 7,200KW.
On chiffre toujours avec la deuxième puissance car le dernier chiffre est plus commercial pour vendre.
Si l'on prend chez Mitsubishi Electric sir le 35 on a aussi une puissance maxi à -7°C à 5,41Kw mas réellement je pars sur du 4Kw de puissance et ce jusqu'à -15°C.
Cordialement.
maclimatisation.com
Le premier chiffre est la puissance minimale soit 0,800Kw, le deuxième la puissance nominale soit 4Kw, le troisième est la puissance maximale soit 7,200KW.
On chiffre toujours avec la deuxième puissance car le dernier chiffre est plus commercial pour vendre.
Si l'on prend chez Mitsubishi Electric sir le 35 on a aussi une puissance maxi à -7°C à 5,41Kw mas réellement je pars sur du 4Kw de puissance et ce jusqu'à -15°C.
Cordialement.
maclimatisation.com
10 avril 2021 à 19:25

Bonjour,
Ce sont deux excellentes marques. Mais seul Mitsubishi Electric dans les gammes citées vous fournir les 3,54Kw chaud en basse température extérieure.
En effet même si l'on prend le FTXTM40M de Daikin il vous fournira 4Kw à +7°C puis descendra à 3,01Kw à -5°C pour arriver à 2,1Kw par -15°C et 1,22Kw par -25°C.
Mitsubishi Electric avec le MSZ-LN35VG2 vous fournira 4°C jusqu'à -15°C et 3,160Kw par -25°C.
Cordialement.
maclimatisation.com
Ce sont deux excellentes marques. Mais seul Mitsubishi Electric dans les gammes citées vous fournir les 3,54Kw chaud en basse température extérieure.
En effet même si l'on prend le FTXTM40M de Daikin il vous fournira 4Kw à +7°C puis descendra à 3,01Kw à -5°C pour arriver à 2,1Kw par -15°C et 1,22Kw par -25°C.
Mitsubishi Electric avec le MSZ-LN35VG2 vous fournira 4°C jusqu'à -15°C et 3,160Kw par -25°C.
Cordialement.
maclimatisation.com
10 avril 2021 à 17:18

Bonjour,
Vous aurez votre réponse en faisant un bilan thermique.
maclimatisation.com
Vous aurez votre réponse en faisant un bilan thermique.

maclimatisation.com
10 avril 2021 à 14:51

Bonjour,
Je peux vous la fournir mais attention c'est une pièce chère, il me semble environ 500€.
Le cas échéant demandez à l'administrateur, en répondant à ce message, qu'il me fournisse vos coordonnées afin que je puisse vous faire parvenir un devis.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je peux vous la fournir mais attention c'est une pièce chère, il me semble environ 500€.
Le cas échéant demandez à l'administrateur, en répondant à ce message, qu'il me fournisse vos coordonnées afin que je puisse vous faire parvenir un devis.
Cordialement.
maclimatisation.com
07 avril 2021 à 17:21

Bonjour,
Lors d'un entretien un pro doit :
Effectuer un nettoyage complet, avec si possible dépose de la carcasse de l'unité intérieure, qui comprendra :
- désinfection des filtres et de l'échangeur
- désinfection de la volute de soufflage avec produit envoyé en pression d'eau
- dégraissage du groupe extérieur
- détection de fuite avec appareil homologué
- prise de pressions et/ou de températures
- établissement d'un certificat de non fuite.
Je vous rappelle que depuis juillet 2020 les contrôles sont devenues obligatoires et risquent d'être réclamés par un assureur en cas de dégâts couverts.
Texte : https://www.maclimatisation.com/Blog.asp?PBMInit=1
Cordialement.
maclimatisation.com
Lors d'un entretien un pro doit :
Effectuer un nettoyage complet, avec si possible dépose de la carcasse de l'unité intérieure, qui comprendra :
- désinfection des filtres et de l'échangeur
- désinfection de la volute de soufflage avec produit envoyé en pression d'eau
- dégraissage du groupe extérieur
- détection de fuite avec appareil homologué
- prise de pressions et/ou de températures
- établissement d'un certificat de non fuite.
Je vous rappelle que depuis juillet 2020 les contrôles sont devenues obligatoires et risquent d'être réclamés par un assureur en cas de dégâts couverts.
Texte : https://www.maclimatisation.com/Blog.asp?PBMInit=1
Cordialement.
maclimatisation.com
31 mars 2021 à 12:03

Bonsoir,
L'installation que vous montrez a été faite à l'arrache.
Aucune goulotte pour cacher les tuyauteries.
Aucune évacuation des condensats du groupe extérieur.
Bref pas jolie du tout.
Cordialement.
maclimatisation.com
L'installation que vous montrez a été faite à l'arrache.
Aucune goulotte pour cacher les tuyauteries.
Aucune évacuation des condensats du groupe extérieur.
Bref pas jolie du tout.

Cordialement.
maclimatisation.com
30 mars 2021 à 20:54

Bonjour.
Le Tuyau cristal transp 10x14 est bien du tuyau pour pompe de relevage, vous auriez autrement un tuyau au minimum de 16.
Cordialement.
maclimatisation.com
Le Tuyau cristal transp 10x14 est bien du tuyau pour pompe de relevage, vous auriez autrement un tuyau au minimum de 16.
Cordialement.
maclimatisation.com
30 mars 2021 à 11:06

Bonjour,
Si vous avez une évacuation via tuyau cristal vous avez une pompe de relevage. Dans ce cas là pas de problème car la plupart possède un clapet anti retour.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si vous avez une évacuation via tuyau cristal vous avez une pompe de relevage. Dans ce cas là pas de problème car la plupart possède un clapet anti retour.
Cordialement.
maclimatisation.com
30 mars 2021 à 09:03

Re,
J'ai oublié : débranchez et naturellement rebranchez de suite.
J'ai oublié : débranchez et naturellement rebranchez de suite.
29 mars 2021 à 17:20

Bonjour,
Je pense que vous avez un problème de liaison unité intérieure / unité extérieure. Cela peut venir d'une carte électronique.
A tout hasard, couper l'alimentation de votre machine. Puis après environ trois minutes, accédez à votre électronique de l'unité extérieure et débranchez une après l'autre vos fiches.
En effet quelquefois un peu de vert de gris peut se glisser et fausser la connexion.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je pense que vous avez un problème de liaison unité intérieure / unité extérieure. Cela peut venir d'une carte électronique.
A tout hasard, couper l'alimentation de votre machine. Puis après environ trois minutes, accédez à votre électronique de l'unité extérieure et débranchez une après l'autre vos fiches.
En effet quelquefois un peu de vert de gris peut se glisser et fausser la connexion.
Cordialement.
maclimatisation.com
29 mars 2021 à 17:19

Bonjour,
C'est simple si vos évacuations de condensats se branchent sur une évacuation où vos WC se jettent, je vous laisse imaginer à terme les odeurs.
Cordialement.
maclimatisation.com
C'est simple si vos évacuations de condensats se branchent sur une évacuation où vos WC se jettent, je vous laisse imaginer à terme les odeurs.
Cordialement.
maclimatisation.com
28 mars 2021 à 09:27

Bonjour,
Attention pour des raisons sanitaires évidentes (remontée d'odeurs), il est STRICTEMENT INTERDIT de faire les évacuations de condensats sur les eaux usées chargées. Les condensats doivent se faire sur une évacuation d'eau claire (évier, lavabo).
Cordialement.
maclimatisation.com
Attention pour des raisons sanitaires évidentes (remontée d'odeurs), il est STRICTEMENT INTERDIT de faire les évacuations de condensats sur les eaux usées chargées. Les condensats doivent se faire sur une évacuation d'eau claire (évier, lavabo).
Cordialement.
maclimatisation.com
28 mars 2021 à 07:58

Bonjour,
La volute de soufflage est dans les 85€ et le moteur dans les 99€, auxquels il convient de rajouter 15€ de frais de port.
Ce sont des pièces qui viennent directement de Mitsubishi Electric France.
Demandez à l'administrateur qui me communique vos coordonnées afin que je puisse vous faire parvenir le devis.
Cordialement.
maclimatisation.com
La volute de soufflage est dans les 85€ et le moteur dans les 99€, auxquels il convient de rajouter 15€ de frais de port.
Ce sont des pièces qui viennent directement de Mitsubishi Electric France.
Demandez à l'administrateur qui me communique vos coordonnées afin que je puisse vous faire parvenir le devis.
Cordialement.
maclimatisation.com
27 mars 2021 à 17:41

Bonjour,
Je peux avoir vos pièces.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je peux avoir vos pièces.
Cordialement.
maclimatisation.com
26 mars 2021 à 20:35

Bonjour,
La panne est-elle intervenue après un nettoyage ? Si oui vérifier sur les ailettes de ventilation, certains modèles ont un verrou qui lorsqu'il est mal enclenché arrête la clim par sécurité.
Cordialement.
maclimatisation.com
La panne est-elle intervenue après un nettoyage ? Si oui vérifier sur les ailettes de ventilation, certains modèles ont un verrou qui lorsqu'il est mal enclenché arrête la clim par sécurité.
Cordialement.
maclimatisation.com
26 mars 2021 à 09:19

Bonjour,
Les indications données par Mitsubishi ne vous feront pas plus de puissance.
Par ailleurs pour vos problèmes de sondes avez-vous bouché les trous donnant sur l'extérieur avec de la mousse polyuréthane ? Cela expliquerait que les sondes soient influencées par la température extérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
Les indications données par Mitsubishi ne vous feront pas plus de puissance.
Par ailleurs pour vos problèmes de sondes avez-vous bouché les trous donnant sur l'extérieur avec de la mousse polyuréthane ? Cela expliquerait que les sondes soient influencées par la température extérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
26 mars 2021 à 09:00

Bonjour,
Il est possible d'avoir certaines pièces. Dites-moi ce que vous recherchez en me donnant les références complètes de l'appareil. Pas besoin de toucher au fluide pour changer un roulement ou une volute.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il est possible d'avoir certaines pièces. Dites-moi ce que vous recherchez en me donnant les références complètes de l'appareil. Pas besoin de toucher au fluide pour changer un roulement ou une volute.
Cordialement.
maclimatisation.com
26 mars 2021 à 07:39

Bonjour,
Déjà avec les références ce n'est pas du Hitachi mais du Mitsubishi Electric. Alors c'est clair que si vous demandez à Hitachi vous aurez un problème pour les pièces.
Après il faut voir le bruit. Cela peut venir d'un roulement, de l'encrassement excessif de la volute, de la volute etc.
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà avec les références ce n'est pas du Hitachi mais du Mitsubishi Electric. Alors c'est clair que si vous demandez à Hitachi vous aurez un problème pour les pièces.

Après il faut voir le bruit. Cela peut venir d'un roulement, de l'encrassement excessif de la volute, de la volute etc.
Cordialement.
maclimatisation.com
25 mars 2021 à 19:40

Bonjour,
Vos télécommandes sont en mode froid à 27°C
mettez là donc en mode chaud.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vos télécommandes sont en mode froid à 27°C

Cordialement.
maclimatisation.com
23 mars 2021 à 19:14

Bonjour.
Vous avez un problème liaison unités intérieures, unité extérieure.
Cela vient probablement d'une carte électronique.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous avez un problème liaison unités intérieures, unité extérieure.
Cela vient probablement d'une carte électronique.
Cordialement.
maclimatisation.com
21 mars 2021 à 16:30

Ah OK, ils ont revu les télécommandes car jusqu'à maintenant c'était 18°C le minimum. Après essayez de disjoncter environ 20 secondes et refaites un essai.
19 mars 2021 à 18:57

Bonjour,
Quand vous dites je mets à 10°C sur la télécommande, je ne comprends pas car les télécommandes de Mitsubishi Electric ne descendent pas en dessous de 18°C.
Est-ce que vous voulez dire que vous mettez cette température via l'application melcloud ?
Quand vous dites je mets à 10°C sur la télécommande, je ne comprends pas car les télécommandes de Mitsubishi Electric ne descendent pas en dessous de 18°C.
Est-ce que vous voulez dire que vous mettez cette température via l'application melcloud ?
19 mars 2021 à 16:47

Bonjour,
Votre installation serait correctement dimensionnée si vos températures hivernales ne descendaient pas en dessous de la température nominale de référence à savoir +7°C. En effet votre salon a besoin d'environ 4,650Kw de chauffage et dans votre configuration vous avez 4,580Kw.
Mais en température négative par -5°C vous n'aurez plus que 3,200Kw et par -10°C 2,750Kw.
Internet c'est bien, un vrai pro c'est mieux.
Cordialement.
maclimatisation.com
Votre installation serait correctement dimensionnée si vos températures hivernales ne descendaient pas en dessous de la température nominale de référence à savoir +7°C. En effet votre salon a besoin d'environ 4,650Kw de chauffage et dans votre configuration vous avez 4,580Kw.
Mais en température négative par -5°C vous n'aurez plus que 3,200Kw et par -10°C 2,750Kw.
Internet c'est bien, un vrai pro c'est mieux.

Cordialement.
maclimatisation.com
19 mars 2021 à 09:35

Re,
De plus même si vous aviez respecté la longueur maxi de 30ML la machine étant pré-chargée pour 20ML il faut faire un complément.
Cordialement.
De plus même si vous aviez respecté la longueur maxi de 30ML la machine étant pré-chargée pour 20ML il faut faire un complément.
Cordialement.
18 mars 2021 à 19:13

Je pense mais il faut voir sur place.
18 mars 2021 à 18:48

Bonjour,
Cela va tout simplement nuire au bon fonctionnement de votre installation.
Cordialement.
maclimatisation.com
Cela va tout simplement nuire au bon fonctionnement de votre installation.
Cordialement.
maclimatisation.com
18 mars 2021 à 18:16

C'est la température de fluide qui si elle est trop chaude au compresseur va déclencher ce qu'on appele un klixon qui va arrêter le compresseur.
Cordialement.
maclimatisation.com
Cordialement.
maclimatisation.com
18 mars 2021 à 18:14

Re,
Lorsque l'on a un manque de fluide, surtout avec le R32, la machine va trop chauffer et le risque est la casse du compresseur. C'est la raison pour laquelle il y a un capteur qui lorsque cela se produit coupe le fonctionnement.
Donc que le pro commence par ravaler le fluide pour le peser, s'il y a un manque qu'il recherche la fuite et la répare. Puis il refait une mise en service avec une charge.
Cordialement.
maclimatisation.com
Lorsque l'on a un manque de fluide, surtout avec le R32, la machine va trop chauffer et le risque est la casse du compresseur. C'est la raison pour laquelle il y a un capteur qui lorsque cela se produit coupe le fonctionnement.
Donc que le pro commence par ravaler le fluide pour le peser, s'il y a un manque qu'il recherche la fuite et la répare. Puis il refait une mise en service avec une charge.
Cordialement.
maclimatisation.com
18 mars 2021 à 17:22

Re,
Donc voilà il faut commencer par là.
Cordialement.
maclimatisation.com
Donc voilà il faut commencer par là.
Cordialement.
maclimatisation.com
18 mars 2021 à 15:27

Bonjour,
Est-ce que le technicien a vérifié la charge ? Si oui comment a-t-il procédé ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Est-ce que le technicien a vérifié la charge ? Si oui comment a-t-il procédé ?
Cordialement.
maclimatisation.com
18 mars 2021 à 13:30

Bonjour,
Dans votre cas si vous voulez peindre en dessous le split, il faut démonter l'ensemble et donc faire appel à une entreprise agréée.
Cordialement.
maclimatisation.com
Dans votre cas si vous voulez peindre en dessous le split, il faut démonter l'ensemble et donc faire appel à une entreprise agréée.
Cordialement.
maclimatisation.com
18 mars 2021 à 12:12

Bonjour,
Merci de nous donner la marque et le modèle exact de votre split ou console.
Sait-on jamais qu'on puisse trouver la volute.
Cordialement.
maclimatisation.com
Merci de nous donner la marque et le modèle exact de votre split ou console.
Sait-on jamais qu'on puisse trouver la volute.
Cordialement.
maclimatisation.com
18 mars 2021 à 12:09

Bonjour.
Le problème peut venir de plusieurs choses à savoir :
- Diminution de la tension d'alimentation électrique
- Desserrage, déconnexion du câble du compresseur
- Compresseur défectueux
- filtre obstrué des tuyauteries d'eau
- Échangeur à plaque obstrué
- Dysfonctionnement de la pompe à eau.
Il faut donc :
- Vérifiez les connectiques électriques
- Vérifiez le compresseur pour cela mettez votre installation hors tension, puis débranchez les fiches du compresseur (prenez une photo avant cela vous aidera pour les rebrancher) testez la résistance des trois phases, elles doivent être identiques (à 20°C Env 80homs) puis, si possible faites vous aider, remettez le courant et tester les 3 fils venant de la carte elles doivent vous donner la même mesure. Si au niveau du compresseur pas les mêmes résistance compresseur HS.
Si pas la même tension sur les fils carte HS.
- Remplacez la carte du circuit extérieur.
- Vérifiez le circuit d'eau.
Cordialement.
maclimatisation.com
Le problème peut venir de plusieurs choses à savoir :
- Diminution de la tension d'alimentation électrique
- Desserrage, déconnexion du câble du compresseur
- Compresseur défectueux
- filtre obstrué des tuyauteries d'eau
- Échangeur à plaque obstrué
- Dysfonctionnement de la pompe à eau.
Il faut donc :
- Vérifiez les connectiques électriques
- Vérifiez le compresseur pour cela mettez votre installation hors tension, puis débranchez les fiches du compresseur (prenez une photo avant cela vous aidera pour les rebrancher) testez la résistance des trois phases, elles doivent être identiques (à 20°C Env 80homs) puis, si possible faites vous aider, remettez le courant et tester les 3 fils venant de la carte elles doivent vous donner la même mesure. Si au niveau du compresseur pas les mêmes résistance compresseur HS.
Si pas la même tension sur les fils carte HS.
- Remplacez la carte du circuit extérieur.
- Vérifiez le circuit d'eau.
Cordialement.
maclimatisation.com
16 mars 2021 à 17:55